Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Tre-Bor napisał(a):

Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

Odłączyć 2-jak będzie dobrze to znaczy, ze problem jest w 2 pozostałych.

Z dwójki podejrzanych odłączasz jedną-wnioski nasuną się same:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.03.2023 o 12:51, Tre-Bor napisał(a):

Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

Odpinaj po kolei od zasilania i patrz co się będzie działo.

Poza tym jeśli różnicówka wywala to nie będzie zwarcia tylko przebicie do PE. Przy zwarciu powinien wyrzucić nadmiarowo-prądowy i pewnie w lampie będzie widać co jest okopcone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.03.2023 o 12:51, Tre-Bor napisał(a):

Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

Kończy ci się zasilacz w oprawie, a konkretniej pewnie kondensator, na Ali można nabyć za kilka złotych cały zasilacz lub wymieniać sam kondensator 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

9 godzin temu, HerrMajki napisał(a):

Odpinaj po kolei od zasilania i patrz co się będzie działo.

Poza tym jeśli różnicówka wywala to nie będzie zwarcia tylko przebicie do PE. Przy zwarciu powinien wyrzucić nadmiarowo-prądowy i pewnie w lampie będzie widać co jest okopcone.

Albo wilgotne 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.03.2023 o 12:51, Tre-Bor napisał(a):

Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

1. To nie zwarcie, tylko upływ. Róznicówka wywala się zwykle na upływie, a nie zwarciu. Przy zwarciu miałbyś efekty świetlno-węchowe.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 3.03.2023 o 12:51, Tre-Bor napisał(a):

Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli 

https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011

Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.

Jak sprawdzić która lampa jest trefna?

 

 

Spróbuj przemierzyć multimetrem każdą lampę pomiędzy zaciskami L a PE i N a PE oczywiście nastawić zakres Mohm. Powinno być zero . Pamiętaj ,żeby przy pomiarach nie dotykać rękami odizolowanych końcówek bo będzie przekłamanie. Oczywiście lampy muszą być odłączone od siebie i od napięcia zasilania. Widocznie upływność jest na pograniczu 30mA i RCB wywala losowo. Miałem podobny przypadek z grzałką w piekarniku.

 

Edit . Widzę że nie mają zacisku PE:hmm:. Może instalacja jest zawilgocona?

 

Edytowane przez POKS
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5 godzin temu, POKS napisał(a):

Spróbuj przemierzyć multimetrem każdą lampę pomiędzy zaciskami L a PE i N a PE oczywiście nastawić zakres Mohm. Powinno być zero .

Multimetrem, który robi pomiar przy 9 czy nawet 3V jak nowsze można sobie mierzyć i nic nie zmierzyć. Tutaj trzeba jakiś miernik rezystancji izolacji, który do pomiaru podaje z 500V.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.