tomecki Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Tak ostatnio wymyśliłem, że chciałbym cosik takiego Z pół roku temu zrobili u mnie remont na klatce schodowej i wszędzie są czujniki ruchu. Jak wchodzę do mieszkania to z automatu czekam na zapalenie światła w przedpokoju, nigdy się nie doczekałem Da się jakoś szybko dołożyć to do instalacji? Lampa na suficie (3 halogenki) podłączona jest pod włączniki "schodowe" (jeden przy drzwiach, drugi od strony pokoju). Da radę dorzucić czujnik przy lampie bez większej ingerencji? How to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Coś takiego przykręcić do sufitu obok lampy: LINK Albo coś o podobnym działaniu. To jest w pełni niezależne urządzenie, ustawiasz wszystko jak w normalnej czujce ruchu. Po prostu od zasilania lampy w suficie robisz mostek do tego urządzenia, a dopiero potem wracasz do lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 Dobrze wymyśliłeś. Możesz sobie zamontować w puszkach włączników np. coś takiego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. To co wrzucił mateusz wymaga stałego zasilania, czyli zabawy z kablami na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. biere Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > To co wrzucił mateusz wymaga stałego zasilania, czyli zabawy z kablami na suficie. Wystarczy zostawić włączniki na ścianach w pozycji "włączony" i jest stałe zasilanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Dobrze wymyśliłeś. Możesz sobie zamontować w puszkach włączników np. coś takiego . fajne, wezmę, ale.... przy drzwiach mam pojedynczy włącznik i luz za to od strony pokoju mam podwójny włącznik, którym zapalam sufit i / lub lampkę nad lustrem dam radę tym czujnikiem zapalić obie lampy? Da radę to podłączyć? Wytrzyma to to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Wystarczy zostawić włączniki na ścianach w pozycji "włączony" i jest stałe zasilanie ihi a potem ktoś uczynny (czyt. nieprzyzwyczajony) wyłączy i się można zabić z rozpędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > fajne, wezmę, ale.... > przy drzwiach mam pojedynczy włącznik i luz > za to od strony pokoju mam podwójny włącznik, którym zapalam sufit i / lub lampkę nad lustrem > dam radę tym czujnikiem zapalić obie lampy? Da radę to podłączyć? Wytrzyma to to? Nie podłączysz zbyt łatwo dwóch czujników zapalających tą sama lampę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Nie podłączysz zbyt łatwo dwóch czujników zapalających tą sama lampę. dlaczego? To robi za normalny włącznik przecież. Tak mi się wydaje poza tym pytanie teraz było inne, czy dwie lampy do jednego czujnika podłączę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > dlaczego? To robi za normalny włącznik przecież. Tak mi się wydaje Tak, robi za normalny włącznik, jednak jak masz światło załączane w układzie schodowym, to może braknąć Ci przewodów do tego. W dodatku nie wszystkie wyłączniki są obojętne wobec napięcia podanego od ich drugiej strony, a coś takiego będziesz robił, gdy 2 wyłączniki zepniesz równolegle. > poza tym pytanie teraz było inne, czy dwie lampy do jednego czujnika podłączę dwie lampy do jednego oczywiście podłączysz - nawet więcej to nie problem. Najlepiej przeczytać, jaką to ma obciążalność, bo pewnie jakieś 10A, czyli ponad 2kW, więc nie ma się czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Tak, robi za normalny włącznik, jednak jak masz światło załączane w układzie schodowym, to może > braknąć Ci przewodów do tego. W dodatku nie wszystkie wyłączniki są obojętne wobec napięcia > podanego od ich drugiej strony, a coś takiego będziesz robił, gdy 2 wyłączniki zepniesz > równolegle. hmm, no w sumie właśnie... co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > hmm, no w sumie właśnie... > co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala > przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem? jeżeli włącznik przy drzwiach ''widzi'' cały ppokój to wystarczy jeden, wtedy zostawiasz włącznik przy lustrze tak jak jest. Sufit masz podwieszany/masz miejsce obok lampek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > hmm, no w sumie właśnie... > co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala > przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem? Prościej jest nie robić takich kombinacji i pozostać przy jednym czujniku. Jak podepniesz dwa czujniki równolegle, to gdy przejdziesz przy drugim, to oświetlenie będzie zasilane przez oba, potem gdy wyłączy się pierwszy, to nadal będzie się świecić, a zgaśnie, gdy wyłączy się drugi czujnik. Można byłoby zrobić układ, który wyłączałby się w sposób o którym piszesz, ale wymagałoby to trochę innego podejścia, niż gotowe moduły do zabudowy w puszkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > jeżeli włącznik przy drzwiach ''widzi'' cały ppokój to wystarczy jeden niezbyt, przedpokój to klasyczna L'ka tzn w sumie i tak np ubierając buty czujnik mnie zobaczy więc w sumie jest to jakieś rozwiązanie > Sufit masz podwieszany/masz miejsce obok lampek? jest podwieszany, miejsce się znajdzie, ale w sumie wolałbym ten w puszce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > hmm, no w sumie właśnie... > co jeśli wejdę do mieszkania = światło się zapala > przejdę obok drugiego czujnika i.... co się stanie? Nie wyłączy się czasem? Nie, nie wyłączy tylko zsumuje czas, i właśnie trza się pobawić w ustawieniu tych czujek a to co kolega napisał to właśnie jak masz trzy przewody jak do przechodówki to dwie czujki oraz oprawy mogą być sprzężone i dwie lampy będą się palić razem oraz dwie czujki będą to zapalać niezależnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > niezbyt, przedpokój to klasyczna L'ka > tzn w sumie i tak np ubierając buty czujnik mnie zobaczy więc w sumie jest to jakieś rozwiązanie te czujki maja naprawdę spory zasięg. Przy lekko uchylonych drzwiach, w pomieszczeniu z czujką sufitową potrafi zareagować. > jest podwieszany, miejsce się znajdzie, ale w sumie wolałbym ten w puszce pytam bo są jeszcze takie http://bit.ly/QIj0SF rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Nie, nie wyłączy tylko zsumuje czas, i właśnie trza się pobawić w ustawieniu tych czujek a to co > kolega napisał to właśnie jak masz trzy przewody jak do przechodówki to dwie czujki oraz > oprawy mogą być sprzężone i dwie lampy będą się palić razem oraz dwie czujki będą to zapalać > niezależnie. ok, mogę się pobawić, tylko z kolei... ten włącznik od strony pokoju mam w podwójnej ramce (obok jest włącznik do łazienki), więc chyba średnio do ładnego zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > kolega napisał to właśnie jak masz trzy przewody jak do przechodówki to dwie czujki oraz > oprawy mogą być sprzężone i dwie lampy będą się palić razem oraz dwie czujki będą to zapalać > niezależnie. Tylko pozostaje jeden problem - w obecnym układzie, w żadnej z puszek może nie mieć przewodu neutralnego, a taki jest potrzebny do zamontowania czujników w puszkach. Ten układ, co opisałem na samym początku - z czujnikiem przy lampie jest wykonalny na 100%, bo przy lampie przewody L i N na pewno będą Może uda się przerobić ten układ schodowy, aby uruchomić go na dwóch równoległych czujnikach w puszkach, ale nie jest to w 100% pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Tylko pozostaje jeden problem - w obecnym układzie, w żadnej z puszek może nie mieć przewodu > neutralnego, a taki jest potrzebny do zamontowania czujników w puszkach. Ten układ, co > opisałem na samym początku - z czujnikiem przy lampie jest wykonalny na 100%, bo przy lampie > przewody L i N na pewno będą > Może uda się przerobić ten układ schodowy, aby uruchomić go na dwóch równoległych czujnikach w > puszkach, ale nie jest to w 100% pewne. Jeżeli teraz działają zwykłe włączniki to nie ma problemu. Trzeba tylko zastosować te czujki z dwoma zaciskami i pod warunkiem że żarówki to żarówki a nie ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 14 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Jeżeli teraz działają zwykłe włączniki to nie ma problemu. Trzeba tylko zastosować te czujki z > dwoma zaciskami i pod warunkiem że żarówki to żarówki a nie ledy. hmm, chyba dam jednak jeden, tylko przy drzwiach ze względu na podwójną ramkę, o której pisałem wyżej bo na tym najbardziej mi zależy, żeby się robiło jasno po wejściu do mieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > dopuszkowy zamiast włączników. Wywalasz włączniki, wstawiasz to i po temacie. > To co wrzucił mateusz wymaga stałego zasilania, czyli zabawy z kablami na suficie. A jak wygląda podłączenie elektryczne tego dopuszkowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > A jak wygląda podłączenie elektryczne tego dopuszkowego ? No właśnie różnie. Bo są dwu zaciskowe i trzy zaciskowe. Jeżeli ten dwu zaciskowy będzie wymienny ze zwykłym włącznikiem ale będzie włączał tylko żarówki to ten trój zaciskowy musi być zasilony zerem i może zapalać też ledy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > No właśnie różnie. Bo są dwu zaciskowe i trzy zaciskowe. Jeżeli ten dwu zaciskowy będzie wymienny > ze zwykłym włącznikiem ale będzie włączał tylko żarówki to ten trój zaciskowy musi być > zasilony zerem i może zapalać też ledy. A jakiś przykład takiego 2-zaciskowego (link) mogę prosić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > A jakiś przykład takiego 2-zaciskowego (link) mogę prosić ? Taki jak podałem wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 dobra, a teraz powiedz mi jak ten czujnik działa np. na przelatującą muchę. Włącza lampę czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawekw Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Taki jak podałem wcześniej. OK, dzięki. Nigdzie nie znalazłem informacji że jest on 2-zaciskowy i będzie pasował w miejsce klasycznego włącznika na przycisk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DZIDA Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Dobrze wymyśliłeś. Możesz sobie zamontować w puszkach włączników np. coś takiego . mam używam, sprawdza się: u mnie działa na takiej zasadzie, że w przedpokoju włącznik światła włącza oświetlenie halogenowe na suficie + podświetlaną półkę, zaś ten czujnik ruchu po zgaszeniu światła, od pewnnego poziomu ciemności (regulowane) włącza samą półkę (żęby w nocy się nie zabić w przedpokoju). regulowane poziom zaciemnienia, czas świecenia, czułość ruchu i czułość dźwięku (również może reagować na dźwięk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
e51 Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 jak jest miejsce w lampie to takie coś np. : jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 14 Maja 2014 Udostępnij Napisano 14 Maja 2014 > Da radę dorzucić czujnik przy lampie bez większej ingerencji? How to? Chyba najlepiej wymienić włącznik na czujnik ruchu. Albo są takie plafony/kinkiety z wbudowanym czujnikiem (ale wtedy niepotrzebnie by ktoś pstrykał). Też kiedyś nad czymś takim myślałem, ale doszedłem do wniosku, że nie chciałbym, żeby w nocy mi to po oczach waliło, jak muszę do kibelka. No i odpada chyba przy zwierzakach domowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > No właśnie różnie. Bo są dwu zaciskowe i trzy zaciskowe. Jeżeli ten dwu zaciskowy będzie wymienny > ze zwykłym włącznikiem ale będzie włączał tylko żarówki to ten trój zaciskowy musi być > zasilony zerem i może zapalać też ledy. eh, kupiłem ten podlinkowany przez Ciebie i dopiero teraz doczytałem o tych zaciskach zobaczymy co przyjdzie, możliwe, że się nie przyda po prostu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > hmm, chyba dam jednak jeden, tylko przy drzwiach ze względu na podwójną ramkę, o której pisałem > wyżej ale Ty cedzisz te informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > dobra, a teraz powiedz mi jak ten czujnik działa np. na przelatującą muchę. Włącza lampę czy jak? nie, na muchy nie reaguje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > Dobrze wymyśliłeś. Możesz sobie zamontować w puszkach włączników np. coś takiego . A jeżeli do puszki włącznika nie ma doprowadzonego zera, a instalację ma kablem podtynkowym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > A jeżeli do puszki włącznika nie ma doprowadzonego zera, a instalację ma kablem podtynkowym? Dlatego napisałem że ma być urządzenie dwu zaciskowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > Dlatego napisałem że ma być urządzenie dwu zaciskowe. Tylko chodzi tu o coś innego. Producenci zastosowali elektrotechnikę alternatywną? Jeszcze nie spotkałem się z urządzeniem zasilanym z jednej fazy, bez przewodu N, a drugim przewodem przekazywało tą fazę dalej. Mógłbyś podać typ urządzenia, które działa w ten sposób? Takie urządzenie mogłoby wg mnie funkcjonować tylko, gdy w instalacji ciągle płynąłby prąd - wtedy można byłoby wstawić rezystor i jak z bocznika brać napięcie do zasilania, ale chyba takich cudów nikt nie stosuje. Edit: właśnie poszukałem i rzeczywiście ktoś robi takie rzeczy LINK na dole po lewej w tej karcie katalogowej jest schemat, że to urządzenie działa tylko na jednej fazie. Pewnie jest jakiś trik w stylu, że działa tylko przy zwykłych żarówkach - wtedy dla niewielkich mocy potencjał przewodu N przeniesie się do urządzenia, a jak zapali żarówkę, to zasila się przez bocznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 Działać powinien z każdym ale te o mniejszym poborze prądu mogą się lekko żarzyć/jarzyć w stanie wyłączonym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 No dobra Panowie Mam ten czujnik i rzeczywiście się pośpieszyłem Ma dwa zaciski, oznaczone jako AC i LAMP W włączniku mam trzy przewody Rozumiem, że szukać trzyzaciskowego, a tego wykorzystać sobie przy okazji gdzie indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > No dobra Panowie > Mam ten czujnik i rzeczywiście się pośpieszyłem > Ma dwa zaciski, oznaczone jako AC i LAMP W włączniku mam trzy przewody > Rozumiem, że szukać trzyzaciskowego, a tego wykorzystać sobie przy okazji gdzie indziej? Niekoniecznie, bo może masz jedynie poprawie wykonaną instalację i trzeci przewód u Ciebie to jest przewód ochronny PE, czyli nadal potrzebujesz czujnika dwuzaciskowego. Bez rozeznania, jakie przewody masz w puszce - lepiej się za to nie zabieraj, bo kolory czasami mogą być pomieszane i trzeba dla pewności wszystko identyfikować. Edit znowu: przecież Ty mówiłeś, że masz tam układ schodowy, to muszą być co najmniej 3 przewody, a najlepiej 4, żeby był PE. Lepiej zrób to pod asystą kogoś, kto jest elektrykiem, bo widzę, że słabo się znasz na tym, a możesz narobić poważnych problemów, bo tutaj konieczna jest przeróbka połączeń w tym obwodzie, aby z układu schodowego przejść na zwykły. Tak podsumowując, to skoro masz 3 przewody w puszce w układzie schodowym, to masz kupiony odpowiedni czujnik ruchu, tylko instalacja wymaga przeróbki i najprawdopodobniej wymaga odłączenia jednego przewodu pomocniczego, ale jak już mówiłem - najpierw trzeba zidentyfikować wszystkie przewody, żeby zrobić to dobrze. Lepiej sam się za to nie zabieraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 15 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > Tak podsumowując, to skoro masz 3 przewody w puszce w układzie schodowym, to masz kupiony > odpowiedni czujnik ruchu, tylko instalacja wymaga przeróbki i najprawdopodobniej wymaga > odłączenia jednego przewodu pomocniczego, ale jak już mówiłem - najpierw trzeba zidentyfikować > wszystkie przewody, żeby zrobić to dobrze. Lepiej sam się za to nie zabieraj jak będę miał próbnik napięcia to ogarnę co i jak? Co tu wiele można przerabiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > jak będę miał próbnik napięcia to ogarnę co i jak? Co tu wiele można przerabiać? Próbnikiem zidentyfikujesz tylko przewód fazowy o ile jest aktualnie podłączony pod zasilanie. Trzeba sprawdzić skąd dokąd biegną przewody do lampy na suficie, a następnie odłączyć wszystko co zbędne. Połączenia przewodów można sprawdzać np. ohmomierzem z długimi przewodami, ale też trzeba wiedzieć co się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > Dlatego napisałem że ma być urządzenie dwu zaciskowe. To z czego on pobiera zasilanie? Szczególnie w trakcie, gdy włączył światło, czyli zwarł obydwie żyły, to których jest podłączony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > To z czego on pobiera zasilanie?... Z tego samego co włączona żarówka. Z resztą wyłączona także. Jest w szeregu, więc prąd płynie. Nawet aż zanadto, więc pewnie ma bocznik? Jest jakaś rezystancja bądź impedancja samego urządzenia. Skoro płynie prąd to jest spadek napięcia. Skoro jest spadek napięcia to jest różnica potencjałów między zaciskami. Czyli jest zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > Z tego samego co włączona żarówka. Z resztą wyłączona także. > Jest w szeregu, więc prąd płynie. Nawet aż zanadto, więc pewnie ma bocznik? > Jest jakaś rezystancja bądź impedancja samego urządzenia. Skoro płynie prąd to jest spadek > napięcia. Skoro jest spadek napięcia to jest różnica potencjałów między zaciskami. Czyli jest > zasilanie. OK, doczytałem w wypowiedzi obok. Pytanie, jak to się będzie zachowywało przy CFL czy LEDach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 > OK, doczytałem w wypowiedzi obok. Pytanie, jak to się będzie zachowywało przy CFL czy LEDach. W tej karcie katalogowej, co wkleiłem kilka postów wyżej pisało, że dla połączenia w układzie 2 przewodów obciążenie musi być 40-400W na żarówkach, halogenach, halogenach z trafo zwykłym lub z większością przetwornic elektronicznych. Czyli właściwie świetlówki nie wiadomo czy będą działać, bo może przetwornice do halogenów i świetlówek nie różnią się zbyt bardzo (nie wiem) to i tak jest to wątpliwa sprawa. Ogólnie takie urządzenie to jest jedna wielka proteza i nie powinno się tego stosować, gdy chce się unikać problemów w instalacji - bo niech się okaże, że działa tylko z żarówką tradycyjną 200 W i robi się wesoło albo przy obciążeniu 50W ma tylko zasięg 1 metra, bo do urządzenia dopływa za mała moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 15 Maja 2014 Udostępnij Napisano 15 Maja 2014 ... > Czyli właściwie świetlówki nie wiadomo czy będą działać... Raczej będą działać ale w stanie wyłączonym będą się lekko jarzyć lub będą miały słabe rozbłyski. Urządzenie w stanie wyłączonym przepuszcza pewien mały prąd, który ładuje elektrolity w przetwornicy i może ona co chwilę wystartować na moment. Może też wystarczyć prądu do mocno zdegradowanej pracy. Pewnie tylko lepsze CFL-ki odporne na neonówki będą się zachowywały prawidłowo? Był kiedyś nawet watek na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 16 Maja 2014 Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 > To z czego on pobiera zasilanie? Szczególnie w trakcie, gdy włączył światło, czyli zwarł obydwie > żyły, to których jest podłączony? A ściemniacz z czego pobiera? No właśnie. Podpinasz go tak samo jak zwykły pojedynczy włącznik i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 16 Maja 2014 Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 > W tej karcie katalogowej, co wkleiłem kilka postów wyżej pisało, że dla połączenia w układzie 2 > przewodów obciążenie musi być 40-400W na żarówkach, halogenach, halogenach z trafo zwykłym lub > z większością przetwornic elektronicznych. > Czyli właściwie świetlówki nie wiadomo czy będą działać, bo może przetwornice do halogenów i > świetlówek nie różnią się zbyt bardzo (nie wiem) to i tak jest to wątpliwa sprawa. > Ogólnie takie urządzenie to jest jedna wielka proteza i nie powinno się tego stosować, gdy chce się > unikać problemów w instalacji - bo niech się okaże, że działa tylko z żarówką tradycyjną 200 W > i robi się wesoło albo przy obciążeniu 50W ma tylko zasięg 1 metra, bo do urządzenia dopływa > za mała moc. Uwierz mi, moc nie ma znaczenia i nie jest to proteza. Nie montowałeś, nie sprawdziłeś to nie pisz głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 16 Maja 2014 Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 > A ściemniacz z czego pobiera? No właśnie. Podpinasz go tak samo jak zwykły pojedynczy włącznik i > tyle. Ok, doczytałem, jak to jest zasilane. Mam jeszcze ściemniacze zasilane klasycznie i z mechanicznym wyłącznikiem, co ma tę zaletę, że nie żrą energii na okrągło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 16 Maja 2014 Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 > Uwierz mi, moc nie ma znaczenia i nie jest to proteza. Nie montowałeś, nie sprawdziłeś to nie pisz > głupot. A z ciekawości - mierzyłeś kiedyś jałowy pobór mocy tych zabawek? W małych mieszkankach taka automatyka może dawac pomijalne pobory, ale w domach już znaczące. Ja od kilku lat walczę u siebie z różnymi "uśpionymi pożeraczami". Kolega kilka lat temu zrobił sobie w pełni "inteligentny" dom i z rachunkami miesięcznymi za energię el. nie może zejść poniżej 700 zł. W ramach owego inteligentnego sterowania w samym CO ma bodaj 9 pomp obiegowych po 50-90W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...