Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Instalacje mam już zrobione, podłogówka rozłożona, wylewki mixokretem chłopcy zrobili wczoraj. Pora na kominek - mam ofertę (dobra cena, bo chcą się pozbyć stanu magazynowego) na kominek jaki mi się podoba, ale jest jedno ale....ma moc 20kW. Powierzchnia u mnie do ogrzania to jakieś 170-180m2 (użytkowa w projekcie to 150, ale mam dużo skosów). Czy te 20kW nie będzie generowało problemów z odbiorem ciepła? Celowałem w 17-18kW, boję się trochę, że będę musiał dokładać po małym kawałku drewna, by nie zagotować układu Jak sądzicie? Brać ten kominek czy szukać mniejszego i pewnie więcej zapłacić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Ogień regulujesz ilością powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Ogień regulujesz ilością powietrza. Ale to znaczy, że będę musiał go (tego 20kW) prawie zawsze ograniczać czy nie jest mocno przesadzony? Nie chciałbym mieć urządzenia, na ktore ciągle będę musiał uważać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Ale to znaczy, że będę musiał go (tego 20kW) prawie zawsze ograniczać czy nie jest mocno > przesadzony? Nie chciałbym mieć urządzenia, na ktore ciągle będę musiał uważać.... U mnie na 110 m2 dali 16kW. Jest w sam raz, by rozgrzać pomieszczenia. Ładuję do pełna i tylko gwiżdże. Potem redukuję powietrze i dokładam po jednym kawałku drewna, by utrzymać temp. Aaaaa i dodam, że kominek to u mnie jedyne ogrzewanie - po przyjeździe muszę do wieczora rozgrzać z +8 do +18 *C 20kW i tak dużym domu IMO będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Na moje to nie szukaj porady tu na kąciku,tylko u zaufanego fachowca. Chyba że tu się takowy ujawni. W domku jednorodzinnym przewymiarowany kocioł c.o . jest gorszy od za małego.Skutkuje to tym że kocioł większość czasu pracuje w trybie podtrzymania.Opał się nie pali tylko kisi. A to powoduje produkcję smoły. To jest temat rzeka.Być może masz nowy dom instalację i tak na prawdę nikt na 100% nie powie ci że tak ma być.Chyba że teoretycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Na moje to nie szukaj porady tu na kąciku,tylko u zaufanego fachowca. > Chyba że tu się takowy ujawni. > W domku jednorodzinnym przewymiarowany kocioł c.o . jest gorszy od za małego.Skutkuje to tym że > kocioł większość czasu pracuje w trybie podtrzymania.Opał się nie pali tylko kisi. A to > powoduje produkcję smoły. > To jest temat rzeka.Być może masz nowy dom instalację i tak na prawdę nikt na 100% nie powie ci że > tak ma być.Chyba że teoretycznie. Ale tu chodzi o wkład kominkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Na moje to nie szukaj porady tu na kąciku,tylko u zaufanego fachowca. > Chyba że tu się takowy ujawni. > W domku jednorodzinnym przewymiarowany kocioł c.o . jest gorszy od za małego.Skutkuje to tym że > kocioł większość czasu pracuje w trybie podtrzymania.Opał się nie pali tylko kisi. A to > powoduje produkcję smoły. > To jest temat rzeka.Być może masz nowy dom instalację i tak na prawdę nikt na 100% nie powie ci że > tak ma być.Chyba że teoretycznie. Dom mam nowy, fachowiec właśnie zasiał wątpliwość - nie odradził definitywnie, ale zaczął się zastanawiać, czy nie jest zbyt duży ten kominek. Sam natomiast go wyszukał w zaprzyjaźnionej hurtowni i przyznał, że cena jest dobra. Mogę oczywiście zamówić u nich mniejszy - ale będzie droższy, bo na ten, który u nich stoi dostałem spory rabat. Chcą się tego pozbyć jeszcze przed końcem roku. Sam nie wiem, co robić, a czasu coraz mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Ale tu chodzi o wkład kominkowy. Dokładnie...piec to ja sobie kupię w lipcu...do tego gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > U mnie na 110 m2 dali 16kW. Jest w sam raz, by rozgrzać pomieszczenia. Ładuję do pełna i tylko > gwiżdże. > Potem redukuję powietrze i dokładam po jednym kawałku drewna, by utrzymać temp. > Aaaaa i dodam, że kominek to u mnie jedyne ogrzewanie - po przyjeździe muszę do wieczora rozgrzać z > +8 do +18 *C > 20kW i tak dużym domu IMO będzie OK. Niby gazociąg obiecali mi w przyszłym roku, jednak znając polskie realia przez następną zimę ten kominek też może być jedynym moim źródłem ogrzewania . Innego pieca niż gazowy nie założę, więc jak gazociąg się opóźni, to pierwsza zimę po przeprowadzce będę musiał spędzić przy kominku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Szukaj mniejszej mocy. Z przewymiarowanym wkładem mogą być problemy. Sam mam przewymiarowany z DGP, bo akurat nie było mniejszych tego typu, kiedy kupowałem w 2001r. Główny problem to, że aby dobrze się paliło musi być pewna masa drewna. Nazywam to: "masa krytyczną". Jeśli są dwa polanka to zwyczajnie nie chcę się palić. Trzeba im zapewnić więcej powietrza,, przez co błyskawicznie się spala. Jeśli naładować tyle ile trzeba to pali się świetnie, nic się nie zadymia, można regulować powietrzem wedle upodobań ale jest po prostu za gorąco. U Ciebie mogą dojść problemy z temperaturą wody w wymienniku. Niby można zamknąć powietrze, ale wówczas albo nadal jest za gorąco bo żar grzeje jeszcze bardziej niż płomienie albo jeśli drewna jest mniej to powstaje więcej sadzy na szybie, jeśli w ogóle nie wygasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Szukaj mniejszej mocy. > Z przewymiarowanym wkładem mogą być problemy. > Sam mam przewymiarowany z DGP, bo akurat nie było mniejszych tego typu, kiedy kupowałem w 2001r. > Główny problem to, że aby dobrze się paliło musi być pewna masa drewna. Nazywam to: "masa > krytyczną". Jeśli są dwa polanka to zwyczajnie nie chcę się palić. Trzeba im zapewnić więcej > powietrza,, przez co błyskawicznie się spala. > Jeśli naładować tyle ile trzeba to pali się świetnie, nic się nie zadymia, można regulować > powietrzem wedle upodobań ale jest po prostu za gorąco. U Ciebie mogą dojść problemy z > temperaturą wody w wymienniku. > Niby można zamknąć powietrze, ale wówczas albo nadal jest za gorąco bo żar grzeje jeszcze bardziej > niż płomienie albo jeśli drewna jest mniej to powstaje więcej sadzy na szybie, jeśli w ogóle > nie wygasa. Czyli jaką moc powininem mieć do moich 180m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Czyli jaką moc powininem mieć do moich 180m2 To zależy od kubatury a nie powierzchni. Jeśli jednak wolisz porównać m2, to u mnie przy 160m2 podłogi i 126m2 powierzchni uzytkowej wg. normy, 14kW Jotula, to jest zdecydowanie za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > To zależy od kubatury a nie powierzchni. > Jeśli jednak wolisz porównać m2, to u mnie przy 160m2 podłogi i 126m2 powierzchni uzytkowej wg. > normy, 14kW Jotula, to jest zdecydowanie za dużo. Kolega rwIcIk ma mniej powierzchni i większy wkład i u niego się sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 Nie mam kominka. Czysto teoretycznie i na chłopski rozum napisałem co napisałem. Kocioł i kominek różnią się - ok, ale chodzi nam aby i to i to działało było wygodne w użytkowaniu i bylo ekonomiczne. Chodzilo mi o to co napisal JOKI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Kolega rwIcIk ma mniej powierzchni i większy wkład i u niego się sprawdza Każdy dom,instalacja,komin jest inna i nie da się tego porównać i zastosować u siebie.Temat rzeka. Oczywiście teoretycznie trzeba coś założyć a potem obserwować i znależć złoty środek w codziennym użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Każdy dom,instalacja,komin jest inna i nie da się tego porównać i zastosować u siebie.Temat rzeka. > Oczywiście teoretycznie trzeba coś założyć a potem obserwować i znależć złoty środek w codziennym > użytkowaniu. Ok, masz rację. Jak teoretycznie przyjmuje się moc wkładu do powierzchni? Gdzieś mi się rzuciło w oczy, że 1kW na 10m2, czyli u mnie wychodzi 18kW. Czy różnica 2kW pomiędzy dwoma wkładami to jest faktycznie duża, odczuwalna różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 jak masz w perspektywie gaz to kup mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > jak masz w perspektywie gaz to kup mniejszy. Za mniejszy zapłacę więcej w tym cały problem . Ja nie pytam w tym wątku, jaki kupić kominek. Ja pytam, czy 20kW może być czy jednak to stanowczo za dużo i będę miał problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzzz Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Za mniejszy zapłacę więcej w tym cały problem . > Ja nie pytam w tym wątku, jaki kupić kominek. Ja pytam, czy 20kW może być czy jednak to stanowczo > za dużo i będę miał problem pytanie zasadnicze: czy jak będziesz miał gaz to zlikwidujesz kominek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > pytanie zasadnicze: czy jak będziesz miał gaz to zlikwidujesz kominek? Oczywiście nie - będę go nadal używał, być może nie tak często jak do czasu podłączenia gazu. Gaz teoretycznie będzie w wakacje 2014, przeprowadzam się w lipcu. Jednak biorę pod uwagę, że może się ta inwestycja opóźnić. Ale to nie zmienia faktu, że wolę mniej pieniędzy wydać na kominek. Z drugiej strony nie chcę mieć problemów z kominkiem na którym zaoszczędzę ok. 1-2 kpln. Wkład 20kW wraz ze wszystkimi akcesoriami (sterownik, czopuch, turbinka, wbudowany wymiennik i reszta klamotów) chcą mi sprzedać za 6500zł. Mniejszy wklad będzie kosztował min. 7700 albo ciut więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Jak sądzicie? Brać ten kominek Zainstalować piec na gaz płynny z butli.Po zrobieniu przyłącza gazu z sieci wymieniasz w piecu tylko dyszę oddajesz butlę i po problemie. Przy kominku w salonie będziesz miał kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Za mniejszy zapłacę więcej w tym cały problem . > Ja nie pytam w tym wątku, jaki kupić kominek. Ja pytam, czy 20kW może być czy jednak to stanowczo > za dużo i będę miał problem Nie wiem czy konstruktywnie doradzę.Ciągle piszę na moj chlopski rozum.Gdybym miał w domu podłogówkę nie zastanawiał bym się na tym zbytnio. Podłogówka ma to do siebie że chyba jak ją nagrzejesz to bardzo długo oddaje ciepło w porównaniu z grzejnikiem naściennym.Taki trochę piec kaflowy.Czyli rozpalisz rozgrzejesz instalację i nie musisz ciągle coś tam dokładać.Chyba że się mylę. Z drugiej jednak strony bardziej opłacalne jest ciągłe palenie niż zaczynanie od zera rozgrzewać calą instalację.Nieekonomicznie.A do ciągłego palenia oby nie był za duży. Np w kotłach c.o. powinno się palić w temp ( wg mnie ) min 60*C.Przy niższych temp spalanie jest nieekonomiczne.To znaczy że spalanie jest niepełne i część opalu wypuszczamy w postaci dymu przez komin. Z własnego doświadczenia wiem jak to jest z przewymiarowanym kotłem c.o. Niech się wypowiedzą ci co mają podobną instalacje do twojej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Zainstalować piec na gaz płynny z butli.Po zrobieniu przyłącza gazu z sieci wymieniasz w piecu > tylko dyszę oddajesz butlę i po problemie. > Przy kominku w salonie będziesz miał kotłownię. dobre rady zawsze w cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Nie wiem czy konstruktywnie doradzę.Ciągle piszę na moj chlopski rozum.Gdybym miał w domu > podłogówkę nie zastanawiał bym się na tym zbytnio. > Podłogówka ma to do siebie że chyba jak ją nagrzejesz to bardzo długo oddaje ciepło w porównaniu z > grzejnikiem naściennym.Taki trochę piec kaflowy.Czyli rozpalisz rozgrzejesz instalację i nie > musisz ciągle coś tam dokładać.Chyba że się mylę. > Z drugiej jednak strony bardziej opłacalne jest ciągłe palenie niż zaczynanie od zera rozgrzewać > calą instalację.Nieekonomicznie.A do ciągłego palenia oby nie był za duży. > Np w kotłach c.o. powinno się palić w temp ( wg mnie ) min 60*C.Przy niższych temp spalanie jest > nieekonomiczne.To znaczy że spalanie jest niepełne i część opalu wypuszczamy w postaci dymu > przez komin. > Z własnego doświadczenia wiem jak to jest z przewymiarowanym kotłem c.o. > Niech się wypowiedzą ci co mają podobną instalacje do twojej. Fakt, wszyscy znajomi użytkujący podłogówkę mówią o tym, że dość długo się rozgrzewa, ale też długo utrzymuje ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 20 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > Kolega rwIcIk ma mniej powierzchni i większy wkład i u niego się sprawdza U mnie tez się sprawdza przy ładowaniu do nominalnej mocy ale jest za gorąco. 30st. C. w domu to nie dla mnie. Może gdyby palić tylko kominkiem to miałoby sens takie rozgrzewanie od 8st. C. jak robi rwIcIk? Może w takim trybie to byłaby dobra moc? U mnie, kiedy wygasa kominek, włącza się kocioł gazowy i temperatura nie spada nigdy poniżej 21st. C. Nie muszę później rozgrzewać od 8st. To może być przyczyna różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 > U mnie tez się sprawdza przy ładowaniu do nominalnej mocy ale jest za gorąco. 30st. C. w domu to > nie dla mnie. > Może gdyby palić tylko kominkiem to miałoby sens takie rozgrzewanie od 8st. C. jak robi rwIcIk? > Może w takim trybie to byłaby dobra moc? > U mnie, kiedy wygasa kominek, włącza się kocioł gazowy i temperatura nie spada nigdy poniżej 21st. > C. Nie muszę później rozgrzewać od 8st. To może być przyczyna różnicy. racja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Kolega rwIcIk ma mniej powierzchni i większy wkład i u niego się sprawdza nie wobrazam sobie mniejszego u mnie fachowcy mowili ze powinien byc 14 ale polecili wiekszy 16 kW sprawdza sie wysmienicie miesci sie w nim raptem 4 grube polana ogrzewajac tylko kominkiem drewno trzeba dowozic taczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > Czyli jaką moc powininem mieć do moich 180m2 dla mojego domu 120m2 (parterowka) w zupelnosci starcza 12kW (zadko kiedy pracuje na 100%) tyle ze to jeste jedyne zrodlo ciepla - koza na pellet z palszczem wodnym mysle ze jesli ma to byc podstawowe zrodlo ciepla to 20kW nie bedzie duzo za duze ale jesli ma to wspomagac inne zrodlo ogrzewania to max 16kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 > Instalacje mam już zrobione, podłogówka rozłożona, wylewki mixokretem chłopcy zrobili wczoraj. Pora > na kominek - mam ofertę (dobra cena, bo chcą się pozbyć stanu magazynowego) na kominek jaki mi > się podoba, ale jest jedno ale....ma moc 20kW. Powierzchnia u mnie do ogrzania to jakieś > 170-180m2 (użytkowa w projekcie to 150, ale mam dużo skosów). Czy te 20kW nie będzie > generowało problemów z odbiorem ciepła? Celowałem w 17-18kW, boję się trochę, że będę musiał > dokładać po małym kawałku drewna, by nie zagotować układu > Jak sądzicie? Brać ten kominek czy szukać mniejszego i pewnie więcej zapłacić Ja na 220m2 domu i 34m2 garażu mam 24kw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 23 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2013 > Ja na 220m2 domu i 34m2 garażu mam 24kw. To jedyne źródło ogrzewania? Nie masz problemów z gotowaniem układu? Garaż też ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AstraC Napisano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 > To jedyne źródło ogrzewania? Obecnie tak, kiedyś do pomocy będzie piec gazowy. Do tego jeszcze grzeje CWU. > Nie masz problemów z gotowaniem układu? Nie, ale mam sterownik od pomp i przepustnicy doprowadzającej powietrze do komory spalania. Sterownik utrzymuje zadaną temperaturę na płaszczu wodnym zamykając i otwierając przepustnicę. > Garaż też ogrzewasz? Tak, a tam pójdzie ciepła ile chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > Instalacje mam już zrobione, podłogówka rozłożona, wylewki mixokretem chłopcy zrobili wczoraj. Pora > na kominek - mam ofertę (dobra cena, bo chcą się pozbyć stanu magazynowego) na kominek jaki mi > się podoba, ale jest jedno ale....ma moc 20kW. Powierzchnia u mnie do ogrzania to jakieś > 170-180m2 (użytkowa w projekcie to 150, ale mam dużo skosów). Czy te 20kW nie będzie > generowało problemów z odbiorem ciepła? Celowałem w 17-18kW, boję się trochę, że będę musiał > dokładać po małym kawałku drewna, by nie zagotować układu > Jak sądzicie? Brać ten kominek czy szukać mniejszego i pewnie więcej zapłacić A dolozenie do instalacji bufora w postaci zbiornika (np > 300 listrow) nie rozwiazaloby problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 30 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > A dolozenie do instalacji bufora w postaci zbiornika (np > 300 listrow) nie rozwiazaloby problemu ? Kupiłem ten kominek. Dzisiaj mi go przywieźli, zaraz po nowym roku montaż. Po rozmowie z moim hydraulikiem doszliśmy do podobnego wniosku, czyli odpalamy najpierw kominek z podlogowka i zobaczymy co się będzie działo. Jak będzie tendencja do gotowania wody to zasobnik na ciepłą wodę będzie większy niż planowane 150 litrów. W podlogowke wchodzi też 150l, więc zobaczymy jak to się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 30 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2013 > Kupiłem ten kominek. Dzisiaj mi go przywieźli, zaraz po nowym roku montaż. Po rozmowie z moim > hydraulikiem doszliśmy do podobnego wniosku, czyli odpalamy najpierw kominek z podlogowka i > zobaczymy co się będzie działo. Jak będzie tendencja do gotowania wody to zasobnik na ciepłą > wodę będzie większy niż planowane 150 litrów. W podlogowke wchodzi też 150l, więc zobaczymy > jak to się sprawdzi. I dobrze.Masz asekuracyjne pole manewru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj_s Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Kupiłem ten kominek. Dzisiaj mi go przywieźli, zaraz po nowym roku montaż. Po rozmowie z moim > hydraulikiem doszliśmy do podobnego wniosku, czyli odpalamy najpierw kominek z podlogowka i > zobaczymy co się będzie działo. Jak będzie tendencja do gotowania wody to zasobnik na ciepłą > wodę będzie większy niż planowane 150 litrów. W podlogowke wchodzi też 150l, więc zobaczymy > jak to się sprawdzi. Ja niestety nie mam podlogowki Ale ... pomysl nad innym rozwiazaniem ... z ktorym mi sie nie udalo Sa ... powiedzmy 2 rodzaje zbiornikow ... po prostu puste (akumulacyjne, gdzie w srodku jest woda, ktora plynie rowniez w kominku) oraz z wezownicami w srodku. Interesowaly mnie te z wezownicami, ale z odwrocona zasada dzialania. Tzn, standardowo woda ktora plynie wezownica (wezownica znajduje sie sie w dolnej czesci zbiornika) podgrzewa wode w zbiorniku (do roznych celow, moze byc wiecej zrodel podgrzewajacych te wode). Ja szukalem zbiornika, ktory mialby wezownice od samego dolu ..do samej gory ... przy czymy u gory gestosc zwojow bylaby wieksza. I wlasnie plan mialem taki: - woda z kominka to woda w zbiorniku - woda w wezownicy to biezaca woda wpadajaca z ujecia wody .... bylaby na wyjsciu ze zbiornika wstepnie podgrzana (lub od razu ciepla) ... szla by do pieca gazowego CO + CWU ...i potem do kranu. Efekt bylby taki, ze palac w kominku mialbys podgrzana (z wezownicy) wode ktora bylaby dogrzewana (lub nie) przez piec gazowy i szlaby do kranu. Nie interesowalo mnie rozwiazanie w dodatkowym zbiornikiem wewnatrz tego duzego (mam ograniczone miejsce). Niestety z powodu braku miejsca oraz wysokich cen za wykonanie zbiornika wg mojego pomyslu, moj pomysl updal i mam po prostu w instalacji z kominkiem zbiornik buforowy (300l). Z tym ze ... moj uklad wyglada tak: obieg goracy : kominek - plytowy wymiennik ciepla - zawor trojdrogowy - kominek obieg chlodniejszy : wymiennik ciepla - grzejniki - (zawory jednokierunkowe aby nie pchac goracej wody do pieca CO+CWU). Gdy temp wody w kominku przekroczy 55oC (do ustawienia), sterownik powieksza obieg z kominek - wymiennik - kominek na kominek - wymiennik - bufor - kominek. Specjalnie dalej bufor za wymiennikiem aby w pierwszej kolejnosci cieplo szlo do grzejnikow. Zdaje egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 4 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 28.12 bylem w sklepie z hydraulikiem po kominek. Przy nas sprzedawca dzwonil do producenta z pytaniem, czy kominek nadaje się do układu zamkniętego. Potwierdzili, wiec zaplacilem za kominek. 30.12 mi go przywieźli. Dziś hydraulik przyjechal montować kominek. Okazali się' ze kominek jest do kladu otwartego . We wtorek przyjeżdżają go sobie zabrac a ja znów szukam kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 > 28.12 bylem w sklepie z hydraulikiem po kominek. Przy nas sprzedawca dzwonil do producenta z > pytaniem, czy kominek nadaje się do układu zamkniętego. Potwierdzili, wiec zaplacilem za > kominek. 30.12 mi go przywieźli. Dziś hydraulik przyjechal montować kominek. Okazali się' ze > kominek jest do kladu otwartego . We wtorek przyjeżdżają go sobie zabrac a ja znów szukam > kominka Może się mylę ale żaden kominek nie nadaje się do układu zamkniętego, a jeśli już, to kominek w układzie zamkniętym to jest to proszenie się o kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 5 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 > Może się mylę ale żaden kominek nie nadaje się do układu zamkniętego, a jeśli już, to kominek w > układzie zamkniętym to jest to proszenie się o kłopoty Myślisz się ale tylko troche może niezbyt precyzyjnie napisalem,ale ja potrzebuje kominek do pracy w ukladzie otwartym i zamkniętym. Taki kominek ma wbudowane naczynko wewnątrz. Ten który mi sprzedali nadaje się tylko do pracy w ukladzie otwartym. By pracowal dodatkowo w zamkniętym, musialbym dolozyc zewnętrzne naczynko i pomke, a tego nie chce. W tej chwili ten kominek może mi grzac tylko wodę, nie może grzac podlogowki. Zobacz na stronie makrotermu- są kominki do pracy w ukladzie otwartym UO i zamkniętym UZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi