znalezienie rury za betonowa sciana


chaos

Rekomendowane odpowiedzi

Witam mam nastepujacy problem musze wyprowadzic przyłacze wodne na zewnatrz budynku w celu podlewania ogrodka. Miedzy miejscem w ktorym znajduje sie przylacze a miejscem docelowym znajduje sie komora zasypana ziemia. W czasie budowy wlozona została tam rura PCV o srednicy 110mm i dlugosci 4 metrow w celu przeprowadzenia rury z woda. Problem jest taki ze z jednej strony rura wystaje a z drugiej niestety przepust został zalany betonem i nie ma po nim sladu. W jaki sposob namierzyc miejsce w ktorym nalezy wybic dziure. Fundament lany szerokosc 60 cm zbrojony. d8c1859c3618f381m.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A przy pomiarach od strony piwnicy nie wychodzi mniej więcej miejsce kucia ?

na 4m?

Ja bym proponowal wlozyc sztywny pret do rury lub sprawdzic laserem, czy rura nie skreca. Jesli nie, to ow pret przystawiony rownolegle do scianki rury wysunac co najmniej na metr z rury i zmierzyc kat oraz przesuniecie do sciany budynku, a natepnie bodajze korzystajac z trygonometrii obliczyc, gdzie bedzie wylot po drugiej stronie. 60cm inaczej sie nie sprawdzi, chyba, ze na zewnatrz zabetonowane jest najwyzej kilka cm grubosci betonu - to ostukac na sluch.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Witam mam nastepujacy problem musze wyprowadzic przyłacze wodne na zewnatrz budynku w celu

> podlewania ogrodka. Miedzy miejscem w ktorym znajduje sie przylacze a miejscem docelowym

> znajduje sie komora zasypana ziemia. W czasie budowy wlozona została tam rura PCV o srednicy

> 110mm i dlugosci 4 metrow w celu przeprowadzenia rury z woda. Problem jest taki ze z jednej

> strony rura wystaje a z drugiej niestety przepust został zalany betonem i nie ma po nim sladu.

> W jaki sposob namierzyc miejsce w ktorym nalezy wybic dziure. Fundament lany szerokosc 60 cm

> zbrojony.

A przyrząd do wyszukiwania przewodów w ścianie sobie nie poradzi? Oczywiście wcześniej przez rurę wprowadzić jakiś przewód. Ewentualnie przedłużacz przez który płynie prąd. Nie wiem jaki ma zasięg takie urządzenie i jak gruby jest mur.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A przyrząd do wyszukiwania przewodów w ścianie sobie nie poradzi? Oczywiście wcześniej przez rurę

> wprowadzić jakiś przewód. Ewentualnie przedłużacz przez który płynie prąd. Nie wiem jaki ma

> zasięg takie urządzenie i jak gruby jest mur.

No jesli 60cm, to zycze szczescia grinser006.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Witam mam nastepujacy problem musze wyprowadzic przyłacze wodne na zewnatrz budynku w celu

> podlewania ogrodka. Miedzy miejscem w ktorym znajduje sie przylacze a miejscem docelowym

> znajduje sie komora zasypana ziemia. W czasie budowy wlozona została tam rura PCV o srednicy

> 110mm i dlugosci 4 metrow w celu przeprowadzenia rury z woda. Problem jest taki ze z jednej

> strony rura wystaje a z drugiej niestety przepust został zalany betonem i nie ma po nim sladu.

> W jaki sposob namierzyc miejsce w ktorym nalezy wybic dziure. Fundament lany szerokosc 60 cm

> zbrojony.

zalalo sie troche czy bardzo? bo jak troche to zorganizowac 5metrowa rure o malej srednicy (30-40mm), sciac/zaspawac na ostro, wlozyc w przepust i walic mlotem az wylezie z drugiej strony smile.gif (pret zbrojeniowy moze byc za miekki zeby na takiej dlugosci nie wyginal sie przy biciu mlotem)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> zorganizowac 5metrowa rure o malej srednicy

> (30-40mm), sciac/zaspawac na ostro, wlozyc w przepust i walic mlotem az wylezie z drugiej

> strony

Jest tylko jeden problem: jeśli rysunek jest odwzorowaniem rzeczywistości, to może być problem z włożeniem oink.gif

Można by się pokusić o wytworzenie wiertła na bazie rurek (odcinki metrowe, skręcane, żeby się zmieścić w piwnicy) albo zapytać ludzi od odwiertów: może mają stosowny sprzęt do udrażniania takich przepustów?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Stalowa, gwintowana rura wodociągowa - doczep z jednej strony głowicę z wiertłem, z drugiej SDS i

> jedziesz wiertarą, dodając segmenty.

o ile ma pare cm do przewiercenia, a nie 60.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> zalalo sie troche czy bardzo? bo jak troche to zorganizowac 5metrowa rure o malej srednicy

> (30-40mm), sciac/zaspawac na ostro, wlozyc w przepust i walic mlotem az wylezie z drugiej

> strony (pret zbrojeniowy moze byc za miekki zeby na takiej dlugosci nie wyginal sie przy

> biciu mlotem)

Obawiam sie ze z conajmniej 30 cm jest zalane(dokladne pomiary bede robic w weekend)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Jest tylko jeden problem: jeśli rysunek jest odwzorowaniem rzeczywistości, to może być problem z

> włożeniem

> Można by się pokusić o wytworzenie wiertła na bazie rurek (odcinki metrowe, skręcane, żeby się

> zmieścić w piwnicy) albo zapytać ludzi od odwiertów: może mają stosowny sprzęt do udrażniania

> takich przepustów?

W piwnicy miejsca dosyc duzo, spokojnie mozna odcinki 2,5 metrowe skladac. Tylko trzeba by zrobic jakas prowadnice aby wiertło w rurze nie wbilo sie w scianke rury pcv. Zastanawialem sie nad wlozeniem wiertarki na jakims wsporniku do srodka rury (stara celma miala kompaktowa obudowe i by sie zmiascila, tylko moja nie ma udaru wiec bym sie zameczył z tym wierceniem).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W piwnicy miejsca dosyc duzo, spokojnie mozna odcinki 2,5 metrowe skladac. Tylko trzeba by zrobic

> jakas prowadnice aby wiertło w rurze nie wbilo sie w scianke rury pcv. Zastanawialem sie nad

> wlozeniem wiertarki na jakims wsporniku do srodka rury (stara celma miala kompaktowa obudowe i

> by sie zmiascila, tylko moja nie ma udaru wiec bym sie zameczył z tym wierceniem).

Przepraszam ale Ty chcesz wiercić przy użyciu celmy somowystruganym wiertłem z rurek o długości ca 4m przez betonową ścianę fundamentową o grubości 60cm? Ta celma czy też każda inna wiertarka musiałby mieć pierdyliard watów żeby obrócić to wiertło a co dopiero żeby przebić się przez beton.

Jeżeli nie masz możliwości w żaden sposób zlokalizować tej rury to wg mnie najprostszym i najszybszym wyjściem z sytuacji jest znalezienie firmy, która robi przyłącza gazowe, wodociągowe itp i dysponuje maszynką do przycisków i przewiertów. Nie zdążysz dobrze browara otworzyć jak będziesz miał przeciągniętą nową rurkę w nowym miejscu.

ps. mam gdzieś namiar na człowieka z Teresina, który kiedyś robił przeciski (teraz cały czas robi przyłącza ale nie wiem czy ma jeszcze sprzęt do przewiertów). Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znak - sygnał to się dowiem i jak by coś to dam Ci namiar.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym proponowal inaczej - do rury 110 mm wsunąć jako osłonówkę stalową rurę 1/2 albo 3/4 cala, a w tę wsunąć prosty pręt zbrojeniowy z dospawanym na koncu wiertlem. W ten sposób pręt nie będzie się wyginał i tlukł po rurze 110 mm. Nie musisz (choc mozesz) tej stalowej rury prowadzic centralnie 110tką, po wywierceniu pilota dokujesz się od zewnątrz tak, jak ma być.

A, za kilkadziesiat zlotych mozna kupic kamerkę cofania z oświetlaczem - dajesz dlugie przewody i mozesz ją na drążku wepchnąc przed wierceniem do konca rury i obejrzeć, co tam jest.

Tudziez jeszcze inny pomysl, jezeli masz odsloniętą scianę z zabetonowanym koncem rury. Jedna osoba Ci od strony piwnicy stuka w zaslepienie rury metalowym prętem, a Ty stetoskopem czy rurką do ucha wysluchujesz w scianie wlasciwe miejsce - jezeli beton nie jest tam bardzo gruby. I wiercisz od zewnątrz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.