Jump to content

Podłączenie bojlera


Recommended Posts

Bojler powieszony jako nadumywalkowy.

Dopływ zimnej  wody po prawej.

Zawory od dołu - bezpieczeństwa ze zwrotnym powyżej spustowy do opróżniania bojlera na zimę.

Dlaczego to nie działa?

Zawór bezpieczeństwa na 7 atm.

Po otwarciu spustowego i odkręceniu kurków ciepłej i zimnej wody z bojlera bardzo słabo schodzi.

 

 

P9030001.ab.jpg

Link to post
Share on other sites

Odkręcałeś całkiem wężyk ciepłej wody podczas próby spuszczania? Zawartość i przekroje rur mogą być za dużą przeszkodą do pokonania podciśnienia. Najpierw spuściłbym właśnie ciepłym króćcem (dużo nie powinno zlecieć), a dopiero potem zimnym, zostawiając ciepły otwarty/odkręcony.

Edited by Krisker
Link to post
Share on other sites

Nie odkręcałem wężyków, odkręcałem tylko kurki w obydwu umywalkach.

Link to post
Share on other sites

Pobór ciepłej wody jest chyba z góry baniaka więc opróżnianie tym króćcem może słabo iść. Bardziej króćcem zimnej powinno zlecieć a ciepły służyć jako doprowadzenie powietrza.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Harp napisał:

Pobór ciepłej wody jest chyba z góry baniaka więc opróżnianie tym króćcem może słabo iść. Bardziej króćcem zimnej powinno zlecieć a ciepły służyć jako doprowadzenie powietrza.

No właśnie tak jest zrobione.

Link to post
Share on other sites
5 minut temu, zzzz napisał:

To z łańcuszkiem to jest zawór do spuszczania wody?

Tak to jest zawór upustowy.

Link to post
Share on other sites

A co on taki dziwny? Nie wystarczyłby zwykły kranik?

Otwórz zawór bezpieczeństwa i zobacz czy woda nie leci lepiej.

Edited by zzzz
Link to post
Share on other sites
4 minuty temu, zzzz napisał:

A co on taki dziwny? Nie wystarczyłby zwykły kranik?

Otwórz zawór bezpieczeństwa i zobacz czy woda nie leci lepiej.

Kiedyś spuszczałem kranikiem, ale słabo szło.

Więc coś odkręcałem.

Link to post
Share on other sites
7 minut temu, zzzz napisał:

Nie wystarczyłby zwykły kranik?

To jest najzwyklejszy zawór kulowy, a zamiast zakrętki wkręca się kruciec z wężykiem i do muszli spuszcza wodę.

Link to post
Share on other sites

Odkręcenie kranu ciepłej wody różni się praktycznie od odkręcenia wężyka ?

Przecież otwiera się możliwość spływania wody stroną zimną przez zawór upustowy.

Link to post
Share on other sites
8 minut temu, BOGUSS napisał:

Odkręcenie kranu ciepłej wody różni się praktycznie od odkręcenia wężyka ?

Przecież otwiera się możliwość spływania wody stroną zimną przez zawór upustowy.

Kran może być daleko, może być problem z zaciągnięciem stamtąd.

lepiej odkręcić wężyk przy bojlerze

Link to post
Share on other sites
5 minut temu, BOGUSS napisał:

Ale zaciągane jest tylko powietrze.

Co to ma opór ?

Woda w rurach, różnica poziomów.

Chyba ;]

 

Link to post
Share on other sites
3 godziny temu, Pieter2 napisał:

Te wężyki mają małe przekroje, sprawdzałeś ciśnienie w instalacji? Zawór może i jest na 7 atm to o niczym nie świadczy, ale jakie jest w rurach

O czym TY piszesz ? Bo ja o spuszczaniu wody z bojlera przed zimą.

Link to post
Share on other sites

Odkręć wężyk przy bojlerze.

Tak jak pisali wcześniej , może być problem z zaciągnięciem powietrza.

Zakręć zaworek po lewej stronie , odkręć wężyk , potem odkręć zawór i powinno zaciągnąć powietrze

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Może być jeszcze jedno, ja tak miałem wielokrotnie nawet w nie starych podgrzewaczach, tj. na dnie jest tyle kamienia, że blokuje wypływ wody króćcem zimnej, a ciepła, jak już ktoś pisał, ma wejście z góry.

Ale napewo polecam odkręcić wężyk na ciepłej, a nawet dmuchnąć w niego kompresorem

Link to post
Share on other sites
9 godzin temu, technix napisał:

na dnie jest tyle kamienia,

Z tym kamieniem to coś może być, bo jak demontowałem bojler to sporo wyleciało.

Obsługa bojlera musi być prosta. Jak okaże się, że trzeba odkręcać wężyk od  ciepłej wody to też zamontuje zawór upustowy.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead