siwyyy77 Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Jaki przekrój kabla powinien być do WLZ 16kW, Długość WLZ od licznika do skrzynki, do 15m Obecnie jest 5x4mm, chyba troszkę mało Jaki jest ew. koszt podłączenie takiego WLZ-ta w Krakowie w bloku, Od licznika na poziomie 0, do mieszkania na pierwszym piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 @ZUBERTO @mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Kumam, że punkt rozdziału PEN na PE+N jest gdzieś na początku tego WLZ-tu (PEN powinien mieć min. 10mm2)? Przy 16kW masz prąd obciążenia ok 24-25A. Przewody miedziane 5x4mm2 mają obciążalność długotrwałą ok 34A, 5x6mm2 - 44A, 5x10mm2 - 61A (przy temperaturach >30°C są jeszcze współczynniki korekcyjne zmniejszające te wartości - widzę, że niżej @Jerzyk_ Ci wstawił obciążalność i te wspołczynniki). Spadek napięcia przy 4mm2 wychodzi mi 0,7%. Mnie na co dzień interere grubsze kabelki, więc może się jakiś praktyk instalacji wypowie, bo z teorii wychodzi, że 4mm2 powinien wytrzymać o ile w miejscu jego ułożenia nie panuje temperatura jak w saunie. Inna sprawa, że raczej wątpliwe byś go kiedyś na maxa obciążył. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bitner.com.pl/data/t5txt_photos/050534150915_obciazalnosc_pradowa_dlugotrwala_kabli_sterowniczych_i_zasilajacych_o_izolacji_PVC.pdf&ved=2ahUKEwiUycbLkM__AhUXz4sKHWXKC0gQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1-HIAPT1o5cpZm0jvOIekw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 19 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Co do obciążenia to głównie będzie indukcja, piekarnik, klimatyzacja... Z Taurona dostałem takie warunki, mi to wiele nie mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Też waham się, czy nie zwiększyć mocy przyłączeniowej w mieszkaniu w bloku. Daj znać jak uda Ci się wycenić całość przedsięwzięcia, proszę I to obecne 5x4mm2 zasila tylko Twój lokal, czy inne mieszkania też? A może cały pion? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 19 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 1 minutę temu, luccass napisał(a): Też waham się, czy nie zwiększyć mocy przyłączeniowej w mieszkaniu w bloku. Daj znać jak uda Ci się wycenić całość przedsięwzięcia, proszę I to obecne 5x4mm2 zasila tylko Twój lokal, czy inne mieszkania też? A może cały pion? Kilkanaście miesięcy temu wyrzucali liczniki z mieszkań na zewnątrz (parter) i doprowadzali nowe WLZ, ten kabel zasila tylko mój lokal z tym, że obecnie jest jedna faza czynna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 Jeśli to świeży temat, to udałbym się do elektryka odpowiedzialnego za tę modernizację i jemu zadał pytanie. Z tego co kojarzę, będziesz musiał mieć podpis uprawnionej osoby podczas zgłoszenia gotowości instalacji. W tabelkach wszystko się zgadza, ale jeśli okaże się, że lokalnie nie będą chcieli podpisać się pod 4mm2 dla 16kW, to będzie walka z wiatrakami. Wtedy dopytaj o jakiej max mocy przyłączeniowej myśleli projektując 4mm2 i być może łatwiej będzie wystąpić o nowe warunki. 16kW dla mieszkania w bloku, to naprawę ze sporym zapasem jest. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 4 minuty temu, luccass napisał(a): Jeśli to świeży temat, to udałbym się do elektryka odpowiedzialnego za tę modernizację i jemu zadał pytanie. Z tego co kojarzę, będziesz musiał mieć podpis uprawnionej osoby podczas zgłoszenia gotowości instalacji. W tabelkach wszystko się zgadza, ale jeśli okaże się, że lokalnie nie będą chcieli podpisać się pod 4mm2 dla 16kW, to będzie walka z wiatrakami. Wtedy dopytaj o jakiej max mocy przyłączeniowej myśleli projektując 4mm2 i być może łatwiej będzie wystąpić o nowe warunki. 16kW dla mieszkania w bloku, to naprawę ze sporym zapasem jest. mam tyle do domu na 3 fazach - grzeję prądem Kabel do domu jest grubszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 24 minuty temu, rwIcIk napisał(a): mam tyle do domu na 3 fazach - grzeję prądem Kabel do domu jest grubszy Prawdopodobnie ze względu na różnicę w układzie sieci są to 2 różne przypadki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 (edytowane) W dniu 19.06.2023 o 09:34, siwyyy77 napisał(a): Jaki przekrój kabla powinien być do WLZ 16kW, Długość WLZ od licznika do skrzynki, do 15m Obecnie jest 5x4mm, chyba troszkę mało Jaki jest ew. koszt podłączenie takiego WLZ-ta w Krakowie w bloku, Od licznika na poziomie 0, do mieszkania na pierwszym piętrze. między 5x4mm2 a 5x6mm2 masz około 4zł różnicy w cenie za metr obciążalności przy cosfi=0,9 dla 16kW będzie 25,6A, dla 5x6mm2 będzie 0,4% spadku napięcia, w szachie będziesz miał obciążalności 41A dla 5x6mm2 bez uwzględniania współczynników wniosek? na oko, bez liczenia warunków zwarciowych, mniej niż 5x6mm2 bym nie kładł bo to tylko ~60zł różnicy, a dobra praktyka mówi, że lepiej dużo przewymiarować niż dać odrobinę za mało Edytowane 20 Czerwca 2023 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwyyy77 Napisano 20 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 3 godziny temu, mPh napisał(a): między 5x4mm2 a 5x6mm2 masz około 4zł różnicy w cenie za metr Tu nie chodzi o cenę kabla, bo obecnie mam już zrobiony WLZ na 5x4mm2. Więc bardziej idzie czy muszę wykonać nowy czy stary może zostać? Bo jak musi być nowa linia WLZ to mogę dać nawet 5x10mm nie zrobi to większej różnicy przy cenie instalacji tego kabla 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 20 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2023 1 godzinę temu, siwyyy77 napisał(a): Tu nie chodzi o cenę kabla, bo obecnie mam już zrobiony WLZ na 5x4mm2. Więc bardziej idzie czy muszę wykonać nowy czy stary może zostać? Bo jak musi być nowa linia WLZ to mogę dać nawet 5x10mm nie zrobi to większej różnicy przy cenie instalacji tego kabla może zostać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.