Kovic Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Hej, w mieszkaniu mam kratki Aerco BXL Hydro. Kratki mają funkcję automatycznego regulowania przepływu powietrza, zakres ich działania to 12-70 m3/h. Kratki pozwalają zwiększyć minimalne otwarcie przepustnicy co 10m czyli można ustawić min. np. 20m3/h. Norma dla łazienki to ok. 50m3/h, kuchnia ok 40m3/h a garderoba ok 15m3/h ( u nas jest pralka więc powiedzmy 30 m3/h). Ma ktoś z tym doświadczenie ? Działa to prawidłowo ? Ustawić full automat czy może wymusić otwarcie przepustnicy od np. 20m3/h ? Co tracę co zyskuję wymuszając minimum 20m3/h ? Aha. Obecnie mam około 22,5 oC i wilgotność ok 41-42% ( salon). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 19 minutes ago, Kovic said: Hej, w mieszkaniu mam kratki Aerco BXL Hydro. Kratki mają funkcję automatycznego regulowania przepływu powietrza, zakres ich działania to 12-70 m3/h. Kratki pozwalają zwiększyć minimalne otwarcie przepustnicy co 10m czyli można ustawić min. np. 20m3/h. Norma dla łazienki to ok. 50m3/h, kuchnia ok 40m3/h a garderoba ok 15m3/h ( u nas jest pralka więc powiedzmy 30 m3/h). Ma ktoś z tym doświadczenie ? Działa to prawidłowo ? Ustawić full automat czy może wymusić otwarcie przepustnicy od np. 20m3/h ? Co tracę co zyskuję wymuszając minimum 20m3/h ? Aha. Obecnie mam około 22,5 oC i wilgotność ok 41-42% ( salon). Tez mam cos takiego. Teoretycznie powinno to byc ustawione poprawnie przed oodaniem mieszkania i dostosowane do parametrow wentylacji w budynku. IMHO najlpiej nie ruszac Szczerze to watpie, ze beda jakiekolwiek odczuwalne zmiany jak pokrecisz tym na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 7 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 4 minuty temu, Maciej__ napisał: Tez mam cos takiego. Teoretycznie powinno to byc ustawione poprawnie przed oodaniem mieszkania i dostosowane do parametrow wentylacji w budynku. IMHO najlpiej nie ruszac Szczerze to watpie, ze beda jakiekolwiek odczuwalne zmiany jak pokrecisz tym na oko. Ale oni nic nie ustawili, nawet tej klapki nie zamontowali... także.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 7 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Godzinę temu, Kovic napisał: Hej, w mieszkaniu mam kratki Aerco BXL Hydro. Kratki mają funkcję automatycznego regulowania przepływu powietrza, zakres ich działania to 12-70 m3/h. Kratki pozwalają zwiększyć minimalne otwarcie przepustnicy co 10m czyli można ustawić min. np. 20m3/h. Norma dla łazienki to ok. 50m3/h, kuchnia ok 40m3/h a garderoba ok 15m3/h ( u nas jest pralka więc powiedzmy 30 m3/h). Ma ktoś z tym doświadczenie ? Działa to prawidłowo ? Ustawić full automat czy może wymusić otwarcie przepustnicy od np. 20m3/h ? Co tracę co zyskuję wymuszając minimum 20m3/h ? Aha. Obecnie mam około 22,5 oC i wilgotność ok 41-42% ( salon). a co w tej klapce mierzy te metry sześcienne? To ściema. Ustawienia są orientacyjne. ustaw metodą prób i błędów tak, aby odczucia były dobre. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 17 godzin temu, maras77 napisał: a co w tej klapce mierzy te metry sześcienne? To ściema. Ustawienia są orientacyjne. ustaw metodą prób i błędów tak, aby odczucia były dobre. Żadna ściema. Masz tam paski które w zależności od wilgotności powietrza kurczą się lub rozciągają ( podobnie jak metal od mrozu) domykając lub otwierając wentylację jak zwiększa się wilgoć w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 3 minutes ago, Kovic said: Żadna ściema. Masz tam paski które w zależności od wilgotności powietrza kurczą się lub rozciągają ( podobnie jak metal od mrozu) domykając lub otwierając wentylację jak zwiększa się wilgoć w pomieszczeniu. Ale tam regulujesz chyba jedynie polozenie spoczynkowe tej klapki, czyli jaki duzy ma byc otwor... Jak sie zrobi za wilgotno to i tak otworzy sie na full. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kovic Napisano 8 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 5 minut temu, Maciej__ napisał: Ale tam regulujesz chyba jedynie polozenie spoczynkowe tej klapki, czyli jaki duzy ma byc otwor... Jak sie zrobi za wilgotno to i tak otworzy sie na full. Dokładnie tak, można wymusić minimalny przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 17 hours ago, maras77 said: a co w tej klapce mierzy te metry sześcienne? To ściema. Ustawienia są orientacyjne. ustaw metodą prób i błędów tak, aby odczucia były dobre. Nic nie mierzy, to jest maksymalny przeplyw zwiazany z wielkoscia otworu IMHO ustawic w polowie skali i z glowy Jak bedzie za bardzo ciagnac i cieplo uciekac to najwyzej przymknac troche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 15 minut temu, Kovic napisał: Żadna ściema. Masz tam paski które w zależności od wilgotności powietrza kurczą się lub rozciągają ( podobnie jak metal od mrozu) domykając lub otwierając wentylację jak zwiększa się wilgoć w pomieszczeniu. Masz przeplywomierz miechowy, czy ze zwezką? A może wiatrak pomiarowy? A mozr jest pomiar różnicy ciśnień po obu stronach szczeliny? A jak nie masz przeplywomierza, to sciema,bo klapka mozesz ustawic przeplyw typu 10 m3 z błędem +/- 20 m3. Nie mówiac juz o tym, ze pomiar wilgotnosciprzy oknie mija sie z celem, bo jest inns, niz w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 7 minut temu, Maciej__ napisał: Nic nie mierzy, to jest maksymalny przeplyw zwiazany z wielkoscia otworu IMHO ustawic w polowie skali i z glowy Jak bedzie za bardzo ciagnac i cieplo uciekac to najwyzej przymknac troche. To jest przeplyw przyblizony z bledem jakieś 300%. Inny bedzie w mroz, gdy wieje wiatr, wysokosci komina wentylacyjnego itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.