antares Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Jest sobie biuro o powierzchni około 250m2 potrzebna instalacja 230V podzielona na gniazdka czyste (comp) i brudne łącznie do rozdzielni trafia 7kabli brudnych i 8 czystych 1 kabel to: brudne to max 8 gniazd czyste to max 4 gniazda gniazda przeznaczone wyłącznie pod zastosowania biurowe . Aneks kuchenny podłączony pod odrębne obwody. Czas na pytanie jaki kabel powinien być użyty 1. wg norm 2. wg zdrowego rozsądku ponoć normy przewidują 3x2.5 a zdrowy rozsądek 3x1.5 no i w przypadku zastosowania cieńszego kabla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > 1. wg norm > 2. wg zdrowego rozsądku > ponoć normy przewidują 3x2.5 a zdrowy rozsądek 3x1.5 > no i w przypadku zastosowania cieńszego kabla Według norm. Instalacji się nie robi pod konkretne wykorzystanie, a z założeniem wykorzystania zgodnie z normami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Ja w domu bez względu na przeznaczenie dawałem do gniazd kable 2,5 a do oświetlenia 1,5. Odpowiednio też zabezpieczenie szło o większym amperażu na gniazda a o mniejszym na oświetlenie. Wszystko zgodnie z projektem z niewielkim dostosowaniem do przewidywanych potrzeb. Jeśli sam nie znasz się, nie masz planu, to może niech elektryk podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Według norm. Instalacji się nie robi pod konkretne wykorzystanie, a z założeniem wykorzystania > zgodnie z normami. no dobrze, ale jakie są te normy do takich zastosowań ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Ja w domu bez względu na przeznaczenie dawałem do gniazd kable 2,5 a do oświetlenia 1,5. > Odpowiednio też zabezpieczenie szło o większym amperażu na gniazda a o mniejszym na oświetlenie. słyszałem, że ponoć 1,5 jest przeznaczone do max 10A czy to prawda ?? > Wszystko zgodnie z projektem z niewielkim dostosowaniem do przewidywanych potrzeb. projektu brak > Jeśli sam nie znasz się, nie masz planu, to może niech elektryk podpowie. no właśnie jest problem bo jeden elektryk powiedział że 2,5 a drugi że 1,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Od ładnych paru lat nie słyszałem żeby ktokolwiek nowo wykonywaną instalację dawał 1,5 na gniazda. Zawsze idzie 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Od ładnych paru lat nie słyszałem żeby ktokolwiek nowo wykonywaną instalację dawał 1,5 na gniazda. > Zawsze idzie 2,5 a znasz na to jakiś paragraf ?? muszę mieć jakąś podkładkę że to ma być 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jery Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > a znasz na to jakiś paragraf ?? > muszę mieć jakąś podkładkę że to ma być 2,5 Ja nie elektryk z wykształcenia, i myślę że nie paragrafów tutaj szukaj ale projektanta który to ogarnie i odpowiednio zaprojektuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Ja nie elektryk z wykształcenia, i myślę że nie paragrafów tutaj szukaj ale projektanta który to > ogarnie i odpowiednio zaprojektuje. projektant mi nie potrzebny tylko informacja plus paragrafy (jak istnieją) żeby udowodnić rację. Jak pisałem niżej są dwie sprzeczne informacje od elektryków, jeden upiera się, że 1,5 wystarczy w zupełności, drugi uważa, że trzeba dawać 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > a znasz na to jakiś paragraf ?? > muszę mieć jakąś podkładkę że to ma być 2,5 Podkładkę da Ci projektant z uprawnieniami ele. On to ma wyliczyć z projektowanego zapotrzebowania i z nakazu aby spadek napięcia między złączem instalacji a odbiornikiem nie przekroczył 4% znamionowego napięcia instalacji. Z kolei wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej przewodów narzucają przekrój nie mniejszy niż 1.5mm2Cu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Podkładkę da Ci projektant z uprawnieniami ele. > On to ma wyliczyć z projektowanego zapotrzebowania i z nakazu aby spadek napięcia między złączem > instalacji a odbiornikiem nie przekroczył 4% znamionowego napięcia instalacji. > Z kolei wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej przewodów narzucają przekrój nie mniejszy > niż 1.5mm2Cu no dobra, to czy do zastosowań jakie podałem (biuro, bez kuchni, bez farelków, etc.) da radę pójść 1,5 czy trzeba kłaść 2,5. Wiem, dokładny projekt i wyliczenia to co innego, ale tak mniej "oficjalnie" da się ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > no dobra, to czy do zastosowań jakie podałem (biuro, bez kuchni, bez farelków, etc.) da radę pójść > 1,5 czy trzeba kłaść 2,5. Wiem, dokładny projekt i wyliczenia to co innego, ale tak mniej > "oficjalnie" da się ?? 2,5 a podkładkę to Ci później podam jak znajdę w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > 2,5 a podkładkę to Ci później podam jak znajdę w normie będę wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > będę wdzięczny przewalam te normy ale nie mogę znaleźć. Jak znajdę dam na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 a po co na priv, wrzuć tu przyda się potomnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > 2,5 a podkładkę to Ci później podam jak znajdę w normie Przy zabezpieczeniu 10A zapewne wystarczą przewody 1,5 - z formalnego punktu widzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Przy zabezpieczeniu 10A zapewne wystarczą przewody 1,5 - z formalnego punktu widzenia Albo mi się coś przewidziało albo był zapis że dla gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania nie mniejszy przekrój niż 2,5mm^ kiedys taki projekcik strugałem i chyba wstawiałem ten warunek Ale teraz to nie dam sobie za to głowy uciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > przewalam te normy ale nie mogę znaleźć. Jak znajdę dam na priv Ja tam bym nie szukał na pałę. Raczej szukałbym czegokolwiek w "warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity" i tam szukać czy jest nakaz lub sugestia zastosowania którejś PN. Jak nie ma w warunkach - to nie ma paragrafu, bo PN są nieobowiązkowe z wyjątkiem zamówień publicznych. Stawiam jednak na pieczątkę z upr. bud. w zakresie elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > a po co na priv, wrzuć tu przyda się potomnym Jak znajdę bo przewalam normy i nie mogę tego znaleźć. Kicha będzie jak nie znajdę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Albo mi się coś przewidziało albo był zapis że dla gniazd wtyczkowych ogólnego stosowania nie > mniejszy przekrój niż 2,5mm^ kiedys taki projekcik strugałem i chyba wstawiałem ten warunek > Ale teraz to nie dam sobie za to głowy uciąć Możliwe. Bo z samego przypływu prądu, to druty 1,5 pewnie i na 16A by starczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 Do gniazdek zawsze dawałem 2,5 - instalacja będzie trochę czasu leżeć i nigdy nie wiesz co kto podłączy. Po 1,5 pociągniesz bezpiecznie 10A, a po 2,5 pociągniesz bezpiecznie 16A, zrób bilans mocy i wtedy będziesz wiedział co i jak położyć. I jeszcze do obliczeń dorzuć to Kalkulator spadku napięcia PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Ja tam bym nie szukał na pałę. > Raczej szukałbym czegokolwiek w "warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich > usytuowanie tekst jednolity" i tam szukać czy jest nakaz lub sugestia zastosowania którejś PN. > Jak nie ma w warunkach - to nie ma paragrafu, bo PN są nieobowiązkowe z wyjątkiem zamówień > publicznych. > Stawiam jednak na pieczątkę z upr. bud. w zakresie elektryki. Przewalam normy PN IEC 60364 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Możliwe. > Bo z samego przypływu prądu, to druty 1,5 pewnie i na 16A by starczyły. Zależy jak i gdzie ułozone?? PN-IEC 60364-5-523_2001 tu norma mówi o obciążalności długotrwałej zależnej od ułożenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Do gniazdek zawsze dawałem 2,5 - instalacja będzie trochę czasu leżeć i nigdy nie wiesz co kto > podłączy. > Po 1,5 pociągniesz bezpiecznie 10A, a po 2,5 pociągniesz bezpiecznie 16A, zrób bilans mocy i wtedy > będziesz wiedział co i jak położyć. > PZDR VEN Tak najbezpieczniej przyjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 A czy to nie zależy również od długości obwodu , oczywiście nie mam na myśli normy tylko rozwiązania praktyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > A czy to nie zależy również od długości obwodu , oczywiście nie mam na myśli normy tylko > rozwiązania praktyczne Od długości to spadki napięć zależą Tylko taki zapis znalazłem w swoim projekcie Dobór przewodu ze względu na wytrzymałość mechaniczną: Najmniejsze dopuszczalne przekroje żył zawiera arkusz 52 normy PN-IEC 60364. Wymagane wartości w przypadku najczęstszych zastosowań oprzewodowania ułożonego na stałe wynoszą min. 2.5mm2 Cu dla gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Przwalam normę PN_IEC_60364_5_523.2001 i nie wiem gdzie to się schowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Od długości to spadki napięć zależą podałem wyżej kalkulator do obliczeń, oczywiście im bardzie gruby przewód mniejsze spadki napięć. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Zależy jak i gdzie ułozone?? > PN-IEC 60364-5-523_2001 tu norma mówi o obciążalności długotrwałej zależnej od ułożenia Zgadza się. Czasem dla 16A 1,5 może być za mało. Ale dla 10A w sam raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > podałem wyżej kalkulator do obliczeń, oczywiście im bardzie gruby przewód mniejsze spadki napięć. > PZDR VEN Ja na własne potrzeby mam to w EXCELU zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Zgadza się. Czasem dla 16A 1,5 może być za mało. Ale dla 10A w sam raz w odpowiednich warunkach czasem jest 14,5A dla 1,5mm^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > podałem wyżej kalkulator do obliczeń, oczywiście im bardzie gruby przewód mniejsze spadki napięć. Bo często tak jest że z obciążenia wychodzi np 4mm^ a ze spadków trzeba dać 10mm^ > PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 W załączniku przykładowe policzenie jednego obwodu gniazd wtyczkowych 286669687-xx.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Do gniazdek zawsze dawałem 2,5 - instalacja będzie trochę czasu leżeć i nigdy nie wiesz co kto > podłączy. masz rację, też wychodzę z takiego założenia. W tym konkretnym przypadku, nie ma szans na podłączanie piecyków, grzałek etc. ale pewności i finezji usera nie da się przewidzieć BTW czy dobrze kumam, że 10A to daje max moc 2,3kW ? czyli powiedzmy 4 gniazda na jednym obwodzie (czysty) 4xkomputer 400W spokojnie wystarczy - to i tak przegięcie bo jak 4 gniazda to 2 komputery x400W plus dwa monitory x50W co daje 1kW > Po 1,5 pociągniesz bezpiecznie 10A, a po 2,5 pociągniesz bezpiecznie 16A, zrób bilans mocy i wtedy > będziesz wiedział co i jak położyć. rozważając od d..y strony ... jeżeli ktoś by założył bezpieczniki 10A to może spokojnie kłaść 1,5 > I jeszcze do obliczeń dorzuć to Kalkulator spadku napięcia fajna sprawa, tylko jak do tego doliczyć złączki (puszki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Bo często tak jest że z obciążenia wychodzi np 4mm^ a ze spadków trzeba dać 10mm^ true, true... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > fajna sprawa, tylko jak do tego doliczyć złączki (puszki) jeżeli od bezpieczników do puszki pociągniesz 1,5 to licz od najdalszego punktu (gniazda), jeżeli dasz 2,5 to licz do puszki. Musisz przysiąść rozplanować połączenia i policzyć. PZDR VEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > jeżeli od bezpieczników do puszki pociągniesz 1,5 to licz od najdalszego punktu (gniazda), jeżeli > dasz 2,5 to licz do puszki. > Musisz przysiąść rozplanować połączenia i policzyć. > PZDR VEN na całe szczęście nie ja to będę musiał liczył..... ze względu na rozbieżne opinię elektryków (bez szczegółów) postanowiłem zapytać wszechwiedzące AK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > no dobrze, ale jakie są te normy do takich zastosowań ?? Paragrafów ci nie podam, bo w tym nie siedzę od lat, ale od co najmniej 20 lat obwody gniazdowe powinny być wykonywane przewodami minimum 2,5mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Paragrafów ci nie podam, bo w tym nie siedzę od lat, ale od co najmniej 20 lat obwody gniazdowe > powinny być wykonywane przewodami minimum 2,5mm2. jeżeli chodzi o zdrowy rozsądek to jak najbardziej to co wszyscy tu napisali do mnie przemawia, zależy mi właśnie na argumentach do rozmowy czyli właśnie paragrafach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 > Paragrafów ci nie podam, bo w tym nie siedzę od lat, ale od co najmniej 20 lat obwody gniazdowe > powinny być wykonywane przewodami minimum 2,5mm2. I chyba kolego powinniśmy sie doszkolić kuźwa ja tak samo myślałem albo źle to interpretuję 286669885-Przewody1.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 4 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2013 odpowiedzi szukaj w PN-IEC 60364 tu jest logiczne uzasadnienie dlaczego wystarczy 1,5mm^2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
antares Napisano 5 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > odpowiedzi szukaj w PN-IEC 60364 > tu jest logiczne uzasadnienie dlaczego wystarczy 1,5mm^2 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > I chyba kolego powinniśmy sie doszkolić kuźwa ja tak samo myślałem albo źle to interpretuję Też się zastanawiam, czy nie chodzi o możliwość zmniejszenia do 1,5mm2 przekroju przewodu neutralnego w instalacji trójfazowej z fazami 2,5mm2? Nie widziałem nigdzie obwodów gniazdowych zabezpieczonych 10A, zawsze 16A (i więcej), a z kolei obwody 1,5mm2 zawsze były zabezpieczane 10A lub nawet 6A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Też się zastanawiam, czy nie chodzi o możliwość zmniejszenia do 1,5mm2 przekroju przewodu > neutralnego w instalacji trójfazowej z fazami 2,5mm2? Podobnie to zrozumiałem. > Nie widziałem nigdzie obwodów gniazdowych zabezpieczonych 10A, zawsze 16A (i więcej), a z kolei > obwody 1,5mm2 zawsze były zabezpieczane 10A lub nawet 6A. W całej tej normie nie znalazłem tego zapisu o gniazdach wtyczkowych!!! Nie możliwe że go nie było skoro sie nim podpierałem w robieniu projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Też się zastanawiam, czy nie chodzi o możliwość zmniejszenia do 1,5mm2 przekroju przewodu > neutralnego w instalacji trójfazowej z fazami 2,5mm2? > Nie widziałem nigdzie obwodów gniazdowych zabezpieczonych 10A, zawsze 16A (i więcej), a z kolei > obwody 1,5mm2 zawsze były zabezpieczane 10A lub nawet 6A. Dlatego dla 16A daje się 2,5. Jeśli rzeczywiście dalby zabezpieczenia 10A na gniazda, to 1,5 wystarczą. Ale IMO nie ma co kombinować, bo za kilka lat ktoś może się zdziwić, gdy dołoży odbiorniki, zmieni zabezpieczenie na 16A i sfajczy instalację albo cały budynek bo przewody przegrzeją się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Podobnie to zrozumiałem. > W całej tej normie nie znalazłem tego zapisu o gniazdach wtyczkowych!!! > Nie możliwe że go nie było skoro sie nim podpierałem w robieniu projektu Ja się opierałem sporo lat temu na normach francuskich, które były znacznie do przodu w stosunku do ówczesnych polskich, a jednocześnie choć merytorycznie prawie identyczne z brytyjskimi (oczywiście pomijając gniazda), to liczyły koło 100 stron, a nie tysiące, jak angielskie Wiring Regulations. I twardo jak byk był wymóg prowadzenia obwodów gniazdowych "zwykłych" przewodem minimum 2,5mm2. Było jedno odstępstwo - dopuszczano doprowadzenia do puszek 2,5mm2, a od nich do gniazd 1,5mm2, ale albo z zabezpieczeniem na początku obwodu 10A, albo obwód na 16A, ale w miejscu zmniejszenia przekroju podzabezpieczenie 10A. Wiem, że w Polsce przynajmniej kilkanaście lat temu elektrycy stosowali "skrót", czyli to drugie rozwiązanie, ale bez dodatkowych zabezpieczeń 10A. Z tym, że ja się opierałem i opieram na normach na mieszkania i domy jednorodzinne, może były jakieś odstępstwa na przykład dla pokoi hotelowych, gdzie z założenia nie przewidywano większych obciążeń. Bo pewnie jak zwykle chodzi o oszczędności, przewody miedziane 2,5 są droższe od 1,5. Chociaż w UK mają teraz spory problem, bo na rynek trafia masa przewodów "podkalibrowych" prawdopodbnie z Chin, czyli nieco cieńszych - zamiast 2,5 mają np. 2,2, a zamiast 1,5 mają np. 1,1 mm2. Problem jest na tyle poważny, że w prasie fachowej przestrzegają wykonawców, żeby w otrzymywanych na budowę przewodach sprawdzali średnicę mikrometrem. Z drugiej strony znam jeszcze mieszkania z lat 50 w Polsce, gdzie instalacje do dziś są z przewodów izolowanych gutaperką w oplocie i o przekroju żył właśnie mniejszym niż 1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamec1 Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > Ja się opierałem sporo lat temu na normach francuskich, które były znacznie do przodu w stosunku do > ówczesnych polskich, a jednocześnie choć merytorycznie prawie identyczne z brytyjskimi > (oczywiście pomijając gniazda), to liczyły koło 100 stron, a nie tysiące, jak angielskie > Wiring Regulations. I twardo jak byk był wymóg prowadzenia obwodów gniazdowych "zwykłych" > przewodem minimum 2,5mm2. I prawie dam sobie rękę uciąć że u nas ten zapis widziałem. Jeszcze go poszukam > Było jedno odstępstwo - dopuszczano doprowadzenia do puszek 2,5mm2, a od nich do gniazd 1,5mm2, ale > albo z zabezpieczeniem na początku obwodu 10A, albo obwód na 16A, ale w miejscu zmniejszenia > przekroju podzabezpieczenie 10A. > Wiem, że w Polsce przynajmniej kilkanaście lat temu elektrycy stosowali "skrót", czyli to drugie > rozwiązanie, ale bez dodatkowych zabezpieczeń 10A. > Z tym, że ja się opierałem i opieram na normach na mieszkania i domy jednorodzinne, może były > jakieś odstępstwa na przykład dla pokoi hotelowych, gdzie z założenia nie przewidywano > większych obciążeń. > Bo pewnie jak zwykle chodzi o oszczędności, przewody miedziane 2,5 są droższe od 1,5. Chociaż w UK > mają teraz spory problem, bo na rynek trafia masa przewodów "podkalibrowych" prawdopodbnie z > Chin, czyli nieco cieńszych - zamiast 2,5 mają np. 2,2, a zamiast 1,5 mają np. 1,1 mm2. > Problem jest na tyle poważny, że w prasie fachowej przestrzegają wykonawców, żeby w > otrzymywanych na budowę przewodach sprawdzali średnicę mikrometrem. > Z drugiej strony znam jeszcze mieszkania z lat 50 w Polsce, gdzie instalacje do dziś są z przewodów > izolowanych gutaperką w oplocie i o przekroju żył właśnie mniejszym niż 1,5. Wiem i u nas tez się trafiają takie przewody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 5 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2013 > I prawie dam sobie rękę uciąć że u nas ten zapis widziałem. We Francuskich normach był wprost - obwody gniazd ogólnego zastosowania - 2,5 mm2, obwody oświetleniowe w normalnych pomieszczeniach - 1,5mm2 (przez normalne chodziło o rozróżnienie od hal, gdzie możesz mieć np. 100 opraw na suficie). > Jeszcze go poszukam Daj znać, jak znajdziesz. > Wiem i u nas tez się trafiają takie przewody Te z lat 50 to takie z zasady były, wydaje mi się, że 0,75 mm2. Nowych litych od lat nie używam, więc tego tematu już nie znam. Do drobnych robót mam wciąż spore zapasy z lat 90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.