exor Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 (edytowane) Powierzchnia 100m2 ogrzewana. Temperatura ustawiona na kotle to 50 stopni. Mam wygrzewac posadzke przed klejeniem deski. No i ustawilem na sterowniku euroster 2000 (jakis tymczasowy na szybko mi hydraulik dał) 26 stopni bo tyle mialo byc. Sterownik lezy po prostu na wylewce. Po dobie wrocilem a tu 19.5 stopnia odczyt temp. Jakby wcale nie mogło sie ogrzac. Kocioł pracuje oczywiście. Wiec ki czort. Na razie tylko dół jest uruchomiony i grzeje. Nie ma innej pompki niz ta w kotle junkers. 24kw moc max tego sprzętu. 8 petli ogrzewania. Na powrocie każdej pętli zawor rtl hertza. Rotametrow brak. Trza poczekać dłużej po prostu? Sama pompa z kotła powinna wystarczyć na taki obszar grzania? Wylewki anhydryt robione 5 mies temu. Dom juz ocieplony. Wykańczamy powoli. Edytowane 13 Października 2018 przez exor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 (edytowane) Sprawdź zawór RTL - może tam jest zbyt mało ustawione? Edytowane 13 Października 2018 przez mitunio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2018 45 minut temu, mitunio napisał: Sprawdź zawór RTL - może tam jest zbyt mało ustawione? Na max sa wszystkie ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 6 godzin temu, exor napisał: Powierzchnia 100m2 ogrzewana. Temperatura ustawiona na kotle to 50 stopni. Mam wygrzewac posadzke przed klejeniem deski. No i ustawilem na sterowniku euroster 2000 (jakis tymczasowy na szybko mi hydraulik dał) 26 stopni bo tyle mialo byc. Sterownik lezy po prostu na wylewce. Po dobie wrocilem a tu 19.5 stopnia odczyt temp. Jakby wcale nie mogło sie ogrzac. Kocioł pracuje oczywiście. Wiec ki czort. Na razie tylko dół jest uruchomiony i grzeje. Nie ma innej pompki niz ta w kotle junkers. 24kw moc max tego sprzętu. 8 petli ogrzewania. Na powrocie każdej pętli zawor rtl hertza. Rotametrow brak. Trza poczekać dłużej po prostu? Sama pompa z kotła powinna wystarczyć na taki obszar grzania? Wylewki anhydryt robione 5 mies temu. Dom juz ocieplony. Wykańczamy powoli. Odpowietrzona instalacja ? 50C to dużo, szczególni jak jest ciepło na zewn. Oczywiście wychłodzona chata potrzebuje trochę czasu ale posadzka powinna być ciepła. Anhydryt goły nagrzewa się w 2h. Jak masz pirometr (np z Lidla) to sprawdz sobie jak rozkładają się temp, jak nie masz to poszukaj bo i tak się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Faktycznie - sprawdź temperatury na powrocie na poszczególnych pętlach. Być może trzeba wyregulować instalację, chociażby przez przykręcenie rtl na pętlach, które są cieplejsze. Woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór, aczkolwiek przy takiej pompce powinno dać radę. Dziwne, że nie zamontowali Ci rotametrów skora masz tylko ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Może zapowietrzona jeszcze te podłogówka? Jeśli masz samą podłogówkę to po kiego grzyba te RTL'e? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 Jaką masz temperaturę powrotu na kotle?tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 17 godzin temu, exor napisał: Na powrocie każdej pętli zawor rtl hertza Zaiste ciekawa koncepcja. Czemu to ma służyć? Chcesz sterować temperaturą każdej pętli z osobna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bojler41 Napisano 13 Października 2018 Udostępnij Napisano 13 Października 2018 A jak tam do tej pory z grzaniem było przed uruchomieniem podłogówki? Czy cokolwiek dawało ciepło, czy tylko słoneczne? Przy takim piecu powinno Ci się to szybko nagrzać do nastawionej temperatury, ale taka myśl/pytanie - czy podłoga/tynki "straciły" już wszelką nadmiarową wilgoć? Może odparowanie wody z budynku zabiera sporo mocy? Sorry, proszę nie bić, to tylko hipoteza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 20 godzin temu, sherif napisał: Odpowietrzona instalacja ? Podobno tak, ponad dobę odpowietrzali ją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 19 godzin temu, mitunio napisał: Faktycznie - sprawdź temperatury na powrocie na poszczególnych pętlach. Być może trzeba wyregulować instalację, chociażby przez przykręcenie rtl na pętlach, które są cieplejsze. Woda płynie tam gdzie ma najmniejszy opór, aczkolwiek przy takiej pompce powinno dać radę. Dziwne, że nie zamontowali Ci rotametrów skora masz tylko ogrzewanie podłogowe. Ale jak sprawdzić temp. na powrocie? Widzę tylko, że rozdzielacz powrotny jest zimny. Tyle wiem. O rotametry pytałem - majster tego nie stosuje, bo to się zapycha - tak twierdzi. Grzejnik jest jeden jedyny w garażu. W sumie to za dużo powiedziane, że jest - na razie wystają rurki z podłogi, nie jest nic do nich podłączone. Kiedyś się może dołoży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Obserwacja z wczoraj jest taka, że: - euroster wykrywa spadek temp. i podaje sygnał do junkersa "grzej pan!" - widzę odpowiedni symbol na wyświetlaczu sterownika - ide do junkersa: pali się wskaźnik "praca" - oho, to myślę - grzeje typek. Cośtam szumi lekko także. - podchodzę bliżej a tu brak płomienia na wyświetlaczu (znaczy nie spala gazu) oraz temperatura wyświetlana to jakieś marne 30 stopni. A przecie na "piecu" jest ustawione na te 48-50. Dzwonię jutro do majstra, nie chciałem już mu zawracać gitary w weekend. Coś nie teges wyraźnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 9 godzin temu, maras77 napisał: Zaiste ciekawa koncepcja. Czemu to ma służyć? Chcesz sterować temperaturą każdej pętli z osobna? No na chłopski rozum: jak inaczej zorganizować to, że w łazience ma być cieplej a w sypialni zimniej? Hę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 8 godzin temu, bojler41 napisał: A jak tam do tej pory z grzaniem było przed uruchomieniem podłogówki? Czy cokolwiek dawało ciepło, czy tylko słoneczne? Przy takim piecu powinno Ci się to szybko nagrzać do nastawionej temperatury, ale taka myśl/pytanie - czy podłoga/tynki "straciły" już wszelką nadmiarową wilgoć? Może odparowanie wody z budynku zabiera sporo mocy? Sorry, proszę nie bić, to tylko hipoteza. No nie było grzane wcześniej, bo niby czym. Tynki i posadzki były skończone w maju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Co to za kocioł? Na pewno ustawiasz temperaturę CO, a nie np. CWU? Masz do niego podpięta "pogodówkę" - czujnik temp. zewnętrznej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 A do CWU podgrzewa do takiej temperatury czy nie możesz uzyskać gorącej wody? Poszukaj na necie kombinacji przycisków do odpalenia testu/diagnostyki swojego modelu pieca - powinien wymusić płomień na 100% mocyWysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 1 godzinę temu, exor napisał: Podobno tak, ponad dobę odpowietrzali ją. U mnie niby też odpowietrzał, a efekt był taki, że posadzka ledwo ciepła a piec co chwile wyłączał palnik bo powrót miał ciepły. Pirometrem łatwo można był sprawdzić które miejsca są ciepłe które nie. Dopiero drugi hydraulik przyszedł z beczką z dużą zewn pompą wpinał się w obwody i odpowietrzał - powietrza była cała masa. Twierdził, że przy dłuższych obwodach to te pompki z kotłów czy kominków nie dają radę wygonić wszystkiego jak jest ileś metrów powietrza w rurze, dlatego odpoweitrza zewn dużą pompą. Tym bardziej nic nie dają odpowietrzniki na listwach przy uruchomieniu instalacji, bo to jest tylko po to co pod koniec jest, żeby uciekło. Kolejna sprawa to u mnie nalał wody niefiltrowanej, w dodatkowo brudne rury i taki syf krążył w instalacji, jak spuszczaliśmy wodę to byłą śmierdząca brunatna . Także to podstawa dobrze działającej instalacji potem przez lata. Niestety podłogówka jest upierdliwa w odpaleniu i późniejszej regulacji, ale jak już się to zrobi to działa skutecnzie latami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 1 godzinę temu, exor napisał: - podchodzę bliżej a tu brak płomienia na wyświetlaczu (znaczy nie spala gazu) oraz temperatura wyświetlana to jakieś marne 30 stopni. A przecie na "piecu" jest ustawione na te 48-50. Co znaczy te 30C - to jest temp zasilania ? Nie masz czujnika zew i ustawiasz na sztywno temp zasilania ? Piec gasi płomień, jak róznica pomiędzy powrotem a zasilaniem jest zbyt mała (brak odbioru) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 1 godzinę temu, open napisał: Co to za kocioł? Na pewno ustawiasz temperaturę CO, a nie np. CWU? Masz do niego podpięta "pogodówkę" - czujnik temp. zewnętrznej? To junkers cerapur smart ZSB 24-5C. CWU jeszcze nie jest uruchomiona, brak zasobnika w ogóle. Tyle co ogrzewanie na parterze miało działać. Czujnika temp. zewn. też nie ma jeszcze. Tylko ten regulator pokojowy euroster. Gdzieśtam leży na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 17 minut temu, DamianB napisał: A do CWU podgrzewa do takiej temperatury czy nie możesz uzyskać gorącej wody? Poszukaj na necie kombinacji przycisków do odpalenia testu/diagnostyki swojego modelu pieca - powinien wymusić płomień na 100% mocy Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka Aha, to nawet nie wiedziałem, że może być taka kombinacja. Spojrzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 13 minut temu, sherif napisał: Co znaczy te 30C - to jest temp zasilania ? Nie masz czujnika zew i ustawiasz na sztywno temp zasilania ? Piec gasi płomień, jak róznica pomiędzy powrotem a zasilaniem jest zbyt mała (brak odbioru) Podejrzewam, że to temperatura wychodzącego czynnika z kotła. Muszę zajrzeć do instrukcji. Na sztywno ustawiam na razie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 2 godziny temu, exor napisał: No na chłopski rozum: jak inaczej zorganizować to, że w łazience ma być cieplej a w sypialni zimniej? Hę? Gęstością rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 (edytowane) Przekręć gałę na piecu na maks w prawo (tę od kaloryferów) i zobacz różnicę. RTL nie pozwolą przegrzać podłogówki, a przynajmniej zobaczysz czy jest różnica. Zasilanie w rozdzielaczu ciepłe, czy też nie za koniecznie? Może jakiś zawór jest zamknięty i nie ma odbioru? Edytowane 14 Października 2018 przez mitunio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Sytuacja z dziś z popołudnia. Euroster wskazuje 22,5 stopnia (ma ustawione, że chcemy miec 24) i jest wskaźnik, że sygnał do kotła leci "grzej pan, wstydu oszczędź". Lecę do kotła, a tam sytuacja jak na foto poniżej: - niebieska się pali, znakiem tego jest praca - na wyświetlaczu LCD brak płomienia, znaczy nie pali gazowni (chociaż tyle, mniejszy rachunek będzie) - pokazuje temp 24,5 stopnia - gałka pod wyświetlaczem jest ustawiona na jakieś 50 stopni. Ten mały znaczek "e" oznacza 60 stopni. Nawet instrukcja zaleca 50st w podłogę niby: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 A tu zawartość szafki z rozdzielaczami na parter. Te skrajne od lewej rurki to prawdopodobnie właśnie od kaloryfera w garażu. A tutaj widok ogólny tej pajęczyny rurek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Naciskasz razem kluczyk i przycisk ECO i włącza się tryb kominiarz - kocioł grzeje na 100%. Tylko musisz chwilę przytrzymać , aż pojawi się napis 100% na wyświetlaczu. Od regulacji podłogówki są rotametry , ewentualnie zaworki na imbus. Pomijam fakt , że pompa może nie wydalać przy tej ilości RTL. Spróbuj zmienić charakterystykę pompy. Instrukcja strona 30. Funkcja 2.1C - zmień sobie na 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 22 minuty temu, exor napisał: A tu zawartość szafki z rozdzielaczami na parter. A, że się tak głupio zapytam... zasilanie masz na dolnej a powrót na górnej listwie rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Na dolnej by się RTL-e nie zmieściły. Kwestia umowna gdzie dasz zasilanie a gdzie powrót. Byle potem dobrze podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 41 minut temu, Adam___ napisał: Na dolnej by się RTL-e nie zmieściły. Kwestia umowna gdzie dasz zasilanie a gdzie powrót. Byle potem dobrze podłączyć. Dlatego głupio pytam czy aby na powrocie są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 14 Października 2018 Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Jak dla mnie to tragedia w ten sposób robić podłogówki, no ale... Zachowanie kotła co najmniej dziwne. Zaraz po włączeniu ze sterownika, też nie ma płomienia na ekranie kotła? Ustaw na próbę te RTL'e na full na próbę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2018 3 godziny temu, Joki napisał: Dlatego głupio pytam czy aby na powrocie są? Eno. Sa na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalkl1 Napisano 15 Października 2018 Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Może podnieś sobie ten sterownik połóż na jakieś krzesło czy coś i wtedy zobacz jak zacznie działac instalacja. Chcesz ogrzać pomieszczenia do zadanej temperatury czy mierzyć temperaturę na podłodze ? Druga sprawa ustaw obroty pompy na maksymalne. I odkręc tr wszystkie zawory na maksa . A potem przykrecaj po trochu te strefy które grzeją bardziej od innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Godzinę temu, michalkl1 napisał: Chcesz ogrzać pomieszczenia do zadanej temperatury czy mierzyć temperaturę na podłodze ? Raczej mierzyć temp. na podłodze, zgodnie z informacją od producenta deski podłogowej: Przygotowanie podłoża Podłożem, na którym układa się parkiet, jest jastrych cementowy albo anhydrytowy pokrywający rury ogrzewania podłogowego. Przed rozpoczęciem układania parkietu podłoże to musi zostać dokładnie wysuszone. Po związaniu i stwardnieniu jastrychu (czas na to potrzebny zależy od rodzaju i grubości jastrychu) stosuje się więc jego wygrzewanie. W tym celu należy włączyć ogrzewanie podłogowe, stopniowo podnosząc temperaturę o 5°C dziennie, aż do temperatury maksymalnej 26°C, po czym zaleca się utrzymanie temperatury 24°C przez około 14 dni. Po tym okresie należy redukować temperaturę o 5°C dziennie, do czasu gdy warstwa wierzchnia osiągnie temperaturę 15-18°C, a względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Podczas podgrzewania podłoże oddaje wilgoć, którą inaczej wchłonąłby świeżo położony parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2018 12 godzin temu, Teres napisał: Zachowanie kotła co najmniej dziwne. Zaraz po włączeniu ze sterownika, też nie ma płomienia na ekranie kotła? Ustaw na próbę te RTL'e na full na próbę. Jak wyłacze junkersa i nazad zalaczam, to grzeje wtedy do tych 50 st. RTL na full otwarte sa. Dzownilem do majstra - mam zwiekszyc temp. do 60st na "piecu". Zobaczymy czy dogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2018 16 godzin temu, Adam___ napisał: Naciskasz razem kluczyk i przycisk ECO i włącza się tryb kominiarz - kocioł grzeje na 100%. Tylko musisz chwilę przytrzymać , aż pojawi się napis 100% na wyświetlaczu. Od regulacji podłogówki są rotametry , ewentualnie zaworki na imbus. Pomijam fakt , że pompa może nie wydalać przy tej ilości RTL. Spróbuj zmienić charakterystykę pompy. Instrukcja strona 30. Funkcja 2.1C - zmień sobie na 4 Rotametry, zaworki na imbus - nie stwierdzam takich bajerów u siebie. Mówisz o takiej ilości RTL, że niby dużo. Może i tak, ale jeszcze dodatkowych 11szt. czeka na nią na poddaszu. Tam w tej chwili oba rozdzielacze są zakręcone. Skupiamy się na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 15 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2018 21 godzin temu, mitunio napisał: Przekręć gałę na piecu na maks w prawo (tę od kaloryferów) i zobacz różnicę. RTL nie pozwolą przegrzać podłogówki, a przynajmniej zobaczysz czy jest różnica. Zasilanie w rozdzielaczu ciepłe, czy też nie za koniecznie? Może jakiś zawór jest zamknięty i nie ma odbioru? Nom, gała będzie krecona dziś, zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 15 Października 2018 Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Godzinę temu, exor napisał: Raczej mierzyć temp. na podłodze, zgodnie z informacją od producenta deski podłogowej: Przygotowanie podłoża Podłożem, na którym układa się parkiet, jest jastrych cementowy albo anhydrytowy pokrywający rury ogrzewania podłogowego. Przed rozpoczęciem układania parkietu podłoże to musi zostać dokładnie wysuszone. Po związaniu i stwardnieniu jastrychu (czas na to potrzebny zależy od rodzaju i grubości jastrychu) stosuje się więc jego wygrzewanie. W tym celu należy włączyć ogrzewanie podłogowe, stopniowo podnosząc temperaturę o 5°C dziennie, aż do temperatury maksymalnej 26°C, po czym zaleca się utrzymanie temperatury 24°C przez około 14 dni. Po tym okresie należy redukować temperaturę o 5°C dziennie, do czasu gdy warstwa wierzchnia osiągnie temperaturę 15-18°C, a względna wilgotność powietrza spadnie do 55%. Podczas podgrzewania podłoże oddaje wilgoć, którą inaczej wchłonąłby świeżo położony parkiet. W mojej było deko inaczej. Na stonie producenta chemii od wylewek znalazłem instrukcje iż wygrzewa się w prosty sposób, skokowo zwiększając temp zasilania od 30C do AFAIR 50C. NAwet tabelka była, którą ściągnąłem i wypełniłem (wykonawca zalecił to zrobić na wszelki wypadek ). Rzeczywiście jak położysz sterownik na posadzce to bedzie Ci miedzył takie nie wiadomo co, bo ani to temp pomieszczenia ani nie posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 15 Października 2018 Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Regulator CW400 dedykowany do tego kotła ma wbudowaną funkcję wygrzewania jastrychu. Może warto to zainstalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 15 Października 2018 Udostępnij Napisano 15 Października 2018 9 godzin temu, exor napisał: Dzownilem do majstra - mam zwiekszyc temp. do 60st na "piecu". Zobaczymy czy dogrzeje. Maksymalna dopuszczalna temperatura na wylewki to 55°, A twój Majster proponuje Ci 60 ... powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 15 Października 2018 Udostępnij Napisano 15 Października 2018 (edytowane) Jeszcze pomysł taki, że może zworka w miejscu gdzie podłączony jest Euroster nie jest usunięta i pracuje tylko w jakiejś sobie znanej konfiguracji. Innych pomysłów nie mam - w sumie obwodów jest dużo ale nie na tyle dużo żeby pompka nie dała rady. Nie znam tego pieca więc ciężko mi tu wróżyć. Szkoda, że nie masz pirometru - zobaczyłbyś jakie temp są na poszczególnych rurkach powrotu. Może masz jakiś termometr dotykowy czy coś w tym stylu. Edytowane 15 Października 2018 przez mitunio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 16 Października 2018 12 godzin temu, Teres napisał: Maksymalna dopuszczalna temperatura na wylewki to 55°, A twój Majster proponuje Ci 60 ... powodzenia. A co sie stanie przy 60st temu anhydrytu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Majster przyoszczędził na rozdzielaczu... nie ma zaworków odcinających nawet... Rotametry też są bardzo przydatne, bo tak to będziesz regulować tą podłogówkę rok... No i przydałyby się na rozdzielaczu termometry przylgowe. Co do regulatora - sprawdź gdzie jest podłączony w kotle i zrób zdjęcie, może chłop nie zdjął zworki albo źle podłączył. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 16 Października 2018 Udostępnij Napisano 16 Października 2018 2 godziny temu, mayster_tcz napisał: Majster przyoszczędził na rozdzielaczu... nie ma zaworków odcinających nawet... Rotametry też są bardzo przydatne, bo tak to będziesz regulować tą podłogówkę rok... No i przydałyby się na rozdzielaczu termometry przylgowe. Co do regulatora - sprawdź gdzie jest podłączony w kotle i zrób zdjęcie, może chłop nie zdjął zworki albo źle podłączył. Możesz wytłumaczyć, po co rotametry, gdy są zawory RTL na każdej pętli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Możesz wytłumaczyć, po co rotametry, gdy są zawory RTL na każdej pętli? A tak się zastanawiam, co będzie się działo kiedy wszystkie RTLe się zamkną, a kocioł będzie miał sygnał do grzania?tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Nic. Przestanie grzać jak podniesienie się temp powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Nic. Przestanie grzać jak podniesienie się temp powrotu O palnik to się nie obawiam, bardziej o pompę obiegową.tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HerrMajki Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Godzinę temu, luccass napisał: O palnik to się nie obawiam, bardziej o pompę obiegową. tapatalked Pompa będzie sobie pracowała normalnie. Zamknięcie rtl spowoduje że zmniejszy się tylko obieg wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 3 godziny temu, luccass napisał: A tak się zastanawiam, co będzie się działo kiedy wszystkie RTLe się zamkną, a kocioł będzie miał sygnał do grzania? Czynnik bardzo szybko osiągnie zadaną temperaturę i palnik się wyłączy. Pompie nic nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Pompa będzie sobie pracowała normalnie. Zamknięcie rtl spowoduje że zmniejszy się tylko obieg wodyAlbo czegoś nie kumam, albo przy zamknięciu wszystkich RTL obieg wody będzie zamknięty i pompa będzie miała problemy.tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 17 Października 2018 Udostępnij Napisano 17 Października 2018 Czynnik bardzo szybko osiągnie zadaną temperaturę i palnik się wyłączy. Pompie nic nie będzie.Pompy mają jakiś wewnętrzny bypass, który się załącza kiedy woda nie może płynąć od zasilania do powrotu kotła?tapatalked Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...