Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Kociol generuje mi dziennie od 1 do 1.5 wiadra skroplin. Niestety wylot skroplin wyszedl ponizej wlotu kanalizy w piwnicy i czekam od paru miesiecy, az instalator wykombinuje jakas mini-przepompownie wylewajac wiadra recznie poki co. Niby sa gotowe rozwiazania, ale wg instalatora b. drogie i on cos wymysli ciekawszego, ale ma problem z dobraniem pompki, ktora musi byc caly czas zalana. Moze ktos z AK ma pomysl, jak mozna takie cos rozwiazac? Ja sie na pompach kompletnie nie znam, a chwilowo nie mam czasu sie doksztalcac w tym temacie. Tak, jak pisalem wczesniej, do wypompowania jest powiedzmy 10-20l/dobe na wysokosc ok. 60cm i odleglosc ok. 2.5-3m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 a wyczystkę komina masz wyżej niż wejście do kanalizacji?? Myślę o podniesieniu spływu skroplin na poziom wyczystki i dorobienie w niej poprostu nowego spływu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Panowie, czy to kocioł kondensacyjny tyle skroplin produkuje, czy kominy słabo ocieplone? Bo u mnie tradycyjny nie zapełnia nawet butelki. Od 10 lat nigdy nie musiałem wylewać. Wysycha zanim się napełni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Pomijając to że kicha z wentylacją. to możesz zastosować coś takiego + jakaś miska/zbiornik + zasilacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > a wyczystkę komina masz wyżej niż wejście do kanalizacji?? > Myślę o podniesieniu spływu skroplin na poziom wyczystki i dorobienie w niej poprostu nowego spływu > i tyle. Kociol konensacyjny potrzebuje tych skroplin, wiec odplyw jest na dnie kotla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Panowie, czy to kocioł kondensacyjny tyle skroplin produkuje, czy kominy słabo ocieplone? > Bo u mnie tradycyjny nie zapełnia nawet butelki. Od 10 lat nigdy nie musiałem wylewać. Wysycha > zanim się napełni. Im wiecej, tym lepiej dla kotla kondensacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Pomijając to że kicha z wentylacją. a co ma wentylacja do rzeczy? > to możesz zastosować coś takiego + jakaś miska/zbiornik + > zasilacz. Fajna. Wydaje mi sie, ze zastosowanie wskazuje, ze nie musi byc 24/7 zanurzona? Tylko co z tymi kabelkami z tylu? Jesli uzywana jest na jachtach, to rowniez do slonej wody, a jak z kwasna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > a co ma wentylacja do rzeczy? > Fajna. Wydaje mi sie, ze zastosowanie wskazuje, ze nie musi byc 24/7 zanurzona? Tylko co z tymi > kabelkami z tylu? Wiesz co? Może weź sobie fachowca, bo widzę że zaczynasz zdziwiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Wiesz co? Może weź sobie fachowca, bo widzę że zaczynasz zdziwiać. Co zaczynam? Jakiego fachowca mam wziac, od lodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Znalazlem cos takiego: http://www.poseidon-laziska.pl/pompa-do-kondensatu-skroplin-sfa-sanicondens-mini-p2131.html moze ktos mial do czynienia z dedykowanymi pompkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Hmm każdy element który dołożysz pompka czy coś takiego to potencjalny element który może się popsuć. W oryginale rozumiem, że powinno to grawitacyjnie spływać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Co zaczynam? > Jakiego fachowca mam wziac, od lodzi? Może zapytam o podstawę, warunki techniczne masz zachowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Może zapytam o podstawę, warunki techniczne masz zachowane? Z tego, co wiem, to tak. Warunki techniczne nie okreslaja w jaki sposob i gdzie maja byc odprowadzone skropliny chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Z tego, co wiem, to tak. Warunki techniczne nie okreslaja w jaki sposob i gdzie maja byc > odprowadzone skropliny chyba? Każdy element ma określone standardy czy to piec, komin, wentylacja czy kanalizacja. Pewnie odprowadzenie skroplin też ma jakieś wytyczne. W standardowym kominie mam wyprowadzony wypust do którego podłączona jest rurka pcv i to dalej do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Z tego, co wiem, to tak. Warunki techniczne nie okreslaja w jaki sposob i gdzie maja byc > odprowadzone skropliny chyba? Może warunki ogólne nie, ale pewnie producent coś tam napisał. Nie gniewaj się, ale większość widzi problem dopiero podczas eksploatacji urządzenia, nie czytając instrukcji producenta przed jego zamontowaniem, dlatego moja "dociekliwość". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Każdy element ma określone standardy czy to piec, komin, wentylacja czy kanalizacja. Pewnie > odprowadzenie skroplin też ma jakieś wytyczne. W standardowym kominie mam wyprowadzony wypust > do którego podłączona jest rurka pcv i to dalej do kanalizacji. Zasada działania kotła kondensacyjnego jest taka, że powoduje kondensowanie wilgoci zawartej w spalinach. Ten kondensat jest wręcz potrzebny kotłu do sprawniejszego działania, więc nie mogę go odprowadzać na poziomie wkładu kominowego - musi się wlewać do kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Może warunki ogólne nie, ale pewnie producent coś tam napisał. Nie gniewaj się, ale większość widzi > problem dopiero podczas eksploatacji urządzenia, nie czytając instrukcji producenta przed jego > zamontowaniem, dlatego moja "dociekliwość". Ale ja doskonale wiedziałem, że będę musiał odprowadzić kondensat, choć nie było do końca jasne, na jakiej wysokości wypadnie odpływ kondensatu z pieca. Od momentu, jak wybrałem kocioł, wiadomo było, że trzeba będzie zrealizować mini przepompownie, tylko nie zajmowałem się tym, bo: a) mam wciąż ważniejsze sprawy, a raz dziennie wylać wiadro, to przez jakiś czas nie jest problem b) miał się tym zająć realizator Sam producent nie dyktuje żadnego rozwiązania. Cytat z instrukcji: Quote: Odprowadzenie kondensatu. Odprowadzenie kondensatu powinno być wykonane bezpośrednio do kanalizacji, przy pomocy rur odpornych na skropliny kwaśne, o średnicy wewnętrznej przynajmniej 13 mm. Połączenie powinno być wykonane tak, aby uniknąć zamarznięcia kondensatu. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że kondensat może zostać odprowadzony we właściwy sposób. Należy ponadto zastosować się do obowiązujących norm i wytycznych krajowych i lokalnych dotyczących odprowadzania wód odpływowych. Ostatnie dotyczy odprowadzania ścieków agresywnych do kanalizacji sanitarnej - z tego, co się orientowałem, nie ma problemu z "kwaśną wodą" i kanalizacją, pod warunkiem odprowadzenia za pomocą rurek odpornych na kwaśne skropliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w kominie powinno wypływac odpływem z komina Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Szkoda że nie dałeś fotki jak to wysoko jest wszystko zamontowane. Myślę jakbyś podłączył pod odpływ normalnie wąż do odpływu z pieca. Chodzi mi o to że jak wysokość lustra skroplin w piecu będzie odpowiednio wysoko to wtedy przelewało by się do odpływu. Taka sama zasada działania jak w syfonie. Ogólnie wychodzę z założenia, że jeżeli nie trzeba gdzieś pchać dodatkowych urządzeń to ich nie zakładam. Im więcej elementów układanki tym szybciej coś się może rozsypać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w > kominie powinno wypływac odpływem z komina > Krawiec No fakt. Niemniej jednak z kotla musze odprowadzic do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Ale ja doskonale wiedziałem, że będę musiał odprowadzić kondensat, choć nie było do końca jasne, na > jakiej wysokości wypadnie odpływ kondensatu z pieca. Od momentu, jak wybrałem kocioł, wiadomo > było, że trzeba będzie zrealizować mini przepompownie, tylko nie zajmowałem się tym, bo: > a) mam wciąż ważniejsze sprawy, a raz dziennie wylać wiadro, to przez jakiś czas nie jest problem > b) miał się tym zająć realizator > Sam producent nie dyktuje żadnego rozwiązania. Cytat z instrukcji: A to? Quote: Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że kondensat może zostać odprowadzony we właściwy sposób. Należy ponadto zastosować się do obowiązujących norm i wytycznych krajowych i lokalnych dotyczących odprowadzania wód odpływowych. Po za tym w przewodzie kominowym na dnie, powinien być zamontowany ociekacz z odpływem, czyli taka miseczka z rurką odpływową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > No fakt. Niemniej jednak z kotla musze odprowadzic do kanalizacji. Czekaj, bo cos krecisz Czy skropliny z komina masz odprowadzane prosto do kanalizy, czy plyna przez piec? Jesli to co sie skropli w kominie nie wpada do wiadra, to faktycznie sporo tej wody sam piec produkuje - czy to zle czy dobrze to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Czekaj, bo cos krecisz Czy skropliny z komina masz odprowadzane prosto do kanalizy, czy plyna > przez piec? > Jesli to co sie skropli w kominie nie wpada do wiadra, to faktycznie sporo tej wody sam piec > produkuje - czy to zle czy dobrze to nie wiem Szczerze mowiac musze sprawdzic, bo na pewno nie mam odprowadzenia skroplin z wkladu - dostalem dedykowany zestaw przylaczeniowy kominowy do tego kotla i tam tego nie bylo. Nie wiem, czy byl jakis zbiornik ponizej, czy tylko kolano. Co do kotla, to moze produkowac spokojnie kilkadziedziat litrow na dobe skroplin, wiec issue nadal istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam_ Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Ale ja doskonale wiedziałem, że będę musiał odprowadzić kondensat, choć nie było do końca jasne, na > jakiej wysokości wypadnie odpływ kondensatu z pieca. Od momentu, jak wybrałem kocioł, wiadomo > było, że trzeba będzie zrealizować mini przepompownie, tylko nie zajmowałem się tym, bo: > a) mam wciąż ważniejsze sprawy, a raz dziennie wylać wiadro, to przez jakiś czas nie jest problem > b) miał się tym zająć realizator > Sam producent nie dyktuje żadnego rozwiązania. Cytat z instrukcji: > Quote: > Odprowadzenie kondensatu. > Odprowadzenie kondensatu powinno być wykonane > bezpośrednio do kanalizacji, przy pomocy > rur odpornych na skropliny kwaśne, o średnicy > wewnętrznej przynajmniej 13 mm. Połączenie powinno > być wykonane tak, aby uniknąć zamarznięcia > kondensatu. Przed uruchomieniem urządzenia > należy upewnić się, że kondensat może zostać > odprowadzony we właściwy sposób. > Należy ponadto zastosować się do obowiązujących > norm i wytycznych krajowych i lokalnych dotyczących > odprowadzania wód odpływowych. > Ostatnie dotyczy odprowadzania ścieków agresywnych do kanalizacji sanitarnej - z tego, co się > orientowałem, nie ma problemu z "kwaśną wodą" i kanalizacją, pod warunkiem odprowadzenia za > pomocą rurek odpornych na kwaśne skropliny. Producenci przydomowych oczyszczalni (przynajmniej sotralenz) zabraniaja odprowadzania kondensatu do oczyszczalni. To taka dygrasja jak ktos nie ma kanalizacji miejsckiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w > kominie powinno wypływac odpływem z komina > Krawiec Otoz na stronie Immergasa stoi: Quote: Czy w przypadku kotła kondensacyjnego można odprowadzać skropliny z komina do kotła, czy trzeba do komina zastosować odskraplacz? W przypadku kotłów kondensacyjnych nie ma potrzeby dodatkowego odprowadzania kondensatu z komina. W module kondensacyjnym, ze skondensowanej pary wodnej zawartej w spalinach powstaje kondensat. Część skondensowanej pary, która nie wytworzyła dostatecznie dużych kropli, dostaje się do komina w postaci mgły. W przypadku pracy kotła z kondensacją niepełną, do komina dostaje się również część pary wodnej o niskiej temperaturze, która kondensuje w kominie. Powstający w kominie kondensat może spływać do modułu kondensacyjnego, z którego odprowadzany jest do kanalizacji razem z kondensatem powstałym w module kondensacyjnym. Tu należy zwrócić uwagę, by wszystkie poziome elementy komina miały zachowany spadek w kierunku kotła. W przeciwnym razie dojdzie do „zasyfonowania” komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Kiepski ten intalator. Bezmózgowiec. W klimatyzatorach przenosnych monolit - jest zbiornik z pływakiem i stykami. Pompka elektryczna to taka sama jak w kawiarkach . Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do kanalizy lub na 2 metry w góre. !5 bar poda wode wyzej. Koszt pompki to 60 zł - kubeł z pływakiem od kibla to kolejne 50 zeta. I masz gotowe. przykład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > Kiepski ten intalator. Bezmózgowiec. > W klimatyzatorach przenosnych monolit - jest zbiornik z pływakiem i stykami. Pompka elektryczna to > taka sama jak w kawiarkach . Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do > kanalizy lub na 2 metry w góre. !5 bar poda wode wyzej. Koszt pompki to 60 zł - kubeł z > pływakiem od kibla to kolejne 50 zeta. > I masz gotowe. > przykład nie wiem, czy bezmozgowiec, bo cos takiego proponowal, tylko kuzwa wiecznie nie ma czasu poszukac czegos konkretnie, co moze byc do kwasnej wody (pH cos kolo 2.5-3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 5 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 > nie wiem, czy bezmozgowiec, bo cos takiego proponowal, tylko kuzwa wiecznie nie ma czasu poszukac > czegos konkretnie, co moze byc do kwasnej wody (pH cos kolo 2.5-3) Bez przesady, pompka jest tak prosta jak drut. Nie ma co się popsuć. Kup pojemnik plastikowy, prostą dźwignię - ramie na koncu styropian. włącznik z lekkim luzem (bezwładność) i bangla. Proste rozwiazania są najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Calvin Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Bez przesady, pompka jest tak prosta jak drut. Nie ma co się popsuć. Kup pojemnik plastikowy, > prostą dźwignię - ramie na koncu styropian. włącznik z lekkim luzem (bezwładność) i bangla. > Proste rozwiazania są najlepsze. Wystarczy że ma części z Al lub Zn i pójdzie się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Wy tak piszecie aby zaistnieć, czy żeby coś się dowiedzieć? Myślę że to pierwsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Calvin Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Wy tak piszecie aby zaistnieć, czy żeby coś się dowiedzieć? Myślę że to pierwsze. Naprawdę nie wiem co ci odpowiedzieć. Główny problem polega na tym że skropliny są dosyć korozyjne a wszystkie znane mi "gównomiałki" mają aluminiowy wirnik (jest w instrukcji zakaz używania środków udrażniających na bazie NaOH).Stopy cynku są też popularnym materiałem na obudowy. Kombinowanie z dobieraniem jakiejś pompki do innych zastosowań jest obarczone dużą szansą spektakularnej porażki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Naprawdę nie wiem co ci odpowiedzieć. Główny problem polega na tym że skropliny są dosyć korozyjne > a wszystkie znane mi "gównomiałki" mają aluminiowy wirnik (jest w instrukcji zakaz używania > środków udrażniających na bazie NaOH).Stopy cynku są też popularnym materiałem na obudowy. > Kombinowanie z dobieraniem jakiejś pompki do innych zastosowań jest obarczone dużą szansą > spektakularnej porażki. No dobrze, ale przeanalizuj wypowiedzi autora. Po prostu coś po drodze zawalił. A teraz co? Stara się aby ktoś go pocieszył? Podpowiedziałem mu kombinację z pompką może nie standardową, ale ogarniającą temat i nie koniecznie identyczną, co odpowiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Wy tak piszecie aby zaistnieć, czy żeby coś się dowiedzieć? Myślę że to pierwsze. Czy to znaczy, ze twierdzisz, ze nie ma czesci z aluminium, czy cynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > No dobrze, ale przeanalizuj wypowiedzi autora. Po prostu coś po drodze zawalił. Ale co ci zawalilem? Nigdy nie widziales kotlowni w piwnicy, a rury kanalizacyjnej w ulicy na glebokosci ciut ponad metr? > A teraz co? Stara > się aby ktoś go pocieszył? Podpowiedziałem mu kombinację z pompką może nie standardową, ale > ogarniającą temat i nie koniecznie identyczną, co odpowiedział? To, ze szukam pompki, ktora mozna stosowac do kwasnych skroplin. O kwasnosci na poziomie octu lub coca coli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Ale co ci zawalilem? Nigdy nie widziales kotlowni w piwnicy, a rury kanalizacyjnej w ulicy na > glebokosci ciut ponad metr? Tak widziałem i montowałem systemy przepompowania ścieków ale takie sprawy bierze się wcześniej pod uwagę, czyta się instrukcje producentów danych urządzeń czyta się warunki techniczne, ewentualnie bierze się projektanta który to wszystko dopasuje a nie burczy jak ktoś podpowiada pośrednie rozwiązanie, zamiast przebudowy od nowa wszystkiego. > To, ze szukam pompki, ktora mozna stosowac do kwasnych skroplin. O kwasnosci na poziomie octu lub > coca coli. Gdyby to było zbudowane nawet w/g zaleceń producenta nie miałbyś dziś kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Tak widziałem i montowałem systemy przepompowania ścieków ale takie sprawy bierze się wcześniej > pod uwagę, czyta się instrukcje producentów danych urządzeń czyta się warunki techniczne, > ewentualnie bierze się projektanta który to wszystko dopasuje a nie burczy jak ktoś podpowiada > pośrednie rozwiązanie, zamiast przebudowy od nowa wszystkiego. > Gdyby to było zbudowane nawet w/g zaleceń producenta nie miałbyś dziś kłopotu. Umknal chyba ci fakt, ze kanalizacja ma jakies 15 lat, a dom lat 30. Inaczej zrobic nie moglem, a sam kociol wisi dopiero od koncowki pazdziernika, dom jeszcze wykanczam i tam nie mieszkam. Jesli pompka do skroplin nie jest wlasciwym rozwiazaniem, to nie mam pojecia, co jeszcze mialbym wymyslic "wczesniej". Teleportu, ani antygrawitacji jeszcze nie wymyslono. Producent nie okresla, na jakiej wysokosci wzgledem kanalizacji ma byc powieszony kociol, ani jak zapewnic transport skroplin do tejze. Nie zaleca rowniez zadnej konkretnie pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Umknal chyba ci fakt, ze kanalizacja ma jakies 15 lat, a dom lat 30. Inaczej zrobic nie moglem, a > sam kociol wisi dopiero od koncowki pazdziernika, dom jeszcze wykanczam i tam nie mieszkam. > Jesli pompka do skroplin nie jest wlasciwym rozwiazaniem, to nie mam pojecia, co jeszcze > mialbym wymyslic "wczesniej". Teleportu, ani antygrawitacji jeszcze nie wymyslono. > Producent nie okresla, na jakiej wysokosci wzgledem kanalizacji ma byc powieszony kociol, ani jak > zapewnic transport skroplin do tejze. Nie zaleca rowniez zadnej konkretnie pompki. No cóż, widzę że nie ma co dalej... A zresztą, bez komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 6 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > No cóż, widzę że nie ma co dalej... A zresztą, bez komentarza. Ale co dalej? Piszesz caly czas o wytycznych, warunkach itd., ale zadnych konkretow nie podajesz. Wypowiedz sie merytorycznie - co Twoim zdaniem na przyklad powiniennem zrobic wczesniej, a co teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > co Twoim zdaniem na przyklad powiniennem zrobic wczesniej, a co teraz. Ja powiem Ci tak. Kombinujesz jak koń pod górę. Podaliśmy Ci gotowce a Ty marudzisz... zamiast spróbować. Pompki cisnieniowe są bardzo trwałe. Na elementach gumowo plastikowych. Poniewaź to co przez nią przechodzi jest do użytku spozywczego, nie moze byc mowy o kontakcie z metalem agresywnym lub reagujacym z chemią. Zamiast narzekac wypróbuj któres rozwiazanie. Pompka padnie, to zmienisz na inną do skutku, do bólu... aż rozwiążesz problem. Jak Cię portfel swędzi to proszę , i tutaj. Twoja kasa Twój wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Wypróbuj pompkę do paliwa na wiertarkę. Cała jest chyba plastikowa i jeżeli uszczelnienie wytrzyma to powinna być dobra. Po pozytywnych testach podłącz jakiś mały silniczek i sterowanie czasówką i zapomnisz o problemie. Jeżeli koniecznie ma być profesjonalnie to tanio nie będzie. Szukaj pompek ze sprzęgłem magnetycznym. Są to pompy szczelne, z reguły przystosowane do pracy z agresywnymi czynnikami i bardzo trwałe. Przykładowa pompka lub taka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > Przykładowa pompka lub > taka 30 litrów/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 > 30 litrów/min No i co w tym śmiesznego. Pisał o wiadrze więc jakieś 10- 15 litrów. Pół minuty pracy i po problemie. Praca na sucho tym pompom nie zaszkodzi. Przy drugim linku spójrz na tabelę na dole strony. Znajdziesz taką o wydajności 23l/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 6 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 takie przepływy to w elektrowni . Zwykła "brzęczykowata" (50hz) mała pompka załatwi temat. Tak jest w klimatyzatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 10 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 Producent nie pisze o odprowadzaniu kondensatu, bo wywalanie tego do kanalizy miejskiej bez neutralizacji jest prawdopodobnie nie legalne (ale nie jestem specem). Zastosuj spływ grawitacyjny, do bylejakiego odpływu, nawet długim wężem i po problemie. W piwnicy napewno masz gdzies rure kan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Napisano 10 Lutego 2014 > Producent nie pisze o odprowadzaniu kondensatu, bo wywalanie tego do kanalizy miejskiej bez > neutralizacji jest prawdopodobnie nie legalne (ale nie jestem specem). legalne > Zastosuj spływ grawitacyjny, do bylejakiego odpływu, nawet długim wężem i po problemie. W piwnicy > napewno masz gdzies rure kan. pisalem, ze mam, ale a pol metra za wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.