Jump to content

Dwa pytania do elektryków


wald0
 Share

Recommended Posts

Instalacja w nowym budynku, deweloper doprowadził na poddasze 2 przewody 3-żyłowe, na osobnych bezpiecznikach, (oświetlenie i gniazda)

Wykonawca dokonuje adaptacji poddasza

 

1) Gniazda

Wykonawca wyprowadził instalację zostawiając w puszkach po 3 pary przewodów. Rozumiem, że teraz tak się robi, ze to idzie wszystko szeregowo, od gniazda do gniazda, a nie jak dawniej "promieniście" z tzw "puszek"

Wobec tego łączę to potrójnymi złączkami WAGO odpowiednimi do przekroju tak, żeby np:

L połączyć wejście z wyjściem i wetknąć trzeci kawałek, który idzie do gniazda, tak samo

N i tak samo

PE,

Pytanie jednak - czy jest jakiś limit ilości tych połączeń? Bo ostatnie gniazdo (i na nieszczęście łazienkowe gdzie będzie pralka i suszarka) ma po drodze tych gniazd pośrednich chyba z 5

 

2) Oświetlenie

Tutaj nie muszę robić nic poza podłączeniem włączników i źródeł światła

Natomiast jest taka sytuacja: klasyczna instalacja schodowa jak na schemacie

obraz.png.602d4ced00674adb20e46ed32874a906.png

 

Otóż zanim jeszcze podłączę włączniki i żarówkę, dotykając probówką (taką z neonówką, próbowełem kilkoma) świeci się
- na przewodzie A (co jest naturalne)

- na przewodzie B

- na przewodzie C

 

przy czym na A delikatnie i minimalnie tylko jaśniej niż na B i C

 

Prawdopodobnie jest to jakiś potencjał, który się wyindukował, zwarcie B lub C do N nie powoduje wywalenia żadnych zabezpieczeń, dotknięcie B lub C nie powoduje żadnego porażenia, przyłożenie woltomierza między B i N lub C i N nic nie pokazuje

Natomiast pierwszy raz się z czymś takim spotykam i zastanawiam się jaka jest przyczyna, pomiędzy włącznikami P1 i P2 fizycznie jest max jakieś 8 m przewodu (nowego, porządnego), który być może (zapewne) jest poprowadzony równolegle z innymi kablami - więc może to równoległe prowadzenie kabli stworzyło taki szczątkowy transformator lub szczątkowy kondensator?
Wolałbym mieć pewność, że nie jest to jakieś przebicie, uszkodzenie kabla.

 

Edited by wald0
Link to comment
Share on other sites

Raz tak miałem (nie robię tego zawodowo, wiec byc moze to nie jakiś wyjątek) jak u ciebie. Na tych przewodach 'luzem' neonowka świeciła. Dopiero wziąłem normalną żarówkę żeby znalezc faze, zera, ochronny. Kolory przewodów zupełnie przypadkowe, tacy to elektrycy robili. Nikt mu sie nie chciał podjąć montażu gniazdek, bo za dużo zabawy.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

odpowiedź A - łączyć przewody możesz w gniazdkach, z obiegowej opinii wago jest lepsze od gniazdek z mocowaniem przewodow na sruby ale gorsze niz z mocowaniem na zatrzaski ;) przy zakupie wago sprawdz obciazalnosc :) co do ilosci gniazdek nie ma wiekszego znaczenia, zazwyczaj na jednym obwodzie jest 5-8 gniazd, czasem wiecej jezeli wiadomo, że żaden duży odbiornik nie będzie tam regularnie pracował ;) 

odpowiedź B - niektóre probówki neonówki potrafią świecić w zbliżeniu do napięcia, polecam miernik z funkcją sprawdzenia ciągłości 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Psychik napisał:

Jeśli to Twój dom/mieszkanie i chcesz mieć trwałe, to tylko łączenie śrubowe, a nie WAGOsrago...

Te śrubowe w tanich gniazdkach są słabe :no:

Co do pytań autora wątku ...

w puszkach 3 pary przewodów?

Raczej 2 kable po 3 przewody.

Wystarczy łączyć w gniazdkach :ok:

U siebie nie dawałem dłużej, jak po 2 szeregu.

 

 

Link to comment
Share on other sites

On 8/27/2021 at 12:38 PM, wald0 said:

Wolałbym mieć pewność, że nie jest to jakieś przebicie, uszkodzenie kabla.

 

Neonówka ma bardzo dużą impedancję wewnętrzną więc to normalne, że będzie świeciła nawet dotknięta do przewodu galwanicznie niepołączonego.

Do takich testów bierze się małą żarówkę, a najlepiej dwie żarówki połączone szeregowo (gdybyś się przypadkiem podłączył do napięcia międzyfazowego).

Jeśli chcesz mieć pewność, że nie ma przebić, to są mierniki do badania rezystancji izolacji. Bywa tak, że jakiś stary czy uszkodzony kabel ma zmienną rezystancję na przebicie i w większości działa, ale raz na jakiś czas wyrzuca zabezpieczenie - co jest zależne np. od wilgotności.

Link to comment
Share on other sites

Godzinę temu, Psychik napisał:

 

Ale była mowa o "Jeśli to Twój dom/mieszkanie i chcesz mieć trwałe", więc nie będzie byle jakich/tanich gniazdek.

Zależy kto będzie wybierał - u mnie kobity wg designu, a potem ja się męczę z montażem ;]

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.