torelek Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Chodzi mi po głowie zorganizowanie jakiegoś zasilania awaryjnego budynku. Pierwsza idea - agregat. Pogrzebałem na Zrób to sam, poczytałem i wyszło, że ciekawą alternatywą jest inwerter podłączany do akumulatora samochodowego. Generalnie - co bym nie kupił, jakaś tam moc zapasowa będzie. Nurtuje mnie natomiast inna kwestia. Posiadam instalację fotowoltaiczną. Instalacja ta do działania potrzebuje 230V na podłączeniu inwertera (jak każda). Co by się działo, gdybym w przypadku braku zasilania w sieci odpalił źródło zapasowe (generator / inwerter samochodowy) i podłączył je do inwertera instalacji FV? (Oczywiście po wypięciu bezpieczników głównych budynku - żeby nie zabić kogoś, kto będzie padniętą sieć naprawiał.) Ma to prawo działać czy coś się wywali/zapali/wybuchnie? Czy będę dysponował mocą równą sumie mocy zasilania awaryjnego i chwilowej mocy instalacji FV? W dzień zawsze jest co najmniej pareset watów z FV, a jak jest słońce to parę kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Nie masz przypadkiem 3-fazowego inwertera ? Zasilanie awaryjne powinno być odseparowane od sieci zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 20 minut temu, sherif napisał: Nie masz przypadkiem 3-fazowego inwertera ? Zasilanie awaryjne powinno być odseparowane od sieci zewn. Fakt, nie pomyślałem - rzeczywiście mam 3-fazowy inwerter FV. Ale to się da obejść podłączając 3-fazowy generator awaryjny. Zasilanie awaryjne byłoby odseparowane od sieci - napisałem, że wypięte bezpieczniki główne (za licznikiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 1 minutę temu, torelek napisał: Fakt, nie pomyślałem - rzeczywiście mam 3-fazowy inwerter FV. Ale to się da obejść podłączając 3-fazowy generator awaryjny. Zasilanie awaryjne byłoby odseparowane od sieci - napisałem, że wypięte bezpieczniki główne (za licznikiem) Tylko że 3-fazowy to deko inny koszt niż 1-fazowy. Te zabezpieczenie musiałbys dać na za inwerterem od paneli aby całość od seperarować. Pewnie ich koszt też jest wyższy. Pytanie czy jest sens się w to bawić .. u mnie wyłączają prąd dość często a spokojnie inwerter z aku na jednej fazie wystarcza. Trzeba było jedynie pozamieniać kluczowe obwody aby były na takiej samej fazie. Do zabezpieczenia są specjalne automatyczne przełaczniki - nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale stosuje sie to oddzielnie per faza i zero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 17 minut temu, sherif napisał: Te zabezpieczenie musiałbys dać na za inwerterem od paneli aby całość od seperarować. Nie rozumiem... Odseparować co od czego? Jeśli wyłączę główny bezpiecznik budynku (3 fazy), to mam instalację w budynku odseparowaną od sieci. Wewnątrz instalacji coś trzeba od czego separować? Chodzi mi o taką możliwość, że mam powiedzmy jakiś generator małej mocy, który w zasadzie służy aby podać napięcie na falownik FV aby ten działał. A jak działa, to on bierze na siebie zasilenie wszystkich pozostałych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Czytałem na elektrodzie, że taki układ czyli mały agregat i falownik PV będzie działał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 10 minut temu, torelek napisał: Nie rozumiem... Odseparować co od czego? Jeśli wyłączę główny bezpiecznik budynku (3 fazy), to mam instalację w budynku odseparowaną od sieci. Wewnątrz instalacji coś trzeba od czego separować? Chodzi mi o taką możliwość, że mam powiedzmy jakiś generator małej mocy, który w zasadzie służy aby podać napięcie na falownik FV aby ten działał. A jak działa, to on bierze na siebie zasilenie wszystkich pozostałych urządzeń. Popatrz na przykładową produkcję PV o mocy 5 kW w dzisiejszym dniu odpowiedz co można zasilić z fotowoltaiki ? link: https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=13#/pv3 fotowoltaika nie weźmie na siebie zasilania awaryjnego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 24 Lutego 2020 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 1 minutę temu, mikomir napisał: fotowoltaika nie weźmie na siebie zasilania awaryjnego . ok, masz rację, nie weźmie. W takim razie trzeba odpowiednio mocny generator, który weźmie. Który będzie pracował na full w nocy/podczas deszczu i na jałowym na silnym słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mikomir Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 6 minut temu, torelek napisał: ok, masz rację, nie weźmie. W takim razie trzeba odpowiednio mocny generator, który weźmie. Który będzie pracował na full w nocy/podczas deszczu i na jałowym na silnym słońcu. Jeżeli mówimy o instalacji trójfazowej to moja rada jest następująca, zainwestuj w układ sprawdzony, dostarczony przez specjalistów, sugeruję pominąć kącik motoryzacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 24 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 58 minut temu, torelek napisał: Nie rozumiem... Odseparować co od czego? Jeśli wyłączę główny bezpiecznik budynku (3 fazy), to mam instalację w budynku odseparowaną od sieci. Wewnątrz instalacji coś trzeba od czego separować? Od sieci, to co generuje UPS/inwerter awaryjny nie może wypływać do sieci zasilającej. Wg mojego elektryka i producenta inwerterów musi być odcięta nie tylko faza ale i zerowanie. Zasada jest taka sama dla agregatów. Poza tym te wyłączniki są automatyczne nie musisz wywalać bezpieczników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pado Napisano 25 Lutego 2020 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Jeśli chcesz mieć agregat na całą sieć w domu to hasło brzmi : automatyka samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) + zgoda ZE na takie coś. Ja na potrzeby kotła , reku , monitoringu (+ wypuszczone 2 gniazdka awaryjne w domu np pod lampkę) mam : http://voltpolska.pl/pl/glowna/18-zasilacz-awaryjny-sinuspro-1000-w-12v-5903111886370.html plus Akku 100Ah.... i tak na prawdę odkąd go mam to może za raz nie było prądu godzinę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...