bochumil Napisano 6 Października 2021 Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Mam problem ze świeżo zamontowanym kotłem jak w tytule tematu - w wersji najnowszej, sterowanej z aplikacji. Przez 6 dni piec działał prawidłowo. Aktualnie ma problemy z podgrzewaniem CWU. Kocioł podgrzewa przez chwilę, po czym przestaje i woda zaczyna lecieć letnia. Podgrzewanie wody w grzejnikach działa raczej prawidłowo. Serwis już poinformowany. Na razie w rozmowie tel sugerują zapchanie się zanieczyszczeniami. Być może pojawią się jutro. To już mój drugi kocioł Viessmann z którym są jazdy. Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 6 Października 2021 Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Godzinę temu, bochumil napisał: Mam problem ze świeżo zamontowanym kotłem jak w tytule tematu - w wersji najnowszej, sterowanej z aplikacji. Przez 6 dni piec działał prawidłowo. Aktualnie ma problemy z podgrzewaniem CWU. Kocioł podgrzewa przez chwilę, po czym przestaje i woda zaczyna lecieć letnia. Podgrzewanie wody w grzejnikach działa raczej prawidłowo. Serwis już poinformowany. Na razie w rozmowie tel sugerują zapchanie się zanieczyszczeniami. Być może pojawią się jutro. To już mój drugi kocioł Viessmann z którym są jazdy. Ktoś coś? Jako automatykowi ale nieznającemu się na kotłach do głowy mi przychodzi wadliwy czujnik przepływu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 6 Października 2021 Jako automatykowi ale nieznającemu się na kotłach do głowy mi przychodzi wadliwy czujnik przepływu CWU. Rura CWU na wyjściu z pieca momentami jest gorąca, że aż parzy mimo, że ikonka płomienia jest nieaktywna. Pracuje tylko pompa. Przez chwilę podobnie jest z wodą z kranu która przez chwilę przypomina wrzątek. Chwilę potem woda robi się letnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 7 Października 2021 Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Mogą mieć racje, że coś się zapchało... Czujnik temperatury wody osiąga te 80 stopni i wyłącza palnik. Masz tam jakiś wyświetlacz na tym kotle to sobie zobacz jakie temperatury się pojawiają... A pompa pracuje bo ma tzw. wybieg. Pompy w kotłach nie wyłączają się wraz ze zgaśnięciem płomienia. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 7 Października 2021 Udostępnij Napisano 7 Października 2021 też miałem problem z kotłem vismana, ale model vitopend 100. też 2-funk. taki sam problem: przy poborze CWU gaśnie płomień i tym samym woda się ochładza. facet z serwisu wymieniał chyba wszystko co było po kolei. Czujniki, całą elektronikę, elektrodę zapłonową... nic to nie dało. wywaliłem go i wstawiłem kocioł brotje. Od tamtej pory zapomniałem co to jest "piec". Działa, kropka. niespełna 2-letniego vitopenda dałem teściowi - ma go użyć w domu 1rodzinnym do CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 8 Października 2021 Udostępnij Napisano 8 Października 2021 20 godzin temu, exor napisał: też miałem problem z kotłem vismana, ale model vitopend 100. też 2-funk. taki sam problem: przy poborze CWU gaśnie płomień i tym samym woda się ochładza. facet z serwisu wymieniał chyba wszystko co było po kolei. Czujniki, całą elektronikę, elektrodę zapłonową... nic to nie dało. wywaliłem go i wstawiłem kocioł brotje. Od tamtej pory zapomniałem co to jest "piec". Działa, kropka. niespełna 2-letniego vitopenda dałem teściowi - ma go użyć w domu 1rodzinnym do CO. I ot tak odpuściłeś? Był jakiś powód, że ten kocioł się tak zachowywał? Bo nie wierze, że serwis stwierdził TTTM i idź pan banany prostować. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 8 Października 2021 Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Nom, odpuściłem. Powód nie był znany fachowcowi z viesmana. Innego nie wzywaliśmy. Serwis stwierdził, że nie wie co jest i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2021 Nom, odpuściłem. Powód nie był znany fachowcowi z viesmana. Innego nie wzywaliśmy. Serwis stwierdził, że nie wie co jest i tyle. No niestety, póki co u mnie jest to samo. Autoryzowany serwisant Viessmanna nie wie co jest grane. To dopiero drugi egzemplarz tego kotła w okolicy więc wg niego piec może mieć bolączki wieku dziecięcego. A piec... Piec żyje własnym życiem. CWU podgrzewa tylko przez chwilę, CO działa anemicznie. Żadnych błędów sterownik nie pokazuje. Serwisant ma się rozeznać do poniedziałku/wtorku. Mam nadzieję, że jeśli nie dadzą rady to piec wymienią na nowy, wolny od wad.Generalnie jestem mega rozczarowany Viessmannem. Poprzedni piec też zaliczył problem w okresie gwarancyjnym - awaria zaworu trójdrożnego. Tam przynajmniej było wiadomo w czym jest problem więc dałem "Niemcom" kolejną szansę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 A przypadkiem masz jakiś wypasiony sterownik do niego czy podstawowy? Bo coś się może "gryźć" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 13 godzin temu, bochumil napisał: No niestety, póki co u mnie jest to samo. Autoryzowany serwisant Viessmanna nie wie co jest grane. To dopiero drugi egzemplarz tego kotła w okolicy więc wg niego piec może mieć bolączki wieku dziecięcego. A piec... Piec żyje własnym życiem. CWU podgrzewa tylko przez chwilę, CO działa anemicznie. Żadnych błędów sterownik nie pokazuje. Serwisant ma się rozeznać do poniedziałku/wtorku. Mam nadzieję, że jeśli nie dadzą rady to piec wymienią na nowy, wolny od wad. Generalnie jestem mega rozczarowany Viessmannem. Poprzedni piec też zaliczył problem w okresie gwarancyjnym - awaria zaworu trójdrożnego. Tam przynajmniej było wiadomo w czym jest problem więc dałem "Niemcom" kolejną szansę. I pomyśleć ze opluwany tu termet śmiga mi drugi sezon bez żadnych uwag. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 15 godzin temu, bochumil napisał: No niestety, póki co u mnie jest to samo. Autoryzowany serwisant Viessmanna nie wie co jest grane. yhm, niezły kibel widzę. ale masz ratunek w postaci gwarancji i pewnie także rękojmi sprzedawcy. ja nie miałem gwarancji (brak dowodu sprzedaży, nie dał facet kwitu) a co do rękojmi to tym bardziej (przestał w ogóle odbierać telefony, uciekł z wymiennikiem płytowym jak wezwaliśmy policję, bo się okazało, że znów faktury nie ma - przez to dodatkowe 500zł musiałem dać za wymiennik. ogólnie masakracja). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 2 godziny temu, Chalek napisał: I pomyśleć ze opluwany tu termet śmiga mi drugi sezon bez żadnych uwag. tutaj opluwany? jakoś nie zauważyłem. drugi sezon? czyli nie za długo. u mnie w junkersie miesiąc po gwarancji 2-letniej padła pompa. 1000zł nie moje. Na szczęście sam dałem radę wymienić. Oczywiście w styczniu padła. Tadam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 2 godziny temu, Chalek napisał: I pomyśleć ze opluwany tu termet śmiga mi drugi sezon bez żadnych uwag. Ja myślałem nad Termetem, ale że gmina dokładała 6 kafli, to wziąłem Vaillanta - duzo serwisantów, 'niemiecki' itd. Juz dwa razy naprawiany na gwarancji, raz grupa gazowa, raz zaczął cieknąć z odpowietrznika pompy. Serwis gwarancyjny to dwie firmy na całe okolice Krakowa, infolinia Vaillanta czynna pn-pt 8-16. Serwis ma 2 tygodnie na reakcję . Co nie przeszkadza zadzwonic Vaillantowi po naprawie o 19 i zapytac jak było . Jak spytałem ile kosztuje ta grupa gazowa, pan zaproponował ubezpieczyć dom, bo wtedy można to podciągnąć pod przepięcie, radził nie pytać o cene. To jak głupkowato jest sterowany zewnętrzny zawór trojdrogowy/mieszający to pomine milczeniem. Tylko czekam kiedy trzeba będzie wymieniać przekaźniki w sterowniku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 9 Października 2021 Udostępnij Napisano 9 Października 2021 3 minuty temu, Pito napisał: To jak głupkowato jest sterowany zewnętrzny zawór trojdrogowy/mieszający to pomine milczeniem. Eno, napisz. Ciekawym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2021 A przypadkiem masz jakiś wypasiony sterownik do niego czy podstawowy? Bo coś się może "gryźć"Raczej standard. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 9 godzin temu, exor napisał: Eno, napisz. Ciekawym... To tak na szybko, bo z telefonu. Pierwszym błędem jest wg mnie zastosowanie mechanicznych przekaźników, zamiast tranzystorowych w układzie który co ok. 20 s aktywuje zamykanie bądź otwieranie zawory mieszającego. One cały czas klikają, co nie wróży dobrze pod względem niezawodności. A co do działania, kiedy jest w miarę ciepło i kocioł taktuje, w momencie gdy się wyłączy, sterownik zaczyna otwierać zawór mieszający, no bo woda na dolocie jest coraz zimniejsza. Z kolei jak kocioł ponownie odpali, to zamiast od razu zamknąć zawór jednym dużym skokiem, to go zaczyna po trochę przymykać. No i tak w kółko co 20 minut. Powinien sobie zapamiętać ostatnią pozycję zaworu i taką ustawić po włączeniu, albo go w ogóle nie ruszać w momencie wyłączenia kotła i odciąć po prostu pompę podłogówki. A tak to cały czas nim miesza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 @bochumil nie zmniejszałeś przypadkiem temperatury CWU? Zobacz co się stanie gdy ustawisz ją na maksymalną wartość. Poszukaj też czy w opcjach nie ma ustawień jaką temperaturę ma mieć woda do podgrzania CWU w obiegu piec/zasobnik- może wystarczy podkręcić kilka stopni i przestanie taktować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrus Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 2 godziny temu, Pito napisał: taktuje, w momencie gdy się wyłączy, sterownik zaczyna otwierać zawór mieszający, no bo woda na dolocie jest coraz zimniejsza. Z kolei jak kocioł ponownie odpali, to zamiast od razu zamknąć zawór jednym dużym skokiem, to go zaczyna po trochę przymykać. No i tak w kółko co 20 minut. Powinien sobie zapamiętać ostatnią pozycję zaworu i taką ustawić po włączeniu, albo go w ogóle nie ruszać w momencie wyłączenia kotła i odciąć po prostu pompę podłogówki. A tak to cały czas nim miesza. Ale to chyba taki standard, w Beretta jest tak samo. Żeby sterownik mógł zapamiętać położenie zaworu musiałby mieć info zwrotne o jego położeniu, co znowu podniosłoby cenę i dało kolejny element który może się zepsuć plus problemy z kompatybilnością itd Moim zdaniem największym problemem w takich instalacjach jest mało czasu poświęconego przez instalatora na dopasowanie parametrów w sterowniki (histerezy, prędkości pomp itd). Mam 2 obiegi ze sprzęgłem, przy pewnych temperaturach kocioł taktował na podłogówce, serwisant twierdził że nic się z tym nie zrobi, grzebał w ustawieniach i nic nie poprawił. Ja byłem uparty, znalazłem kilka pozycji menu dla instalatora nieopisanych w serwisówce, serwis centralny też nie wiedział do czego one są ale trafiłem na kogoś komu się chciało i napisał do Włoch. Okazało się że do podłogówki jest drugi zestaw parametrów temperatur do histerezy załączania palnika, po korekcie wszystko działa jak trzeba nawet przy temperaturze w podłogówce na poziomie 26st C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 5 godzin temu, Pito napisał: To tak na szybko, bo z telefonu. Pierwszym błędem jest wg mnie zastosowanie mechanicznych przekaźników, zamiast tranzystorowych w układzie który co ok. 20 s aktywuje zamykanie bądź otwieranie zawory mieszającego. One cały czas klikają, co nie wróży dobrze pod względem niezawodności. A co do działania, kiedy jest w miarę ciepło i kocioł taktuje, w momencie gdy się wyłączy, sterownik zaczyna otwierać zawór mieszający, no bo woda na dolocie jest coraz zimniejsza. Z kolei jak kocioł ponownie odpali, to zamiast od razu zamknąć zawór jednym dużym skokiem, to go zaczyna po trochę przymykać. No i tak w kółko co 20 minut. Powinien sobie zapamiętać ostatnią pozycję zaworu i taką ustawić po włączeniu, albo go w ogóle nie ruszać w momencie wyłączenia kotła i odciąć po prostu pompę podłogówki. A tak to cały czas nim miesza. E u mnie w Vaillancie jest to samo. 10 lat juz zyje i przekaznikom nic nie jest. Jedyne co to musialem wymienic kondensatory na zasilaczu bi wyschly. Brak sygnalu zapotrzebowania na cieplo odcina pompe i zamyka zawor mieszajacy. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 W dniu 6.10.2021 o 19:47, bochumil napisał: Mam problem ze świeżo zamontowanym kotłem jak w tytule tematu - w wersji najnowszej, sterowanej z aplikacji. Przez 6 dni piec działał prawidłowo. Aktualnie ma problemy z podgrzewaniem CWU. Kocioł podgrzewa przez chwilę, po czym przestaje i woda zaczyna lecieć letnia. Podgrzewanie wody w grzejnikach działa raczej prawidłowo. Serwis już poinformowany. Na razie w rozmowie tel sugerują zapchanie się zanieczyszczeniami. Być może pojawią się jutro. To już mój drugi kocioł Viessmann z którym są jazdy. Ktoś coś? Syf w wymienniku ewentualnie sprawdź filtry siatkowe jeśli masz poza piecem/w baterii. Takie działanie sugeruje brak odbioru ciepła. Testowo ustaw CWU np. na 28 stopni i zobacz jak podgrzeje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Syf w wymienniku ewentualnie sprawdź filtry siatkowe jeśli masz poza piecem/w baterii. Takie działanie sugeruje brak odbioru ciepła. Testowo ustaw CWU np. na 28 stopni i zobacz jak podgrzeje.Ok. A w ogólę wrócę do tematu gorącej rury na wejściu powrotu. Rura przy wejściu do pieca, a właściwie pompy robi się ekstremalnie gorąca. Miałem tak na poprzednim piecu Viessmana w którym zacinał się zawór przełączający CO/CWU. Czy to nie spowoduje uszkodzenia pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 56 minut temu, bochumil napisał: Ok. A w ogólę wrócę do tematu gorącej rury na wejściu powrotu. Rura przy wejściu do pieca, a właściwie pompy robi się ekstremalnie gorąca. Miałem tak na poprzednim piecu Viessmana w którym zacinał się zawór przełączający CO/CWU. Czy to nie spowoduje uszkodzenia pompy? Jeśli to powrót z CO, to może zacinać się zawór trójdrożny. Nie wiem jajmk teraz, ale we wcześniejszych nie ma problemu z rozebraniem - spuszczasz wodę i w sumie tylko pilnujesz kolejności. Potrafiły się zaciąć na jakimś syfie, rzadziej padał silniczek. Przeczyszczenie i przesmarowanie pomagało na długi czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Października 2021 Udostępnij Napisano 10 Października 2021 15 godzin temu, Pito napisał: To tak na szybko, bo z telefonu. Pierwszym błędem jest wg mnie zastosowanie mechanicznych przekaźników, zamiast tranzystorowych w układzie który co ok. 20 s aktywuje zamykanie bądź otwieranie zawory mieszającego. One cały czas klikają, co nie wróży dobrze pod względem niezawodności. To nie są duże prądy, raczej miliampery. U mnie sterownik mieszaczy (mam dwa) na przekaźnikach już 12 lat działa i nie miał awarii w przekaźnikach (za to wcześniej padła pamięć flash). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Października 2021 Udostępnij Napisano 11 Października 2021 21 godzin temu, Piotrus napisał: Poszukaj też czy w opcjach nie ma ustawień jaką temperaturę ma mieć woda do podgrzania CWU w obiegu piec/zasobnik Ale tutaj nie ma zasobnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Października 2021 Udostępnij Napisano 11 Października 2021 10 godzin temu, bochumil napisał: A w ogólę wrócę do tematu gorącej rury na wejściu powrotu. Rura przy wejściu do pieca, a właściwie pompy robi się ekstremalnie gorąca. Miałem tak na poprzednim piecu Viessmana w którym zacinał się zawór przełączający CO/CWU. Czy to nie spowoduje uszkodzenia pompy? Na powrocie masz gorąco? Czy jednak na wyjściu z kotła do grzejników/podłogówki? To by wskazywało na zacinający się zawór 3-drogowy. Nie przerzuciło obiegu na grzanie CWU tylko wali w kaloryfery... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 11 Października 2021 Udostępnij Napisano 11 Października 2021 9 godzin temu, mayster_tcz napisał: Jeśli to powrót z CO, to może zacinać się zawór trójdrożny. Właśnie nie wiem dlaczego powrót z CO a nie zasilanie CO będzie się robiło gorące przy zablokowanym zaworze 3d. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2021 Na powrocie masz gorąco? Czy jednak na wyjściu z kotła do grzejników/podłogówki? To by wskazywało na zacinający się zawór 3-drogowy. Nie przerzuciło obiegu na grzanie CWU tylko wali w kaloryfery... Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rurka powrotu jest chłodna, tak jak cała inastalacja CO. Powrót gorący jest przy wejściu do pompy. Wniosek: pompa generuje taką temperaturę, że przebija ona na powrót. Aktualnie piec jest całkowicie wyłączony aby nie spowodować uszkodzenia pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 11 Października 2021 Udostępnij Napisano 11 Października 2021 wleź w menu serwisowe z hasłem viservice albo vimaster i sprawdź poustawiane temperatury i program dezynfekcji wody. Dobrze jest też od nowa przejść procedurę instalacji (dość prosta), może coś źle ustawili przy pierwszym uruchomieniu. Zwróć uwagę na poziomy wysterowania pompy przy cwu i co (min i max), oraz na temperaturę różnicową obiegów. Dla CWU sprawdź ustawienie cyrkulacji (jeśli jej brak to czy jest to ustawione) itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 11 Października 2021 Udostępnij Napisano 11 Października 2021 16 godzin temu, maras77 napisał: To nie są duże prądy, raczej miliampery. U mnie sterownik mieszaczy (mam dwa) na przekaźnikach już 12 lat działa i nie miał awarii w przekaźnikach (za to wcześniej padła pamięć flash). Drugi głos za - to może rzeczywiście nie ma się czego obawiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 11 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2021 wleź w menu serwisowe z hasłem viservice albo vimaster i sprawdź poustawiane temperatury i program dezynfekcji wody. Dobrze jest też od nowa przejść procedurę instalacji (dość prosta), może coś źle ustawili przy pierwszym uruchomieniu. Zwróć uwagę na poziomy wysterowania pompy przy cwu i co (min i max), oraz na temperaturę różnicową obiegów. Dla CWU sprawdź ustawienie cyrkulacji (jeśli jej brak to czy jest to ustawione) itd itp Nic nie będę grzebał. Kocioł jest na gwarancji i jutro przyjeżdża serwis (podejście drugie). Dam znać czy tym razem ogarneli temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 12 Października 2021 Udostępnij Napisano 12 Października 2021 23 godziny temu, bochumil napisał: Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Rurka powrotu jest chłodna, tak jak cała inastalacja CO. Powrót gorący jest przy wejściu do pompy. Wniosek: pompa generuje taką temperaturę, że przebija ona na powrót. Aktualnie piec jest całkowicie wyłączony aby nie spowodować uszkodzenia pompy. Tak, rozumiem. A to cała pompa też gorąca jest w takim razie? Serwis nie zmieniał jej jak był na interwencji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 12 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Nic nie było wymieniane. Serwisant nie wie co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 12 Października 2021 Udostępnij Napisano 12 Października 2021 28 minut temu, bochumil napisał: Nic nie było wymieniane. Serwisant nie wie co jest grane. To może dzisiejszy typ będzie bardziej ogarnięty : ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 12 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2021 To może dzisiejszy typ będzie bardziej ogarnięty : ) Ma być dwóch Tamten serwisant jest ok, po prostu piec jest świeży na rynku i chyba jest brak dokumentacji serwisowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 12 Października 2021 Udostępnij Napisano 12 Października 2021 31 minut temu, bochumil napisał: Ma być dwóch Tamten serwisant jest ok, po prostu piec jest świeży na rynku i chyba jest brak dokumentacji serwisowej. Ale co oni tam wsadzili jakąś super hiper duper technologię? Przecież to są stosunkowo proste konstrukcję. Oczywiście może być tak, że zwalili sterowanie i teraz są kwiatki. Przy każdym poborze CWU masz takie jaja? Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 12 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Ale co oni tam wsadzili jakąś super hiper duper technologię? Przecież to są stosunkowo proste konstrukcję. Oczywiście może być tak, że zwalili sterowanie i teraz są kwiatki. Przy każdym poborze CWU masz takie jaja? KrawiecTak. Ponoć już są na miejscu i działają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Października 2021 Udostępnij Napisano 13 Października 2021 Und? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 13 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 13 Października 2021 Und? Stwierdzono awarię sterowania, w sensie elektroniki. Czekają za częściami. Mieli być wczoraj i temat dokończyć ale póki co, cisza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2021 Dramat. Zadzwonili żeby kontaktować się z centralą Viessmanna i tam zgłosić usterkę. Powód? Brak elektroniki na wymianę. Zadzwoniłem na płatną infolinię gdzie zgloszenie zostało przyjęte. Czekam na rozwój wydarzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 14 Października 2021 Udostępnij Napisano 14 Października 2021 2 godziny temu, bochumil napisał: Dramat. Zadzwonili żeby kontaktować się z centralą Viessmanna i tam zgłosić usterkę. Powód? Brak elektroniki na wymianę. Zadzwoniłem na płatną infolinię gdzie zgloszenie zostało przyjęte. Czekam na rozwój wydarzeń. Grubo, jedyne wyjscie to zwrocic im ten szajs. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 14 Października 2021 Udostępnij Napisano 14 Października 2021 @bochumil, skąd dokładnie jesteś? Mogę spróbować Ci pomóc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 15 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2021 [mention=189995]bochumil[/mention], skąd dokładnie jesteś? Mogę spróbować Ci pomócDzięki serdeczne. Skorzystam z pomocy jeśli zawiedzie standardowa procedura gwarancyjna, a ta wg informacji zamieszczonej w karcie gwarancyjnej trwa 14 dni roboczych od momentu udostępnienia serwisowi wadliwego urządzenia. Do tematu włączył się wczoraj instalator kotła i coś tam przez swoje kontakty załatwia. Jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 17 Października 2021 Udostępnij Napisano 17 Października 2021 W dniu 12.10.2021 o 09:41, bochumil napisał: Ma być dwóch Tamten serwisant jest ok, po prostu piec jest świeży na rynku i chyba jest brak dokumentacji serwisowej. Gowno prawda, przed wpuszczeniem kotła na rynek są szkolenia, chyba, z firma instalatorska Januszex nie wyślę na nie pracownika DTR też są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Do dzisiaj cisza. Kocioł działa wyłącznie w trybie CO. Coraz bardziej skłaniam się do teorii, że wysiadł zawór trójdrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 21 Października 2021 Udostępnij Napisano 21 Października 2021 6 godzin temu, bochumil napisał: Do dzisiaj cisza. Kocioł działa wyłącznie w trybie CO. Coraz bardziej skłaniam się do teorii, że wysiadł zawór trójdrożny. Grubo.... mają klienta w czterech literach. Wyłączyć CO na sterowniku, odpiąć siłownik od zaworu trójdrożnego i przestawić go ręcznie w tryb CWU. Jak wysiadło coś elektrycznie, elektronicznie to ciepła woda powinna być normalnie. Przy okazji możesz obserwować jak się zachowuje sam siłownik. Ja miałem taką akcje z Vaillantem, że domownicy zgłosili bardzo gorące CWU. Patrzę a tam 55 stopni gdzie normalnie mam ustalone aby grzało zasobnik do 47. Śledztwo wykazało, że chyba przepuszcza zawór trójdrogowy i przy trybie CO część wody idzie w wężownicę CWU. Po zdjęciu siłownika okazało się, że jakimś cudem wypadł on z zaczepu popychacza zaworu... po poskładaniu wszystkiego od nowa działa poprawnie. Zresztą ten mój kocioł jest tak durnie zrobiony, że jak mu wyłączę grzanie stykami do termostatu pokojowego to owszem palnik nie działa, pompa też, ale sterowania zaworem mieszającym działa dalej i próbuje go otwierać bo się temperatura obiegu nie zgadza... Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 21 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Grubo.... mają klienta w czterech literach. Wyłączyć CO na sterowniku, odpiąć siłownik od zaworu trójdrożnego i przestawić go ręcznie w tryb CWU. Jak wysiadło coś elektrycznie, elektronicznie to ciepła woda powinna być normalnie. Przy okazji możesz obserwować jak się zachowuje sam siłownik. KrawiecTak jak mówiłem, daję im ustalone 14 dni od momentu zgłoszenia czyli jeszcze tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2021 Dzwoniłem dzisiaj na infolinię VIESSMANN nieco pogonić serwis w działaniu. Z informacji, które posiada centrala do wymiany jest czujnik temperatury przepływu - cokolwiek to jest. Wcześniej od serwisantów którzy byli na miejscu usłyszałem, że do wymiany jest cały układ sterujący. Po tym telefonie zadzwonił do mnie serwisant, który wcześniej nie odbierał telefonów i był zdziwiony że wymiany wymaga czujnik. Druga rzecz, nie jestem jedyną osobą zgłaszającą problem z nową wersją Vitodens 050W. Ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 1 godzinę temu, bochumil napisał: Dzwoniłem dzisiaj na infolinię VIESSMANN nieco pogonić serwis w działaniu. Z informacji, które posiada centrala do wymiany jest czujnik temperatury przepływu - cokolwiek to jest. Wcześniej od serwisantów którzy byli na miejscu usłyszałem, że do wymiany jest cały układ sterujący. Po tym telefonie zadzwonił do mnie serwisant, który wcześniej nie odbierał telefonów i był zdziwiony że wymiany wymaga czujnik. Druga rzecz, nie jestem jedyną osobą zgłaszającą problem z nową wersją Vitodens 050W. Ciekawe... I co, serwisant nie wylapal, ze kociol glupieje bo ma za wysoka temperature cwu? Albo serwisant duda wołowa albo ktos tu sciemnia. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2021 I co, serwisant nie wylapal, ze kociol glupieje bo ma za wysoka temperature cwu? Albo serwisant duda wołowa albo ktos tu sciemnia. KrawiecKiedy działali przy piecu nie potrafili wymusić nawet funkcji CO, stąd teoria, że siadła elektronika. Mnie laikowi udaje się uruchomić CO bez żadnego problemu z poziomu aplikacji. Oni działali z panelu pieca. Nie wiem co jest grane, ale jestem tym wszystkim coraz bardziej poirytowany. Czy jest to brak kompetencji lokalnego serwisanta, nie wiem. Znam go od lat i wydawał si3 ogarnięty. Zobaczymy w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 W dniu 21.10.2021 o 10:16, krawiec napisał: Zresztą ten mój kocioł jest tak durnie zrobiony, że jak mu wyłączę grzanie stykami do termostatu pokojowego to owszem palnik nie działa, pompa też, ale sterowania zaworem mieszającym działa dalej i próbuje go otwierać bo się temperatura obiegu nie zgadza.. No właśnie mi się wydaje, że ten mój vaillant taką samą glupote uskutecznia. Palnik wylaczony, pompy wylaczone, a on namiętnie otwiera ten zawór mieszający na podlogówce. A potem przez następne 5 minut zamyka. I tak w kolo Macieju. Szkoda mi czasu na siedzenie w kotłowni, ale kiedyś wezmę dwa piwa, siądę tam i rozgryze dziada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.