wtcinny Napisano 24 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Hejka! Mam instalację podgrzewająca wodę w układzie zamkniętym. Jest naczynie przeponowe sprawne. Zawór bezpieczeństwa 6 Bar przecieka w nocy - wypływa ponad 3 litry wody. Zwiększałem i zmniejszałem ciśnienie w naczyniu przeponowym i nic to nie pomaga. Zawór bezpieczeństwa wygląda na sprawny. Otwierany ręcznie zamyka się prawidłowo i nie przecieka. Ciśnienie w instalacji w ciągu dnia to 4,5 - 5 Bara. W nocy nie mierzyłem. Zasłyszałem od sąsiada, że ludzie mieszkający wyżej od nas skarżyli się na niskie ciśnienie w instalacji wodnej i zwiększono ciśnienie, oczywiście w granicach normy. Tu się doszukuję winowajcy, ale z drugiej strony to zwiększenie ciśnienia miało miejsce dwa miesiące temu i dopiero by zaczęło cieknąć? Zawór nie przeciekał od co najmniej dwóch lat. Instalacja nie zmieniana. Mam trzy pytania: 1) Czy można wskazać jakąś inną przyczynę przeciekania zaworu w układzie poza tym zaworem i naczyniem przeponowym? 2) czy zawór bezpieczeństwa mógł się uszkodzić lub stracić swoje właściwości/parametry pracy? 3) Chcę wymienić zawór na 7 bar, zbiornik i naczynie przeponowe wytrzymuje 10 bar - czy to rozsądne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 24 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji, jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach. Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem? Bo z czasem ciśnienie powietrza potrafi w nim bardzo mocno spaść i wymaga on bardzo solidnego dopompowania. Ciśnienie w zbiorniku też trzeba dopompowywać tak, żeby woda z niego została całkowicie wypchnięta i nie tworzyła dodatkowego ciśnienia, czyli najprościej zakręcić główny zawór wody i odkręcić jakiś nisko położony kran - wtedy nie trzeba odkręcać zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 24 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Ja bym zainstalowal regulator cisnienia na wejsciu wody do budynku. Takie skoki cisnienia w instalacji moga sie zle skonczyc. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wtcinny Napisano 24 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 > Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji, > jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator > ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach. Hmmm, no właśnie nie mam regulatora ciśnienia. Może i tu jest sposób na dolegliwości. > Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem. > Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem? Tak i przy zakręconym zaworze głównym i otwartym jednym kranie - tak jakby zbiornik był odłączy od instalacji. Dzięki za podpowiedz z tym regulatorem. Może masz doświadczenie jaki model jest dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 24 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 > Może masz doświadczenie jaki model jest dobry? Tutaj ktoś inny musi pomóc - ja jeszcze nie miałem potrzeby używania takiego regulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 24 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Miałem tak samo. W dzień 4 - 4,5 bara, w nocy ponad 6 barów. No i zawór puszczał. Założyłem reduktor ciśnienia tuz za wodomierzem, ustawiłem na 3 bary i od 10 lat spokój. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Hmmm, no właśnie nie mam regulatora ciśnienia. Może i tu jest sposób na dolegliwości. To jest podstawa, jeżeli budynek podłączasz do zewnętrznej sieci wodociągowej. Skoki ciśnienia w takowej to standard, nawet momentami do ponad 10 atmosfer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szpenio Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Hejka! > Mam instalację podgrzewająca wodę w układzie zamkniętym. Jest naczynie przeponowe sprawne. Zawór > bezpieczeństwa 6 Bar przecieka w nocy - wypływa ponad 3 litry wody. > Zwiększałem i zmniejszałem ciśnienie w naczyniu przeponowym i nic to nie pomaga. > Zawór bezpieczeństwa wygląda na sprawny. Otwierany ręcznie zamyka się prawidłowo i nie przecieka. > Ciśnienie w instalacji w ciągu dnia to 4,5 - 5 Bara. W nocy nie mierzyłem. > Zasłyszałem od sąsiada, że ludzie mieszkający wyżej od nas skarżyli się na niskie ciśnienie w > instalacji wodnej i zwiększono ciśnienie, oczywiście w granicach normy. Tu się doszukuję > winowajcy, ale z drugiej strony to zwiększenie ciśnienia miało miejsce dwa miesiące temu i > dopiero by zaczęło cieknąć? > Zawór nie przeciekał od co najmniej dwóch lat. Instalacja nie zmieniana. > Mam trzy pytania: > 1) Czy można wskazać jakąś inną przyczynę przeciekania zaworu w układzie poza tym zaworem i > naczyniem przeponowym? > 2) czy zawór bezpieczeństwa mógł się uszkodzić lub stracić swoje właściwości/parametry pracy? > 3) Chcę wymienić zawór na 7 bar, zbiornik i naczynie przeponowe wytrzymuje 10 bar - czy to > rozsądne? 1. Z Twojego opisu wynika, że możliwym są okresowe zmiany wartości ciśnienia w sieci wod. 2. Tak zawór bezpieczeństwa po pewnym okresie pracy może nadawać się do wymiany. 3. zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków. 4. Ciśnienie wody w instalacji w ciągu dnia, czyli w okresie nominalnego rozbioru na poziomie 4,5-5 to dość sporo. 5. Mogę polecić regulator SYR315 albo wyższa półka 7BIS Danfossa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Nie wiem czy u Ciebie jest podobnie ( nie znam się na tym ) ale mi też kiedyś przeciekał zawór bezp. Kupiłem drugi i tez przeciekał. Okazało się, że mój zbiornik ciśnieniowo/przeponowy się pompuje co jakiś czas i właśnie zeszło z niego powietrze. W związku z czym nie było "amortyzacji" skoków ciśnienia. Spusciłem ciśnienie z układu ( wody ), podpompowałem kompresorkiem zbiornik przeponowy ( jest zwykły wentyl rowerowy ) i puściłem ponownie wode w układ. Przestało cieknąć. Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w > zbiorniku. Dodać należy, że pomiaru dokonujemy przy spuszczonej wodzie ze zbiornika. Jeśli tego nie zrobimy, to pomiar zawsze pokaże, że ciśnienie jest wysokie. Nie wiemy jednak, czy wody, czy powietrza, a nas interesuje poducha powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wtcinny Napisano 26 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > 1. Z Twojego opisu wynika, że możliwym są okresowe zmiany wartości ciśnienia w sieci wod. > 2. Tak zawór bezpieczeństwa po pewnym okresie pracy może nadawać się do wymiany. > 3. zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków. > 4. Ciśnienie wody w instalacji w ciągu dnia, czyli w okresie nominalnego rozbioru na poziomie 4,5-5 > to dość sporo. > 5. Mogę polecić regulator SYR315 albo wyższa półka 7BIS Danfossa Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać. Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie > wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać. > Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny. U mnie potrafiło skakać nad ranem do 10 bar. Wykorzystałem do testu szczelności c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 27 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 > Dodać należy, że pomiaru dokonujemy przy spuszczonej wodzie ze zbiornika. Zgadza się. Dla tego najpierw zamykam dopływ wody, potem odkręcam kran w piwnicy ( w pralni ) i tym samym obniżam ciśnienie wody w układzie do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 27 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 > Nie wiem czy u Ciebie jest podobnie ( nie znam się na tym ) ale mi też kiedyś przeciekał zawór > bezp. Kupiłem drugi i tez przeciekał. Okazało się, że mój zbiornik ciśnieniowo/przeponowy się > pompuje co jakiś czas i właśnie zeszło z niego powietrze. W związku z czym nie było > "amortyzacji" skoków ciśnienia. Spusciłem ciśnienie z układu ( wody ), podpompowałem > kompresorkiem zbiornik przeponowy ( jest zwykły wentyl rowerowy ) i puściłem ponownie wode w > układ. Przestało cieknąć. Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w > zbiorniku. Też istotna uwaga, miałem to, ale na CWU oczywiście. I skoki ciśnienia występowały w momencie, gdy po dłuższym poborze ciepłej wody (np. napełnianie wanny czy prysznic) zostawał zamknięty kran, a woda się dalej w zasobniku grzała i z braku poduszki w naczyniu wzbiorczym wywalało ją przez zawór bezpieczeństwa obiegu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wtcinny Napisano 1 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Wstawiłem już reduktor ciśnienia i problem z cieknącym zaworem bezpieczeństwa znikł. zamontowałem taki jak niżej i działa jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...