Kovic Napisano 4 Marca 2021 Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 (edytowane) Dostałem dopłatę do ogrzewania w bloku za kwartał w wysokości 450 zł, niby OK gdyż nowy blok i tak dalej... Skonsultowałem jednak dopłatę z właścicielami mieszkań o tych samych gabarytach i oni mieli niedopłaty po 10, 15 zł. Jeden z nich, akurat ten który mieszka pod nami grzał dopiero od listopada / grudnia więc w IV kw 2020 ta dopłata też wynika z nie dogrzewania przez niego. Czy powodem tak dużej dopłaty mogą być zapowietrzone- zimne grzejniki ? Tzn. w starym systemie gdzie czujnik znajdował się na grzejniku, czytał temp. i nie miało znaczenia czy jest zapowietrzony. Obecnie ( na mój chłopski rozum) w grzejniku znajduje się poduszka powietrzna, termostat ( automaty elektroniczne EQ3) otwiera się na 100% chcąc podbić temperaturę pomieszczenia - woda wlewa się, nie ma gdzie popłynąć więc szybko wraca gałązką powrotną - bez ogrzania płyt grzejnika. Owocuje to dużym zużyciem gorącej wody, która nie ogrzewa grzejnika. Dodam że mieszkanie na ostatnim piętrze i oczywiście zgłoszę zarządcy. Dziś zamontowałem automatyczne odpowietrzniki i płyta jest ciepła. Cały problem dotyczy salonu ( dwa grzejniki) oraz łazienki ( najwyższy punkt). Edytowane 4 Marca 2021 przez Kovic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 4 Marca 2021 Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 37 minut temu, Kovic napisał: Dostałem dopłatę do ogrzewania w bloku za kwartał w wysokości 450 zł, niby OK gdyż nowy blok i tak dalej... Skonsultowałem jednak dopłatę z właścicielami mieszkań o tych samych gabarytach i oni mieli niedopłaty po 10, 15 zł. Jeden z nich, akurat ten który mieszka pod nami grzał dopiero od listopada / grudnia więc w IV kw 2020 ta dopłata też wynika z nie dogrzewania przez niego. Czy powodem tak dużej dopłaty mogą być zapowietrzone- zimne grzejniki ? Tzn. w starym systemie gdzie czujnik znajdował się na grzejniku, czytał temp. i nie miało znaczenia czy jest zapowietrzony. Obecnie ( na mój chłopski rozum) w grzejniku znajduje się poduszka powietrzna, termostat ( automaty elektroniczne EQ3) otwiera się na 100% chcąc podbić temperaturę pomieszczenia - woda wlewa się, nie ma gdzie popłynąć więc szybko wraca gałązką powrotną - bez ogrzania płyt grzejnika. Owocuje to dużym zużyciem gorącej wody, która nie ogrzewa grzejnika. Dodam że mieszkanie na ostatnim piętrze i oczywiście zgłoszę zarządcy. Dziś zamontowałem automatyczne grzejniki i płyta jest ciepła. Cały problem dotyczy salonu ( dwa grzejniki) oraz łazienki ( najwyższy punkt). Chyba odpowietrzniki Ale zwykłe odpowietrzniki (zakładam, że masz normalne grzejniki płytowe) bez problemu się odpowietrza. Powietrze zazwyczaj słychać w układzie - czasami zabulgocze w grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 4 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 15 minut temu, Tomo napisał: Chyba odpowietrzniki Ale zwykłe odpowietrzniki (zakładam, że masz normalne grzejniki płytowe) bez problemu się odpowietrza. Powietrze zazwyczaj słychać w układzie - czasami zabulgocze w grzejniku. Tak, poprawiłem. Odpowietrza się bez problemu ale ile kurka można jak odpowietrzam co tydzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 4 Marca 2021 Udostępnij Napisano 4 Marca 2021 26 minut temu, Kovic napisał: Tak, poprawiłem. Odpowietrza się bez problemu ale ile kurka można jak odpowietrzam co tydzień... Dokąd sąsiady będą się urządzać / przerabiać dotąd będziesz miał te problemy. Miałem to samo. Dodatkowo jak część sąsiadów nie grzeje bo nie mieszka, to ci co mieszkają muszą się zrzucić na koszty CO, plus musisz grzać bardziej bo za ścianą masz lokal bez ogrzewania. Jak wszyscy będą mieszkać to się "wyrówna". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
akir Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 Dokładnie kolega pierwszej zimy jak wprowadził się do mieszkania na samej górze to miał dopłaty 2tys, reszta miała zwrot. Będzie lepiej na kolejny sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 (edytowane) 5 godzin temu, akir napisał: Dokładnie kolega pierwszej zimy jak wprowadził się do mieszkania na samej górze to miał dopłaty 2tys, reszta miała zwrot. Będzie lepiej na kolejny sezon U mnie obyło się bez dopłaty, ale administrator nie miał lekko Jak tylko coś było słychać, lub wręcz jak nastawała cisza w grzejnikach, to niezależnie od pory dnia czy nocy był męczony o uzupełnienie wody Edytowane 5 Marca 2021 przez Artur_W_wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 5 Marca 2021 Udostępnij Napisano 5 Marca 2021 (edytowane) W dniu 4.03.2021 o 21:22, Kovic napisał: Dostałem dopłatę do ogrzewania w bloku za kwartał w wysokości 450 zł, niby OK gdyż nowy blok i tak dalej... Skonsultowałem jednak dopłatę z właścicielami mieszkań o tych samych gabarytach i oni mieli niedopłaty po 10, 15 zł. Jeden z nich, akurat ten który mieszka pod nami grzał dopiero od listopada / grudnia więc w IV kw 2020 ta dopłata też wynika z nie dogrzewania przez niego. Czy powodem tak dużej dopłaty mogą być zapowietrzone- zimne grzejniki ? Tzn. w starym systemie gdzie czujnik znajdował się na grzejniku, czytał temp. i nie miało znaczenia czy jest zapowietrzony. Obecnie ( na mój chłopski rozum) w grzejniku znajduje się poduszka powietrzna, termostat ( automaty elektroniczne EQ3) otwiera się na 100% chcąc podbić temperaturę pomieszczenia - woda wlewa się, nie ma gdzie popłynąć więc szybko wraca gałązką powrotną - bez ogrzania płyt grzejnika. Owocuje to dużym zużyciem gorącej wody, która nie ogrzewa grzejnika. Dodam że mieszkanie na ostatnim piętrze i oczywiście zgłoszę zarządcy. Dziś zamontowałem automatyczne odpowietrzniki i płyta jest ciepła. Cały problem dotyczy salonu ( dwa grzejniki) oraz łazienki ( najwyższy punkt). Wszyscy się wypowiadają, a nikt nie zadał kluczowego pytania - czy w lokalu jest ciepłomierz podający zużycie w GJ, czy podzielniki wskazujące zużycie w bliżej nieokreślonych jednostkach rozliczeniowych. Dla ciepłomierza zapowietrznie grzejnika nie ma znaczenia, a dla podzielnika ma. Za to ze wskazaniem ciepłomierza nie powalczysz, a z podzielnikami możesz coś ugrać przy następnym obrachunku. Edytowane 5 Marca 2021 przez maras77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 6 godzin temu, maras77 napisał: Wszyscy się wypowiadają, a nikt nie zadał kluczowego pytania - czy w lokalu jest ciepłomierz podający zużycie w GJ, czy podzielniki wskazujące zużycie w bliżej nieokreślonych jednostkach rozliczeniowych. Z tekstu zaryzykowałbym stwierdzenie, że blok jest nowy i chodzi o ciepłomierz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Jak ma ciepłomierz to to zapowietrzenie może mieć znaczenie gdy woda o wysokim parametrze wchodzi do mieszkania, nie ma jak oddać ciepła i wychodzi i tak w kółko z bardzo dużym przepływem. Ciepłomierz liczy tylko energię wpuszczoną i nie odejmuje powrotu, przynajmniej tak jest u mnie. Więc szybkość przepływu, jakość odbioru ciepła w grzejniku jest ważna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 2 godziny temu, Harp napisał: Jak ma ciepłomierz to to zapowietrzenie może mieć znaczenie gdy woda o wysokim parametrze wchodzi do mieszkania, nie ma jak oddać ciepła i wychodzi i tak w kółko z bardzo dużym przepływem. Ciepłomierz liczy tylko energię wpuszczoną i nie odejmuje powrotu, przynajmniej tak jest u mnie. Więc szybkość przepływu, jakość odbioru ciepła w grzejniku jest ważna. Chyba pomyliłeś ciepłomierz z licznikiem ciepłej wody. Ciepłomierz liczy przepływ oraz różnicę temperatur zasilania i powrotu. Są dwa czujniki temperatury. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 W dniu 4.03.2021 o 21:22, Kovic napisał: Dodam że mieszkanie na ostatnim piętrze i oczywiście zgłoszę zarządcy. Dziś zamontowałem automatyczne odpowietrzniki i płyta jest ciepła. Cały problem dotyczy salonu ( dwa grzejniki) oraz łazienki ( najwyższy punkt). "Zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a)-b) Prawa energetycznego zużycie ciepła w lokalach jest rozliczane metodą podzielników kosztów, zwanych potocznie podzielnikami ciepła, oraz przy użyciu indywidualnych liczników ciepła, zwanych ciepłomierzami, które powinny mieć przypisany współczynnik korekcyjny, niwelujący różnice niekorzystnego położenia lokalu w bryle bloku." https://inzynierbudownictwa.pl/dziel-cieplo-z-glowa/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 18 minut temu, maras77 napisał: "Zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a)-b) Prawa energetycznego zużycie ciepła w lokalach jest rozliczane metodą podzielników kosztów, zwanych potocznie podzielnikami ciepła, oraz przy użyciu indywidualnych liczników ciepła, zwanych ciepłomierzami, które powinny mieć przypisany współczynnik korekcyjny, niwelujący różnice niekorzystnego położenia lokalu w bryle bloku." https://inzynierbudownictwa.pl/dziel-cieplo-z-glowa/ Właśnie o ten współczynnik korekcyjny mam zamiar powalczyć. Dzięki za podstawę prawną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 3 godziny temu, Harp napisał: Jak ma ciepłomierz to to zapowietrzenie może mieć znaczenie gdy woda o wysokim parametrze wchodzi do mieszkania, nie ma jak oddać ciepła i wychodzi i tak w kółko z bardzo dużym przepływem. Ciepłomierz liczy tylko energię wpuszczoną i nie odejmuje powrotu, przynajmniej tak jest u mnie. Więc szybkość przepływu, jakość odbioru ciepła w grzejniku jest ważna. Czujniki są tylko na wlocie, na powrocie nic nie ma co by mogło uwzględnić różnicę - wniosek taki że płacisz tylko za przepływ. Więc nie ma znaczenia np. ilość grzejników, jakby zrobić prosty bypass zapłaciło by się jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 Godzinę temu, maras77 napisał: Chyba pomyliłeś ciepłomierz z licznikiem ciepłej wody. Ciepłomierz liczy przepływ oraz różnicę temperatur zasilania i powrotu. Są dwa czujniki temperatury. Nie mam dostępu do szachty ale z tego co kiedyś widziałem to na powrotach nic nie było. Ale nie wykluczam mojego gapiostwa i przeoczenia podczepionego czujnika temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 15 minut temu, Harp napisał: Nie mam dostępu do szachty ale z tego co kiedyś widziałem to na powrotach nic nie było. Ale nie wykluczam mojego gapiostwa i przeoczenia podczepionego czujnika temperatury Sprawdz, czy idzie dodatkowy kabelek od licznika do innej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 3 godziny temu, Kovic napisał: Czujniki są tylko na wlocie, na powrocie nic nie ma co by mogło uwzględnić różnicę - wniosek taki że płacisz tylko za przepływ. Więc nie ma znaczenia np. ilość grzejników, jakby zrobić prosty bypass zapłaciło by się jeszcze więcej. A te czarne kabelki nie idą przypadkiem do czujników na powrocie? Ciepłomierz musi mierzyć temperaturę powrotu, to jest legalizowane urządzenie do pomiaru ciepła a nie po prostu wodomierz. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 @Kovic czy możesz zrobić lepszej jakości fotkę, bo nie znam ciepłomierza ktory by nie miał druguej czujki na powrocie. Znane mi mierzą przepływ i różnicę temperatur zasilania i powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 @Kovic I napisz gdzie idą czarne przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 2 godziny temu, Artur_W_wa napisał: @Kovic czy możesz zrobić lepszej jakości fotkę, bo nie znam ciepłomierza ktory by nie miał druguej czujki na powrocie. Znane mi mierzą przepływ i różnicę temperatur zasilania i powrotu. Masz rację, dokładnie przejrzałem instalację, na powrocie jest czujnik. Skoro tak to zapowietrzenie instalacji nie ma znaczenia i płacę tylko za siebie. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 6 Marca 2021 Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 1 godzinę temu, Kovic napisał: Skoro tak to zapowietrzenie instalacji nie ma znaczenia i płacę tylko za siebie. Teoretycznie tak, plus jak Ty grzejesz a somsiady nie, to Ty ich ogrzewasz płacąc za to, stąd w mieszkaniach masz głowice z ograniczeniem minimum na 16° 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2021 22 minuty temu, Artur_W_wa napisał: Teoretycznie tak, plus jak Ty grzejesz a somsiady nie, to Ty ich ogrzewasz płacąc za to, stąd w mieszkaniach masz głowice z ograniczeniem minimum na 16° Mam EQ3. Na razie działa. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 7 Marca 2021 Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 11 godzin temu, Kovic napisał: Masz rację, dokładnie przejrzałem instalację, na powrocie jest czujnik. Skoro tak to zapowietrzenie instalacji nie ma znaczenia i płacę tylko za siebie. To pewnie i u mnie tak jest tylko słabo wypatrzyłem. Autokącik uczy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 7 Marca 2021 Udostępnij Napisano 7 Marca 2021 W dniu 6.03.2021 o 10:45, Kovic napisał: Właśnie o ten współczynnik korekcyjny mam zamiar powalczyć. Dzięki za podstawę prawną. A duży masz blok? Ja się pytam co jakiś czas i para w gwizdek. Ale u mnie są tylko 2 piętra więc wyjdzie na to że na sąsiadach z 1 piętra skupi przekierowanie kosztów. Parter ma garaż podziemny więc współczynnik <1. Góra ma podobnie 0.8 chyba. Sąsiedzi Cię znienawidzą. Niby prawo prawem tylko z egzekwowaniem ciężko. Idealnie byłoby policzyć przenikanie ciepła przez przegrody. Wspólnoty i spółdzielnie nie chcą się w to bawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 8 Marca 2021 Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 17 godzin temu, lucash napisał: A duży masz blok? Ja się pytam co jakiś czas i para w gwizdek. Ale u mnie są tylko 2 piętra więc wyjdzie na to że na sąsiadach z 1 piętra skupi przekierowanie kosztów. Parter ma garaż podziemny więc współczynnik <1. Góra ma podobnie 0.8 chyba. Sąsiedzi Cię znienawidzą. Niby prawo prawem tylko z egzekwowaniem ciężko. Idealnie byłoby policzyć przenikanie ciepła przez przegrody. Wspólnoty i spółdzielnie nie chcą się w to bawić. We w miarę nowych budynkach (a raczej w takich są ciepłomierze) położenie mieszkania nie ma aż takiego dużego znaczenia. A współczynniki podejrzewam że pochodzą z dokumentacji projektowej, od pewnego czasu muszą istnieć świadectwa energetyczne z projektowanym rocznym zużyciem ciepła na m2 więc opracowanie współczynników wydaje się proste. Jeśli wspólnota czy spółdzielnia ma taką dokumentację to raczej trudno będzie znaleźć powód żeby to podważać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 8 Marca 2021 Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Teraz, PawelW napisał: We w miarę nowych budynkach (a raczej w takich są ciepłomierze) położenie mieszkania nie ma aż takiego dużego znaczenia. A współczynniki podejrzewam że pochodzą z dokumentacji projektowej, od pewnego czasu muszą istnieć świadectwa energetyczne z projektowanym rocznym zużyciem ciepła na m2 więc opracowanie współczynników wydaje się proste. Jeśli wspólnota czy spółdzielnia ma taką dokumentację to raczej trudno będzie znaleźć powód żeby to podważać. ale nie chcą się do tego wogóle zabrać. Zarządcy nie mają wiedzy na ten temat albo udają że jej nie mają. Jak ich zmusić? Zaskarżyć uchwałę o zaliczkach do sądu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 8 Marca 2021 Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 5 minut temu, lucash napisał: ale nie chcą się do tego wogóle zabrać. Zarządcy nie mają wiedzy na ten temat albo udają że jej nie mają. Jak ich zmusić? Zaskarżyć uchwałę o zaliczkach do sądu? Kto tą uchwałę uchwalił i kiedy? Zapoznaj się z dokumentacją u zarządcy, jeśli współczynniki faktycznie są z czapy to skrzyknijcie się i przygotujcie nową uchwałę. Uwaga: nigdy nie będzie tak że będzie dla każdego lepsza, suma kosztów ogrzewania budynku jest jaka jest i jeśli ktoś ma zapłacić mniej to inni muszą się na to złożyć. Zatem przegłosowanie nowej uchwały prawdopodobnie będzie trudne. To może być główny powód dla którego nikt się nie chce za to brać. A jeśli zarządca nie chce współpracować to zawsze można go zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 8 Marca 2021 Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 Kluczowe jest jeszcze pytanie- ile w zaliczkach płaciłeś ze ogrzewanie? Może w ogóle nie? Różne babole czasem mogą się znaleźć w prognozach Ja swojego administratora pilnuję, bo już były różne opcje 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Marca 2021 Udostępnij Napisano 8 Marca 2021 1 godzinę temu, tomecki napisał: Kluczowe jest jeszcze pytanie- ile w zaliczkach płaciłeś ze ogrzewanie? Może w ogóle nie? Różne babole czasem mogą się znaleźć w prognozach Ja swojego administratora pilnuję, bo już były różne opcje Otóz to. Ja na taki przykład płacę male rachunki za prąd przez cały rok, ale raz w roku mam dużą, złodziejską dopłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 10 Marca 2021 Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 W dniu 8.03.2021 o 13:24, maras77 napisał: Otóz to. Ja na taki przykład płacę male rachunki za prąd przez cały rok, ale raz w roku mam dużą, złodziejską dopłatę. Dlaczego złodziejską? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...