W mieszkaniu mam podstawowe manualne nawiewniki, chciałbym to zmienić na coś lepszego. Pomierzyłem swoje, długość całkowita wynosi 305mm, widzę tego typu modele ale widzę też że nie jest to standard jeśli chodzi o rozmiar. Na co to wymienić, jak dobrać odpowiednie?

Edited by analyzer64
Link to comment
Share on other sites

33 minuty temu, amciek napisał:

Ale te które masz nie działają, czy jaki jest powód, że chcesz wymienić?

Jak wybierałem swoje to gość od okien wyjaśnił mi, że higroskopijne i inne inteligentne nawietrzaki to ściema.

Ściema to złe słowo. One działają całkiem sprawnie. Tylko kończy się to czasem tym, że idziesz spać a to g. akurat się zaraz potem otwiera bo zaczynasz wytwarzać parę wodną w pomieszczeniu i wieje po uszach. Nawet zamknąć nie ma jak.

;)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ja mam higrosterowane z możliwością ręcznego przymknięcia (ponoć zostaje otwarte na 5%) niestety w zimie na noc zawsze zamykam bozimnem ciągnie, na dzień raczej otwieram.

Ja bym sobie darował wymianę.

Moje to aereco.

Link to comment
Share on other sites

Ja mam takie higorskopowe... Po roku chcialem wyczyscic bo caly syf dostaje sie z zewnatrz wsadzilem pod wode i juz przestaly byc higroskopowe. Dokupilem filtr zwykly z allegro pod nie i wreszcie syf sie nie dostaje, jest ciszej i wreszcie nie wieje po uszach. Minus, ze trzeba czesto wietrzyc. IMO ta cala wentylacja mechaniczna to srednia jest.

Link to comment
Share on other sites

Dnia 10.12.2018 o 09:36, analyzer64 napisał:

To chyba sobie dam spokój, poczytam jeszcze o tych ciśnieniowych :ok: 

Daruj, ja miałem higroskopijne i na zimę żona kazała zaklejać, bo cały czas były otwarte i waliło lodowatym powietrzem w łóżeczko dziecka.

 

27 minut temu, wujekcybul napisał:

Ja mam takie higorskopowe... Po roku chcialem wyczyscic bo caly syf dostaje sie z zewnatrz wsadzilem pod wode i juz przestaly byc higroskopowe. Dokupilem filtr zwykly z allegro pod nie i wreszcie syf sie nie dostaje, jest ciszej i wreszcie nie wieje po uszach. Minus, ze trzeba czesto wietrzyc. IMO ta cala wentylacja mechaniczna to srednia jest.

Wentylacja mechaniczna to jest super sprawa ale musi być dobrze zrobiona. W blokach idą na łatwiznę i montują przeważnie tylko wywiew, gdzie dopływ jest bezpośrednio z zewn, co jest imho bezsensu.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

46 minut temu, sherif napisał:

Daruj, ja miałem higroskopijne i na zimę żona kazała zaklejać, bo cały czas były otwarte i waliło lodowatym powietrzem w łóżeczko dziecka.

 

Wentylacja mechaniczna to jest super sprawa ale musi być dobrze zrobiona. W blokach idą na łatwiznę i montują przeważnie tylko wywiew, gdzie dopływ jest bezpośrednio z zewn, co jest imho bezsensu.

Tak to jest bez sensu wolalem grawitacyjna.

Link to comment
Share on other sites

9 minut temu, sherif napisał:

Grawitacyjna to znów tak na prawdę brak wentylacji latem :(

Ja otwieralem okno i wystarczylo. Tutaj na sile sa cuda wianki i jak otwieram okno to czuje jak leci do przodu tak te wiatraki ciagna. To samo z drzwiami wejsciowymi.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, wujekcybul napisał:

Ja otwieralem okno i wystarczylo. Tutaj na sile sa cuda wianki i jak otwieram okno to czuje jak leci do przodu tak te wiatraki ciagna. To samo z drzwiami wejsciowymi.

Latem to nie wystara, bo grawitacyjna nie działa. Poza tym otwierając okno wpuszcza się nagrzane powietrze.

Rodzice odbierają na dniach mieszkanie w bloku i tam jest porządnie zrobione, wywiew z pomieszczeń mokrych, nawiew w pokojach. Steruje tym zabudowany rekuperator w łazience, więc jest tak jak trzeba i samemu steruje się wentylacją.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, sherif napisał:

Latem to nie wystara, bo grawitacyjna nie działa. Poza tym otwierając okno wpuszcza się nagrzane powietrze.

Rodzice odbierają na dniach mieszkanie w bloku i tam jest porządnie zrobione, wywiew z pomieszczeń mokrych, nawiew w pokojach. Steruje tym zabudowany rekuperator w łazience, więc jest tak jak trzeba i samemu steruje się wentylacją.

To chyba jakis high life nikt z moich znajomych nie ma czegos takiego w bloku.

Link to comment
Share on other sites

48 minut temu, wujekcybul napisał:

To chyba jakis high life nikt z moich znajomych nie ma czegos takiego w bloku.

Muszę dowiedzieć się, jak ma córka w bloku.

Widzę, że mają mechaniczne wywiewy w łazience i kuchni.

Link to comment
Share on other sites

3 godziny temu, rwIcIk napisał:

Muszę dowiedzieć się, jak ma córka w bloku.

Widzę, że mają mechaniczne wywiewy w łazience i kuchni.

U mnie zamiast mechanicznych w domu jest na dachu. Wiec ja niczym nie moge sterowac  jest na pierwszym biegu a ciagnie jak glupie.

 

 

 

 

IMG_4481.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minutę temu, wujekcybul napisał:

U mnie zamiast mechanicznych w domu jest na dachu. Wiec ja niczym nie moge sterowac  jest na pierwszym biegu a ciagnie jak glupie.

 

Co ma też plus, bo przy mniejszych mieszkaniach nie słychać wentylatorów.

Inne zdanie mogą mieć mieszkańcy ostatniego piętra, u mnie na starym osiedlu jakieś akcje było, że strasznie ludziom hałasowali.

Ogólnie to pomysł robienia wentylacji tylko wywiewnej jest mocno średni. Dodatkowo, ktoś pomieszał za założeniami projektowymi i w każdym oknie otwieranym brakowało całego środka górnej uszczelki 8], co np przy drzwiach tarasowych było z 60cm - wiało zimą niczym w szkole za komuny. Oczywiście były nawiewniki.

Jak ludziom wiało zimą z nawiewników to je zaklejali. Jak je zaklejali to się robiło podciśnienie, że jak drzwi się otwierało to aż ssało. Dodatkowo administracja zabraniała ludziom regulacji anemostatów i zaklejania nawiewników bo im się zmieniały rozpływy w bloku i na górze robiło się jeszcze większe podciśnienie :phi:.

Tak to jest jak coś jest wspólne 8-).

Btw właśnie tak "możesz" regulować wydajność wentylacji poprzez wkręcanie/wykrecanie anemostatu.

Link to comment
Share on other sites

9 godzin temu, sherif napisał:

Co ma też plus, bo przy mniejszych mieszkaniach nie słychać wentylatorów.

Inne zdanie mogą mieć mieszkańcy ostatniego piętra, u mnie na starym osiedlu jakieś akcje było, że strasznie ludziom hałasowali.

Ogólnie to pomysł robienia wentylacji tylko wywiewnej jest mocno średni. Dodatkowo, ktoś pomieszał za założeniami projektowymi i w każdym oknie otwieranym brakowało całego środka górnej uszczelki 8], co np przy drzwiach tarasowych było z 60cm - wiało zimą niczym w szkole za komuny. Oczywiście były nawiewniki.

Jak ludziom wiało zimą z nawiewników to je zaklejali. Jak je zaklejali to się robiło podciśnienie, że jak drzwi się otwierało to aż ssało. Dodatkowo administracja zabraniała ludziom regulacji anemostatów i zaklejania nawiewników bo im się zmieniały rozpływy w bloku i na górze robiło się jeszcze większe podciśnienie :phi:.

Tak to jest jak coś jest wspólne 8-).

Btw właśnie tak "możesz" regulować wydajność wentylacji poprzez wkręcanie/wykrecanie anemostatu.

Tak u mnie non stop podcisnienie. Anemostat to tylko w domkach i biurach widuje.

Link to comment
Share on other sites

7 godzin temu, wujekcybul napisał:

Tak u mnie non stop podcisnienie. Anemostat to tylko w domkach i biurach widuje.

No jak ?

To jak masz zrealizowany wywiew ?

Nie masz takiego, którego przez pokręcenie zmienia się przepływ otworu:

image.png.eb099b61070d9077ce9170f2dabe3bef.png

Link to comment
Share on other sites

4 minuty temu, sherif napisał:

No jak ?

To jak masz zrealizowany wywiew ?

Nie masz takiego, którego przez pokręcenie zmienia się przepływ otworu:

 

U mojej córki nie ma czegoś takiego.

Jest za to jakaś nakładka w miejscu, gdzie powinna być kratka wentylacyjna w przewodzie kominowym. Ale tam raczej nie ma regulacji.

Link to comment
Share on other sites

51 minut temu, sherif napisał:

No jak ?

To jak masz zrealizowany wywiew ?

Nie masz takiego, którego przez pokręcenie zmienia się przepływ otworu:

 

Niestety nie. W srodku jest taka pol-klapka :hmm: na sprezynach jak wsadze reke gleboko to przymyka do prawie zamknietej (w srodku w rurze). A na zewnatrz jest takie ustrojstwo automatyczne. Niby ten wywiewnik ma sam regulowac co w praktyce nie dziala IMO.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.