Wstępne ustawienie zaworu termostatycznego...

Featured Replies

Napisano

...jak myślicie, pozycja: "8" to już max w tym zaworze, czy to trzecie, płytkie wycięcie to będzie pozycja neutralna?

e08f55c7f132.jpg

hmm.gif

Napisano

> ...jak myślicie, pozycja: "8" to już max w tym zaworze, czy to trzecie, płytkie wycięcie to będzie

> pozycja neutralna?

imho - plytkie naciecie w mosiadzu,wedlug tego ustawiasz

Napisano

Jak to w zaworze - zamykasz kręcąc w prawo

Napisano

> ...jak myślicie, pozycja: "8" to już max w tym zaworze, czy to trzecie, płytkie wycięcie to będzie

> pozycja neutralna?

Ustaw ampulem na powrocie.

Napisano
  • Autor

> imho - plytkie naciecie w mosiadzu,wedlug tego ustawiasz

Wiem, że wycięcie. Ustawiłem na 8 i to jest najwięcej jak dotąd. Jednak w innych zaworach zwykle bywa jeszcze położenie neutralne: "N". Tutaj go nie widać. Jest za to dodatkowe, trzecie, płytkie wgłębienie w talerzyku z cyframi (dwa skrajne służą do obracania talerzyka).

Zastanawiam się czy to może być położenie neutralne czy go w tych zaworach nie ma?

Jeśli to coś ułatwi, głowice mają logo Buderus-a.

Napisano

> Wiem, że wycięcie. Ustawiłem na 8 i to jest najwięcej jak dotąd. Jednak w innych zaworach zwykle

> bywa jeszcze położenie neutralne: "N". Tutaj go nie widać. Jest za to dodatkowe, trzecie,

> płytkie wgłębienie w talerzyku z cyframi (dwa skrajne służą do obracania talerzyka).

> Zastanawiam się czy to może być położenie neutralne czy go w tych zaworach nie ma?

> Jeśli to coś ułatwi, głowice mają logo Buderus-a.

Nie wiem jak w tych, ale w Danfossach literka N oznaczała Nennleistung, czyli "moc nominalną", a więc raczej pełne otwarcie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.