Nowo postawiona skrzynka metalowa, przytwierdzona do muru.

Podłączyłem do 230V jakiś odbiornik prądu i jak się dotyka wtedy skrzynki wew strona reki (przy dloni) to jakby mroweczki chodzily.

Czy te bolce miedziane na skrzynce i ich drzwiczkach nie powinny być podłączone do uziemienia z tego kabla 5 x 6mm ?

Czy jak podlacze odbiornik 22kW to mrówki nie bedą zabijaly ? ;] Sorka za pytania laika :)

 

image.png.a48d34a24f013bc8e5f4bfff787348d6.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, PawelWaw napisał(a):

Sorka za pytania laika

1. Trzeba było dać z tworzywa. Chciałeś pokazać, że Cię stać, to cierp;]

2. Można uziemić skrzynkę i drzwi.

3. Jak teraz nie kopie, to już bardziej nie będzie. Martw się jak Ci po dotknięciu ramię zdrętwieje:-)

  • Haha 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

44 minuty temu, tomkowski napisał(a):

. Jak teraz nie kopie, to już bardziej nie będzie. Martw się jak Ci po dotknięciu ramię zdrętwieje:-)

 

Czyli mówisz nie przejmować się tym ale lepiej dać naklejkę nie dotykać urządzenie elektryczne ? ;]

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

24 minuty temu, PawelWaw napisał(a):

 

Czyli mówisz nie przejmować się tym ale lepiej dać naklejkę nie dotykać urządzenie elektryczne ? ;]

Ważne, żebyś Ty i rodzina wiedzieli, żeby nie dotykać:-P

A poważnie, to ja bym to uziemił. Nie ze względu za to co czujesz, tylko dlatego, że tak powinno być.

Btw - gdzie tam są jakieś zabezpieczenia? 

Edytowane przez tomkowski
  • Haha 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, PawelWaw napisał(a):

Nowo postawiona skrzynka metalowa, przytwierdzona do muru.

Podłączyłem do 230V jakiś odbiornik prądu i jak się dotyka wtedy skrzynki wew strona reki (przy dloni) to jakby mroweczki chodzily.

Czy te bolce miedziane na skrzynce i ich drzwiczkach nie powinny być podłączone do uziemienia z tego kabla 5 x 6mm ?

Czy jak podlacze odbiornik 22kW to mrówki nie bedą zabijaly ? ;] Sorka za pytania laika :)

 

image.png.a48d34a24f013bc8e5f4bfff787348d6.png

 

Czy to gniazdo 32A i 16A spięte razem ?

Obudowa jak i drzwiczki muszą być podłączone do PE, przewód 4mm2 linka może być.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Godzinę temu, mayster_tcz napisał(a):

Czy to gniazdo 32A i 16A spięte razem ?

Obudowa jak i drzwiczki muszą być podłączone do PE, przewód 4mm2 linka może być.

 

Tak do skrzynki idzie 5 x 6mm, 3 razy po 32A

I z tego wyjście też na zwykłe gniazdko.

Dobre?

 

A brak tego podłaczenia PE to bardzo źle ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, tomkowski napisał(a):

Ważne, żebyś Ty i rodzina wiedzieli, żeby nie dotykać:-P

A poważnie, to ja bym to uziemił. Nie ze względu za to co czujesz, tylko dlatego, że tak powinno być.

Btw - gdzie tam są jakieś zabezpieczenia? 

 

Zabezpieczenia są w rozdzielni na końcu tego kabla czyli jakieś 15m dalej. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, PawelWaw napisał(a):

 

Tak do skrzynki idzie 5 x 6mm, 3 razy po 32A

I z tego wyjście też na zwykłe gniazdko.

Dobre?

 

A brak tego podłaczenia PE to bardzo źle ?

Niedobre, do gniazda 16A musi być zabezpieczenie 16A.

 

Brak PE bardzo źle, w razie pojawienia się napięcia na obudowie ktoś może zostać porażonym.

 

Ogólnie nie jestem zdania, że elektryka to jakaś wiedza tajemna ale zanim zrobisz samemu dobrze jest poradzić się kogoś, kto się zna na rzeczy.

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, mayster_tcz napisał(a):

Niedobre, do gniazda 16A musi być zabezpieczenie 16A.

 

Brak PE bardzo źle, w razie pojawienia się napięcia na obudowie ktoś może zostać porażonym.

 

Ogólnie nie jestem zdania, że elektryka to jakaś wiedza tajemna ale zanim zrobisz samemu dobrze jest poradzić się kogoś, kto się zna na rzeczy.

 

To robili zawodowi elektrycy 8]

Rozkrece te biała puszkę może tam jest zabezpieczenie 16A

Edytowane przez PawelWaw
  • zszokowany 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

19 godzin temu, PawelWaw napisał(a):

 

To robili zawodowi elektrycy 8]

Rozkrece te biała puszkę może tam jest zabezpieczenie 16A

to może i zabezpieczenie i "uziemienie" PE jest w tej białej puszce? Trudno uwierzyć, żeby fachowcy pominęli dwa takie aspekty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

4 godziny temu, maropr78 napisał(a):

Widać że ten fachura Ci to robił ;]

1274021885_by_mariusz1792_600.jpg.5234b9eafcae2d5f20031084eae3b02d.jpg

O co Ci chodzi?

Przecież widać, że gość we wdzianku do prac pod napięciem, buty elektroizolacyjne 20kV, jedynie rękawice gdzieś mu się zapodziały, a Ty się go czepiasz. ;]

  • Haha 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 5.10.2022 o 17:27, PawelWaw napisał(a):

 

Panowie grubo gracie a ja nie wiem czy rozmawiać w tej sprawie z elektrykami czy nie...

Oczywiście. Ale tak dla zaspokojenia naszej ciekawości możesz otworzyć tą białą puszkę i zrobić fotkę ;)

  • Lubię to 2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.