Zawór bezpieczeństwa - wymienić? naprawić?

Featured Replies

Napisano

Hejka!

Mam instalację podgrzewająca wodę w układzie zamkniętym. Jest naczynie przeponowe sprawne. Zawór bezpieczeństwa 6 Bar przecieka w nocy - wypływa ponad 3 litry wody.

Zwiększałem i zmniejszałem ciśnienie w naczyniu przeponowym i nic to nie pomaga.

Zawór bezpieczeństwa wygląda na sprawny. Otwierany ręcznie zamyka się prawidłowo i nie przecieka. Ciśnienie w instalacji w ciągu dnia to 4,5 - 5 Bara. W nocy nie mierzyłem.

Zasłyszałem od sąsiada, że ludzie mieszkający wyżej od nas skarżyli się na niskie ciśnienie w instalacji wodnej i zwiększono ciśnienie, oczywiście w granicach normy. Tu się doszukuję winowajcy, ale z drugiej strony to zwiększenie ciśnienia miało miejsce dwa miesiące temu i dopiero by zaczęło cieknąć?

Zawór nie przeciekał od co najmniej dwóch lat. Instalacja nie zmieniana.

Mam trzy pytania:

1) Czy można wskazać jakąś inną przyczynę przeciekania zaworu w układzie poza tym zaworem i naczyniem przeponowym?

2) czy zawór bezpieczeństwa mógł się uszkodzić lub stracić swoje właściwości/parametry pracy?

3) Chcę wymienić zawór na 7 bar, zbiornik i naczynie przeponowe wytrzymuje 10 bar - czy to rozsądne?

Napisano

Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji, jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach. Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem.

Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem? Bo z czasem ciśnienie powietrza potrafi w nim bardzo mocno spaść i wymaga on bardzo solidnego dopompowania. Ciśnienie w zbiorniku też trzeba dopompowywać tak, żeby woda z niego została całkowicie wypchnięta i nie tworzyła dodatkowego ciśnienia, czyli najprościej zakręcić główny zawór wody i odkręcić jakiś nisko położony kran - wtedy nie trzeba odkręcać zbiornika.

Napisano

Ja bym zainstalowal regulator cisnienia na wejsciu wody do budynku. Takie skoki cisnienia w instalacji moga sie zle skonczyc.

Krawiec

Napisano
  • Autor

> Jak zawór często działa, to po pewnym czasie może zacząć trochę przeciekać. W Twojej sytuacji,

> jednak lepiej rozwiązać źródło problemów, a nie skutek - czyli po prostu zamontować regulator

> ciśnienia wody. Ustawić go na 3-3,5bara i zapomnieć o takich problemach.

Hmmm, no właśnie nie mam regulatora ciśnienia. Może i tu jest sposób na dolegliwości.

> Montaż zaworu bezpieczeństwa na większe ciśnienie na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem.

> Tak poza tym, to ciśnienie w zbiorniku przeponowym ustawiałeś manometrem?

Tak i przy zakręconym zaworze głównym i otwartym jednym kranie - tak jakby zbiornik był odłączy od instalacji.

Dzięki za podpowiedz z tym regulatorem. Może masz doświadczenie jaki model jest dobry?

Napisano

> Może masz doświadczenie jaki model jest dobry?

Tutaj ktoś inny musi pomóc - ja jeszcze nie miałem potrzeby używania takiego regulatora.

Napisano

Miałem tak samo. W dzień 4 - 4,5 bara, w nocy ponad 6 barów. No i zawór puszczał.

Założyłem reduktor ciśnienia tuz za wodomierzem, ustawiłem na 3 bary i od 10 lat spokój.

Pozdrawiam.

Napisano

> Hmmm, no właśnie nie mam regulatora ciśnienia. Może i tu jest sposób na dolegliwości.

To jest podstawa, jeżeli budynek podłączasz do zewnętrznej sieci wodociągowej. Skoki ciśnienia w takowej to standard, nawet momentami do ponad 10 atmosfer.

Napisano

> Hejka!

> Mam instalację podgrzewająca wodę w układzie zamkniętym. Jest naczynie przeponowe sprawne. Zawór

> bezpieczeństwa 6 Bar przecieka w nocy - wypływa ponad 3 litry wody.

> Zwiększałem i zmniejszałem ciśnienie w naczyniu przeponowym i nic to nie pomaga.

> Zawór bezpieczeństwa wygląda na sprawny. Otwierany ręcznie zamyka się prawidłowo i nie przecieka.

> Ciśnienie w instalacji w ciągu dnia to 4,5 - 5 Bara. W nocy nie mierzyłem.

> Zasłyszałem od sąsiada, że ludzie mieszkający wyżej od nas skarżyli się na niskie ciśnienie w

> instalacji wodnej i zwiększono ciśnienie, oczywiście w granicach normy. Tu się doszukuję

> winowajcy, ale z drugiej strony to zwiększenie ciśnienia miało miejsce dwa miesiące temu i

> dopiero by zaczęło cieknąć?

> Zawór nie przeciekał od co najmniej dwóch lat. Instalacja nie zmieniana.

> Mam trzy pytania:

> 1) Czy można wskazać jakąś inną przyczynę przeciekania zaworu w układzie poza tym zaworem i

> naczyniem przeponowym?

> 2) czy zawór bezpieczeństwa mógł się uszkodzić lub stracić swoje właściwości/parametry pracy?

> 3) Chcę wymienić zawór na 7 bar, zbiornik i naczynie przeponowe wytrzymuje 10 bar - czy to

> rozsądne?

1. Z Twojego opisu wynika, że możliwym są okresowe zmiany wartości ciśnienia w sieci wod.

2. Tak zawór bezpieczeństwa po pewnym okresie pracy może nadawać się do wymiany.

3. panic.gif zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków.

4. Ciśnienie wody w instalacji w ciągu dnia, czyli w okresie nominalnego rozbioru na poziomie 4,5-5 to dość sporo.

5. Mogę polecić regulator SYR315 albo wyższa półka 7BIS Danfossa

Napisano

Nie wiem czy u Ciebie jest podobnie ( nie znam się na tym ) ale mi też kiedyś przeciekał zawór bezp. Kupiłem drugi i tez przeciekał. Okazało się, że mój zbiornik ciśnieniowo/przeponowy się pompuje co jakiś czas i właśnie zeszło z niego powietrze. W związku z czym nie było "amortyzacji" skoków ciśnienia. Spusciłem ciśnienie z układu ( wody ), podpompowałem kompresorkiem zbiornik przeponowy ( jest zwykły wentyl rowerowy ) i puściłem ponownie wode w układ. Przestało cieknąć. Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w zbiorniku.

Napisano

> Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w

> zbiorniku.

Dodać należy, że pomiaru dokonujemy przy spuszczonej wodzie ze zbiornika. Jeśli tego nie zrobimy, to pomiar zawsze pokaże, że ciśnienie jest wysokie. Nie wiemy jednak, czy wody, czy powietrza, a nas interesuje poducha powietrza.

Napisano
  • Autor

> 1. Z Twojego opisu wynika, że możliwym są okresowe zmiany wartości ciśnienia w sieci wod.

> 2. Tak zawór bezpieczeństwa po pewnym okresie pracy może nadawać się do wymiany.

> 3. zaniechaj takich nieprzemyślanych kroków.

> 4. Ciśnienie wody w instalacji w ciągu dnia, czyli w okresie nominalnego rozbioru na poziomie 4,5-5

> to dość sporo.

> 5. Mogę polecić regulator SYR315 albo wyższa półka 7BIS Danfossa

Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać.

Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny.

Napisano

> Dzięki za konkretne modele. Przy okazji podzielę się informacją, że w nocy po 24:00 ciśnienie

> wynosiło już 6,2 bar i z zaworu zaczynało kapać.

> Tak więc montaż reduktora ciśnienia konieczny.

U mnie potrafiło skakać nad ranem do 10 bar. Wykorzystałem do testu szczelności c.o.

wink.gif

Napisano

> Dodać należy, że pomiaru dokonujemy przy spuszczonej wodzie ze zbiornika.

Zgadza się. Dla tego najpierw zamykam dopływ wody, potem odkręcam kran w piwnicy ( w pralni ) i tym samym obniżam ciśnienie wody w układzie do minimum.

Napisano

> Nie wiem czy u Ciebie jest podobnie ( nie znam się na tym ) ale mi też kiedyś przeciekał zawór

> bezp. Kupiłem drugi i tez przeciekał. Okazało się, że mój zbiornik ciśnieniowo/przeponowy się

> pompuje co jakiś czas i właśnie zeszło z niego powietrze. W związku z czym nie było

> "amortyzacji" skoków ciśnienia. Spusciłem ciśnienie z układu ( wody ), podpompowałem

> kompresorkiem zbiornik przeponowy ( jest zwykły wentyl rowerowy ) i puściłem ponownie wode w

> układ. Przestało cieknąć. Trzeba sprawdzać ze dwa razy w roku czy jest ciśnienie powietrza w

> zbiorniku.

Też istotna uwaga, miałem to, ale na CWU oczywiście. I skoki ciśnienia występowały w momencie, gdy po dłuższym poborze ciepłej wody (np. napełnianie wanny czy prysznic) zostawał zamknięty kran, a woda się dalej w zasobniku grzała i z braku poduszki w naczyniu wzbiorczym wywalało ją przez zawór bezpieczeństwa obiegu CWU.

Napisano
  • Autor

Wstawiłem już reduktor ciśnienia i problem z cieknącym zaworem bezpieczeństwa znikł.

zamontowałem taki jak niżej i działa jak należy smile.gif

5332xx.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.