  1. Jak już kiedyś pisałem - mam w mieszkaniu (blok wielka płyta z lat 80) instalację jednofazową.

    W umowie z dostawca prądu (RWE) mam określoną moc dostarczaną: 5KW.

    Postanowiłem zainstalować płytę indukcyjną o mocy 7,4 KW - Electrolux EHL7640FOK. I obawiam się o niedobór mocy elektrycznej.

    Wystąpiłem więc do RWE o zwiększenie mocy do 10KW. To powinno wystarczyć na płytę i resztę mieszkania. Zgodę dostałem - ale wymaga to zmiany instalacji i licznika na 3-fazowy.

    I w związku z tym mam pytania:

    1. Jaka jest maksymalna moc do uzyskania w instalacji 1-fazowej ? (wolałbym nie przerabiać instalacji)

    2. Gdyby jednak było to konieczne - ile może kosztować taka modernizacja instalacji (od zacisków do licznika - wraz z samym licznikiem). Instalację w mieszkaniu mam OK - co prawda tylko 1-fazową, ale płytę podłączyłbym po prostu na osobnej fazie. Lub (jeśli jest taka możliwość) do 2 różnych faz.

    3. Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?

  2. > Z góry dzięki za podpowiedzi

    Niedawno założyłem podobny wątek.

    I po lekturze odpowiedzi oraz opinii w necie stwierdziłem, że nie ma sensu kupować boxa !

    Na te 2-3 wyjazdy w roku taniej będzie wypożyczyć go - odpada wtedy problem z przechowywaniem.

    Weź to pod uwagę.

  3. > Przy tak dużym boksie to otwieranie na dwie strony będzie bardzo dobrym udogodnieniem

    Obustronne otwieranie oraz siłowniki wydają się niezbędne

    > oraz system montażowy jaki stosuje np. thule, że nie przykręcasz śrubek fizycznie a takie

    > klamry zaciskają się wokół belek.

    Hmmmm... mam belki aluminiowe z rowkiem (zdjęcie poglądowe z netu) - da się uchwyty boxa wsunąć w te rowki ?

    taurus-bikepro-bagaznikrowerowy-narowery-uchwyt-nadach-lodz17.jpg

  4. > moze ktos z Was ma jakis projekt, poradniki, strony www na ktorych znajde pomysl na budzetowy

    > murowany grill na dzialce ?

    Gotowca kupisz np. w LeroyMerlin - juz od 400 zł

  5. > Chyba tylko po to, żeby nie pizgnąć się o wylewkę. Ale - to bez sensu, bo przy wannie, taka wylewka

    > i tak jest krótka na tyle, że leje tuż przy burcie wanny. Jakby była półmetrowa, to jej

    > składanie miałoby sens.

    No właśnie chcę kupić taką baterię z konkretnej długości wylewką (żeby było wygodnie z niej korzystać). I dlatego powinna być składana - bo podczas "brania prysznica" można by tym czy owym o nią zaczepić.

  6. Ponieważ łazienka w nowym mieszkaniu jest stosunkowo mała, nie udało się zmieścić jednocześnie wanny i kabiny prysznicowej.

    Dlatego postanowiłem zastosować "2 w 1" i planuję zamontować wannę ze szklanym, składanym parawanem.

    A do tego chciałbym mieć panel natryskowy - coś takiego (zdjęcie przykładowe)

    deante-selena-panel-natryskowy.jpg

    Jednak taki panel nie zastąpi baterii wannowej (wiem że są panele z wylewką - ale zazwyczaj jest ona bardzo krótka). Więc chciałbym pod panelem zamontować baterię z ruchoma wylewką (znowu zdjęcie przykładowe):

    42948.jpg

    Ma to sens czy niepotrzebnie kombinuję ?

  7. Samo nagranie z auta sprawcy to dopiero poczatek zabawy.

    Jesli przekazesz Policji te dane, zostanie wezwany wlasciciel auta.

    I albo sie przyzna do kolizji, albo nie (i odmowi wskazania kierujacego).

    W tym drugim przypadku Policja sie wypnie - poinformuje Cie o braku podstaw do skierowania sprawy do sada. Jednoczesnie zostaniesz pouczony, ze mozesz sam zostac oskarzycielem posilkowym. Tylko ze nie dostaniesz danych wlasciciela auta sprawcy (ja nie dostalem).

    A bez tego (dane sprawcy) sad oddali wniosek.

    Jednak nie namawiam, zebys odpuszczal !

    Jesli masz czas i chec - doprowadz sprawe do konca.

    Trzymam kciuki ok.gif

  8. > Da się tak ?

    Odpowiadam sam sobie:

    Byłem w Jula i kupiłem kilka włączników/pilotów (odbiornik montowany w puszkę i zestawy pilot+3 odbiorniki były niedostępne).

    Ale na tym co kupiłem (odbiornik gniazdkowy 2300W oraz odbiornik gniazdkowy ze ściemniaczem 300W) udało mi się bez problemów skonfigurować jednoczesne sterowanie zarówno klawiszem ściennym, jak i pilotem.

    Więc odpowiedź brzmi: da się ok.gif

  9. > Produktami 408-054 można sterować za pomocą

    > przełącznika ściennego lub pilota.

    Ale ja nie chcę przełącznikiem ściennym lub pilotem, ale przełącznikiem i pilotem.

    > do każdego produktu na stronie jest manual

    Wiem, czytałem. Odpowiedzi na moje pytanie brak.

  10. > temat jest o gniazdach, a nie punktach świetlnych

    Gniazdka na pilota to bardzo fajna i wygodna sprawa. Szczególnie kiedy mam kilka pilotów w domu - zawsze jest jakiś pod ręką.

    Do tych gniazdek podłączam oświetlenie (lampki stojące itp) - i mogę nimi sterować nie ruszając tyłka z kanapy.

    Odbiornik puszkowy który wkleiłem do pierwszego posta jest rozwinięciem tej koncepcji. Umożliwi mi sterowanie tymi samymi pilotami także oświetleniem sufitowym.

    Po co ?

    Jeszcze raz - wygoda.

  11. Moja lista wyposażenia kuchni:

    Lodówka: Samsung RF24FSEDBSR (rozważałem jeszcze RFG23UERS)

    Zmywarka: Electrolux ESL 4650 (lub ESL 74561)

    Płyta: Electrolux EHL8840FOG

    Piekarnik: Samsung FQ159UST (chcę mieć piekarnik + mikrofalę w jednym)

    Ale to się jeszcze może zmienić wink.gif

  12. > Mozecie podzielic sie cenami i jak sie rozliczaliscie za polozenie inst elektrycznej ?

    U mnie 1 punkt 70PLN.

    Punkt - każda puszka (jeśli są dwie puszki do gniazd modułowych - to liczone jako dwa punkty).

    Z racji skali remontu (ok. 50 punktów na 85 metrach) cena była negocjowana.

  13. > Podejrzewam, że nawet, jeśli się da, to musisz na kuchenkę wydzielić osobny obwód (chyba, że jusz

    > masz, to odpada).

    Mam.

    Robię remont mieszkania, więc elektryk położył cała nową instalację od licznika do kuchni (3 obwody).

    Płyta będzie miała jeden z tych obwodów (indywidualnie). Na obliczoną moc 7400W.

×
×