KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Potrzebuję przepłukać główny wymiennik ciepła, który wymontowałem z kotła. Myślałem, że załatwię to grawitacyjnie, ale skubaniec ma tyle możliwości przepływu, że muszę podłączyć coś pod ciśnieniem. Do głowy przychodzi mi np. pompka spustowa od pralki (można kupić za ~40) zakładam, że da się ją podłączyć do prądu zmiennego 230V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 3 minuty temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Potrzebuję przepłukać główny wymiennik ciepła, który wymontowałem z kotła. Myślałem, że załatwię to grawitacyjnie, ale skubaniec ma tyle możliwości przepływu, że muszę podłączyć coś pod ciśnieniem. Do głowy przychodzi mi np. pompka spustowa od pralki (można kupić za ~40) zakładam, że da się ją podłączyć do prądu zmiennego 230V? a nie możesz wężem po prostu podłączonym pod kran? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 (edytowane) 2 minuty temu, bergerac napisał: a nie możesz wężem po prostu podłączonym pod kran? Nie, bo muszę zapodać czynnik odkamieniający. Więc to musi kilka godzin podziałać w trybie obiegu, później pompkę może trafić szlag. [szukałem u miejscowych fachowców od kotłów, ale żaden nie ma "aparatury" do tego; wolą wymieniać elementy ] Edytowane 26 Maja 2022 przez GalaktycznyMlotChwaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Teraz, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Nie, bo muszę zapodać czynnik odkamieniający. Więc to musi kilka godzin podziałać w trybie obiegu, później pompkę może trafić szlag. [szukałem u miejscowych fachowców od kotłów, ale żaden nie ma "aparatury" do tego; wolą wymieniać elementy ] to może jakaś najtańsza z Castoramy do akwarium albo oczka wodnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Teraz, bergerac napisał: to może jakaś najtańsza z Castoramy do akwarium albo oczka wodnego? Wydaje mi się, że będzie sporo droższa. Akwariową mam PAT Mini Ale coś czuję, że nie przetrwa kilkugodzinnej kąpieli w kwasie cytrynowym, poza tym nie produkuje zbyt wielkiego ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 1 minutę temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Wydaje mi się, że będzie sporo droższa. Akwariową mam PAT Mini Ale coś czuję, że nie przetrwa kilkugodzinnej kąpieli w kwasie cytrynowym, poza tym nie produkuje zbyt wielkiego ciśnienia. a pompka na wiertarkę? https://nestrol.pl/produkt/narzedzia-reczne/pompka-na-wiertarke-wody-pompa-do-basenu/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google merchant feed&utm_medium=cpc&utm_term=1457 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 17 minut temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Potrzebuję przepłukać główny wymiennik ciepła, który wymontowałem z kotła. Myślałem, że załatwię to grawitacyjnie, ale skubaniec ma tyle możliwości przepływu, że muszę podłączyć coś pod ciśnieniem. Do głowy przychodzi mi np. pompka spustowa od pralki (można kupić za ~40) zakładam, że da się ją podłączyć do prądu zmiennego 230V? A jakąś używaną pompę obiegową do CO patrzyłeś? https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-obiegowa-rohtenbach-CID628-IDPiyiy.html 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Pompka od pralki powinna dać radę w sensie jej wydajności. Większość elementów to plastik, więc kwasek nie powinien zaszkodzić. Jedyna wątpliwość, to czy wytrzyma kilka godzin ciągłej pracy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 2 godziny temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Potrzebuję przepłukać główny wymiennik ciepła, który wymontowałem z kotła. Myślałem, że załatwię to grawitacyjnie, ale skubaniec ma tyle możliwości przepływu, że muszę podłączyć coś pod ciśnieniem. Do głowy przychodzi mi np. pompka spustowa od pralki (można kupić za ~40) zakładam, że da się ją podłączyć do prądu zmiennego 230V? Cokolwiek co pompuje - kwasek cytrynowy nie jest aż tak agresywny, żeby zrobił krzywdę - zwłaszcza przez kilka godzin. Pompa wirowa to przecież tak naprawdę tylko wiatraczek w obudowie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 (edytowane) 2 godziny temu, Mike_wwl napisał: A jakąś używaną pompę obiegową do CO patrzyłeś? https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-obiegowa-rohtenbach-CID628-IDPiyiy.html To jest niezły pomysł. Patrzyłem przez pryzmat ceny mojej pompy i nie sądziłem, że są takie tanie. 2 godziny temu, bergerac napisał: a pompka na wiertarkę? https://nestrol.pl/produkt/narzedzia-reczne/pompka-na-wiertarke-wody-pompa-do-basenu/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Google merchant feed&utm_medium=cpc&utm_term=1457 Też super pomysł. Edytowane 26 Maja 2022 przez GalaktycznyMlotChwaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 2 godziny temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: nie przetrwa kilkugodzinnej kąpieli w kwasie cytrynowym, Kwaskiem cytrynowym chcesz to płukać? Zapytam ojca czym odkamieniał. Też jakimś kwasem, ale czymś mocniejszym. Kiedyś się tym zawodowo zajmował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 (edytowane) 11 minut temu, tomkowski napisał: Kwaskiem cytrynowym chcesz to płukać? Zapytam ojca czym odkamieniał. Też jakimś kwasem, ale czymś mocniejszym. Kiedyś się tym zawodowo zajmował... Kupiłem Fernox. Pochodził w instalacji przez kilka dni, spuściłem i wygląda, że nadaje się jeszcze do użycia (reaguje z zasadami). Oceniając po zapachu to kwas cytrynowy jest głównym składnikiem. Wg info z netu płuczą też mocnymi kwasami nieorganicznymi, ale tego może nie przeżyć wężownica. Edytowane 26 Maja 2022 przez GalaktycznyMlotChwaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 33 minuty temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Oceniając po zapachu to kwas cytrynowy jest głównym składnikiem. Mój błąd. Ojciec też cytrynowym zalewał. Pamiętam, że stawiał taki wymiennik do góry przyłączami i zostawiał zalany na jakiś czas. No ale to pewnie nic odkrywczego. A co do pompy - to stara z CO nada się idealnie. Pewnie basenowa też by dała radę, a jest w środku plastikowa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 1 godzinę temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Kupiłem Fernox. Pochodził w instalacji przez kilka dni, spuściłem i wygląda, że nadaje się jeszcze do użycia (reaguje z zasadami). Oceniając po zapachu to kwas cytrynowy jest głównym składnikiem. Wg info z netu płuczą też mocnymi kwasami nieorganicznymi, ale tego może nie przeżyć wężownica. Który fernox kupiłeś bo mnie czeka wkrótce to samo - jest jakiś właśnie na bazie kwasu cytrynowego https://fernox.com.pl/product/ds40-descaler-cleaner-2kg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 51 minut temu, Mike_wwl napisał: Który fernox kupiłeś bo mnie czeka wkrótce to samo - jest jakiś właśnie na bazie kwasu cytrynowego https://fernox.com.pl/product/ds40-descaler-cleaner-2kg/ Kupiłem F8 - niby butelka na 100-120 litrową instalację wystarcza (i to raczej prawda, bo po zlaniu nadal reaguje z kamieniem) i niby nadaje się do zalania całej instalacji. Oprócz tego F1 Protector - ale to zaleję jak się okaże, że doprowadziłem kocioł do porządku, albo kupię nowy kocioł. Mam też 2 baniaczki tego https://allegro.pl/oferta/plyn-do-czyszczenia-instalacji-rur-c-o-2l-pdo-g-30-11309712038? ale jeszcze nie używałem. Ale nie mam ani porównania, ani tym bardziej opinii fachowej o tych środkach. Jeśli chodzi o Fernox to bardziej na F1 mi zależało, a F8 wziąłem przy okazji. Na Elektrodzie polecają różne środki, m. in. czysty kwas cytrynowy lub Kamix (który chyba też głównie z tego kwasu się składa). Co do skuteczności płukania tych wymienników to mam mieszane uczucia - płytowy raczej udało mi się dobrze wyczyścić, co do głównego to boję się, że nic z tego nie wyjdzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 26 Maja 2022 Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Teraz, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Kupiłem F8 - niby butelka na 100-120 litrową instalację wystarcza (i to raczej prawda, bo po zlaniu nadal reaguje z kamieniem) i niby nadaje się do zalania całej instalacji. Oprócz tego F1 Protector - ale to zaleję jak się okaże, że doprowadziłem kocioł do porządku, albo kupię nowy kocioł. Mam też 2 baniaczki tego https://allegro.pl/oferta/plyn-do-czyszczenia-instalacji-rur-c-o-2l-pdo-g-30-11309712038? ale jeszcze nie używałem. Ale nie mam ani porównania, ani tym bardziej opinii fachowej o tych środkach. Jeśli chodzi o Fernox to bardziej na F1 mi zależało, a F8 wziąłem przy okazji. Na Elektrodzie polecają różne środki, m. in. czysty kwas cytrynowy lub Kamix (który chyba też głównie z tego kwasu się składa). Co do skuteczności płukania tych wymienników to mam mieszane uczucia - płytowy raczej udało mi się dobrze wyczyścić, co do głównego to boję się, że nic z tego nie wyjdzie. Ja muszę przepłukać całą instalację, sam wymiennik mam już wymieniony. Na szczęście u mnie wymiennik kosztuje 300 netto. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 26 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 (edytowane) 9 minut temu, Mike_wwl napisał: Ja muszę przepłukać całą instalację, sam wymiennik mam już wymieniony. Na szczęście u mnie wymiennik kosztuje 300 netto. Ja z kolei mam jakiegoś pecha - w Krakowie miałem potwornie twardą wodę (kamień różnokolorowy twardy jak kamień) i tam kocioł Ariston przetrwał więcej niż 12 lat, a nawalać zaczęła pompa obiegowa (raczej dość tania do wymiany). Więc poszedłem w kolejnego Aristona, ale tu choć sam kocioł nie był zbyt drogi (Genus Premium 24) to części do niego mniej więcej po tysiączku każda. A wodę mam miękką - w czajniku osadza się taka jakby kreda, spokojnie palcem można wyczyścić bez żadnych kwasków/octów. Edytowane 26 Maja 2022 przez GalaktycznyMlotChwaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 27 Maja 2022 Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 11 godzin temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Ja z kolei mam jakiegoś pecha - w Krakowie miałem potwornie twardą wodę (kamień różnokolorowy twardy jak kamień) i tam kocioł Ariston przetrwał więcej niż 12 lat, a nawalać zaczęła pompa obiegowa (raczej dość tania do wymiany). Więc poszedłem w kolejnego Aristona, ale tu choć sam kocioł nie był zbyt drogi (Genus Premium 24) to części do niego mniej więcej po tysiączku każda. A wodę mam miękką - w czajniku osadza się taka jakby kreda, spokojnie palcem można wyczyścić bez żadnych kwasków/octów. Mi tu zalali jakiś syf prosto ze studni do instalacji i chyba tu mam problem. A jako chemik myślisz, że można właśnie dodać samego kwasku cytrynowego do instalacji i potem kilka razy przepłukać i sprawdzać papierkami czy pH jest już neutralne? I pytanie czy lepiej wsypać od razu kilogram, czy np wsypać trochę, pokręcić, zlać, napełnic i znowu kwas i tak kilka razy? A potem dopiero jakiś protector? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 27 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 (edytowane) 43 minuty temu, Mike_wwl napisał: Mi tu zalali jakiś syf prosto ze studni do instalacji i chyba tu mam problem. A jako chemik myślisz, że można właśnie dodać samego kwasku cytrynowego do instalacji i potem kilka razy przepłukać i sprawdzać papierkami czy pH jest już neutralne? I pytanie czy lepiej wsypać od razu kilogram, czy np wsypać trochę, pokręcić, zlać, napełnic i znowu kwas i tak kilka razy? A potem dopiero jakiś protector? Nie jestem chemikiem więc trochę brak mi kompetencji. Ale kwas cytrynowy ma różne dziwne odpały jeśli chodzi o pH (sprawdź sobie np. na angielskiej Wiki) więc nie wiem czy papierek będzie OK. W tych przemysłowych środkach kwas jest czymś dodatkowo buforowany - stężony kw. cytr może mieć pH 2.2 z tego co sprawdziłem, a Fernox F8 w instalacji ma 6.5-7.7 - tu masz na dole kartę charakterystyki i opis https://koszykhydraulika.pl/chemia-fernox-plyn-power-cleaner-f8-500ml,c349,p4741,pl.html być może w tych naszych 2x tańszych produktach jest to samo. Edit Dokończę, bo musiałem przerwać pisanie. Do pojedynczych wymontowanych elementów chyba można bez stresu zastosować roztwór samego kwasu do płukania, ale do instalacji samego kwasu bym chyba nie wlewał. Edytowane 27 Maja 2022 przez GalaktycznyMlotChwaly 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 27 Maja 2022 Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 Gdzieś trafiłem kiedyś że do niektórych ekspresów do kawy ( Jura chyba) KC że względu na zastosowanie uszczelnienia jest niewskazany i zalecają mieszaninę winowego i szczawiowego....ale z kolei w mleczarniach do elementów zawapnionych jadą żywcem cytrynowym aż furczySam jestem ciekawy jak ktoś ma kawałek instalki miedzianej, albo kaloryfery z alu jak to zareaguje... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 29 Maja 2022 Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 Ja wrzucałem wymiennik do garnka z gotującą się wodą z octem, co jakiś czas wyciągałem żeby wymienił się "czynnik odkamieniajacy" po 15 min wymiennik jak nowy a przepływ był prawie cały zakamienionyWysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 29 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 1 minutę temu, michbaran napisał: Ja wrzucałem wymiennik do garnka z gotującą się wodą z octem, co jakiś czas wyciągałem żeby wymienił się "czynnik odkamieniajacy" po 15 min wymiennik jak nowy a przepływ był prawie cały zakamieniony Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka taki? (link pierwszy z brzegu, wygląda na identyczny z moim, ale pewnie identyczny nie jest) https://sprzedajemy.pl/wymiennik-glowny-de-dietrich-mcr-mcr-ii-avanta-ecodens-grabowka-2-a1d299-nr54858479 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 29 Maja 2022 Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 taki? (link pierwszy z brzegu, wygląda na identyczny z moim, ale pewnie identyczny nie jest) https://sprzedajemy.pl/wymiennik-glowny-de-dietrich-mcr-mcr-ii-avanta-ecodens-grabowka-2-a1d299-nr54858479Nie, myślałem że o płytowy chodziWysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krisker Napisano 2 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Do odkamienienia nagrzewnicy w aucie używałem takiej: https://allegro.pl/oferta/pompka-pompa-cpn-do-paliwa-oleju-ropy-wody-12v-5cm-6568737627 Wytrzymała wodę z kwaskiem o temp. 50 stopni, a wydajnościowo "jak cię mogę". 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2022 W dniu 26.05.2022 o 16:53, GalaktycznyMlotChwaly napisał: Wydaje mi się, że będzie sporo droższa. Akwariową mam PAT Mini Ale coś czuję, że nie przetrwa kilkugodzinnej kąpieli w kwasie cytrynowym, poza tym nie produkuje zbyt wielkiego ciśnienia. Przetrwa bez problemu, tylko żeby mułu nie zaciągnęła. A całość zanurzyć w wannie/ kaście murarskiej? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.