torelek Napisano 3 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 W niewiadomym miejscu "ucieka" mi ciśnienie z instalacji centralnego ogrzewania. W efekcie co kilka tygodni muszę odkręcać zawór "dolewowy" na kotle, bo inaczej ciśnienie spada poniżej mimium (chyba 0,9bara) i kocioł się wyłącza. Był spec od kotłów, oglądał, sprawdzał, powiedział, że kocioł jest ok. Nie mam już cierpliwości ciągle pilnować tego ciśnienia i dopuszczać wody. Czy ktoś poleci jakiś środek do uszczelniania instalacji CO? Sporo tego jest, jak się googla zapyta i nie wiem który wybrać i czy w ogóle to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 3 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 W niewiadomym miejscu "ucieka" mi ciśnienie z instalacji centralnego ogrzewania. W efekcie co kilka tygodni muszę odkręcać zawór "dolewowy" na kotle, bo inaczej ciśnienie spada poniżej mimium (chyba 0,9bara) i kocioł się wyłącza. Był spec od kotłów, oglądał, sprawdzał, powiedział, że kocioł jest ok. Nie mam już cierpliwości ciągle pilnować tego ciśnienia i dopuszczać wody. Czy ktoś poleci jakiś środek do uszczelniania instalacji CO? Sporo tego jest, jak się googla zapyta i nie wiem który wybrać i czy w ogóle to działa. Mam analogiczny problem. U mnie ciśnienie spada tylko w sezonie grzewczym... W lato nie spada, pomimo, że instalacja jest pod ciśnieniem... Podobno potrafi woda parować przez odpowietrzacze.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dolewacie, albo planujecie dolewac cos anty-korozyjnego do instalacji? Swieza dawka tlenu co jakis czas musi sprzyjac korozji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Dolewacie, albo planujecie dolewac cos anty-korozyjnego do instalacji? Swieza dawka tlenu co jakis czas musi sprzyjac korozji Mam wlany jakiś inhibitor korozji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Nie macie gdzieś gdzieś walniętych odpowietrzników automatycznych? Miałem ten sam problem i winny był ten z drabinki łazienkowej. Po wymianie jest w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Nie macie gdzieś gdzieś walniętych odpowietrzników automatycznych? Miałem ten sam problem i winny był ten z drabinki łazienkowej. Po wymianie jest w porządku. Ale miałeś wyciek, czy po prostu parowało przez niego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 W niewiadomym miejscu "ucieka" mi ciśnienie z instalacji centralnego ogrzewania. W efekcie co kilka tygodni muszę odkręcać zawór "dolewowy" na kotle, bo inaczej ciśnienie spada poniżej mimium (chyba 0,9bara) i kocioł się wyłącza. Był spec od kotłów, oglądał, sprawdzał, powiedział, że kocioł jest ok. Nie mam już cierpliwości ciągle pilnować tego ciśnienia i dopuszczać wody. Czy ktoś poleci jakiś środek do uszczelniania instalacji CO? Sporo tego jest, jak się googla zapyta i nie wiem który wybrać i czy w ogóle to działa. Sprawdź ciśnienie w przestrzeni powietrznej naczynia wzbiorczego! !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Sprawdź ciśnienie w przestrzeni powietrznej naczynia wzbiorczego! !!! I co to da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 I co to da? To ze jeśli nie masz kompensacji w naczyniu to będzie ci spadło ciśnienie w instalacji ... np przez odpowietrzniki albo przez zawór bezpieczeństwa Pamiętaj o tym żeby sprawdzać ciśnienie w tej powietrznej części na zbity do zera ciśnieniu w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 To ze jeśli nie masz kompensacji w naczyniu to będzie ci spadło ciśnienie w instalacji ... np przez odpowietrzniki albo przez zawór bezpieczeństwa Pamiętaj o tym żeby sprawdzać ciśnienie w tej powietrznej części na zbity do zera ciśnieniu w instalacji. Ja mam dwa naczynia w instalacji - jedno w kotle, a drugie na zewnątrz, więc przynajmniej jedno jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Ja mam dwa naczynia w instalacji - jedno w kotle, a drugie na zewnątrz, więc przynajmniej jedno jest ok. Jeśli masz 2 naczynia to sprawdź oba.... Przecież to 10 minut roboty .... Odwalisz najczestszy powód do takiego zachowania instalacji. A oba naczynia są do co Czy jedno do co i drugie do cwu .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Jeśli masz 2 naczynia to sprawdź oba.... Przecież to 10 minut roboty .... Odwalisz najczestszy powód do takiego zachowania instalacji. A oba naczynia są do co Czy jedno do co i drugie do cwu .... Razem mam 3 2 do CO i jedno CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jetbang Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Razem mam 3 2 do CO i jedno CWU. Kiedy sprawdzałeś ciśnienie powietrza w baniaku? Może być tak że membrana pękła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarzab11 Napisano 4 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 @@jetbang ma rację. Brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym będzie powodował utratę ciśnienia. Co do odpowietrzników to woda chyba i parowała i na pewno deliatnie ciekła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 4 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 4 Listopada 2015 Mam analogiczny problem. U mnie ciśnienie spada tylko w sezonie grzewczym... W lato nie spada, pomimo, że instalacja jest pod ciśnieniem... Podobno potrafi woda parować przez odpowietrzacze.... Dokładnie tak samo jak u mnie. Poza sezonem grzewczym też spada ale znacznie wolniej. Naczynia wzbiorcze sprawdzone - serwisant od kotła przy przeglądzie dopompował ale nie pomogło. Ponawiam pytanie o uszczelniacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 5 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ale uszczelniacz to nie jest rozwiązanie problemu, a może być początkiem końca kotła. To, że dopompował powietrza, nie znaczy, że zbiornik jest sprawny, membrana może być przebita. Jeśli jednak jesteś absolutnie pewien, że to nie zbiornik, to sprawdź odpowietrznik(i) oraz zawory bezpieczeństwa. Odpowietrzniki są dość tanie, więc ja bym wymienił profilaktycznie, jeśli nie masz ich 10 Kolejnym sposobem jest odcinanie różnych elementów instalacji i obserwacja. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 5 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ale uszczelniacz to nie jest rozwiązanie problemu, a może być początkiem końca kotła. To, że dopompował powietrza, nie znaczy, że zbiornik jest sprawny, membrana może być przebita. Jeśli jednak jesteś absolutnie pewien, że to nie zbiornik, to sprawdź odpowietrznik(i) oraz zawory bezpieczeństwa. Odpowietrzniki są dość tanie, więc ja bym wymienił profilaktycznie, jeśli nie masz ich 10 Kolejnym sposobem jest odcinanie różnych elementów instalacji i obserwacja. Jak wyobrażasz sobie to odcinanie? poza tym latem ciśnienie nie spada, pomimo, że kocioł działa do grzania CWU a w całej instalacji jest woda pod ciśnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 5 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ten inhibitor mozna w kazdej chwili wlac, czy trzeba najpierw zlac zlad i wlac nowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 5 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2015 Ale uszczelniacz to nie jest rozwiązanie problemu, a może być początkiem końca kotła. To, że dopompował powietrza, nie znaczy, że zbiornik jest sprawny, membrana może być przebita. Jeśli jednak jesteś absolutnie pewien, że to nie zbiornik, to sprawdź odpowietrznik(i) oraz zawory bezpieczeństwa. Odpowietrzniki są dość tanie, więc ja bym wymienił profilaktycznie, jeśli nie masz ich 10 Kolejnym sposobem jest odcinanie różnych elementów instalacji i obserwacja. Absolutnie pewien to ja już niczego nie jestem. Walczę z tym pier...m kotłem/instalacją od dwóch lat. Ponieważ problem pojawił się zimą po wymianie kotła na nowy, więc oczywiście na początku podejrzewałem kocioł lub elementy, które były rozkręcane/zmieniane przy montażu (kupiłem kocioł tego samego producenta co poprzedni, rózni się tylko nieznacznie umiejscowieniem podłączeń co wymagało małych przeróbek instalacji). Wezwałem serwisanta od kotłów - sprawdził kocioł i powiedział, że jest ok. Przy okazji znalazł miejsce na złączce (w instalacji), które się "pociło" (zawsze tam kropelka była) - byłem przekonany, że to jest przyczyną. Niestety po uszczelnieniu nadal jest to samo... W jaki sposób sprawdzić naczynie wzbiorcze? Dysponuję kompresorem, więc mogę sam dopompować jeśli trzeba (tylko do jakiego cisnienia?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Novy81 Napisano 6 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2015 Jak wyobrażasz sobie to odcinanie? poza tym latem ciśnienie nie spada, pomimo, że kocioł działa do grzania CWU a w całej instalacji jest woda pod ciśnieniem. W Twoim przypadku problemem może być naczynie wzbiorcze. Ciśnienie w nim musi być odpowiednie żeby instalacja poprawnie pracowała ani za małe ani za duże bo w tedy membrana nie pracuje. Powiedzmy że naczynie nie pracuje jak trzeba, uzupełniasz wodę, piec grzeje.Przy wzroście temperatury w układzie rośnie też ciśnienie. Wtedy może zadziałać zawór bezpieczeństwa, gdy układ się wystudzi, spada ciśnienie i nie pozwoli to już na uruchomienie pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...