ANalfabeta Napisano 1 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Zaczynam sezon przygotowania rozsady ostrych papryk i chciałbym uporządkować kwestie techniczne. Mam doświetlanie oparte na diodzie (230V) z radiatorem, na którym zamontowany jest wentylator 80x80 12v. Szukam pomysłu jak zabezpieczyć układ, aby dioda nie wystartowała w momencie gdy nie będzie działać wentylator. Czyli krótko: wentylator kręci to dioda ma możliwość startu. Wentylator stanie - dioda off. Uprawa amatorska więc prostotwa i koszty są kluczowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Zasilanie wiatraka wyprowadzić jako sterowanie przekaźnika rozłączającego zasilanie lampy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Tak jak kolega powyżej pisze, ja tylko dodaję schemat. Musisz dokupić przekaźnik na 12 V. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 2 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Dzięki Tak właśnie myślałem o przekaźniku. A żeby skomplikować rozwiązanie to dodam może jeszcze jeden wymóg. Czy da się dodać do układu element wyłączający diodę w przypadku, gdy z różnych przyczyn wentylator zatrzyma się podczas pracy. Nie wiem - zatrze się lub coś go fizycznie zablokuje. Czy to już za duża komplikacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 6 minut temu, ANalfabeta napisał(a): Dzięki Tak właśnie myślałem o przekaźniku. A żeby skomplikować rozwiązanie to dodam może jeszcze jeden wymóg. Czy da się dodać do układu element wyłączający diodę w przypadku, gdy z różnych przyczyn wentylator zatrzyma się podczas pracy. Nie wiem - zatrze się lub coś go fizycznie zablokuje. Czy to już za duża komplikacja? Dało by radę ale to już kombinacja. Np jeśli wiatraczek ma 3 przewody to na trzecim są informacje o obrotach (pierwszy to +, drugi -). Podłączasz go do jakiegoś arduino, oprogramowujesz i to ono steruje przekaźnikiem lampy. Jak nie ma 3 przewodów to trzeba by dać jakiś inny czujnik ale też arduino itd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 8 minut temu, ANalfabeta napisał(a): ... Czy to już za duża komplikacja? Dla elektronika to żadna komplikacja, jednak dla Ciebie może to być problem. Np. jeżeli jest to wentylator z odczepem na którym pojawiają się impulsy (wentylatory w komputerach) to wystarczy prosty licznik impulsów który należy sprzężyc z przekaźnikiem pokazanym na schemacie powyżej. Inna metoda to pomiar prądu w obwodzie wentylatora - to już zabawa dla elektronika. Tak na szybko dwa pomysły, inni Koledzy pewnie dorzucą więcej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 2 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Tak czułem, że projekt przewyższy wartość ewentualnej wymiany diody Jeszcze raz Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Z czego zasilany jest wentylator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Moja propozycja: wyłącznik krańcowy w obwodzie sterowania. Do krańcówki przymocowana płetwa/płytka która pod wpływem strumienia powietrza zwiera krańcówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 (edytowane) Zakładam że wentylator ma za zadanie chłodzić radiator diody. Najtańszy zasilacz 12V, na allegro około 5,- pln , przykładowy link https://allegro.pl/oferta/zasilacz-stabilizowany-motorola-12v-1a-12w-do-led-7725710345 Zasilanie diody spięte równolegle z zasilaczem wentylatora rozwiązuje problem startu diody bez wentylatora. Szeregowo z diodą termostat bimetaliczny, przymocowany do radiatora, allegro, koszt około 5,- pln https://allegro.pl/listing?string=termostat bimetaliczny W przypadku awarii wentylatora wzrasta temperatura radiatora i termostat odcina zasilanie diody, temperaturę termostatu trzeba dobrać do parametrów diody. Proste, bez zbędnej elektroniki, przekaźników i mechaniki, koszt do 10,- pln +wysyłki. Edytowane 2 Lutego 2023 przez alster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 14 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 14 Lutego 2023 Jest jeszcze jedna opcja, pomiar temperatury - jeśli wiatrak się zatrzyma temperatura diody zacznie rosnąć i można to wykorzystać do sterowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 16 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 W dniu 2.02.2023 o 21:50, alster napisał(a): Zakładam że wentylator ma za zadanie chłodzić radiator diody. Najtańszy zasilacz 12V, na allegro około 5,- pln , przykładowy link https://allegro.pl/oferta/zasilacz-stabilizowany-motorola-12v-1a-12w-do-led-7725710345 Zasilanie diody spięte równolegle z zasilaczem wentylatora rozwiązuje problem startu diody bez wentylatora. Szeregowo z diodą termostat bimetaliczny, przymocowany do radiatora, allegro, koszt około 5,- pln https://allegro.pl/listing?string=termostat bimetaliczny W przypadku awarii wentylatora wzrasta temperatura radiatora i termostat odcina zasilanie diody, temperaturę termostatu trzeba dobrać do parametrów diody. Proste, bez zbędnej elektroniki, przekaźników i mechaniki, koszt do 10,- pln +wysyłki. Zapewne około 60*C będzie z dużym marginesem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANalfabeta Napisano 16 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2023 5 godzin temu, mayster_tcz napisał(a): Zapewne około 60*C będzie z dużym marginesem bezpieczeństwa Tak właśnie celowałem w okolice 50-55*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.