Mam fajne trafo, niestety znam tylko napięcie na zaciskach wtórnych i wynosi ono około 20V w stanie jałowym.

Potrzebuję wydajności rzędu 7A.

Z tego co widzę uzwojenie wtórne jest wykonane z drutu średnicy milimetra więc nie ma takie całkiem słabe prądy (miedź).

Wymyśliłem sobie że podłączę do uzwojenia wtórnego żarówkę 24V i będę obserwował pacjenta - napięcie na zaciskach, zmierzę natężenie prądu płynącego przez żarówkę, czy trafo się nie grzeje nadmiernie. Potem zmiana żarówki na mocniejszą i to samo 

Dobrze kombinuję?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

13 minut temu, kiziuk napisał:

Można oszacować moc z przekroju rdzenia.

 

13 minut temu, zzzz napisał:

Podpowiem: przekrój rdzenia i średnica przewodów w uzwojeniach...

Musiałbym go rozebrać

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmiana planów, zmiana transformatora.

Czegoś jednak nie rozumiem i to ostro.

Trafo ma na uzwojenie wtórnym 12V.

Po przejściu przez układ prostowniczy powinno być około 1,4 raza więcej czyli 16 woltów z groszami.

Są 24 wolty. Mierzone dwoma miernikami.

Zgłupiałem. 😕

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, Cinek napisał:

Są 24 wolty. Mierzone dwoma miernikami.

Zgłupiałem. 😕

A czy pamiętasz o przejściu w mierniku z z pomiaru napięcia zmiennego na stały ?

Jak nasz "duży" kondensator elektrolityczny za mostkiem to rzeczywiście napięcie będzie trochę wyższe, nie pamiętam tera wzoru ale 1,4 to rzeczywiście może być na biegu jałowym (pod obciążeniem spada).

Żarówki to bardzo dobry pomysł :ok:

Edytowane przez mikomir
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 hours ago, Cinek said:

Po przejściu przez układ prostowniczy powinno być około 1,4 raza więcej czyli 16 woltów z groszami

 

Po przejściu przez prostownik masz napięcie tętniące. 

A jeśli masz filtr kondensatorowy na wyjściu, to bez obciążenia masz napięcie stałe równe amplitudzie.

Podłącz jakieś niewielkie obciążenie i oscyloskop.

Edytowane przez kiziuk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 17.08.2021 o 12:36, Cinek napisał:

Zmiana planów, zmiana transformatora.

Czegoś jednak nie rozumiem i to ostro.

Trafo ma na uzwojenie wtórnym 12V.

Po przejściu przez układ prostowniczy powinno być około 1,4 raza więcej czyli 16 woltów z groszami.

Są 24 wolty. Mierzone dwoma miernikami.

Zgłupiałem. 😕

Napięcie wtórne podaje się dla trafa obciążonego nominalnie (100%). Napięcie jałowe będzie sporo wyższe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

39 minut temu, rozzz napisał:

Napięcie wtórne podaje się dla trafa obciążonego nominalnie (100%). Napięcie jałowe będzie sporo wyższe

Zobaczę. Jeśli znajdę czas to obciążę to trafo 12-woltowe i zmierzę wtedy napięcie :ok: powinno być około 16V

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.