sherif Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 11 godzin temu, Chalek napisał: Jednocześnie twierdzisz ze 30 pare stopni na zasilaniu przy -20 to za mało. To ile niby byłoby ok? bo mało, ale jak tobie wystarcza to ok. Osobiście wolę aby kocioł nie pracował non stop. 2 godziny temu, bielaPL napisał: dobra ustawiłem na 40 i zobaczymy No i właśnie od tego jest czujnik, żebyś nie kombinował z temp tylko ewentualnie zmienił krzywą grzewczą. Przy sporych mrozach 40C to będzie mało, ale 80C to gruba przesada. Godzinę temu, exor napisał: Ano, co ich obchodzi ile klient będzie płacił za gaz.... Dokładnie o to chodzi, im to rybka ile piec będzie zużywał gazu. Podepnie sondę sprawdzi spalanie i jest git. Dlatego u mnie dopiero trzeci serwisant pochylił się nad problemem i wyregulował tak, żeby piec zużywał tyle gazu co podaje producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 9 minut temu, sherif napisał: No i właśnie od tego jest czujnik, żebyś nie kombinował z temp tylko ewentualnie zmienił krzywą grzewczą. Przy sporych mrozach 40C to będzie mało, ale 80C to gruba przesada. nie znam się (jeszcze) na tych krzywych , rozumiem że będę musiał wachlować temperaturą w zależności od temperatury na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Teraz, bielaPL napisał: nie znam się (jeszcze) na tych krzywych , rozumiem że będę musiał wachlować temperaturą w zależności od temperatury na zewnątrz? Nie.. ustawiasz nr krzywej i obserwujesz czy kocioł daje radę. Jeżeli nie to podwyższasz, jeżeli często się wyłącza i włącza to obniżasz. Robisz tak na początku, potem zapominasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Teraz, sherif napisał: Nie.. ustawiasz nr krzywej i obserwujesz czy kocioł daje radę. Jeżeli nie to podwyższasz, jeżeli często się wyłącza i włącza to obniżasz. Robisz tak na początku, potem zapominasz. dobra muszę poczytać... na razie ustawiłem temperaturę a nie jakąś krzywą mam Buderus Gb072 20kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Teraz, bielaPL napisał: dobra muszę poczytać... na razie ustawiłem temperaturę a nie jakąś krzywą mam Buderus Gb072 20kW Krzywą ustawiasz jak masz czujnik zewn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 Teraz, sherif napisał: Krzywą ustawiasz jak masz czujnik zewn. a to nie mam, mam tylko wewnątrz domu jeden czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 10 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2022 W dniu 8.01.2022 o 20:17, 62545tomasz napisał: chyba nie mam takiej opcji? buderus rc310 raczej masz. rc310 zawiera pogodówkę w sobie. nie masz czujnika temp. zewn? tu jest info, ze powinien być: https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o352809v52_6720871986.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 16 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Trochę info ode mnie : Czas pracy instalacji - 8222h Czas pracy palnika - 3880h Starty palnika 358 Kocioł uruchomiony w zeszłym roku. Na początku wygrzewał podłogówkę. W środku zagrzał do 35 stopni Teraz pyka sobie na grzanie domu. Ustawiona temperatura to 18 w dzień i 17,5 w nocy. Jeżeli ma to znaczenie to jeszcze nikt nie mieszka. Grzanie wody z pompy ciepła Bosch Compress 5000. Nie jest podłączona do kotła. Grzeje wodę tylko z powietrza w domu.Przed wykończeniem kotłowni nie podłączałem jeszcze czerpni z zewnątrz. Od 2.01.22 zużył 51 m3 gazu. Kocioł Cerapur Smart 14 kW. Przez większość czasu grzeje z mocą 14 -20 %. Temperatura na zasilaniu w porywach do 25 stopni. 100% podłogówka . 140 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 10 godzin temu, Adam___ napisał: ocioł Cerapur Smart 14 kW. Przez większość czasu grzeje z mocą 14 -20 %. Temperatura na zasilaniu w porywach do 25 stopni. No to u mnie aż tak nisko zejść nie chce. Instalacja zbyt mała i nie odbiera ciepła lub kocioł zbyt mocny. Mam 24kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2022 4 godziny temu, exor napisał: No to u mnie aż tak nisko zejść nie chce. Instalacja zbyt mała i nie odbiera ciepła lub kocioł zbyt mocny. Mam 24kW. Kocioł 24 kW moduluje od 3 kW . Takie zapotrzebowanie raczej będziesz miał. Zresztą jak jest taka pogoda jak teraz to wszystkie kotły wariują. Na kotle i na CW 400 możesz sobie sprawdzić z jaką idzie mocą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2022 No tak jak zaobserwowałem od 3 sezonów: poniżej 26 stopni pchanych w podłogę zejść nie chce. Jak sterownik cw100 obliczy, że ma być 25 to temperatura przebija do 30-tu paru i kocioł off na jakiś czas (domyślnie 15 min, zwiększyłem do 25). Mam otwarte pętle tylko na dole (będzie tego z 90m2 podłogi). Na górze są puszczona ze 3 pętle i to tak na "pół gwizdka". Być może jakby otworzyć więcej na górze to by odebrało. Ale nie ma takiej potrzeby, bo mało co używamy poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.