Czy robienie wyciągu z pomieszczenia, które nie ma ogrzewania (spiżarnia, wiatrołap) to jest dobry pomysł?

Czy to nie będzie tak, że dajmy na to ciepłe wyciągane powietrze z łazienki będzie mieszać się z tym zimnym ze spiżarni i je ochładzać?

Skutkiem tego może być to, że do centrali wentylacyjnej dotrze nie takie gorące powietrze jakby mogło dotrzeć (gdyby nie mieszało się z tym zimnym ze spiżarki).

Czy też nie mam racji i moje obawy są nieuzasadnione?

 

Napisano

Nie powinno się robić wywiewu z pomieszczenia nieogrzewanego, bo dzięki temu spadnie wydajność odzysku ciepła- kwestia czy te pomieszczenia są w strefie ogrzewanej czy nie.

Jaka będzie w tych pomieszczeniach temperatura? Może być nieogrzewane ale jeżeli będzie tam co najmniej 16stopni to ja bym zrobił, szczególnie w wiatrołapie, by nie było czuć np. cuchnących butów.

Napisano

Czy robienie wyciągu z pomieszczenia, które nie ma ogrzewania (spiżarnia, wiatrołap) to jest dobry pomysł?

Czy to nie będzie tak, że dajmy na to ciepłe wyciągane powietrze z łazienki będzie mieszać się z tym zimnym ze spiżarni i je ochładzać?

Skutkiem tego może być to, że do centrali wentylacyjnej dotrze nie takie gorące powietrze jakby mogło dotrzeć (gdyby nie mieszało się z tym zimnym ze spiżarki).

Czy też nie mam racji i moje obawy są nieuzasadnione?

 

Zrób. Potem możesz zmniejszyć przepływ. Poza tym dzięki temu pomieszczenie będzie ogrzewane powietrzem z części ogrzewanej.

Napisano

Wentylacja, jak sama nazwa wskazuje, ma przede wszystkim wentylowac. Odzysk ciepla, to tylko wartosc dodana. Jesli sadzisz, ze wymiana powietrza jest tam wskazana, to zamontuj anemostat, bo pozniej mozesz zalowac.

Napisano

Czy robienie wyciągu z pomieszczenia, które nie ma ogrzewania (spiżarnia, wiatrołap) to jest dobry pomysł?

 

A chcesz mieć tam grzyba? Czy zastanawiasz się, czy nie zrobić tam nawiewu i ciągnąć zapachy ze spiżarki do salonu?

 


Czy to nie będzie tak, że dajmy na to ciepłe wyciągane powietrze z łazienki będzie mieszać się z tym zimnym ze spiżarni i je ochładzać?

Ciepłe powietrze z łazienki może co najwyżej ogrzać, a nie schłodzić. I tak, po wymieszaniu powietrza z cieplejszych pomieszczeń (jak łazienka)  z zimniejszymi temperatura się uśredni.

 


Skutkiem tego może być to, że do centrali wentylacyjnej dotrze nie takie gorące powietrze jakby mogło dotrzeć (gdyby nie mieszało się z tym zimnym ze spiżarki).

 

Zapomnij, że rekuperacja zmniejszy koszty ogrzewania. Pewnie się zdziwisz, jak porównasz koszty ogrzania identycznego domu, z identycznym źródłem ciepła itd, a z wentylacją grawitacyjną. Różnica w kosztach będzie niewielka za to ogromna polega na tym, że przy reku masz duuużo świeżego powietrza - i na to idzie odzyskana energia.

Napisano

Zapomnij, że rekuperacja zmniejszy koszty ogrzewania. Pewnie się zdziwisz, jak porównasz koszty ogrzania identycznego domu, z identycznym źródłem ciepła itd, a z wentylacją grawitacyjną. Różnica w kosztach będzie niewielka za to ogromna polega na tym, że przy reku masz duuużo świeżego powietrza - i na to idzie odzyskana energia.

 

 

Sporo kasy idzie na prąd od rekuperatora.

U mnie to jest jakieś 40 W, ale przez całą dobę.Trzeba liczyć 10 W mocy całodobowej na 5 zł w rachunku za prąd na miesiąc. Ja mam mały rekuperator - 250 M^3/h (ale z odzyskiem wilgoci, więc ma mniejszą sprawność) i chodzi na minimum mocy - i to wystarcza.

Na max włączam go tylko jak coś gotuję w kuchni.

 

poza tym wylot reku mam na strych, więc przez większość sezonu grzewczego ogrzewam nim strych. Musze strych dogrzewać dopiero poniżej -10 na zewnątrz. ( na dworze lub w polu - zależnie od regionu kraju)

Napisano

Pewnie się zdziwisz, jak porównasz koszty ogrzania identycznego domu, z identycznym źródłem ciepła itd, a z wentylacją grawitacyjną

 

A ja sie zdziwie, jak sie to komukolwiek uda porownac...

Napisano

Czy robienie wyciągu z pomieszczenia, które nie ma ogrzewania (spiżarnia, wiatrołap) to jest dobry pomysł?

Czy to nie będzie tak, że dajmy na to ciepłe wyciągane powietrze z łazienki będzie mieszać się z tym zimnym ze spiżarni i je ochładzać?

Skutkiem tego może być to, że do centrali wentylacyjnej dotrze nie takie gorące powietrze jakby mogło dotrzeć (gdyby nie mieszało się z tym zimnym ze spiżarki).

Czy też nie mam racji i moje obawy są nieuzasadnione?

 

To zależy, jeżeli te pomieszczenie są w środku domu lub przy ogrzewanych pomieszczeniach to i tak będzie ciepło. U mnie spiżarnia ma ok 18C, wiatrołap 17C i są podłączone pod reku. Jeżeli nie zrobisz wyciągu to i tak przynajmniej w spiżarni będzie potrzebna wentylacja a to więcej strat i roboty, niż podpięcie pod reku.

Nie podpinałbym pomieszczenia, które jest odcięte od ogrzewanych pomieszczeń i temp spada znacznie niżej jak w pomieszczeniach ogrzewanych.

Napisano

Rozmawiałem z trzema specami od rekuperacji. Gość z rekuperatory.pl oraz lokalnej firmy stwierdzili, że we wiatrołapie nie warto, bo pobieram zimne powietrze do systemu rekuperacji, a wiatrołap nie jest duży i i tak kilka - kilkanaście razy do niego wejdę i się przewietrzy. Jednocześnie, wejście-wyjście będzie na tyle krótkotrwałe, że nie wychłodzi znacząco pomieszczeń mieszkalnych.

Z drugiej jednak strony, co powiedział trzeci fachman - kubatura takiego wiatrołapu jest na tyle mała w porównaniu do reszty domu, że nie ma to większego wpływu - jeśli 300m3 domu ma temperaturę 20 stopni, albo i więcej, a w 10-15m3 wiatrołapu 15oC, to znaczącego wpływu na wydajność nie będzie to miało.

Do tego, w okresie jesienno-zimowym, lepiej mieć dobrze wentylowany wiatrołap, żeby mokre kurtki czy buty wyschły a nie się kisiły.

Co więcej, wydaje mi się że warto w wiatrołapie zrobić choćby kawałek podłogówki, właśnie na taką pogodę jak mamy teraz. A trochę cieplejsze pomieszczenie - to mniej strat ciepła przez drzwi pomiędzy wiatrołapem a częścią mieszkalną, które z reguły nie są jakieś "termo".

 

 

U mnie będzie wyciąg, najwyżej go zamknę :-) 

Napisano

Rozmawiałem z trzema specami od rekuperacji. Gość z rekuperatory.pl oraz lokalnej firmy stwierdzili, że we wiatrołapie nie warto, bo pobieram zimne powietrze do systemu rekuperacji, a wiatrołap nie jest duży i i tak kilka - kilkanaście razy do niego wejdę i się przewietrzy. Jednocześnie, wejście-wyjście będzie na tyle krótkotrwałe, że nie wychłodzi znacząco pomieszczeń mieszkalnych.

Z drugiej jednak strony, co powiedział trzeci fachman - kubatura takiego wiatrołapu jest na tyle mała w porównaniu do reszty domu, że nie ma to większego wpływu - jeśli 300m3 domu ma temperaturę 20 stopni, albo i więcej, a w 10-15m3 wiatrołapu 15oC, to znaczącego wpływu na wydajność nie będzie to miało.

Do tego, w okresie jesienno-zimowym, lepiej mieć dobrze wentylowany wiatrołap, żeby mokre kurtki czy buty wyschły a nie się kisiły.

Co więcej, wydaje mi się że warto w wiatrołapie zrobić choćby kawałek podłogówki, właśnie na taką pogodę jak mamy teraz. A trochę cieplejsze pomieszczenie - to mniej strat ciepła przez drzwi pomiędzy wiatrołapem a częścią mieszkalną, które z reguły nie są jakieś "termo".

 

 

U mnie będzie wyciąg, najwyżej go zamknę :-) 

 

Zainwestuj w drzwi energooszczędne. Drogie nie są.

Ja mam takie drzwi i wiatrołapu w ogóle nie zamykam, jest częścią przedpokoju i temperatura tam jest jak w reszcie domu.

Napisano

Rozmawiałem z trzema specami od rekuperacji. Gość z rekuperatory.pl oraz lokalnej firmy stwierdzili, że we wiatrołapie nie warto, bo pobieram zimne powietrze do systemu rekuperacji, a wiatrołap nie jest duży i i tak kilka - kilkanaście razy do niego wejdę i się przewietrzy. Jednocześnie, wejście-wyjście będzie na tyle krótkotrwałe, że nie wychłodzi znacząco pomieszczeń mieszkalnych.

Z drugiej jednak strony, co powiedział trzeci fachman - kubatura takiego wiatrołapu jest na tyle mała w porównaniu do reszty domu, że nie ma to większego wpływu - jeśli 300m3 domu ma temperaturę 20 stopni, albo i więcej, a w 10-15m3 wiatrołapu 15oC, to znaczącego wpływu na wydajność nie będzie to miało.

Do tego, w okresie jesienno-zimowym, lepiej mieć dobrze wentylowany wiatrołap, żeby mokre kurtki czy buty wyschły a nie się kisiły.

Co więcej, wydaje mi się że warto w wiatrołapie zrobić choćby kawałek podłogówki, właśnie na taką pogodę jak mamy teraz. A trochę cieplejsze pomieszczenie - to mniej strat ciepła przez drzwi pomiędzy wiatrołapem a częścią mieszkalną, które z reguły nie są jakieś "termo".

 

 

U mnie będzie wyciąg, najwyżej go zamknę :-) 

 

Wiatrołap nie zawsze musi być zimny :), u mnie są szczelne drzwi, więc nie jest zimno, mimo przykręconego mocno ogrzewania. W sezonie jak teraz, głównie używamy garażu, więc nie wietrzy się naturalnie. Za to wentylacja (+podłogówka) pomaga jak piszesz w odparowywaniu mokrych ciuchów i wody z butów. Inaczej by się to kisiło i było wilgotno. Czekam jeszcze tylko na szufelkę od odkurzacza centralnego :)

 

Mój projektant przewidział tam wyciąg, firma projektująca - wykonawcza też go potiwerdziła i wykonała :)

Napisano

Zainwestuj w drzwi energooszczędne. Drogie nie są.

Ja mam takie drzwi i wiatrołapu w ogóle nie zamykam, jest częścią przedpokoju i temperatura tam jest jak w reszcie domu.

 

Kwestia jeszcze wielkości, położenia i ogrzewania. U mnie wiatrołap jest niewielki, ok 6m2, jedna ściana zewn, jedna od nieogrzewanego garażu. Drzwi energooszczędne (U ok 1.1 realnie). Jak odłączę ogrzewanie całkiem i zamknę drzwi to mam ok 17-18C, jak otworzę i puszcze deko podłogówki to temp wyrównuje się do ok 20C.

Napisano

Zainwestuj w drzwi energooszczędne. Drogie nie są.

Ja mam takie drzwi i wiatrołapu w ogóle nie zamykam, jest częścią przedpokoju i temperatura tam jest jak w reszcie domu.

Też mam drzwi energooszczędne, między garażem a wiatrołapem też takie dam.

Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka

Napisano

A da sie dostac jakies rozsadne ocieplone drzwi wewnetrzne, czy miedzy wiatrolapem a garazem jednak pozostaje kupno zewnetrznych?

Napisano

A da sie dostac jakies rozsadne ocieplone drzwi wewnetrzne, czy miedzy wiatrolapem a garazem jednak pozostaje kupno zewnetrznych?

A ognioodporne nie mają w środku wełny?

Napisano

A da sie dostac jakies rozsadne ocieplone drzwi wewnetrzne, czy miedzy wiatrolapem a garazem jednak pozostaje kupno zewnetrznych?

 

imho bezsensu. Co Wy ten wiatrołap jak stodołę traktujecie :phi: , przecież to też część domu !

Jak się odseparujesz i nie dasz ogrzewania to będzie tam zimnica, a ciepło będzie wieloma mostkami uciekać, jak dasz ogrzewanie .. to bez sensu te drzwi.

Wiatrołap poza tym to jak sama nazwa wskazuje, pomieszczenie które chroni dom przed nawiewaniem zimnego powietrza (czy latem ciepłego) i dlatego tam powinny być drzwi - zwykłe. Pamiętając oczywiście, żeby były odp szerokie i wygodne jak będziemy meble i graty wnosić. Często też takie drzwi doświetlają to pomieszczenie.

 

Edit. Doczytałem, że chodzi o garaż, tam powinny być ogniozaporowe, one są zwykel cieplejsze ale mało który producent podaje jak są ciepła. Są też termo i ogniodoporne ale cena bardzo rośnie. Tyle, że znów nie ma co przesadzać, jak się odetniesz będziesz miał minus w duże mrozy w nieogrzewanym garażu, jak dasz ogrzewanie to bez sensu, więc trzeba to wypośrodkować.

Napisano

Doczytałem, że chodzi o garaż

 

:ok:;]

 


tam powinny być ogniozaporowe

Serio? Az zerkne w projekt..hmm..z tego co pamiętam, to mi ogniojakies projektanci miedzy kotlownia a garażem wsadzili :hmm:

 


jak dasz ogrzewanie to bez sensu

 

Ogrzewanie będzie, ale zawsze będzie sporo zimniej niż we wiatrołapie. Jednak przesadzac nie mam zamiaru z cena ;]

Napisano

:ok:;]

 

Serio? Az zerkne w projekt..hmm..z tego co pamiętam, to mi ogniojakies projektanci miedzy kotlownia a garażem wsadzili :hmm:

Ogrzewanie będzie, ale zawsze będzie sporo zimniej niż we wiatrołapie. Jednak przesadzac nie mam zamiaru z cena ;]

 

To zależy od rozkładu, ja między kotłownią a garażem, mam takie lepsze z marketu, a już między domem a kotłownią ogniozaporowe i dźwiękoszczelne. Skoro chcesz ogrzewać to nie potrzebne drzwi termiczne.

Ja mam podprowadzone rurki do grzejników i to wszystko .. w razie czego, ale przy -20C temp spadła do -3C i to bo często tego dnia jeździliśmy (otwór ok 10m2 robi swoje). Garaż grzeje ściana, mimo, że docieplona to coś tam przenika i dlatego nei potrzebuje ogrzewania. Jak bym dał 10 czy 15cm pomiędzy garażem a domem zamiast 5cm to pewnie miałbym tam minus i musiał grzać, więc bez sensu. Grzejnik jedynie przydaje się jak się w garażu coś robi, czy samochód myje.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.