Ozetjot Napisano 11 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Cześć. Mam coś takiego na grzejniku, wkład plastikowy, wewnętrznie gwintowany. Na kołnierzu plastiku dwa wcięcia. Nie mam kluczyka, a boję się ingerować siłowo (plastik). Konsultowałem się w dobrym (podobno) sklepie. Wymiękli. Jak odpowietrzyć grzejnik ? Wolałbym uniknąć odkręcania całego odpowietrznika. W końcu do czegoś ma służyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 11 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 To jest odpowietrznik automatyczny, pokaż jak to jest zamontowane bo chyba nie ma prawa działać prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 11 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Zrób zdjęcie całości jak pisze @MeMpHiS, możesz go zamienić na podobny tylko z zaworem stopowym, ale ja bym raczej zamontował coś Takiego lub takiego. To jest zamontowane w bloku czy domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 11 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 (edytowane) Tak jak koledzy piszą to jest automatyczny i jeżeli jest w odpowiednim miejscu to powinien działać. Jeżeli jest uszkodzony lub zablokowany np. kamieniem to może ma zawór stopowy który zapobiegnie wyciekowi (parę kropel pójdzie jedynie)i można górną część samą odkręcić i wymienić. Tak przypuszczam, że ta dolna część na mniejszy klucz to właśnie zawór. Tyle, że na zdjęciu to wygląda jakby na zasilaniu był więc no nie wiem czy to się będzie dobrze przez niego odpowietrzało... Edytowane 11 Listopada 2020 przez rusala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozetjot Napisano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 14 godzin temu, MeMpHiS napisał: To jest odpowietrznik automatyczny, pokaż jak to jest zamontowane bo chyba nie ma prawa działać prawidłowo Zamontowany jest na zasilaniu, między zaworem regulacyjnym, a grzejnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozetjot Napisano 11 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 13 godzin temu, Artur_W_wa napisał: Zrób zdjęcie całości jak pisze @MeMpHiS, możesz go zamienić na podobny tylko z zaworem stopowym, ale ja bym raczej zamontował coś Takiego lub takiego. To jest zamontowane w bloku czy domu? W domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozetjot Napisano 12 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 23 godziny temu, Ozetjot napisał: Cześć. Mam coś takiego na grzejniku, wkład plastikowy, wewnętrznie gwintowany. Na kołnierzu plastiku dwa wcięcia. Nie mam kluczyka, a boję się ingerować siłowo (plastik). Konsultowałem się w dobrym (podobno) sklepie. Wymiękli. Jak odpowietrzyć grzejnik ? Wolałbym uniknąć odkręcania całego odpowietrznika. W końcu do czegoś ma służyć. Żeby wyjaśnić: nie pytam, czy jest zamontowany w dobrym miejscu, tylko jak go odpowietrzyć (kwestia techniczna). Innych rozwiązań (wymiana, zmiana miejsca montażu) będę szukał po ewentualnym nieudanym odpowietrzaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 12 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 7 godzin temu, Ozetjot napisał: Zamontowany jest na zasilaniu, między zaworem regulacyjnym, a grzejnikiem. Właśnie tak wyglądało. Powietrze zebrało się na końcu grzejnika, a woda ciśnie poprzez zasilanie i nie pozwala mu uciec przez odpowietrznik. To nie będzie działać, odpowietrznik powinien byc na koncu grzejnika. Po lewej stronie masz nakrętkę śrubunka. Jeżeli jest to śrubunek BEZ USZCZELKI czyli do stożka to możesz zakręcić glowicę na zasilaniu i delikatnie poluzować nakrętkę. Wtedy powrót wypcha powietrze. Jeżeli jednak śrubunek jest z uszczelką to istnieje ryzyko wydmuchania uszczelki i już tego nie uszczelnisz pod ciśnieniem. Masz zawór na powrocie? 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozetjot Napisano 13 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 19 godzin temu, MeMpHiS napisał: Właśnie tak wyglądało. Powietrze zebrało się na końcu grzejnika, a woda ciśnie poprzez zasilanie i nie pozwala mu uciec przez odpowietrznik. To nie będzie działać, odpowietrznik powinien byc na koncu grzejnika. Po lewej stronie masz nakrętkę śrubunka. Jeżeli jest to śrubunek BEZ USZCZELKI czyli do stożka to możesz zakręcić glowicę na zasilaniu i delikatnie poluzować nakrętkę. Wtedy powrót wypcha powietrze. Jeżeli jednak śrubunek jest z uszczelką to istnieje ryzyko wydmuchania uszczelki i już tego nie uszczelnisz pod ciśnieniem. Masz zawór na powrocie? Mam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 13 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 16 godzin temu, Ozetjot napisał: Mam ? Nie wiem, masz coś takiego na dolnej/powrotnej rurce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 14 Listopada 2020 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 21 godzin temu, MeMpHiS napisał: W dniu 13.11.2020 o 02:20, Ozetjot napisał: Mam ? Nie wiem, masz coś takiego na dolnej/powrotnej rurce? Może w końcu autor wklei zdjęcie całościowe grzejnika, oraz lepszej jakości ujęcie tego odpowietrznika, to może coś wymyślimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozetjot Napisano 18 Listopada 2020 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 W dniu 12.11.2020 o 07:09, MeMpHiS napisał: Właśnie tak wyglądało. Powietrze zebrało się na końcu grzejnika, a woda ciśnie poprzez zasilanie i nie pozwala mu uciec przez odpowietrznik. To nie będzie działać, odpowietrznik powinien byc na koncu grzejnika. Po lewej stronie masz nakrętkę śrubunka. Jeżeli jest to śrubunek BEZ USZCZELKI czyli do stożka to możesz zakręcić glowicę na zasilaniu i delikatnie poluzować nakrętkę. Wtedy powrót wypcha powietrze. Jeżeli jednak śrubunek jest z uszczelką to istnieje ryzyko wydmuchania uszczelki i już tego nie uszczelnisz pod ciśnieniem. Masz zawór na powrocie? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.