pi0trek Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Ostatnio spaliło mi się kilka żarówek, dziś mierzę napięcie w instalacji i jest 270V. Czytam w necie i już się zakręciłem. Czy może pomiar niedokładny tanim miernikiem? czy raczej coś jest nie halo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Zmień baterię w mierniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pi0trek Napisano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 2 Października 2013 > Zmień baterię w mierniku... Nówka sztuka jest bo wcześniej zapomniałem dziada wyłączyć i się rozładowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 > Nówka sztuka jest bo wcześniej zapomniałem dziada wyłączyć i się rozładowała. Upala się zero robocze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 > Ostatnio spaliło mi się kilka żarówek, dziś mierzę napięcie w instalacji i jest 270V. Czytam w > necie i już się zakręciłem. > Czy może pomiar niedokładny tanim miernikiem? czy raczej coś jest nie halo? Odpowiedź znajdziesz w tabl 10.2 na stronie: http://jakoscenergii.pwr.wroc.pl/?PN-EN_50160_%3A2002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 > Upala się zero robocze Bardzo prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Norma to bodajże +/- 10%, 270V to zdecydowanie za dużo. Sprawdź u sąsiada/dom obok w tym samym czasie. Jeśli u nich w normie, to możesz mieć problem z przewodem N w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pi0trek Napisano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Upala się zero robocze Ciężkie to do ogranięcia? bo już zaczynam się bać mistrzów elektryków! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Za koleją od licznika mierzyć napięcie w poszczególnych punktach, jeżeli zaraz za licznikiem jest za dużo to gdzieś przed licznikiem i musisz wzywać fachmanów, nie zmieniali coś ostatnio na linii, może jakiś dobrodziej nie skręcił gdzieś kostki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 do Panów elektryków: jak sobie wyobrażacie częściowe upalenie zera, tak żeby w instalacji było stabilne 270V~ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pi0trek Napisano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Za koleją od licznika mierzyć napięcie w poszczególnych punktach, jeżeli zaraz za licznikiem jest > za dużo to gdzieś przed licznikiem i musisz wzywać fachmanów, nie zmieniali coś ostatnio na > linii, może jakiś dobrodziej nie skręcił gdzieś kostki Dom niedawno kupiony, ma zaledwie kilka lat - więc trudno cokolwiek powiedzieć. Wstępnie pomierzę napięcie w różnych punktach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 sprawdź najpierw miernik. pomierz napięcie np u sąsiada, rodziców, w miejscu pracy... a tak w ogóle to czym mierzysz to napięcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > do Panów elektryków: jak sobie wyobrażacie częściowe upalenie zera, tak żeby w instalacji było > stabilne 270V~ ? Stabilnie to nie wiadomo - autor mierzył raz. Jednak jest to jakieś prawdopodobieństwo. Prawdopodobny jest też remont sieci i podniesienie się napięcia, wtedy i tak trzeba dzwonić, co by przełączyli odczep na transformatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_w Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Ostatnio spaliło mi się kilka żarówek, dziś mierzę napięcie w instalacji i jest 270V. Czytam w > necie i już się zakręciłem. > Czy może pomiar niedokładny tanim miernikiem? czy raczej coś jest nie halo? Masz w domu 3 fazy? Jeśli tak to pomierz napięcie na wszystkich trzech i między poszczególnymi fazami. 270V zdążyłoby Ci już pewnie spalić kilka sprzętów w domu więc skupiłbym się najpierw na metodzie pomiaru a nie na uszkodzeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 3 Października 2013 Udostępnij Napisano 3 Października 2013 > Nówka sztuka jest bo wcześniej zapomniałem dziada wyłączyć i się rozładowała. Zmień miernik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 4 Października 2013 Udostępnij Napisano 4 Października 2013 > do Panów elektryków: jak sobie wyobrażacie częściowe upalenie zera, tak żeby w instalacji było > stabilne 270V~ ? Kwestia jak długo robił pomiar aby stwierdzić to stabilne 270, u znajomego podobne cyrki się działy jak wyciął stary hydrofor z instalacji i w sieci też było coś koło 280v, jak się okazało zero miał gdzieś upalone w przewodzie i dopóki był hydrofor to zero szło z ziemi po rurach i tymczasowo nie było innej opcji jak podłączyć zero s powrotem bo akurat w środku zimy padło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pi0trek Napisano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Na szczęście napięcie jest OK, tylko tani miernik nadaje się do śmietnika. Z pomiarów wynikają, że na różnych obwodach występuje różne napięcia raz 230V a innym 245V. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Na szczęście napięcie jest OK, tylko tani miernik nadaje się do śmietnika. > Z pomiarów wynikają, że na różnych obwodach występuje różne napięcia raz 230V a innym 245V. Czy to > normalne? nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > nie Normalne tudzież prawidłowe to nie jest, ale jest możliwe. Wtedy, jeżeli kolega ma zasilanie trójfazowe i te różnice są między obwodami zasilanymi z różnych faz, a gdzieś przed nim robią się problemy z "zerem". Naukowo tego nie wyjaśnię, zrobią to na pewno forumowi elektrycy, ale miałem taką sytuację. Było mi ją o tyle łatwo wykryć, że w rozdzielnicy głównej zaraz za licznikiem mam zamiast lampek sygnalizujących obecność faz woltomierze słupkowe na LEDach. Wykazywały pełzającą asymetrię faz sięgającą nawet 30V. A to już powodowało zadziałanie zabezpieczenia silnika trójfazowego pompy wody, co było pierwszym sygnałem problemu. Po kilku tygodniach ponawianych reklamacji w ZE w końcu znaleźli przyczynę i usunęli, tak mi ją właśnie określili jak na wstępie. Powiedzieli, że problem był w stacji trafo nas zasilającej. A te woltomierze polecam, sprawują się bardzo dobrze od lat. Polska firma Pollin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Na szczęście napięcie jest OK, tylko tani miernik nadaje się do śmietnika. > Z pomiarów wynikają, że na różnych obwodach występuje różne napięcia raz 230V a innym 245V. Czy to > normalne? Jeśli masz w mieszkaniu tylko jedną fazę to nienormalne. Jeśli masz trzy fazy to na każdej mogą być nieco różne napięcia Tolerancja napięcia w sieci energetycznej wynosi 230+/-10% - od 207V do 253V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Jeśli masz w mieszkaniu tylko jedną fazę to nienormalne. Jednofazowe zasilanie także nie wyklucza problemów z pływającym punktem neutralnym, bo ta jedna faza pochodzi i tak z wybranego uzwojenia transformatora trójfazowego. Tak tylko dodam, dla niewiedzących, że w sytuacji pływania punktu neutralnego napięcie fazowe 230V może zmieniać wartość skuteczną z zakresu od 0 do 400V w zależności o asymetrii obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Jednofazowe zasilanie także nie wyklucza problemów z pływającym punktem neutralnym, bo ta jedna > faza pochodzi i tak z wybranego uzwojenia transformatora trójfazowego. > Tak tylko dodam, dla niewiedzących, że w sytuacji pływania punktu neutralnego napięcie fazowe 230V > może zmieniać wartość skuteczną z zakresu od 0 do 400V w zależności o asymetrii obciążenia. Może sobie pływać, ale w przypadku sprawnej instalacji wewnątrz mieszkania we wszystkich gniazdach powinno być identyczne (z dużą dokładnością, o ile gdzieś nie ma mocnego odbiornika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mateusz086 Napisano 7 Października 2013 Udostępnij Napisano 7 Października 2013 > Może sobie pływać, No właśnie nie może sobie pływać, bo napięcie na poziomie 150V, albo 300V potrafi szybko uszkodzić pewne sprzęty. Napięcie może się zmieniać w zakresie 230V +-10%, ale tez nie mogą te zmiany być dowolne duże i dowolnie szybkie, bo istnieje takie coś jak współczynnik migotania światła powodujący uciążliwość dla ludzi. Edit: chyba jednak obaj rozmawiamy o trochę innych rzeczach - ja rozumiem pływanie napięcia, jako pływanie punktu neutralnego, a Ty piszesz o asymetrii zasilania i spadkach napięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pi0trek Napisano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2013 chyba będzie trzeba zrobić kolejny fakultet z elektryki i już będę omnibusem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...