Odpowietrzenie kanalizacji

Featured Replies

Napisano

Nie mam nic takiego

Napisano

Tylko jeden kominek nad centralnym pionem - wystarcza, nigdzie woda nie zabiera się z syfonów.

Napisano

Jeżeli chodzi o dom jednorodzinny, to nie ma takiej potrzeby, nie stosuje się jeżeli instalacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką jak to się mówi, czyli odpowiednie przekroje rur oraz umiejscowienie ruru "wywiewki".

Napisano
6 godzin temu, deszczowyRoman napisał:

Jesli macie wywieke kanalizacji na zewnątrz, to stosujecie dodatkowo zawory napowietrzające kanalizację? Np przy zlewach?

Każdy pion zakończony wywiewką na dachu.

Przy zlewie oddalony znacznie od pionu zamontowany dodatkowy zawór w szafce.

Napisano

U siebie robiłem dwa piony wentylacyjne wypuszczone na dach i zakończone takim kominkiem pasującym do dachówki. Zrobiłem je przy obu geberitach rurami #50. Po dwóch latach nie mamy żadnych problemów

Napisano
2 godziny temu, szpyrek napisał:

U siebie robiłem dwa piony wentylacyjne wypuszczone na dach i zakończone takim kominkiem pasującym do dachówki. Zrobiłem je przy obu geberitach rurami #50. Po dwóch latach nie mamy żadnych problemów

Powinno być większą średnicą. Im dłuższy pion odpowietrzający tym większa średnica. Fi50 może działać ale może też nie wystarczać. 50/50. Zależy od reszty układu.

Napisano
14 godzin temu, deszczowyRoman napisał:

Jesli macie wywieke kanalizacji na zewnątrz, to stosujecie dodatkowo zawory napowietrzające kanalizację? Np przy zlewach?

Ja musiałem w jednym z mieszkań zrobić pod zlewem napowietrzacz, bo spuszczanie wody ze zlewu powodowało problemy w brodziku.

Napisano
9 godzin temu, Venganto napisał:

Powinno być większą średnicą

Z tymi średnicami to jest ciekawy przypadek w blokach z jeszcze żeliwnymi rurami. Tam pion jest prowadzony do przestrzeni międzystropowej po czym jest zwężka do ~fi 50 mm i na sam dach już wychodzi potężna wywiewka średnicy 160-200 mm. Nie mam pojęcia po co to jest tak robione.

Napisano
W dniu 24.04.2026 o 21:53, Venganto napisał:

Powinno być większą średnicą

Działać działa, nie psuje się. Znajomy hydraulik doradził ,że też będzie ok więc już nie drąże tego. #75 mogłem też dać bo by mi się zmieściła w zabudowie stelaża

  • 2 tygodnie później...
Napisano
W dniu 24.04.2026 o 21:53, Venganto napisał:

Powinno być większą średnicą. Im dłuższy pion odpowietrzający tym większa średnica. Fi50 może działać ale może też nie wystarczać. 50/50. Zależy od reszty układu.

u mnie szeryf hydraulik mowil zeby na dach wypuscic odpowietrzenie przez komin wentylacyjny a do komina 110tka czyli tak jak najgrubsza rura spustowa w instalacji. twierdzil ze 50tka to za malo, i ze gdzies czyscil rure z kamienia bo niby nie bylo odpowietrzenia odpowiedniego.
nie wiem czy to prawda ale interesu w tym nie mial bo sam kułem pod tą rurę

Napisano
50 minut temu, marcin_szary napisał:

u mnie szeryf hydraulik mowil zeby na dach wypuscic odpowietrzenie przez komin wentylacyjny a do komina 110tka czyli tak jak najgrubsza rura spustowa w instalacji. twierdzil ze 50tka to za malo, i ze gdzies czyscil rure z kamienia bo niby nie bylo odpowietrzenia odpowiedniego.
nie wiem czy to prawda ale interesu w tym nie mial bo sam kułem pod tą rurę

Teza hydraulika jest w dużej części sensowna co do średnicy, ale wątpliwa co do uzasadnienia „kamieniem” i błędna, jeśli chodziło o wpuszczenie rury kanalizacyjnej do czynnego komina/kanału wentylacyjnego.

1. Czy odpowietrzenie kanalizacji powinno iść ponad dach?

Tak. Dla pionów kanalizacyjnych standardowe i prawidłowe rozwiązanie to wyprowadzenie pionu jako przewodu wentylującego ponad dach. Warunki techniczne mówią, że piony grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone ponad dach, powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się bliżej niż 4 m od wylotu. Przepisy dopuszczają, że nie każdy pion musi iść ponad dach, ale wtedy część pionów musi być wyposażona w napowietrzacze, a ostatni pion i co najmniej co piąty z pozostałych mają być wyprowadzone ponad dach. (ISAP)

2. Czy DN/fi 50 to za mało?

Dla głównego pionu kanalizacyjnego 110 — najczęściej tak, 50 mm jako jedyne wyprowadzenie ponad dach byłoby podejrzanie małe.

Jeżeli masz klasyczny pion kanalizacyjny z WC, czyli najczęściej DN100/DN110, to przedłużenie tego pionu jako wywiewki ponad dach zwykle robi się w tej samej średnicy albo co najmniej w średnicy nie mniejszej od wentylowanego pionu. Opracowania projektowe oparte o PN-EN 12056 wskazują, że przy wentylacji podstawowej przedłużenie pionu ponad najwyższe przyłącze powinno mieć taką samą średnicę jak pion kanalizacyjny. PZITS również podaje zasadę, że średnica wywiewki powinna być równa albo większa — zależnie od rozwiązania systemowego — od średnicy wentylowanego pionu. (pzits.com.pl)

Natomiast DN50 nie jest zawsze „złe”. Może występować jako osobna wentylacja podejścia, wentylacja wtórna/równoległa albo lokalny napowietrzacz dla określonego fragmentu instalacji. W tabelach wymiarowania dla wentylacji równoległej/wtórnej można spotkać np. pion kanalizacyjny DN100 z pionem wentylacyjnym DN50, ale to jest inna konfiguracja niż proste „zwężenie głównego pionu 110 do kominka 50 na dachu”.

Czyli praktycznie:

Sytuacja

Ocena

Główny pion kanalizacyjny z WC DN110 przedłużony ponad dach jako DN110

Rozwiązanie bezpieczne i typowe

Główny pion DN110 zwężony na dach do DN50 jako jedyne odpowietrzenie

Raczej słabe / ryzykowne

DN50 jako dodatkowe odpowietrzenie podejścia lub wentylacja wtórna

Może być poprawne, zależy od projektu

Sam zawór napowietrzający zamiast wywiewki ponad dach

Może działać lokalnie, ale nie zastępuje pełnej wentylacji instalacji i nie usuwa gazów na zewnątrz

3. Czy można wypuścić to „przez komin wentylacyjny”?

Tu trzeba uważać na słowa.

Nie wolno wprowadzać przewodów wentylujących kanalizację do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń, dymowych ani spalinowych. To jest wprost zabronione w § 125 ust. 3 warunków technicznych. (Inforlex) PZITS też pisze, że niedopuszczalne jest wprowadzanie rur wywiewnych do kanałów wentylacyjnych i przewodów kominowych. (pzits.com.pl)

Ale są dwie różne sytuacje:

  1. Rura kanalizacyjna DN110 idzie osobno przez szacht/obudowę/nieczynny kanał techniczny i kończy się własną wywiewką ponad dachem — to może być technicznie akceptowalne, o ile nie jest podłączona do kanału wentylacji pomieszczeń.

  2. Rura kanalizacyjna jest wpięta do kanału wentylacyjnego albo kończy się wewnątrz komina wentylacyjnego — tego bym nie akceptował. Ryzyko: smród, cofanie gazów kanalizacyjnych, zawilgocenie, korozja, naruszenie wentylacji pomieszczeń i niezgodność z przepisami.

4. Czy brak odpowiedniego odpowietrzenia powoduje „kamień” w rurze?

Tu jestem sceptyczny. Zbyt słabe odpowietrzenie może powodować bulgotanie, wysysanie wody z syfonów, zapach kanalizacji, wolniejsze/spiętrzone odpływy i problemy ciśnieniowe, bo wentylacja kanalizacji służy do stabilizacji ciśnienia w pionie i ograniczania podciśnień/nadciśnień.

Ale „kamień w rurze” to zwykle skutek innych zjawisk: twarda woda, osady moczowe, tłuszcze, detergenty, zły spadek, za mały przepływ, stojące ścieki, chropowata/stara rura, przewężenia, źle wykonane kolana albo długie podejścia. Brak wentylacji może pogarszać hydraulikę przepływu, więc pośrednio może sprzyjać problemom eksploatacyjnym, ale nie jest to typowa główna przyczyna „zarastania kamieniem”.

Wniosek

Hydraulik najpewniej miał rację, że dla głównego pionu z rurą 110 lepiej wyprowadzić na dach 110, a nie redukować do 50. To jest konserwatywne, poprawne i odporne na problemy.

Natomiast trzeba doprecyzować wykonanie: rura kanalizacyjna może przejść przez przestrzeń komina/szachtu tylko jako osobna szczelna rura z własnym wylotem ponad dach; nie może być wprowadzona do kanału wentylacyjnego pomieszczeń.

A argument z „kamieniem przez brak odpowietrzenia” traktowałbym jako uproszczenie z praktyki, nie jako ścisłe wyjaśnienie techniczne. Bardziej poprawnie: za małe lub złe odpowietrzenie może powodować złe warunki przepływu i problemy z syfonami/zapachem, ale sam kamień ma zwykle inne przyczyny.

Napisano
2 godziny temu, maras77 napisał:

Rura kanalizacyjna jest wpięta do kanału wentylacyjnego albo kończy się wewnątrz komina wentylacyjnego — tego bym nie akceptował. Ryzyko: smród, cofanie gazów kanalizacyjnych, zawilgocenie, korozja, naruszenie wentylacji pomieszczeń i niezgodność z przepisami.

ja tak zrobiłem, choć nie pomyślałem o zawilgoceniu.

to jest osobny kanal wentylacyjny tylko do odpowietrzania kanalizy. wprowadzilem do kanalu komina wentylacyjnego rure 110 i wypelnilem pianka. nic nie smierdzi i nie powinno. pokoje wentylowane są z innych kanałów.

ps. z tym kamieniem to mozliwe ze to tak naprawde byl inny problem

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.