amciek Napisano 4 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 Panowie, Potrzebuje zamontować na korytarzu taśmy ledowe. Taśmy maja być przyczepione od góry do widocznych jetek i oświetlac sufit. Jetek jest 9szt w odległości ok 80cm każda od siebie.Długość taśmy na każdej jetce to ok 50cm. W jaki sposób zasilić te taśmy? Znajomy radził mi stosować złączki T do ledow. Jakoś nie mam zaufania do tych złączek i myślałem.zeby albo lutowac albo dać na wago rozgalezienia. Wszystkie połączenia będą schowane pod gk więc musi to być pewne. Z wyłącznika do zasilacza idzie 3x1,5, Jaki kabel zastosować za zasilaczem. Czy 2x0,5 będzie wystarczający? Taśma ma ok 10W/m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 4 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2019 34 minuty temu, amciek napisał: Czy 2x0,5 będzie wystarczający? Taśma ma ok 10W/m. Będzie ale jeśli ma być absolutnie pewne daj 2x1mm, skręć na złączach i polutuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 9 godzin temu, amciek napisał: Z wyłącznika do zasilacza idzie 3x1,5, Jaki kabel zastosować za zasilaczem. Czy 2x0,5 będzie wystarczający? Taśma ma ok 10W/m. chcesz to zrobić w szeregu czy zasilić każdy odcinek osobno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Myślałem żeby każdy osobnym kablem ale elektryk mówi, że zejdzie się 9 kabli przy zasilaczu i co dalej? Puszka jakąś czy coś. Proponuje puscic 1 przewód i od niego stosować złączki T. Mnie się to średnio podoba bo wszystko będzie zabudowane w gk więc jak po czasie okaże się, że złączka nie łączy to jak to naprawić? To uznał, że ostatecznie może polutowac. Tylko jaki kable dać. Ja myślałem żeby od zasilacza dać 3x1,5 i od niego robić odnogi na taśmy kablem 2x0,5 do ledow. Ale elektryk mówi, że na wago połączenie będzie słabe, marudzi, że 2x0,5 się na wago nie podłączy. Tulejki na 0,5 przecież są ale może rzeczywiscie lepiej to polutowac. Ale to znow koszulki trzeba kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Godzinę temu, amciek napisał: To uznał, że ostatecznie może polutowac. [...] Ale to znow koszulki trzeba kupić. Zrobisz raz a dobrze i będzie na lata. Tylko zrób dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Czyli lutujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Godzinę temu, amciek napisał: Czyli lutujemy Jeśli ma być wersja z kablem głównym i odgałęzieniami to daj 2,5mm2. główny i po 1mm2 odgałęzienia. Lutuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 2,5mm2???Dla mocy 100W? Czy to aby nie przesada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 8 minut temu, amciek napisał: 2,5mm2??? Dla mocy 100W? Czy to aby nie przesada? To 12V. Prąd jak przy 2kW dla 230V. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Godzinę temu, Joki napisał: To 12V. Prąd jak przy 2kW dla 230V. Prąd stały jest gorszy od zmiennego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 18 minut temu, rwIcIk napisał: Prąd stały jest gorszy od zmiennego To już pomijam ale to prawda. Wypełnienie jest 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 19 godzin temu, amciek napisał: ... Czy 2x0,5 będzie wystarczający? Taśma ma ok 10W/m. Fizyka mówi, że do każdej jetki jak to nazywasz popłynie prąd 0,42 A. Jetek masz 9 czyli z zasilacza popłynie 9 x 0,42A = 3,78 A czyli ogarniesz spokojnie całość inwestycji dwoma kabelkami jetki 0,5mm2 oraz zasilacz 1,0 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 5 Listopada 2019 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Fizyka mówi, że do każdej jetki jak to nazywasz popłynie prąd 0,42 A. Jetek masz 9 czyli z zasilacza popłynie 9 x 0,42A = 3,78 A czyli ogarniesz spokojnie całość inwestycji dwoma kabelkami jetki 0,5mm2 oraz zasilacz 1,0 mm2No i luz. Poza tym ledy mam wybrane na 24V więc prąd i tak będzie mniejszy o połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 1 godzinę temu, amciek napisał: 3 godziny temu, mikomir napisał: Fizyka mówi, że do każdej jetki jak to nazywasz popłynie prąd 0,42 A. Jetek masz 9 czyli z zasilacza popłynie 9 x 0,42A = 3,78 A czyli ogarniesz spokojnie całość inwestycji dwoma kabelkami jetki 0,5mm2 oraz zasilacz 1,0 mm2 No i luz. Poza tym ledy mam wybrane na 24V więc prąd i tak będzie mniejszy o połowę. To, że wystarczy 1/0,5mm2 nie znaczy, że warto tak robić. Wystarczy nawet 0,5/0,25. Pamiętaj tylko, że nie masz tam zabezpieczenia ani dostępu a wokół drewno. Lepiej aby w przypadku zwarcia uszkodził się zasilacz niż za bardzo rozgrzał cienki kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 22 minuty temu, Joki napisał: To, że wystarczy 1/0,5mm2 nie znaczy, że warto tak robić. Wystarczy nawet 0,5/0,25. Pamiętaj tylko, że nie masz tam zabezpieczenia ani dostępu a wokół drewno. Lepiej aby w przypadku zwarcia uszkodził się zasilacz niż za bardzo rozgrzał cienki kabel. W przypadku zwarcia żaden kabelek się nie rozgrzeje - albo zostanie zablokowany PWM, albo uszkodzi się tranzystor kluczujący jeżeli mamy do czynienia z zasilaczem impulsowym lub w przypadku zasilacza transformatorowego ulegnie przepaleniu bezpiecznik po stronie wtórnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 24 minuty temu, mikomir napisał: W przypadku zwarcia żaden kabelek się nie rozgrzeje - albo zostanie zablokowany PWM, albo uszkodzi się tranzystor kluczujący jeżeli mamy do czynienia z zasilaczem impulsowym lub w przypadku zasilacza transformatorowego ulegnie przepaleniu bezpiecznik po stronie wtórnej. Tak czysto teoretycznie to tak. Zbyt wiele już jednak w praktyce serwisowej widziałem aby doradzać oszczędzanie kilku groszy kosztem bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 7 godzin temu, Joki napisał: Tak czysto teoretycznie to tak. Zbyt wiele już jednak w praktyce serwisowej widziałem aby doradzać oszczędzanie kilku groszy kosztem bezpieczeństwa. Przykro, że Kolega w swojej praktyce trafiał na "druciarstwo" i musi teraz publicznie wyrażać takie opinie oraz doradzać przewymiarowanie. Ja mam wręcz odwrotne doświadczenie - przez kilkadziesiąt lat nie spotkałem przegranych przewodów po stronie wtórnej zasilaczy czy pożaru z tego powodu (z zasilaczami DC stykam się na co dzień). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Godzinę temu, mikomir napisał: Przykro, że Kolega w swojej praktyce trafiał na "druciarstwo" i musi teraz publicznie wyrażać takie opinie oraz doradzać przewymiarowanie. Ja mam wręcz odwrotne doświadczenie - przez kilkadziesiąt lat nie spotkałem przegranych przewodów po stronie wtórnej zasilaczy czy pożaru z tego powodu (z zasilaczami DC stykam się na co dzień). Ciesze się Twoim szczęściem ale nie rozumiem w takim razie z jakiego powodu również doradzasz przewymiarowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 16 godzin temu, Joki napisał: To 12V. Prąd jak przy 2kW dla 230V. Niech każdy pozostanie przy swoim szczęściu i proponuję zakończyć nasza dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 5 godzin temu, mikomir napisał: Niech każdy pozostanie przy swoim szczęściu i proponuję zakończyć nasza dyskusję. Czyżby 100W na 12V to nie był prąd jak dla 2kW na 230V? Chciałbym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Porównywalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 (edytowane) 7 godzin temu, Joki napisał: Czyżby 100W na 12V to nie był prąd jak dla 2kW na 230V? Chciałbym wiedzieć. Chodziło mi po prostu o to, że utwierdzasz autora wątku w błędzie, że układ jego diod będzie pobierał ponad 8 A, zamiast wyprowadzić go z tego błędu. Pozdrawiam Edytowane 6 Listopada 2019 przez mikomir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Listopada 2019 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Godzinę temu, mikomir napisał: Chodziło mi po prostu o to, że utwierdzasz autora wątku w błędzie, że układ jego diod będzie pobierał ponad 8 A, zamiast wyprowadzić go z tego błędu. Nie wiem gdzie to wyczytałeś. Mówią, że ludzie widzą sprawy nie takimi jakimi są tylko takimi jakimi chcą je widzieć. Coś w tym jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.