KotLarry Napisano 12 Października 2021 Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Cześć. Czy jak jest kabel 1,5 mm2 i zabezpieczenie 16A to pomiary wyjdą? Jesli nie to które? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Października 2021 Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Imho wszystkie pomiary będą ok, jedyne zagrożenie że 1,5 mm2 przy 16A jest mocno na styk i kabel może się grzać przy stałym wysokim obciążeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 20 Października 2021 Udostępnij Napisano 20 Października 2021 W dniu 12.10.2021 o 11:24, KotLarry napisał: Cześć. Czy jak jest kabel 1,5 mm2 i zabezpieczenie 16A to pomiary wyjdą? Jesli nie to które? Impedancja pętli zwarcia może nie wyjść. A to dość istotny pomiar. Bo jak oporność kabla będzie za duża, to w przypadku doziemienia, może nie wyłączyć bezpiecznika w odpowiednio krótkim czasie i będzie porażenie albo pożar 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 W domku pewnie wyjdą, ALE jak sobie kiedyś np. podepniesz farelkę i zostawisz na noc to rano możesz się zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...