Uziemienie agregatu awaryjnego

Featured Replies

Napisano

Co sie stanie, jesli nie uziemie agregatu awaryjnego? Bedzie dzialal, czy spali cos?

Napisano

A to zależy do czego go podłączysz. Jak mu wsadzasz bezpośrednio jakieś urządzenie to nic.

Ale jak go chcesz podpiąć pod instalacje budynku to tylko przez przełącznik agregat sieć i trzeba by uziemić ale także zrobić zerowanie, bo agregat nie ma typowego neutralnego.

 

Krawiec

Napisano
  • Autor
1 hour ago, krawiec said:

A to zależy do czego go podłączysz. Jak mu wsadzasz bezpośrednio jakieś urządzenie to nic.

Ale jak go chcesz podpiąć pod instalacje budynku to tylko przez przełącznik agregat sieć i trzeba by uziemić ale także zrobić zerowanie, bo agregat nie ma typowego neutralnego.

 

Krawiec

To jest maly agregat 200W. W zamysle ma byc jako agregat na jachcie, w razie gdyby nie bylo podlaczenia do pradu. Ostatecznie do zasilenia lodowki i pieca gazowego w domu, w razie W.

Napisano

Lodowka nie potrzebuje wiecej niz 200W?

A piec gazowy jak jakis nowy to musi miec pelny sinus inaczej bedzie duda..

 

Krawiec

Napisano

Myślę że się jedno zero zapodziało...

Są tak małe agregaty?

Napisano
  • Autor
1 hour ago, krawiec said:

Lodowka nie potrzebuje wiecej niz 200W?

A piec gazowy jak jakis nowy to musi miec pelny sinus inaczej bedzie duda..

 

Krawiec

Mialo byc 2000. Sorki. A agregat jest inwerterowy, wiec pelny sinu bedzie.

Edytowane przez Babinicz

Napisano
1 godzinę temu, Babinicz napisał:

Mialo byc 2000. Sorki. A agregat jest inwerterowy, wiec pelny sinu bedzie.

Pochwal się co to za model. Jestem na kupnie, głównie do zasilania domowego biura, ale fajnie by było jakby Vaillant na tym też śmigał

Napisano
12 godzin temu, krawiec napisał:

A to zależy do czego go podłączysz. Jak mu wsadzasz bezpośrednio jakieś urządzenie to nic.

Ale jak go chcesz podpiąć pod instalacje budynku to tylko przez przełącznik agregat sieć i trzeba by uziemić ale także zrobić zerowanie, bo agregat nie ma typowego neutralnego.

 

Krawiec

No to teraz rozwiń myśl, bom ciekawy jaki agregat ma uzwojenie połączone w trójkąt...

Napisano
10 godzin temu, Pito napisał:

Pochwal się co to za model. Jestem na kupnie, głównie do zasilania domowego biura, ale fajnie by było jakby Vaillant na tym też śmigał

 

 

Może być z tym problem - zasilanie kotła musi mieć cały czas uziemienie (i przewód neutralny, ale tego nie jest już w 100% pewien) inaczej czujnik jonizacyjny będzie odcinał gaz bo nie będzie w stanie wykryć płomienia. Taki klasyczny agregat przenośny nie ma przewodu neutralnego, ale może wystarczy go tylko dobrze uziemić.

 

 

 

Najlepiej przetestuj to przed zakupem, żeby nie okazało się że do pieca lepiej było iść w UPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisano
3 godziny temu, mayster_tcz napisał:

No to teraz rozwiń myśl, bom ciekawy jaki agregat ma uzwojenie połączone w trójkąt...

Ja tam pisze z własnego doświadczenia. Mam agregat 1 fazowy (bo w domu nie mam ani jednego urządzenia wymagającego 3 faz), który "normalnie" pokazuje napięcie w obu "dziurach".  Normalnie między każdą "dziurą" a ziemią jest połowa napięcia... czyli 115V. Po zrobieniu zerowania i uziemienia w gniazdkach w domu jest już normalnie... 

 

Kocioł mam zasilany przez inverter z akumulatorem bo oczywiście inaczej nie będzie działać.

 

Krawiec

Napisano
4 minuty temu, krawiec napisał:

Ja tam pisze z własnego doświadczenia. Mam agregat 1 fazowy (bo w domu nie mam ani jednego urządzenia wymagającego 3 faz), który "normalnie" pokazuje napięcie w obu "dziurach".  Normalnie między każdą "dziurą" a ziemią jest połowa napięcia... czyli 115V. Po zrobieniu zerowania i uziemienia w gniazdkach w domu jest już normalnie... 

 

Kocioł mam zasilany przez inverter z akumulatorem bo oczywiście inaczej nie będzie działać.

 

Krawiec

A nie był to agregat przeznaczony na rynek amerykański ? Nie powinno tak być.

Napisano
8 minut temu, mayster_tcz napisał:

A nie był to agregat przeznaczony na rynek amerykański ? Nie powinno tak być.

A jak powinno być według kolegi?

Mam od lat agregat 2,4kW jednofazowy i jest identycznie jak u kolegi krawiec, oczywiście agregat na rynek europejski.

 

Napisano
27 minut temu, mayster_tcz napisał:

A nie był to agregat przeznaczony na rynek amerykański ? Nie powinno tak być.

Nie, każdy agregat z prądnicą jednofazową synchroniczną tak ma.

 

Krawiec

Napisano
  • Autor
20 hours ago, Pito said:

Pochwal się co to za model. Jestem na kupnie, głównie do zasilania domowego biura, ale fajnie by było jakby Vaillant na tym też śmigał

 

O, taki inwerterowy kupilem

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.