kiziuk Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Nudzi mi się, więc postanowiłem się pochwalić Jako, że drażniło mnie ręczne kręcenie zaworem mieszającym zależnie od aury, w końcu (po chyba trzech latach niechceniamisię) zmajstrowałem sobie prototyp sterownika Sterownik wygląda tak: A całe ustrojstwo wygląda tak: Sterownik, na podstawie informacji z regulatora pokojowego, kręci zaworem mieszającym w taki sposób, aby utrzymywać na zasilaniu CO jedną z dwóch temperatur - niższą, jeśli regulator pokojowy twierdzi, że jest zbyt ciepło; i wyższą, jeśli regulator pokojowy twierdzi, że jest za zimno. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu jest, teoretycznie , na tym samym poziomie. Żona mi tylko marudzi, że kaloryfer jakiś taki mało ciepły Aktualnie wszystko działa od tygodnia i jeszcze się nie zepsuło Na razie wady, które zauważyłem: - temperatura jest regulowana zero-jedynkowo - przydałby się może jakiś PID, ale miałem do wykorzystania istniejący sterownik pokojowy; - sterowanie zaworem jest realizowane dwoma triakami. Jeśli triaki nie są włączone, szczątkowy prąd płynący jednocześnie przez dwa obwody powoduje buczenie siłownika; - istnieje całkiem spora bezwładność cieplna rury, na której założony jest czujnik więc wymaga długich przerw sterowania przy obniżaniu temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Temperatura wody w obiegu regulowana powinna być na podstawie temp. zewnętrznej z wykorzystaniem krzywej grzewczej. Lepsze sterowniki tak mają. Fajna zabawka, ale wg. mnie nie do końca przemyślana. Można ją poprawić uzależniając temp w sieci na podstawie wskazań temp. zewnętrznej. Fajnie byłoby zrobić regulację liniową a nie 0-1. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > Temperatura wody w obiegu regulowana powinna być na podstawie temp. zewnętrznej z wykorzystaniem > krzywej grzewczej. Lepsze sterowniki tak mają. Owszem. Sterownik jest pod to przygotowany, to raczej kwestia programu. Natomiast nie widzę na razie eleganckiego sposobu zrobienia tego bez ciągłego pomiaru temperatury w środku a, że miałem już zainstalowany regulator pokojowy, stąd takie rozwiązanie. Docelowo górna temperatura ma być określana względem temperatury zewnętrznej, ale na razie jest statycznie, bo jeszcze nie jestem w stanie określić, jaka powinna być zależność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Spoko prototyp Na jakim uC zmajstrowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > Spoko prototyp Na jakim uC zmajstrowane? ATmega16, ale jeszcze 65% flesza jest wolne Dużo miejsca na implementację lepszej inteligencji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 może ja jakiś debil jestem ale nigdy nie rozumiałem sensu sterowania ciepłem w domu na podst. temp zewnętrznej. Jest tyle zmiennych, które to rozwiązanie pomija, że nieliczne domy które znam jako sterowane zewnętrznie najczęściej były niedogrzane. Tak mieli tez moi starzy. Obecnie jest sterownik pokojowy i jest normalnie ciepło. Umiesz mnie przekonać do sterowania "zewnętrznego"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 Sterownik pokojowy po wifi ? Jak masz wolny przewód to zamontuj w nim czujkę na I2C i masz odczyt temp. w pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > ATmega16, ale jeszcze 65% flesza jest wolne > Dużo miejsca na implementację lepszej inteligencji Kombinuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 30 Marca 2013 Udostępnij Napisano 30 Marca 2013 > może ja jakiś debil jestem ale nigdy nie rozumiałem sensu sterowania ciepłem w domu na podst. temp > zewnętrznej. > Jest tyle zmiennych, które to rozwiązanie pomija, że nieliczne domy które znam jako sterowane > zewnętrznie najczęściej były niedogrzane. Tak mieli tez moi starzy. Obecnie jest sterownik > pokojowy i jest normalnie ciepło. > Umiesz mnie przekonać do sterowania "zewnętrznego"? Tez nie widze sensu sterowania TYLKO na podstawie temp. zewnetrznej, ale branie jej pod uwage, szczegolnie przy gorzej zaizolowanych domach moze miec pozytywny wplyw na dokladnosc sterowania Hint: 'podkrecasz' bardziej niz zwykle ogrzewanie kiedy temperatura za oknem drastycznie spada, a zanim dom sie wychlodzi. Ale to ma sens kiedy masz sterowanie plynne (PID), chociaz przy ON/OFF pewnie tez by sie dalo z tego skorzystac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 31 Marca 2013 Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 > Umiesz mnie przekonać do sterowania "zewnętrznego"? Spróbuje Na podstawie temp. zewnętrznej nie jest regulowana temperatura w pomieszczeniach, ale temp. czynnika grzewczego w układzie. Jeśli temp. zewnętrzna jest niska, to do ogrzania pomieszczeń do zadanej temp potrzeba większej ilości energii niż przy wyższych temp. zewnętrznych. Żeby zapewnić większą ilość energii zwiększa się temp czynnika grzewczego (np wody). Jeśli nie trzeba mocno grzać, to temp czynnika zmniejsza się w celu zmniejszenia strat ciepła w układzie i zwiększenia sprawności w przypadku źródeł niskotemperaturowych. Do regulacji temp już w pomieszczeniach służą regulatory pokojowe. Zależność pomiędzy temperaturami, zewnętrzną i czynnika w układzie nazywa się krzywą grzewczą i dobierana jest do konkretnego budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 31 Marca 2013 Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 > i dobierana jest do konkretnego budynku. To teraz pytanie za 100 punktow: jaka jest procedura doboru parametrow stalej grzewczej? Tesciu co kawalek narzeka, ze kazdy gada o tej krzywej, a nikt nie potrafi powiedziec jak ja dobrac Ja szczerze powiem tez nie trafilem jeszcze na jakis rozsadny 'manual' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
9442 Napisano 31 Marca 2013 Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 > To teraz pytanie za 100 punktow: jaka jest procedura doboru parametrow stalej grzewczej? Stałej czy krzywej? > Tesciu co kawalek narzeka, ze kazdy gada o tej krzywej, a nikt nie potrafi powiedziec jak ja dobrac > Ja szczerze powiem tez nie trafilem jeszcze na jakis rozsadny 'manual' Z tego co wiem i gadałem z fachowcami z dziedziny systemów grzewczych, to można jakoś wyliczyć, ale najczęściej dobiera się doświadczalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 31 Marca 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Marca 2013 > Z tego co wiem i gadałem z fachowcami z dziedziny systemów grzewczych, to można jakoś wyliczyć, ale > najczęściej dobiera się doświadczalnie. Poczytałem sobie nieco i wychodzi, że nie da się tego w praktyce policzyć w taki sposób, żeby było zgodne z rzeczywistością. Dobiera się więc, jak napisałeś, doświadczalnie - najczęściej tracąc na to jeden sezon żeby dojść do jakiegoś wniosku W dodatku ludzie na forach się skarżą, że we wszystkich instrukcjach obsługi sterowników temat ten jest traktowany po macoszemu, na zasadzie mądrej formułki i wykresu z których dla Kowalskiego nic nie wynika, bo i tak musi ustawić zalecaną wartość "czegoś" i zobaczyć czy będzie dobrze, a jak nie, to zmienić "coś" w odpowiednim kierunku. W związku z tym mam koncepcję że powinienem się posługiwać nie tyle krzywą, ile polem pomiędzy dwoma krzywymi (a w zasadzie chyba nawet aproksymowaniem do prostej - zobaczymy). Może być tylko lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 Mały apdejt Sterownik działa sobie od dwóch lat. W międzyczasie nie wykryto żadnych problemów poza paroma poprawkami w sofcie Tylko węgiel trzeba sypać Przez zimę rzeźbiłem sobie sprzęt do wersji 2.0 (dodałem interfejs Ethernet i wejście na dodatkowe czujniki, co ma pozwolić na pełne monitorowanie parametrów w czasie) i teraz dłubię jeszcze w oprogramowaniu. A ponieważ zostało mi duuużo wolnego flash'a, kombinuję, co by tu jeszcze zrobić, żeby było fajnie. Na razie jest: - sterowanie wg dwóch krzywych grzewczych przełączanych sterownikiem pokojowym - czujniki dwóch pomp - czujnik podawania paliwa - 5 termometrów (temp. zewnętrzna, wewnętrzna, na wyjściu na kaloryfery, na wyjściu i powrocie z kotła) - odczyt całego bałaganu po IP Implementuje się jeszcze w takich urządzeniach jakieś bajery? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > Mały apdejt > Sterownik działa sobie od dwóch lat. ile razy sie zawiesil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 10 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 > ile razy sie zawiesil? Nie zdarzyło się Chociaż, z uwagi na wyłączenia prądu, kilka razy zabrakło zasilania, więc uptime duży nie był Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...