Elephant Napisano 5 Września 2018 Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Wymieniałem gniazdko w kuchni. Prosta i szybka robota. Po podłączeniu sprawdzam śrubokrętem-probówką i jedna dziurka świeci, druga nie, więc wszytsko ok. Przykładam próbnik do bolca uziemienia a tam też świeci Może trochę słabiej niż na przewodzie fazowym, ale jednak świeci. Może tak być ?? Sprawdziłem na innym gniazdku i tam uziemienie nie świeci. W samym gniazdku nic nie ruszałem, przewody tylko wypiąłem ze starego i wpiąłem w nowe gniazdko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 5 Września 2018 Udostępnij Napisano 5 Września 2018 A ile tych przewodów z puszki wychodziło?tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 5 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 5 Września 2018 10 minut temu, luccass napisał: A ile tych przewodów z puszki wychodziło? tapatalked Trzy, Brązowy - prądowy Niebieski - neutralny zółto-zielony - uziemienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 odłącz żółty i sprawdź czy dalej to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Masz roznicowkę w rozdzielni?tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2018 8 godzin temu, Morgan napisał: odłącz żółty i sprawdź czy dalej to samo Ale po odłączeniu gniazdka, na samym przewodzie żółtym też świeci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2018 4 godziny temu, luccass napisał: Masz roznicowkę w rozdzielni? tapatalked Hmmmm, wydaje mi się że jest. To jakieś dodatkowe zabezpiecznie ?? Taki dodatkowy 'korek' ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Hmmmm, wydaje mi się że jest. To jakieś dodatkowe zabezpiecznie ?? Taki dodatkowy 'korek' ??To takie zabezpieczenie, dzięki któremu Cię prąd w domu nie zabije, przynajmniej w teorii. Wygląda jak zwykła S-ka ale ma przycisk T(EST) na obudowie.Jeśli go nie masz, to pewnie jakieś urządzenie w instalacji ma przebicie na obudowie. Jeśli je masz to teoretycznie nie powinieneś mieć napięcia na przewodzie ochronnym. Tyle, że teoria z praktyką często się różnią tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 15 godzin temu, Elephant napisał: Wymieniałem gniazdko w kuchni. Prosta i szybka robota. Po podłączeniu sprawdzam śrubokrętem-probówką i jedna dziurka świeci, druga nie, więc wszytsko ok. Przykładam próbnik do bolca uziemienia a tam też świeci Może trochę słabiej niż na przewodzie fazowym, ale jednak świeci. Może tak być ?? Sprawdziłem na innym gniazdku i tam uziemienie nie świeci. W samym gniazdku nic nie ruszałem, przewody tylko wypiąłem ze starego i wpiąłem w nowe gniazdko. Przewód ochronny PE o którym piszesz powinien mieć w całym mieszkaniu jeden potencjał. Jeżeli wszystko jest OK to wszystkie "bolce" powinny mieć potencjał ziemi, jeżeli jest jakaś awaria to wszystkie "bolce" w mieszkaniu powinny się "świecić" a nie jeden jak opisujesz. Tak czy inaczej wizyta elektryka by się przydała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Pożyczyłem od kolego trochę lepszy tester. Jak sprawdzałem napięcie to brązowy pokazuje 220V, a żółty 110V Jak sprawdzam poprawność uziemienia to pokazuj już 36V. Można to tak zostawić ?? Muszę poszukać jakiegoś elektryka, ale pewnie chwilę to potrwa. Do tego gniazdka podpięty jest czajnik elektryczny. Będzie 'kopał' ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Pewnie masz w jakimś urządzeniu zwalony zasilacz. Odłączaj wtyczki i sprawdzaj, kiedy napięcie zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 2 minuty temu, rwIcIk napisał: Pewnie masz w jakimś urządzeniu zwalony zasilacz. Odłączaj wtyczki i sprawdzaj, kiedy napięcie zniknie. Kolega pisał wcześniej, że na pozostałych bolcach ochronny wszystko jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 6 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Godzinę temu, mikomir napisał: Kolega pisał wcześniej, że na pozostałych bolcach ochronny wszystko jest OK Nie sprawdziłem co prawda wszystkich w mieszkaniu, ale na pewno te które są na tym samym 'korku' i dodatkowo łazienkę. Tam wszystko ok. Dotykałem ten kabel uziemiający i nie kopie Na razie podpiąłem gniazdko, bolce tez nie kopią. Wpiąłem czajnik bezprzewodowy i też nie kopie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 2 godziny temu, Elephant napisał: Nie sprawdziłem co prawda wszystkich w mieszkaniu, ale na pewno te które są na tym samym 'korku' i dodatkowo łazienkę. Tam wszystko ok. Dotykałem ten kabel uziemiający i nie kopie Na razie podpiąłem gniazdko, bolce tez nie kopią. Wpiąłem czajnik bezprzewodowy i też nie kopie. Jest szansa, że ten kabel jest przerwany/niepodłączony i jako, że idzie obok fazowego, to się na nim napięcie indukuje. A próbówki elektroniczne są bardzo czułe. Użyj próbówki z neonówką i pewnie ta nic nie wykryje. Jak już dotykałeś paluchem, to spróbuj zmierzyć próbówką elektroniczną w czasie jak dotykasz przewodu - pewnie nic nie wykryje wtedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 6 Września 2018 Udostępnij Napisano 6 Września 2018 26 minut temu, maras77 napisał: Użyj próbówki z neonówką i pewnie ta nic nie wykryje. U mnie przy 15m kabla przez pojemność neonówka też świeci ale to moze być dobry trop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 7 Września 2018 Udostępnij Napisano 7 Września 2018 dobra to teraz jeszcze jedno pytanie, do czego masz przewód ochronny podłączony? Masz wyciągniętą na zew. bednarkę (lub inny rodzaj uziemienia) i do niej czy do rurki z wodą np.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KotLarry Napisano 14 Września 2018 Udostępnij Napisano 14 Września 2018 Sprawdź żarówką... U mnie tez pokazywało fazę na wszystkich żyłach, już myślałem, że ekipa znów coś spieprzyła, a okazało się, że zwyczajnie się prądy indukowały... Żarówka i palec rozwiały wątpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...