Pytanie elektryczne - wywala bezpiecznik z 3 faz


CiniO

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

 

Scenariusz:

Podczas tynkowania i plytkowania, puszka z kablem do gniazda w lazience gdzies zaginela. Aby nie kuc pol sciany z plytkami, elektryk podpial nowe gniazo kablem od kuchni - kabel po zewnetrznej stronie budynku przed montowaniem ocieplenia. Czy tak mozna i czy to bezpieczne?

 

Problem:

Obecnie sytuacja wyglada tak.

W kuchni mamy kuchenke 3-fazowa - nie indukcje ani nie plyte ceramiczna. Taka zwykla staromodna kuchenke elektryczna.

W skrzynce rozdzielczej, sa 3 bezpieczniki do tych 3 faz. Osobno. 1 faza 13 amper, 2 faza 10 amper i 3 faza 10 amper. Czy to normalne aby bezpieczniki od 3 faz nie byly ze soba fizycznie polaczone i zeby byla fizyczna mozliwosc wylaczenia tylko jednego z nich? Czy takie np wylaczenie jednej z faz moze uszkodzic kuchenke?

 

Sedno problemu:

Ten kabel co elektryk puscil od kuchni do lazienki, idzie wlasnie od fazy 2. Na fazie 1 nie ma nic wiecej poza kuchnka. A na fazie 3 jest chyba oprocz kuchenki jeszcze jedno gniazo gdzies w pokoju. Jednak na tej fazie 2 ktora jest podpieta do kuchenki, mamy jeszcze podpiete to nieszczesne gniazdo w lazience. A do tego gniazda wpiety jest boiler elektryczny 1800W oraz pralka.

 

Oczywiste jest wiec, ze po wlaczeniu boilera i pralki bezpiecznik 10A wywala. Nie mowie juz nawet o wlaczeniu z tym razem jeszcze kuchenki.

 

I zastanawiem sie, czy poprostu nie wystarczy wymienic tego bezpiecznika na 16A. Wtedy powinno wystarczyc na boiler, pralke i jedna z faz kuchenki.

 

Jednak co mnie dalej martwi, to czy jesli bezpiecznik od tej fazy wywali, to czy nie powoduje to uszkodzenia kuchenki.

 

 

Jakies pomysly?

 

 

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ile lat ma instalacja elektryczna w mieszkaniu/domu? Z Twojego opisu odnoszę wrażenie, że instalacja jest dość stara, dostosowana do bieżących potrzeb w całkowicie błędny sposób.

Korzystając z remontu powinno pomyśleć się nad doprowadzeniem instalacji elektrycznej choćby tylko w remontowanych pomieszczeniach do przyzwoitego stanu, żeby uniknąć niespodzianki za kilka lat.

Jesteś pewny, że masz zasilanie trójfazowe, a te trzy bezpieczniki to nie jest ta sama, jedna faza?

Kuchnia elektryczna powinna być zasilana przewodem bezpośrednio z głównej rozdzielnicy i nic dodatkowego nie powinno być tam wpięte. Każdy większy odbiornik elektryczny, który jest często używany, jak np. bojler i pralka powinny posiadać indywidualne zasilania z osobnymi bezpiecznikami.

Kuchenka elektryczna, jeśli zasilana jest z trzech faz na wydzielonym obwodzie, to powinna być zabezpieczona wyłącznikiem trójfazowym, ale wyłączenie jednofazowe nie spowoduje uszkodzenia kuchenki, tylko przestanie działać któreś pole grzewcze lub piekarnik.

 

Fotka rozdzielnicy dużo by pomogła w ocenie problemu, tzn, czy kumaty elektryk jest w stanie doprowadzić instalacje do kulturalnego stanu, czy jej remont generalny jest nieunikniony.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

bezpiecznik trojfazowy może fizycznie być wykonany z 3 jednorazowych choć nie jest to zgodne ze sztuką,

 

Nie jest zgodne ze sztuką? Jak masz odbiory wrażliwe na zanik jednej fazy, to w Twoim interesie jest je odpowiednio zabezpieczyć. W innym przypadku jaki jest sens zadziałania zabezpieczenia na "zdrowej" fazie? Różnicówka - OK, ale inne Bi, eS-y czy BM-y na dopływie - jak one mają działać wszystkie jednocześnie i po co?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Straszny bubel jest zrobiony - kuchenka, boiler, jak i pralka powinny mieć własne obwody. Bardzo dużo ludzi zapomina o elektryce przy remontach, a potem takie klopsy wychodzą... 

Co do zwiększania zabezpieczenia - byłbym ostrożny, nie wiadomo, co tam za przewód idzie i w jakim jest stanie pozostała część instalacji. Może być tak, że spokojnie możesz wrzucić i 20A, a może być tak, że te 10 to już jest maks. Ktoś musi to obejrzeć na miejscu, najlepiej, jeśli nie ten ktoś, kto dokładał ten przewód...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Straszny bubel jest zrobiony - Bardzo dużo ludzi zapomina o elektryce przy remontach, a potem takie klopsy wychodzą...

 

 

Ludzie o tym nie zapominają: oni to pomijają świadomie, na zasadzie: "to jest dobre, przecież działa/działało tyle lat..."

Piszę to na podstawie obserwacji rodziców, teściów, siostry: można było nieco unowocześnić instalacje, pozmieniać, ale nie: 2x Bi na całe mieszkanie i jest OK... 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.