Pralka i suszarka na jednym gniazdku i wywala korki

Featured Replies

Napisano

Mam problem, mianowicie do jednego gniazdka w łazience, które przerobiłem z pojedynczego na podwójne podłączyłem pralkę i suszarkę. Jak włączę obydwa urządzenia to wywala korek. I tu pytanie czy da się tak zrobić żeby nie wywalało go i żeby to sprawnie działało, czy jednak obydwa urządzenia mają zbyt duży pobór mocy żeby jednocześnie działaś. W skrzynce jest bezpiecznik 10-tka.

Napisano

> Mam problem, mianowicie do jednego gniazdka w łazience, które przerobiłem z pojedynczego na

> podwójne podłączyłem pralkę i suszarkę. Jak włączę obydwa urządzenia to wywala korek. I tu

> pytanie czy da się tak zrobić żeby nie wywalało go i żeby to sprawnie działało, czy jednak

> obydwa urządzenia mają zbyt duży pobór mocy żeby jednocześnie działaś. W skrzynce jest

> bezpiecznik 10-tka.

Ciekawe jaką moc ma ta suszarka ale myślę że wszystko razem ma ponad 10A więc jeśli przewody wytrzymają dałbym 16A bezpiecznik. Jakie masz przewody poprowadzone do gniazdka??

Napisano

sprawdz jakiej mocy jest pralka i suszarka to bedziesz wiedzial czy jest ok, sprawdz tez czy bezpiecznik jest ok, u mnie jak byl niesprawny to wywalalo przy mniejszym pradzie

Napisano

> Ciekawe jaką moc ma ta suszarka ale myślę że wszystko razem ma ponad 10A więc jeśli przewody

> wytrzymają dałbym 16A bezpiecznik. Jakie masz przewody poprowadzone do gniazdka??

Jeszcze inne kwestie:

-czy ten bezpiecznik zabezpiecza tylko to gniazdo czy jeszcze coś w mieszkaniu?

-czy jest i jaki jest bezpiecznik "nadrzędny"?

U mnie już sama pralka wywalała bezpiecznik 10A, ale nie mogłem dać większego, bo wtedy czasami padał bezpiecznik w skrzynce zewnętrznej (20A), pod którym było podpięte już całe mieszkanie. A instalacja stara...

Dopiero później doprowadzona trójfazówka rozwiązała problem.

Napisano

Marny pomysł... Pewnie pralka ma grzałke ze 2kW.. Suszarka tez pewnie weźmie coś koło tego.

16A może nie pomóc. No i przydało by się aby były do tego gniazda solidne kable tak 2,5mm minimum.

Inaczej to proszenie sie o kłopoty.

Krawiec

Napisano

Takie proste obliczenie z fizyki (jeżeli chodziłeś na te lekcje):10A * 230V = 2300W = 2,3kW jeżeli wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi, bo zrobisz sobie kuku. grinser006.gif

Napisano

> jeżeli

> wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej

> obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi,

> bo zrobisz sobie kuku.

święta racja ok.gif

Napisano

> Takie proste obliczenie z fizyki (jeżeli chodziłeś na te lekcje):10A * 230V = 2300W = 2,3kW jeżeli

> wiesz ocb to tylko zsumuj moc tych urządzeń i porównaj,suma mocy ma być niższa od tej

> obliczonej, i wtedy bezpiecznik nie wyłączy, jeżeli nie wiesz to zleć tą robotę elektrykowi,

> bo zrobisz sobie kuku.

poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe, najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W)

Napisano

> poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe,

> najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W)

Napisałem

Quote:

Takie proste obliczenie z fizyki


a nie z elektrotechniki. hmm.gif

Napisano

> poprawne przy pradzie stalym, w gniazdku mamy przemienny wiec dochodzi przesuniecie fazowe,

> najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W)

do grzałki też to się stosuje? spineyes.gif

Napisano

> Napisałem Quote:

> Takie proste obliczenie z fizyki

> a nie z elektrotechniki.

to też fizyka...

Napisano

> (...) najczesciej wystarczy to jeszcze pomnozyc przez 0,8 (da to ok1800W).

A dlaczego niby 0,8? Jeśli obciążenie będzie czystą rezystancją (np. ~grzałka) to współczynnik przesunięcia fazowego wyniesie 1. Aktualnie większość silników ma dokładane kondensatory poprawiające współczynnik przesunięcia fazowego i z tego powodu proponowana wartość 0,8 może być nieodpowiednia.

Napisano

> A dlaczego niby 0,8? Jeśli obciążenie będzie czystą rezystancją (np. ~grzałka) to współczynnik

> przesunięcia fazowego wyniesie 1. Aktualnie większość silników ma dokładane kondensatory

> poprawiające współczynnik przesunięcia fazowego i z tego powodu proponowana wartość 0,8 może

> być nieodpowiednia.

No i nie jest, bo przy urządzeniach grzewczych, współczynnik jednoczesności nie istnieje (nie bierze się go pod uwagę projektując instalację mieszkania i k =1. Tak samo że jest bzdurą branie pod uwagę przesunięcie faz w takim przypadku. No ale może fizycy coś na ten temat. Naukowcy do dzieła, ja jestem tylko praktykiem. grinser006.gif

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.