alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Z racji zepsucia się włącznika schodowego zostałem zmuszony do jego zmiany. Wydawało mi się że przy 3 kabelkach nie ma wielkiej filozofii, ale życie zweryfikowało moje wyobrażenie. Najpierw kupiłem jeden włącznik i go podłączyłem, teoretycznie tak jak było poprzednio. Niestety okazało się że "schodowość" nie działa. Kombinowałem z przekładaniem kabli na różne sposoby i nic. Postanowiłem więc kupić drugi taki sam włącznik i wymienić pozostały stary włącznik. Naturalnie światło nie działa mi nadal (ten drugi)Stary włącznik (po lewej) był podłączony w taki sposób jak na zdjęciu. Po prawej jest nowy włącznik. Poprawiłem na nim numerki i co ważne w 2 nie ma "pinu" jest tlko w L, 1 i 3. Faza jest tylko w czarnym przewodzie. Czy ktoś może mi jasno wytłumaczyć jak podłączyć jeden i drugi włącznik żeby światło działało tak jak trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Mniejszego zdjęcia nie mogłeś dać? Nie widać nic na tym po lewej. Faza zawsze jest na jednym przewodzie? Niezależnie od położenia drugiego przełącznika? Jeśli niezależnie od położenia drugiego przełącznika faza zawsze jest na czarnym, wtedy czarny do: "L" a dwa pozostałe dowolnie. Jeśli faza zmienia się w zależności od położenia drugiego przełącznika, wtedy przewody, na których się pojawia do: "1" i "3" a: "L" do tego, na którym się nie pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Mniejszego zdjęcia nie mogłeś dać? Nie widać nic na tym po lewej. > Faza zawsze jest na jednym przewodzie? Niezależnie od położenia drugiego przełącznika? Mogłem Jak światło się nie pali to tak. Jak był jeden stary włącznik, a jeden nowy (nie działało), to po przełączeniu na jednym przewodzie się pojawiała, ale nie wiem na którym :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Mogłem > Jak światło się nie pali to tak. Jak był jeden stary włącznik, a jeden nowy (nie działało), to po > przełączeniu na jednym przewodzie się pojawiała, ale nie wiem na którym :/ Czyli masz wymontowane oba? W takim razie z tej strony gdzie jest faza, ten z fazą do: "L". Pozostałe dwa, dowolnie. Z drugiej strony zapewne w tej chwili na żadnym nie ma fazy? Sprawdź po podłączeniu tego pierwszego, z fazą, na których przewodach pojawia się faza z drugiej strony. Te dwa na których się pojawia do: "1" i "3" a trzeci do: "L". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Czyli masz wymontowane oba? W tej chwili są oba podłączone. Jeden i drugi zapala światło, ale zgasić można tylko tym którym się zapaliło > W takim razie z tej strony gdzie jest faza, ten z fazą do: "L". Pozostałe dwa, dowolnie. > Z drugiej strony zapewne w tej chwili na żadnym nie ma fazy? Teraz pewny nie jestem. Wydaje mi się że i tu i tam jest na czarnym faza. > Sprawdź po podłączeniu tego pierwszego, z fazą, na których przewodach pojawia się faza z drugiej > strony. Te dwa na których się pojawia do: "1" i "3" a trzeci do: "L". A światło powinno się palić czy nie? Powinno być tak że tylko w jednej puszcze na jednym przewodzie jest faza, tak? Wtedy powinienem podłączyć jak napisałeś, iść do drugiej puszki i tam na dwóch przewodach powinna być faza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 ... > Powinno być tak że tylko w jednej puszcze na jednym przewodzie jest faza, tak? Tak, jeśli odłączysz oba, tylko w jednej puszce, na jednym przewodzie powinna być faza. >Wtedy powinienem > podłączyć jak napisałeś, iść do drugiej puszki i tam na dwóch przewodach powinna być faza? W drugiej puszce faza będzie na jednym albo na drugim przewodzie, w zależności od położenia przełącznika w puszce z fazą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Przy czym da się to zrobić również tak debilnie, że w obu puszkach jest faza ale to oznaczałoby, że twórca tego jest albo raczej był inteligentny inaczej i raczej już nie żyje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Przy czym da się to zrobić również tak debilnie, że w obu puszkach jest faza ale to oznaczałoby, że > twórca tego jest albo raczej był inteligentny inaczej i raczej już nie żyje. To mów jak, bo właśnie zdemontowałem włączniki i w obydwu puszkach mam fazę na czarnym przewodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > To mów jak, bo właśnie zdemontowałem włączniki i w obydwu puszkach mam fazę na czarnym przewodzie W takim wypadku potrzebujesz multimetru albo żarówki w oprawce z kabelkami. Sprawdzasz na którym jest zero. Przy odłączonych obu przełącznikach podłączasz żarówkę do fazy i wolnego kabelka. Zaświeci tylko na jednym z tych dwóch pozostałych. To samo robisz w drugiej puszce. Te kabelki, na których zaświeci to przewody neutralne (tzw. "zera"). I teraz w pierwszej puszce podłączasz fazę do: "1", neutralny do: "3" a ten trzeci, na którym żarówka nie świeciła do: "L". Tak samo z drugiej strony. Tak naprawdę to można dowolnie zamieniać: "1" i "3" z obu stron. Ważne aby na jednym była faza a na drugim neutralny. Tylko nadal nie mogę uwierzyć, że ktoś tak zrobił instalację. W tym układzie na oprawce jeśli jest metalowa będzie pojawiać się faza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 DZIAŁA!!!! Bardzo dziękuję za pomoc > Tylko nadal nie mogę uwierzyć, że ktoś tak zrobił instalację. W tym układzie na oprawce jeśli jest > metalowa będzie pojawiać się faza! Na szczęście są halogeny z zasilaczem schowanym w suficie, więc jest w miarę bezpiecznie. Mnie w tym domu nic nie jest w stanie zaskoczyć, bo "podobnych" rozwiązań (zwłaszcza z prądem) jest dużo więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 19 Listopada 2014 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > DZIAŁA!!!! Bardzo dziękuję za pomoc > Na szczęście są halogeny z zasilaczem schowanym w suficie, więc jest w miarę bezpiecznie. > Mnie w tym domu nic nie jest w stanie zaskoczyć, bo "podobnych" rozwiązań (zwłaszcza z prądem) jest > dużo więcej Przyczep jakieś karteczki z ostrzeżeniem do kabli w puszkach przełączników i w miejscu podłączenia zasilacza bo to niebezpieczne i nieprawidłowe rozwiązanie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alex19 Napisano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 > Przyczep jakieś karteczki z ostrzeżeniem do kabli w puszkach przełączników i w miejscu podłączenia > zasilacza bo to niebezpieczne i nieprawidłowe rozwiązanie! Zasilacz jest zabudowany, a włączników nikt nie ruszy dopóki się znowu nie popsują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.