KOZODOJ Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Zalało mi (huragan + drobne uszkodzenie dachu przez fachowców - przyczepili plandekę do blach na dachu + długotrwałe uszkodzenie rynny sąsiada) jedno pomieszczenie, a właściwie jedną ścianę. Widzę, że już w tym roku nie zdąży się osuszyć, więc potrzebuję osuszacza. Pożyczyłem na razie jakiś firmy Master (ponoć bardzo popularny w Skandynawii) - z kompresorem (kondensacyjny), moc ~300W. Nawet działa skutecznie, zbiera z 2-3 litry na dobę, temp. w pomieszczeniu 20 stopni. Wada to hałas - jest głośniejszy niż lodówka. Może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Idealnie byłoby, żeby był tani... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Idealnie byłoby, żeby był tani... Osuszacze profesjonalne odpowiednio kierują jeszcze powietrze. Ale co do zasady, to to samo, co przenośne klimatyzatory. Ciche nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Zalało mi (huragan + drobne uszkodzenie dachu przez fachowców - przyczepili plandekę do blach na > dachu + długotrwałe uszkodzenie rynny sąsiada) jedno pomieszczenie, a właściwie jedną ścianę. > Widzę, że już w tym roku nie zdąży się osuszyć, więc potrzebuję osuszacza. > Pożyczyłem na razie jakiś firmy Master (ponoć bardzo popularny w Skandynawii) - z kompresorem > (kondensacyjny), moc ~300W. Nawet działa skutecznie, zbiera z 2-3 litry na dobę, temp. w > pomieszczeniu 20 stopni. Wada to hałas - jest głośniejszy niż lodówka. > Może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Idealnie byłoby, żeby był tani... Ja mam w pomieszczeniu z hydroforem taki 200 W z allegro za jakieś 200 zł używka. Ma higrostat i w lato chodzi całą dobę - załącza się tylko jak wilgotność wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 2-3 litry na dobę w temperaturze około 20 stopni to malutko imho. Słabą ma wydajność ten osuszacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > 2-3 litry na dobę w temperaturze około 20 stopni to malutko imho. Słabą ma wydajność ten osuszacz kiedys suszylem piwnice, ktora mi zalalo po dwutygodniowych opadach, w tym b. intensywnych i odslonietych fundamentach bez hydroizolacji. Nie wiem, jaka mial moc osuszacz, ale przy 10-14 stopniach wyciagal pelen pojemnik (5l) w jakies 8-10h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Osuszacze profesjonalne odpowiednio kierują jeszcze powietrze. Ale co do zasady, to to samo, co > przenośne klimatyzatory. > Ciche nie będzie. Niby tak, tyle że osuszacz 300-400W ma już sensowną wydajność, podczas gdy klimatyzator raczej zaczyna od 2-3 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > 2-3 litry na dobę w temperaturze około 20 stopni to malutko imho. Słabą ma wydajność ten osuszacz Bo wydajność osuszaczy kondensacyjnych podaje się chyba dla 30 stopni i odpowiednio wysokiej wilgotności (95?). Przy 20 stopniach wydajność spada dość mocno - tak na oko 3-krotnie. Ten co mam jest uznawany za przyzwoity, z tego co czytałem w sieci (Master 716, albo 720, muszę sprawdzić na obudowie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maro_t Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Bo wydajność osuszaczy kondensacyjnych podaje się chyba dla 30 stopni i odpowiednio wysokiej > wilgotności (95?). Przy 20 stopniach wydajność spada dość mocno - tak na oko 3-krotnie. Ten co > mam jest uznawany za przyzwoity, z tego co czytałem w sieci (Master 716, albo 720, muszę > sprawdzić na obudowie). mój osuszacz przy 20 stopniach spokojnie wyciąga powyżej 10l na dobę. Nie pamiętam nazwy, ale taki zwykły, prosty - 800 pln kosztował. Może Twój jest już jakis zużyty? Te osuszacze działają jak klima w samochodzie, tak samo krąży w nich czynnik, chyba nawet ten sam, z czasem pewnie czynnika ubywa i wydajność spada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > kiedys suszylem piwnice, ktora mi zalalo po dwutygodniowych opadach, w tym b. intensywnych i > odslonietych fundamentach bez hydroizolacji. Nie wiem, jaka mial moc osuszacz, ale przy 10-14 > stopniach wyciagal pelen pojemnik (5l) w jakies 8-10h. Może to był absorpcyjny? Taki z wiatrakiem, a nie kompresorem. One nie tracą swoich zdolności w niskich temperaturach, ale za to ciągną przynajmniej z 500W - to tak na podstawie wstępnego oglądu sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KOZODOJ Napisano 22 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > mój osuszacz przy 20 stopniach spokojnie wyciąga powyżej 10l na dobę. Nie pamiętam nazwy, ale taki > zwykły, prosty - 800 pln kosztował. > Może Twój jest już jakis zużyty? Te osuszacze działają jak klima w samochodzie, tak samo krąży w > nich czynnik, chyba nawet ten sam, z czasem pewnie czynnika ubywa i wydajność spada... Możliwe, ten "mój" jest pożyczony. Zakładam jednak, że po prostu atmosfera nie jest aż tak dramatycznie wilgotna. Wilgotność przez większość czasu jest poniżej 70%, choć lekką stęchliznę czuć, no i pod podłogę sporo się wlało, niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Może to był absorpcyjny? Taki z wiatrakiem, a nie kompresorem. One nie tracą swoich zdolności w > niskich temperaturach, ale za to ciągną przynajmniej z 500W - to tak na podstawie wstępnego > oglądu sieci. Nie mam pojecia - byl pozyczony, ale wial chlodem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > Niby tak, tyle że osuszacz 300-400W ma już sensowną wydajność, podczas gdy klimatyzator raczej > zaczyna od 2-3 kW. Tylko, że dla klimy podajesz moc chłodzenia/grzania a dla osuszacza moc pobieraną z gniazdka. No i profesjonalny osuszacz potrafi brać 1,8 kW (odciąga 6,25 l/h). Tyle, co dwa małe splity pracując na maksa. No i taka moja badziewna klima osusza 0,9 l/h biorąc maks 900W. A ile wody odciągnie ta 400W zabawka? 10x mniej niż profesjonalna? I wciągnie 2x więcej prądu? Tak czy inaczej poszukałbym kogoś, kto pożyczy klimę przenośną. Kupowanie nie ma sensu. Jak się nikt nie znajdzie żeby pożyczyć, to poszukałbym firmy która profesjonalny sprzęt pożyczy na kilka dni. Bo bez sensu czekać miesiące, zanim wyschnie przy takiej małej zabawce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 przenosny kimatyzator z funkcją osuszania przez 15godzin wyciagnoł około 20 l wody z pomieszczenia 16m2 świeżo otynkowanego moc 860W Wczesniej przy suszeniu zalanej powodzią piwnicy w około 12h(noc) 25 litrowe wiaderko sie przelało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > przenosny kimatyzator z funkcją osuszania przez 15godzin wyciagnoł około 20 l wody z pomieszczenia > 16m2 świeżo otynkowanego moc 860W ale dales chociaz ze 2 tygodnie (chociaz lepiej byloby 4) cementowi z tynkow na zwiazanie wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > ale dales chociaz ze 2 tygodnie (chociaz lepiej byloby 4) cementowi z tynkow na zwiazanie wody? nie.. szpryca nie chciala wyschnąć bo akurat mamy mocno wiglotne dni wiec trzeba jej było pomóc tynkowanie właściwe nie bedzie suszone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > nie.. szpryca nie chciala wyschnąć bo akurat mamy mocno wiglotne dni wiec trzeba jej było pomóc > tynkowanie właściwe nie bedzie suszone szpryca szpryca, ale ta tez musi byc dobrze zwiazana, zeby tynk nie odparzyl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kilermati Napisano 22 Września 2014 Udostępnij Napisano 22 Września 2014 > szpryca szpryca, ale ta tez musi byc dobrze zwiazana, zeby tynk nie odparzyl. spryca dostanie wode z tynku wlasciwego- wg robiacego ma byc ok- ale tez przestrzegł przed suszeniem tynku wlasciwego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 7 Października 2014 Udostępnij Napisano 7 Października 2014 > przenosny kimatyzator z funkcją osuszania przez 15godzin wyciagnoł około 20 l wody z pomieszczenia > 16m2 świeżo otynkowanego moc 860W > Wczesniej przy suszeniu zalanej powodzią piwnicy w około 12h(noc) 25 litrowe wiaderko sie przelało. Większość pisze ogólnie bez marek, a ja jestem na etapie zakupu , potrzebuje jakiś nie za duży, żeby jakoś wyglądał będzie stał w domu w latanie wymiar altany 5x2,2 czyli jakieś 11m2 ale pomieszczenie wysokie na 4m wiec jakieś 33m3. wybór jest spory, ale to ma jeszcze jakoś wyglądać w miarę. no i ma być dobre. Obecnie mam wilgotność na poziomie 79 do 86% w zależności od pory dnia ważne, żeby to nie była jakaś potężna kobyła bo pomieszczenie nie jest za duże. Albo na co zwracać uwagę przy zakupie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 8 Października 2014 Udostępnij Napisano 8 Października 2014 > Może macie jakieś doświadczenie w tej kwestii? Idealnie byłoby, żeby był tani... tani tzn ile ? za 400-500zł są osuszacze o wydajności 12L i taki mam (200-300W) przy wilgotności 60% i temp ok 20'C wyciska ok 2L dobę (wydajność na papierze podawana jest dla 80% i temp 30'C) hałasuje dość wyraźnie, na pewno głośniej jak lodówka kupiłem bo u mnie jesienią bywa wilgotność powyżej 60%, zwłaszcza jak się pranie suszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 8 Października 2014 Udostępnij Napisano 8 Października 2014 > żeby jakoś wyglądał będzie stał w domu w latanie wymiar altany 5x2,2 czyli jakieś 11m2 ale > pomieszczenie wysokie na 4m wiec jakieś 33m3. Altana i taka wilgotność? Czy to może zamknąłeś bez wentylacji i chcesz zamiast wentylować to osuszać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 8 Października 2014 Udostępnij Napisano 8 Października 2014 > Altana i taka wilgotność? Czy to może zamknąłeś bez wentylacji i chcesz zamiast wentylować to > osuszać? temat nie do przejścia (altana - wejście do domu) na srodku duże drzwi drewniane murek do wysokości 1metra a z trzech stron przeszklona powierzchnia na stelazu (szybki jakies 20x20cm i 10x10cm (romby) na stalowej konstrukcji (całośc niezbyt szczelna słuchac co się na dworze dzieje, wentylacja jest bo są wycięgniete 2 szybki 10x10 na stałe i nic to zbytnio nie daje. murek ocieplony XPS'em od środka do wys 1m i tyle więcej nie da się zrobić z zewnątrz nie możliwe (tralki, i inne zdobienia - dom z 1800 roku) wieczorem wilgotnośc 85% w dzień bo słońce świeci spada gdzieś do 75%, ale wieczorami szybki paruja i sie sklapla wiec pojakims czasie kit brzydko wygląda i w rogach u góry pleśń się zbiera, a teraz robię remont wiec nie chce dopuścić do tego co było więc stąd osuszacz potrzeby. nad sufitem jest strop 60cm i balkon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 8 Października 2014 Udostępnij Napisano 8 Października 2014 > wentylacja jest bo są wycięgniete 2 szybki 10x10 na stałe i nic to zbytnio nie daje. To najpierw bym wstawił jakiś wentylator wyciągający w jeden z tych otworów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 8 Października 2014 Udostępnij Napisano 8 Października 2014 > To najpierw bym wstawił jakiś wentylator wyciągający w jeden z tych otworów. a widziałeś gdzieś wentylator dwustronny żeby jakoś w miarę przyzwoicie wyglądał z dwóch stron? bo ja szukałem i nic a stelaż ma grubość jakieś 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Października 2014 Udostępnij Napisano 9 Października 2014 > Większość pisze ogólnie bez marek, a ja jestem na etapie zakupu , potrzebuje jakiś nie za duży, > żeby jakoś wyglądał będzie stał w domu w latanie wymiar altany 5x2,2 czyli jakieś 11m2 ale > pomieszczenie wysokie na 4m wiec jakieś 33m3. > wybór jest spory, ale to ma jeszcze jakoś wyglądać w miarę. no i ma być dobre. > Obecnie mam wilgotność na poziomie 79 do 86% w zależności od pory dnia > ważne, żeby to nie była jakaś potężna kobyła bo pomieszczenie nie jest za duże. > Albo na co zwracać uwagę przy zakupie ? Ja mam tali: http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-comfee-coolix-mdt-10dkn3-i4667941557.html Generalnie dość cichy, osusza, ma wyjście na rurkę do kanalizacji. Jest też higrostat. Po zakupie wymagał oczywiście rozłożenia, oczyszczenia, poklejenia połamanych wsporników wentylatora i po tym zabiegu działa. Na początku służył do osuszania tynków w czasie remontu a teraz służy do suszenia prania a w lato do zapobiegania skraplania się wody na zbiornikach hydroforu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 A co myślicie o: zibro DD520 http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-delonghi-dnc65-18l-jonizator-i4663259004.html http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-master-dha10-do-niskich-tempera-i4681237064.html http://allegro.pl/odwilzacz-osuszacz-powietrza-zibro-d512-filtr-3m-i4686736791.html http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-24l-24h-trotec-germany-wgratis-i4678378568.html http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-10-l-320-w-i4610066715.html większość 99% czasu będzie pracował gdzie temp ma około 18 stopni w zimie. który wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > A co myślicie o: > zibro DD520 > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-delonghi-dnc65-18l-jonizator-i4663259004.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-master-dha10-do-niskich-tempera-i4681237064.html > http://allegro.pl/odwilzacz-osuszacz-powietrza-zibro-d512-filtr-3m-i4686736791.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-24l-24h-trotec-germany-wgratis-i4678378568.html > http://allegro.pl/osuszacz-powietrza-10-l-320-w-i4610066715.html > większość 99% czasu będzie pracował gdzie temp ma około 18 stopni w zimie. > który wybrać? weź taki, który ma higrostat - czyli ustawiasz żądaną wilgotność i osusza tylko, gdy jest przekroczona. Jak masz możliwość odprowadzania skroplin do kanalizacji, to weź taki z rurką - bo wylewanie ze zbiornika dość kłopotliwe jest. No i cichy i jak najmniejszej mocy - chyba, że chcesz suszyć coś bardzo zawilgoconego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 20 Października 2014 Udostępnij Napisano 20 Października 2014 > To najpierw bym wstawił jakiś wentylator wyciągający w jeden z tych otworów. zrobiłem tak jak pisałeś dałem wentylator 20x20 wyciągowy, szedł non stop i wilgotnośc spadła o 10% czyli niewiele. a charakterystyka dnia wygladała tak: 08:00 było 83% jest 72% 11:00 było 70% jest 60% 14:00 było 68% jest 59% 17:00 było 74% jest 65% 19:00 było 81% jest 72% 21:00 było 89% jest 80% 23:00 było 89% jest 83% wentylator wyciągowy wydajność 280m3/h Z wentylatorem to chyba lipa będzie, i nie obejdzie się bez osuszacza mam nadzieje że on zda egzamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 20 Października 2014 Udostępnij Napisano 20 Października 2014 > zrobiłem tak jak pisałeś dałem wentylator 20x20 wyciągowy, szedł non stop i wilgotnośc spadła o 10% > czyli niewiele. A jaka była wilgotność i temperatura na zewnątrz? Wentylator nie zmniejszy wilgotności bezwzględnej poniżej zewnętrznej. Jak ogrzejesz, to względna spadnie oczywiście. Spróbuj też w drugą stronę. Albo kawałek rury i żeby zasysało powietrze w innym miejscu (np w kącie przy posadzce, gdzie wilgoć się zbiera). Kolejna kwestia, to pewnie masz zawilgocone mury. Więc nie spodziewaj się szybkich efektów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lightjay Napisano 20 Października 2014 Udostępnij Napisano 20 Października 2014 > A jaka była wilgotność i temperatura na zewnątrz? Wentylator nie zmniejszy wilgotności bezwzględnej > poniżej zewnętrznej. Jak ogrzejesz, to względna spadnie oczywiście. > Spróbuj też w drugą stronę. Albo kawałek rury i żeby zasysało powietrze w innym miejscu (np w kącie > przy posadzce, gdzie wilgoć się zbiera). > Kolejna kwestia, to pewnie masz zawilgocone mury. Więc nie spodziewaj się szybkich efektów. wszędze jest ok tylko jedno pomieszczenie praktycznie w 65% przeszklone. Wcześniej (patrz 20 lat temu) nie było żadnych problemów z wilgotnością itd pomieszczenie jest ogrzewane są dwa kaloryfery po 6 żeberek każdy i grzeją pod spodem jest wysoka piwnica 3m - nie ma wilgoci. jeszcze został do wypróbowania osuszacz (a nie chce wyrzucić 1000zł jak nie zda egzaminu - chociaż myślę że tak nie będzie no i myślę o wymianie szybek w tej konstrukcji, obecnie szybki mają 200lat i maja grubość 2mm osadzone na kicie ale też już nie szczelny wiec myślę czy przez to nie ciśnie mi wilgoci i zimnego powietrza z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.