tomecki Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Hej, od 2-3 dni mam problem z instalacją. Kilka razy włączone światło 'pomrugiwało' lekko. Zarówno w kuchni lampa sufitowa (żarówki GU10 halogenowe), jak i światło w okapie (mała żarówka halogenowa), LEDy GU10 w łazience i zwykła lampka nocna. Dzisiaj żona melduje, że przy włączonej mikrofali zarówno ona jak i piekarnik szalały (migały i piszczały). A przy włączaniu światła co któryś raz widać i słychać 'zwarcie'. Krótki filmik. Nowych sprzętów elektrycznych brak, żadne nowe żarówki też nigdzie niewkładane. Instalacja jest "nowa", tzn ma 8 lat, ale w całości była wypruta. W sypialni tylko do lampy sufitowej zostały stare przewody. Jakiś pomysł od czego zacząć? Eliminować po kolei sprzęty? Trochę żmudna sprawa. Sąsiadka ostatnio robiła jakieś remonty, ale chyba to nie powinno być problemem? (jesteśmy na ścieżce wojennej, wolałbym z nią nie rozmawiać ) A może iść do innego sąsiada i zapytać czy nie ma podobnych problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 To nie zwarcie. Złącze się gdzieś upala. Zacząć szukać od połączeń bezpiecznika tego obwodu i zera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 5 minut temu, Joki napisał: To nie zwarcie. Złącze się gdzieś upala. Zacząć szukać od połączeń bezpiecznika tego obwodu i zera. Hmm, czyli odkręcać gniazdka / lampy i szukać spalonych kabli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lessero Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 4 minuty temu, tomecki napisał: Hmm, czyli odkręcać gniazdka / lampy i szukać spalonych kabli? Nie od tej strony, zacząć od przyłącza i bezpieczników. Sprawa jest poważna. Jak miga, to powinno gdzieś iskrzyć. [Chyba, ze żona odpala spawarkę] Jak iskrzy to ryzyko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 1 minutę temu, lessero napisał: Nie od tej strony, zacząć od przyłącza i bezpieczników. Sprawa jest poważna. mam na korytarzu skrzynkę, spojrzę czy nic podejrzanego tam nie widać a w domu mam coś takiego, jakoś tam do środka zajrzeć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 12 minut temu, tomecki napisał: Hmm, czyli odkręcać gniazdka / lampy i szukać spalonych kabli? Otworzyć skrzynkę i dokręcać śruby w bezpiecznikach. Jeśli nie pomoże to przyczyna może być wcześniej, w przyłączu lub gdzieś w puszce po drodze do odbiorników. Znalazłbym Ci to w trzy minuty ale na odległość to nie to samo. No i pamiętaj, że to napięcie niebezpieczne dla życia, więc dokręcać trzeba umieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 9 minut temu, tomecki napisał: mam na korytarzu skrzynkę, spojrzę czy nic podejrzanego tam nie widać a w domu mam coś takiego, jakoś tam do środka zajrzeć? Może być i tu i tu. Znając schemat instalacji od razu wiadomo. Tak na ślepo to trochę loteria. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 11 minut temu, tomecki napisał: mam na korytarzu skrzynkę, spojrzę czy nic podejrzanego tam nie widać a w domu mam coś takiego, jakoś tam do środka zajrzeć? Odkręcić widoczne dwa wkręty i zdjąć osłonę. UWAGA. Tam będzie już dostęp do 230V 3 minuty temu, Joki napisał: Otworzyć skrzynkę i dokręcać śruby w bezpiecznikach. Jeśli nie pomoże to przyczyna może być wcześniej, w przyłączu lub gdzieś w puszce po drodze do odbiorników. Znalazłbym Ci to w trzy minuty ale na odległość to nie to samo. No i pamiętaj, że to napięcie niebezpieczne dla życia, więc dokręcać trzeba umieć. Przyda się wkrętak izolowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Godzinę temu, tomecki napisał: Dzisiaj żona melduje, że przy włączonej mikrofali zarówno ona jak i piekarnik szalały (migały i piszczały) Ciekawe Musisz żony spytać czemu szalała piszcząc i migając i to razem z piekarnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Teraz, rsad napisał: Odkręcić widoczne dwa wkręty i zdjąć osłonę. UWAGA. Tam będzie już dostęp do 230V Przyda się wkrętak izolowany. za godzinkę będę działał wkrętak izolowany jest jak nie ogarnę to mam namiar już na dobrego elektryka. Tylko... bez widocznych objawów temat do ogarnięcia? Bo to naprawdę losowo i póki co w miarę rzadko się zdarza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 1 minutę temu, skodan napisał: Ciekawe Musisz żony spytać czemu szalała piszcząc i migając i to razem z piekarnikiem czekał na ten pocisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 3 minuty temu, tomecki napisał: jak nie ogarnę to mam namiar już na dobrego elektryka. Tylko... bez widocznych objawów temat do ogarnięcia? Bo to naprawdę losowo i póki co w miarę rzadko się zdarza. Może będzie już widać jakieś nadpalenia izolacji (przy takim iskrzeniu). Masz instalację bezpośrednio ze skrzynki do gniazdek i wyłączników, czy są po drodze jakieś puszki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Może będzie już widać jakieś nadpalenia izolacji (przy takim iskrzeniu). Masz instalację bezpośrednio ze skrzynki do gniazdek i wyłączników, czy są po drodze jakieś puszki?Puszek w mieszkaniu brakWysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Na korytarzu burdel, nic tam nie ruszam. W domu nic niebezpiecznego nie widzę... Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bercikh Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Sprawdź czy u sąsiadów występuje takie zjawisko - jeżeli tak to jest awaria gdzieś na zewnątrz ( niedawno to przerabiałem ) Po jakimś czasie po włączeniu jakiejkolwiek grzałki ( suszarka, czajnik ) przygasało światło i to tak znacząco - tu się okazało, że upaliło się zero w skrzynce na zewnątrz domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Remont u sąsiadki. Wierciła w ścianach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Remont u sąsiadki. Wierciła w ścianach?Nie było mnie w domu, żona mówi, że tak. Na razie, od kilku godzin nic się nie dzieje. A czy elektryk ma jakąś możliwość sprawdzenia ewentualnego "przebicia"? Jakieś pomiary czy coś? Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2000_mc Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Do czasu naprawy, unikał bym użytkowania jakiegokolwiek sprzętu na tej lini. Może się szybko uszkodzić. Obstawiam na luzne połączenie. Spróbować można podmienić bezpiecznik na tym obwodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 5 godzin temu, tomecki napisał: Dzisiaj żona melduje, że przy włączonej mikrofali zarówno ona jak i piekarnik szalały (migały i piszczały). A przy włączaniu światła co któryś raz widać i słychać 'zwarcie'. Czy daje się zlokalizować źródło tych dźwięków? Może tam jest coś luźnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MeMpHiS Napisano 18 Września 2018 Udostępnij Napisano 18 Września 2018 Faktycznie popytaj sąsiadów czy u nich też miga światło. Jak tak, to elektryk z ADM i to jak najszybciej, bo jak upali się główne "zero" to może to skutkować spaleniem sprzętów. możesz też zobaczyć czy któryś z bezpieczników na klatce nie jest gorący Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 29 Września 2018 Udostępnij Napisano 29 Września 2018 No i po co te kombinacje. Jest wieczór, w domu ciemno. Wyłączasz oświetlenie, załączasz sprzęt i obserwujesz. Jak zacznie sprzęt przygasać patrzysz po skrzynce bezpieczników, gniazdkach itp miejscach łączeniowych czy gdzieś nie iskrzy. Tam gdzie iskrzy szukasz usterki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 1 Października 2018 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Dnia 29.09.2018 o 22:22, Morgan napisał: No i po co te kombinacje. Jest wieczór, w domu ciemno. Wyłączasz oświetlenie, załączasz sprzęt i obserwujesz. Jak zacznie sprzęt przygasać patrzysz po skrzynce bezpieczników, gniazdkach itp miejscach łączeniowych czy gdzieś nie iskrzy. Tam gdzie iskrzy szukasz usterki na razie nie mam czego szukać, działo się to 3-4 dni z rzędu, po 2-3x pod rząd danego dnia. I cisza. Nic więcej się nie dzieje. Obstawiam, że gdzieś na budynku ktoś coś grubego robił? Może jakieś spawanie czy ki czort? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Faktycznie popytaj sąsiadów czy u nich też miga światło. Jak tak, to elektryk z ADM i to jak najszybciej, bo jak upali się główne "zero" to może to skutkować spaleniem sprzętów. możesz też zobaczyć czy któryś z bezpieczników na klatce nie jest gorącyNo i dzisiaj temat wrócił. Odkręciłem bezpiecznik od swojego mieszkania na klatce i to co widać na foto.Jutro zadzwonię do spółdzielni, czy przez jakiegoś swojego elektryka robić? Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 5 godzin temu, tomecki napisał: No i dzisiaj temat wrócił. Odkręciłem bezpiecznik od swojego mieszkania na klatce i to co widać na foto. Jutro zadzwonię do spółdzielni, czy przez jakiegoś swojego elektryka robić? Chyba bardzo słabo oprawka była zakręcona Wymienić bezpiecznik i już porządnie skręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 12 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 32 minuty temu, volf6 napisał: Chyba bardzo słabo oprawka była zakręcona Wymienić bezpiecznik i już porządnie skręcić Zaiste, było w miarę luźno. Tylko nowy bezpiecznik i się nie przejmować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 2 minuty temu, tomecki napisał: Zaiste, było w miarę luźno. Tylko nowy bezpiecznik i się nie przejmować? Mozna by jeszcze trochę ten nalot w gnieździe usunąć ale jako, że tam jest napięcie to zrób jak wyżej i będzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 Godzinę temu, volf6 napisał: Mozna by jeszcze trochę ten nalot w gnieździe usunąć ale jako, że tam jest napięcie to zrób jak wyżej i będzie dobrze Może trzeba sprawdzić podłączenie kabli pod deską z bezpiecznikami ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 17 minut temu, rwIcIk napisał: Może trzeba sprawdzić podłączenie kabli pod deską z bezpiecznikami ... napewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 1 godzinę temu, volf6 napisał: Mozna by jeszcze trochę ten nalot w gnieździe usunąć ale jako, że tam jest napięcie to zrób jak wyżej i będzie dobrze weź izolowany płaski śrubokręt i zeskrob trochę tę zgorzelinę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 W tym gnieździe bezpiecznika nawet izolowanym wkrętakiem łatwo doprowadzić do zwarcia. Warto by odłączyć zasilanie o stopień wcześniej i przy okazji poodkręcać zaciski gniazda, ale do tego chyba trzeba elektryka zajmującego się budynkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 12 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2018 zwarcia czego z czym? Nie pisz głupot, jak nic w temacie nie wiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Ja bym zgłosił do spółdzielni. Miałem podobny przypadek, tylko u mnie nie było dobrego połączenia przewodu z oprawą wkręcanego bezpiecznika (też na klatce). Elektryk wymienił bezpiecznik klatkowy, kable do licznika w mieszkaniu, tablicę podlicznikową i bezpieczniki w mieszkaniu. Wszystko na koszt spółdzielni, bo doprowadzenie do mieszkania należy do nich. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 21 godzin temu, technix napisał: zwarcia czego z czym? Nie pisz głupot, jak nic w temacie nie wiesz Nieładne zachowanie, nie można kulturalnie Koledze wytłumaczyć tego, że w tej oprawie wszystkie metaliczne połączenia należą do jednej linii L1 (tzw. fazy) przez co ich zwieranie nie spowoduje zwarcia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 można, przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 13 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2018 Dnia 12.11.2018 o 22:18, rsad napisał: W tym gnieździe bezpiecznika nawet izolowanym wkrętakiem łatwo doprowadzić do zwarcia. Warto by odłączyć zasilanie o stopień wcześniej i przy okazji poodkręcać zaciski gniazda, ale do tego chyba trzeba elektryka zajmującego się budynkiem. Zwarcia czego? Przecież to ta sama faza. Najwyżej będzie włączał i wyłączał prąd w domu. Oraz może go potrzepać. Ja bym nie ryzykował gmerania pod napięciem, jak nie ma różnicówki, a na bezpiecznikach na pewno nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 14 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 11 godzin temu, maras77 napisał: Zwarcia czego? Przecież to ta sama faza. -- Zgadza się. Coś mi się po..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rsad Napisano 14 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2018 13 godzin temu, technix napisał: można, przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomecki Napisano 15 Listopada 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2018 Dnia 12.11.2018 o 19:59, rwIcIk napisał: Może trzeba sprawdzić podłączenie kabli pod deską z bezpiecznikami ... przyszli magicy i właśnie wymieniają śrubę (wg relacji żony ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Temat został przeniesiony do archiwum
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.