UPS pod piec
Ale w momencie kiedy stanie pompa to przy piecu załadowanym węglem przymknięcie klapy na zero go nie zgasi - będzie się jeszcze żarzył długo, a przez ten czas niekrążąca woda w piecu się zagotuje.
-
UPS pod piec
A możesz podrzucić jakiś przykład z Allegro ?
-
UPS pod piec
Dom na wsi i prymitywny kopciuch z Zębca 10 kW
-
UPS pod piec
Wytłumaczcie mi czy do pompy obiegowej do pieca wystarczy prosty UPS ? Chodzi mi o urządzenie, które jest na stałe podłączone do gniazdka i do UPS jest podłączona pompa obiegowa. W razie braku prądu pompa jest zasilana przez UPS. Pompa na średniej prędkości bierze 60W , interesuje mnie podtrzymanie pracy pompy do 3h. Potrzebuję ok. 180 Wh czyli (zakładając 20-25% spadek na przetwornicę) powinien mi wystarczyć akumulator o pojemności 220-230 Wh ? Chodzi mi tylko o zabezpieczenie przez zagotowaniem pieca - brakuje prądu, gaśnie światło, pompa rusza na UPS, ja skręcam piec na zero i czekam. Jak w ciągu godziny-dwóch nie wróci zasilanie to się pakuję i wracam do domu.
-
Samochód dla emeryta
Aktualizacja. Dziś mija 6 lat od zakupu auta. Z perspektywy czasu mieliście rację żeby kupić nowy samochód Aktualny przebieg 40126 km Od początku zero usterek - tylko i wyłącznie wymiana oleju i filtrów (oleju, powietrz i kabinowy, paliwowy niewymienny). Nic więcej - wszystko pozostałe fabryczne. Zero problemów. Aktualna wartość samochodu to ok. 45 kPLN Oczywiście ze względu na inflację z ostatnich lat utraty wartości nie można liczyć do ceny zakupu (55,4 kPLN) bo wtedy by wyszło absurdalne 19% po 6 latach. Biorąc pod uwagę cenę nowego w tym samym pakiecie (obecnie Techno za ok. 88 kPLN, ale w cenie fabryczne LPG) to ok. 49%
-
Pompa obiegowa elektroniczna - rozum i godność człowieka
Pomijając elektronikę do sterowania to cały prąd w pompie idzie analogowo na obroty wirnika. Zastanawia mnie zatem jaki przepływ będzie generowany przy tak niskim zużyciu prądu.
-
Pytanie do stolarzy-meblarzy: mocowanie blatu
Ostry nożyk do tapet i jedziesz cały blat dookoła
-
Pytanie do stolarzy-meblarzy: mocowanie blatu
Możesz się spodziewać, że pod spodem blat będzie połączony w 2 miejscach złączem do blatów https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=j1SU&sca_esv=e144664a5f0fe030&sxsrf=ANbL-n7bTkHOyXuGzcDHlac_lkYNsnPmRw:1767977230027&udm=2&fbs=ADc_l-aTuuAJ5fCRiMSMSikFOrGF6bdyujK3KN_bbLSQcwMiswggXfTRhCRsHJn9B_hTNtC-x_lfHi96JhoK6zV-U0EJt1ZIA8BzJRHWWyeAYDYuZ_yawk69yRb68cnF7PpwPnSjSNYZSCZePDjojMEZS6YxuZMDRePaAYUeLeCIn29qz_0vU8Cf8IgImbg9NPQsRYC4JJDgLQeNyxdzAuTlGXpEJMzjkKkrV9aFthOOMLpokt4agNc&q=złącze+do+blatu&sa=X&ved=2ahUKEwjI8pC29P6RAxVnRPEDHZCECWsQtKgLegQIDRAB&biw=2048&bih=991&dpr=1.25&aic=0 Aczkolwiek powinno to być widoczne od tej szafki z szufladami. Zerknij od drugiej strony - jeżeli nie ma nafrezowanych gniazd i złącz to po prostu blat leży w 2 kawałkach i zapewne jest sklejony silikonem pod tą listewką. Listwa będzie przykręcona 3 wkrętami do prawego blatu, więc jak będziesz rozcinał silikon to od lewej.
-
Wymiana okien w domu ?
Wymieniaj - właśnie potrzebuję 3 okien na działkę to wezmę od ciebie
-
Wykrywacz przewodów elektrycznych i rur?
Kolega pisze o nowym mieszkaniu więc założyłem, że jeszcze glazury nie ma Raz w życiu wierciłem w miejscu gdzie było ryzyko wwiercenia się w rurę PEX od c.o. Wymierzyłem bardzo dokładnie, odsunąłem się z miejscem wiercenia i.......wwierciłem się w tę rurę Musiałem rozkuć podłogę i założyć złączkę naprawczą (śrubunek) - trochę mnie to martwiło, ale minęło 26 lat i nic się nie dzieje (tzn. nie wiem bo miejsce jest pod terakotą, ale na suficie na dole nie widać).
-
Wykrywacz przewodów elektrycznych i rur?
Przewody nie są zabetonowane tylko pokryte tynkiem o grubości max. 15 mm To grubość porównywalna z drewnianą deską. Więc czujnik to bez problemu złapie
-
Wykrywacz przewodów elektrycznych i rur?
Jeśli chodzi o przewody elektryczne to nawet tanizna z Ali daj radę. Jeśli chodzi o rury to najlepszą metodą jest ostrożne wiercenie - rury są zawsze (powinny !) w peszlach lub otulinach. Ja jak wiercę w nierozpoznanym miejscu to cienkim wiertłem 5mm - po kolei tynk, wycofuję i patrzę czy nic nie ma, no to dalej powolutku i tak dalej aż do 3-4 cm - jak na nic nie trafiłem to już nic nie powinno być i na docelową głębokość. Potem poprawka docelowym wiertłem na oczekiwaną średnicę.
-
"Naprawa" ościeżnicy
Szwagier właśnie wymieniał w swoim domu drzwi i ościeżnice. Po zdjęciu opasek okazało się, że nie były zapianowane po całości obwodu tylko miały po 5 punktów z każdej strony. I tak przewisiały sobie 16 lat. Za to łatwo się wycinało [emoji16] Ja je wziąłem do domu na wsi i jak montowałem to ustawiłem i przyłapałem tak samo wstępnie małymi punktami pianki i potem po kilku godzinach dotryskiwałem punkty pianki i w sumie doszedłem do wypełnienia całego obwodu. Nie rozpierałem i pianka nie wypchnęła futryny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
Ostatnio mi się zapowietrzył i awaryjnie opróżniałem go z węgla. Jak palę węglem (poprzednio starym drewnem) to klapkę mam otwartą dosłownie na pół obrotu śruby regulacyjnej. Po zakończeniu sezonu będę musiał wymienić sznury uszczelniające, bo od nowości (25 lat) nie wymieniane i już słabo trzymają.
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
Na starszych montuje się miarkownik ciągu - dość analogowe rozwiązanie ale z grubsza działa.
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
A mógłbyś opisać albo zrobić fotkę swojego układu ?
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
No właśnie jest błędnie wykonana instalacja i potrafi się zapowietrzyć. Na wiosnę muszę przełożyć pompę na powrót - bo wtedy przy zapowietrzeniu pompa powinna dać radę przepchnąć płyn przez piec i wypchnąć powietrze dalej.
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
Tak - to taki typowy śmieciuch. Jedynym wyposażeniem jest termometr.
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
W ostatni weekend robiłem w kotłowni w domu na wsi i przypadkowo wyłączyłem pompę obiegową. Mam nieszczęśliwie zrobiony układ z pompą na zasilaniu zamiast na powrocie i potrafi mi się w takiej sytuacji zapowietrzyć. A jak się zapowietrzy to pompka pracuje na parze zamiast na wodzie (konkretnie glikolu) i piec grzeje się nawet ponad 100 C. Wprawdzie u mnie na wsi nie zdarzają się wyłączenia prądu, ale zastanowiłem się co by było gdyby np. na godzinę stracił zasilanie pompy z powodu braku prądu w sieci
-
Zasilanie awaryjne dla pompy obiegowej CO
Zerknij czy pompa nie ma 3 prędkości. U mnie w domu na wsi jest 25-letni Grundfos z 3 prędkościami - na 3 bierze 90W, ale na 1 już tylko 35W Na czas braku prądy wystarczy przestawić na pompie na 1 prędkość i przymknąć powietrze i szyber w kominku, żeby mniej pracował.
-
Puszki pod gniazdka elektryczne - pustak żużlowy
-
Puszki pod gniazdka elektryczne - pustak żużlowy
Normalne puszki do ceramiki tylko weź głębsze - zawsze łatwiej się łączenia robi. Wiercisz koronką - w leszu to idzie łatwo.
-
Fotowoltaika - w innym miejscu produkcja w innym odbiór (i dodatkowo 2 różnych operatorów)
W domu na wsi 5 rachunków za prąd za okres luty-październik to 131,51 PLN (opłaty stałe). Nie podawałem zużycia, ale wyszło niecałe 100 kWh za sezon czyli jeszcze jakieś 62 PLN (na fakturze mam 0,505 PLN netto za kWh). Czyli po dodaniu i rozszerzeniu tego na cały rok wyszłoby jakieś 250 PLN Ten rok był remontowo-sprzątający, więc zużycie nie było za wielkie - w przyszłości jak się będzie tam więcej przebywać to pewnie będzie nawet 2 razy więcej. Ale nadal będzie to ok. 500 PLN - więc absolutnie nie ma sensu fotowoltaiki. Natomiast wrzuciłem rachunki w excela za dom i za 2024 wyszło mi tyle (2025 jeszcze niecały) Roczne zużycie to niecałe 2000 kWh energii.