Pytanie elektryczne - wywala bezpiecznik z 3 faz

Featured Replies

Napisano

Witam.

 

Scenariusz:

Podczas tynkowania i plytkowania, puszka z kablem do gniazda w lazience gdzies zaginela. Aby nie kuc pol sciany z plytkami, elektryk podpial nowe gniazo kablem od kuchni - kabel po zewnetrznej stronie budynku przed montowaniem ocieplenia. Czy tak mozna i czy to bezpieczne?

 

Problem:

Obecnie sytuacja wyglada tak.

W kuchni mamy kuchenke 3-fazowa - nie indukcje ani nie plyte ceramiczna. Taka zwykla staromodna kuchenke elektryczna.

W skrzynce rozdzielczej, sa 3 bezpieczniki do tych 3 faz. Osobno. 1 faza 13 amper, 2 faza 10 amper i 3 faza 10 amper. Czy to normalne aby bezpieczniki od 3 faz nie byly ze soba fizycznie polaczone i zeby byla fizyczna mozliwosc wylaczenia tylko jednego z nich? Czy takie np wylaczenie jednej z faz moze uszkodzic kuchenke?

 

Sedno problemu:

Ten kabel co elektryk puscil od kuchni do lazienki, idzie wlasnie od fazy 2. Na fazie 1 nie ma nic wiecej poza kuchnka. A na fazie 3 jest chyba oprocz kuchenki jeszcze jedno gniazo gdzies w pokoju. Jednak na tej fazie 2 ktora jest podpieta do kuchenki, mamy jeszcze podpiete to nieszczesne gniazdo w lazience. A do tego gniazda wpiety jest boiler elektryczny 1800W oraz pralka.

 

Oczywiste jest wiec, ze po wlaczeniu boilera i pralki bezpiecznik 10A wywala. Nie mowie juz nawet o wlaczeniu z tym razem jeszcze kuchenki.

 

I zastanawiem sie, czy poprostu nie wystarczy wymienic tego bezpiecznika na 16A. Wtedy powinno wystarczyc na boiler, pralke i jedna z faz kuchenki.

 

Jednak co mnie dalej martwi, to czy jesli bezpiecznik od tej fazy wywali, to czy nie powoduje to uszkodzenia kuchenki.

 

 

Jakies pomysly?

 

 

 

 

Napisano

Jak puścił przewód w rurce to ok.

Dopisz jaki to przewód i jak długi.

Pola w kuchence są zasilane oddzielnie, jak wywali 2faze to któreś przestanie działać o to wszytko.

Napisano

Ile lat ma instalacja elektryczna w mieszkaniu/domu? Z Twojego opisu odnoszę wrażenie, że instalacja jest dość stara, dostosowana do bieżących potrzeb w całkowicie błędny sposób.

Korzystając z remontu powinno pomyśleć się nad doprowadzeniem instalacji elektrycznej choćby tylko w remontowanych pomieszczeniach do przyzwoitego stanu, żeby uniknąć niespodzianki za kilka lat.

Jesteś pewny, że masz zasilanie trójfazowe, a te trzy bezpieczniki to nie jest ta sama, jedna faza?

Kuchnia elektryczna powinna być zasilana przewodem bezpośrednio z głównej rozdzielnicy i nic dodatkowego nie powinno być tam wpięte. Każdy większy odbiornik elektryczny, który jest często używany, jak np. bojler i pralka powinny posiadać indywidualne zasilania z osobnymi bezpiecznikami.

Kuchenka elektryczna, jeśli zasilana jest z trzech faz na wydzielonym obwodzie, to powinna być zabezpieczona wyłącznikiem trójfazowym, ale wyłączenie jednofazowe nie spowoduje uszkodzenia kuchenki, tylko przestanie działać któreś pole grzewcze lub piekarnik.

 

Fotka rozdzielnicy dużo by pomogła w ocenie problemu, tzn, czy kumaty elektryk jest w stanie doprowadzić instalacje do kulturalnego stanu, czy jej remont generalny jest nieunikniony.

Napisano

+1 co wyżej o odpowiedź na Twoje pytanie, tak bezpiecznik trojfazowy może fizycznie być wykonany z 3 jednorazowych choć nie jest to zgodne ze sztuką, a co do zmiany na większy, to zależy od przekroju przewodu

Napisano

bezpiecznik trojfazowy może fizycznie być wykonany z 3 jednorazowych choć nie jest to zgodne ze sztuką,

 

Nie jest zgodne ze sztuką? Jak masz odbiory wrażliwe na zanik jednej fazy, to w Twoim interesie jest je odpowiednio zabezpieczyć. W innym przypadku jaki jest sens zadziałania zabezpieczenia na "zdrowej" fazie? Różnicówka - OK, ale inne Bi, eS-y czy BM-y na dopływie - jak one mają działać wszystkie jednocześnie i po co?

Napisano

Kolego, jeżeli czytałeś 1 post to wiesz, że w tym przypadku zabezpiecza to urządzenie, poza tym Bi BM to inna bajka, a eSy po to są "potrójne" aby je stosować.

Napisano

Kolego, jeżeli czytałeś 1 post to wiesz, że w tym przypadku zabezpiecza to urządzenie, poza tym Bi BM to inna bajka, a eSy po to są "potrójne" aby je stosować.

 

Jeśli czytałeś 1. post to wiesz, że raczej nie mamy do czynienia z eSami.

Napisano

Ubzdurało mi się ze coś pisał o eskach, sory mój błąd

Napisano

Straszny bubel jest zrobiony - kuchenka, boiler, jak i pralka powinny mieć własne obwody. Bardzo dużo ludzi zapomina o elektryce przy remontach, a potem takie klopsy wychodzą... 

Co do zwiększania zabezpieczenia - byłbym ostrożny, nie wiadomo, co tam za przewód idzie i w jakim jest stanie pozostała część instalacji. Może być tak, że spokojnie możesz wrzucić i 20A, a może być tak, że te 10 to już jest maks. Ktoś musi to obejrzeć na miejscu, najlepiej, jeśli nie ten ktoś, kto dokładał ten przewód...

Napisano

Straszny bubel jest zrobiony - Bardzo dużo ludzi zapomina o elektryce przy remontach, a potem takie klopsy wychodzą...

 

 

Ludzie o tym nie zapominają: oni to pomijają świadomie, na zasadzie: "to jest dobre, przecież działa/działało tyle lat..."

Piszę to na podstawie obserwacji rodziców, teściów, siostry: można było nieco unowocześnić instalacje, pozmieniać, ale nie: 2x Bi na całe mieszkanie i jest OK... 

Napisano

Czy te zabezpieczenia są zabezpieczeniami obwodów, czy przedlicznikowe? 10A to w przeliczeniu 2300W więc nie za wiele.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.