wawo Napisano 15 Maja 2020 Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 3x2,5mm zgodnie z przepisami (pewnie w jakiejś funkcji odległości) obsłuży do 3 kW (tak?) Pytanie do której wartości się to odnosi, przykładowo Cooling Capacity: 2.5kW (min 1.4kW~max 3.5kW) Heating Capacity: 3.2kW (min1.8W~max5.5kW) czy do chłodzenia, grzania czy do max. czy do min? Jak min. to 3x1,5mm styknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 15 Maja 2020 Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Do max. poboru mocy elektrycznej, nie grzewczej, nie chłodzącej. Pewnie ta klima ma pompę ciepła. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 15 Maja 2020 Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 U mnie jeden klimatyzator jest na 3 x 1,5 mm2 na osobnym obwodzie. Ale drugi jest normalnie podłączony do gniazdka (cała instalacja w domu jest 3 x 1,5 mm2) - na 1 obwodzie całe piętro. Niestety nie wiem jakiej są mocy - wielkości są średniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 15 Maja 2020 Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 58 minut temu, wawo napisał: Jak min. to 3x1,5mm styknie? Generalnie tak, tym bardziej że ta klima ( jak nowa) to napewo inwerter będzie. Jak długość obwodu pow. 50m to jednak bym zalecał 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 15 Maja 2020 Udostępnij Napisano 15 Maja 2020 Dla MSZ-FH25VE-A1 podają maksymalny prąd 9.6A. Więc 3x1,5 wystarczy, ale dałbym 3x2,5 i bezpiecznik 16A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 16 Maja 2020 Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 8 godzin temu, wawo napisał: Jak min. to 3x1,5mm styknie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 16 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 22 godziny temu, Tomo napisał: U mnie jeden klimatyzator jest na 3 x 1,5 mm2 na osobnym obwodzie. Ale drugi jest normalnie podłączony do gniazdka (cała instalacja w domu jest 3 x 1,5 mm2) - na 1 obwodzie całe piętro. Niestety nie wiem jakiej są mocy - wielkości są średniej. Odbiory elektryczne byly???????????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 16 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Maja 2020 22 godziny temu, technix napisał: Generalnie tak, tym bardziej że ta klima ( jak nowa) to napewo inwerter będzie. Jak długość obwodu pow. 50m to jednak bym zalecał 2,5 Więc tak: klimatyzator 3,5 kW jest na dole ma 3x2,5 na oddzielnym obwodzie (salon, jadalnia, wyrabia bez problemu na ca. 70-80 m). Ale nie ma górze. Ani jednego. Nie były przewidziane I teraz tak: mam dwa obwody w kotłowni 3x1,5 nieużywane (inst. była m.in pod ups pod kominek z płaszczem wodnym, z czego zrezygnowałem) Miejsce z puszką z tymi odwodami jest łatwo dostępne (via pion wentylacyjny), bez rozpierdzielania całego domu, nowego odwodu od rozdzielnicy po elewacji etc. Więc (pytanie laika): czy z dwóch obwodów 3x1,5 mm można zrobić "dalej" jeden 3x2,5 (znaczy dosztukować). Oczywiście te obwody musi elektryk z uprawnieniami pozabezpieczać w rozdzielnicy (wierzę, że są tam gdzieś wprowadzone) Z tego co wiem: pojedynczy split pójdzie na 3x1,5 mm, ale mi potrzeba mutisplitta dla 5 słabych jednostek wewn. Takowe w przyrodzie są, ale wyłączenie dla przekroju 3x2,5mm and more. Z mocą nie trzeba szaleć, bo nigdy 5 klim nie bedzie chodzi na raz (sypialnia 14, gościnny10 , 2x dzieci 10+12, pracownia14). Garderoba bez klimy zostaje, jak łazienka. Na razie koncepcja. Mam dach płaski, kwestia przejścia przez attykę. Ale na razie muszę rozwiązać problem z prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 17 Maja 2020 Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 13 godzin temu, wawo napisał: Odbiory elektryczne byly???????????????????? A jest coś takiego w domu jednorodzinnym ? Klimatyzatory montował ojciec, bo to jego branża (mobilne chłodnictwo przemysłowe). Od prawie 20 lat działają bezawaryjnie - latem po 8h dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makumba Napisano 17 Maja 2020 Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 17 godzin temu, wawo napisał: Więc tak: klimatyzator 3,5 kW jest na dole ma 3x2,5 na oddzielnym obwodzie (salon, jadalnia, wyrabia bez problemu na ca. 70-80 m). Ale nie ma górze. Ani jednego. Nie były przewidziane 3,5kW ma raczej sprężarkę nieco ponad 1kW, więc 1,5mm2 trochę mało ale jeśli nie jest to 50mb to pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 17 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 17 Maja 2020 7 godzin temu, Makumba napisał: 3,5kW ma raczej sprężarkę nieco ponad 1kW, więc 1,5mm2 trochę mało ale jeśli nie jest to 50mb to pociągnie. (pytanie laika): czy z dwóch obwodów 3x1,5 mm można zrobić "dalej" jeden 3x2,5 (znaczy dosztukować) Znaczy idą dwa 3x1,5 a od puszki idzie jeden 3x2,5 do multisplita? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makumba Napisano 18 Maja 2020 Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 11 godzin temu, wawo napisał: (pytanie laika): czy z dwóch obwodów 3x1,5 mm można zrobić "dalej" jeden 3x2,5 (znaczy dosztukować) Znaczy idą dwa 3x1,5 a od puszki idzie jeden 3x2,5 do multisplita? Jasne, że można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 18 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 12 minut temu, Makumba napisał: Jasne, że można. Czyli od strony elektrycznej problem prawd. rozwiązany, rozumiem, że dla obwodu o przekroju kabla 2,5 mm, dajemy zabesp. 16 A (tabelka Jerzyka_ wyżej) Z tego co widzę, co do mocy klimatyzatora "Średnio jest 3-krotnie mniejszy niż moc chłodnicza klimatyzacji" (a propos Krawiec) Ergo I = P:U, czyli okolice 3 kW multisplittera, czyli okolice 10kW mocy chłodniczej. Dobrze myślę? Czy taki obwód, że najpierw idzie 2x3x1,5 a potem idzie 1x3x2,5 wymaga jakiegoś specyficznego zabezpieczenia w rozdzielnicy? w miejscu "sztukowania"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makumba Napisano 18 Maja 2020 Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 1 minutę temu, wawo napisał: Czyli od strony elektrycznej problem prawd. rozwiązany, rozumiem, że dla obwodu o przekroju kabla 2,5 mm, dajemy zabesp. 16 A (tabelka Jerzyka_ wyżej) Tak, B16A 1 minutę temu, wawo napisał: Z tego co widzę, co do mocy klimatyzatora "Średnio jest 3-krotnie mniejszy niż moc chłodnicza klimatyzacji" (a propos Krawiec) Ergo I = P:U, czyli okolice 3 kW multisplittera, czyli okolice 10kW mocy chłodniczej. Dobrze myślę? Zależy od generacji urządzenia, czynnika itd ale we współczesnych z grubsza tak. 2 minuty temu, wawo napisał: Czy taki obwód, że najpierw idzie 2x3x1,5 a potem idzie 1x3x2,5 wymaga jakiegoś specyficznego zabezpieczenia w rozdzielnicy? w miejscu "sztukowania"? Normalnie, równolegle wpinasz w jedno zabezpieczenie. Tak jak kilka obwodów pod jedno zabezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wawo Napisano 18 Maja 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 1 minutę temu, Makumba napisał: Tak, B16A Zależy od generacji urządzenia, czynnika itd ale we współczesnych z grubsza tak. Normalnie, równolegle wpinasz w jedno zabezpieczenie. Tak jak kilka obwodów pod jedno zabezpieczenie. Dzięki. No, ja tego nie bedę robił.A z tym miejscem zmiany ilości obwodów i przekroju kabla, co tam się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makumba Napisano 18 Maja 2020 Udostępnij Napisano 18 Maja 2020 7 minut temu, wawo napisał: z tym miejscem zmiany ilości obwodów i przekroju kabla, co tam się dzieje? Połączyć wszystko równolegle i jeśli będzie dobrze to nic. Elektryk poradzi sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 1 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2020 Dnia 15.05.2020 o 22:32, wawo napisał: Cooling Capacity: 2.5kW (min 1.4kW~max 3.5kW) Heating Capacity: 3.2kW (min1.8W~max5.5kW) Jak min. to 3x1,5mm styknie? 3x1,5mm wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 2 Czerwca 2020 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2020 Dnia 15.05.2020 o 22:32, wawo napisał: Jak min. to 3x1,5mm styknie? Zrób 3 x 2,5 na osobnych obwodach i nigdy problemu nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...