Temperatury na piecu kondensacyjnym

Featured Replies

Napisano
9 minut temu, rwIcIk napisał(a):

Mam ustawione po 50 st. C dla c.o. i podgrzewania wody bieżącej.

Piszą, by c.o. niżej ostawiać, gdy nie ma mrozów.

Bo wodę to raczej nie, by Legionella nie rozwijała się.

 

Nie do końca...

 

to znaczy to prawda z tą niższą temp na piecu, jest różnica między 85 a 48 w kosztach ;] między 50 a 45 za dużej różnicy nie odczujesz ;) ale piec będzie efektywniej pracował na niższej... oczywiście przy mrozach trzeba podnieść bo po prostu może nie dać rady

 

Co do ciepłej wody ja mam niżej niż 50 stopni i raz na miesiąc robię dezynfekcje termiczną która nie daje się rozwinąć Legionella

Napisano

Najwygodniej byłoby mieć sterownik pogodowy i dobrać sobie komfortową krzywą - wtedy automat będzie pilnował jak najniższej i optymalnej temperatury.

 

CWU - od 50*C zaczyna się też bardziej intensywne wytrącanie kamienia więc i szybsze zabrudzenie zasobnika szlamem. Zwiększają się też straty postojowe. Opcja z okresowym wygrzewaniem wydaje się mi być bardziej optymalną.

Napisano

U mnie w podłogówkę idzie 27-28 stopni. Pogodówka sobie reguluje.

A cwu to już jak komu pasuje. Znam takich co się kąpią w 44 stopniach😲

Napisano
  • Autor
Godzinę temu, Adam___ napisał(a):

U mnie w podłogówkę idzie 27-28 stopni. Pogodówka sobie reguluje.

A cwu to już jak komu pasuje. Znam takich co się kąpią w 44 stopniach😲

A właśnie, gdzie reguluje się temp. podłogówki?

Bo kobity narzekają, że podłoga zbyt chłodna ....

Napisano
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):

Mam ustawione po 50 st. C dla c.o. i podgrzewania wody bieżącej.

Piszą, by c.o. niżej ostawiać, gdy nie ma mrozów.

Bo wodę to raczej nie, by Legionella nie rozwijała się.

IMHO dużo. Lepiej grzać dłużej a mniej intensywnie, szczególnie przy kondensacyjnym.

50C przy CWU to też sporo, można się poparzyć. Poza tym po co zwiększać straty. Mam od kilku lat 45C i daje radę.

Niektóre kotły mają funkcje przegrzewania wody co jakiś czas, czyli antylagionella. Można to oczywiście ręcznie wymusić.

Napisano
53 minuty temu, rwIcIk napisał(a):

A właśnie, gdzie reguluje się temp. podłogówki?

Bo kobity narzekają, że podłoga zbyt chłodna ....

 

Musisz napisać coś więcej o swojej instalacji. Jak rozumiem - masz mieszaną, częściowo kaloryfery, częściowo podłogówka?

Jeśli tak to powinien być gdzieś mieszacz, bo dla podłogi daje się niższą temperaturę niż dla kaloryferów.

Napisano
1 godzinę temu, rwIcIk napisał(a):

A właśnie, gdzie reguluje się temp. podłogówki?

Bo kobity narzekają, że podłoga zbyt chłodna ....

Jak dom "ciepły" - dobrze zaizolowany, powierzchnia podłogówki odpowiednio duża, brak innych grzejników które można wyłączyć i temperatura powietrza jest komfortowa, to podłoga może wydawać się chłodna bo jest mała różnica pomiędzy nią a otaczającym powietrzem. Po prostu wystarczy mieć temp. podłogi np 27*C by w domu było ciepło, ale jest to zbyt mała temperatura dla ciała by odczuwało przez dotyk powierzchnię jako ciepłą.

 

 

Napisano

Dokładnie jest tak jak pisze @Harp.

U mnie nawet w największe mrozy temperatura na kotle to było 30-31 stopni.

Ostatnio było nawet chyba 26 stopni.

Napisano
  • Autor
55 minut temu, Harp napisał(a):

Jak dom "ciepły" - dobrze zaizolowany, powierzchnia podłogówki odpowiednio duża, brak innych grzejników które można wyłączyć i temperatura powietrza jest komfortowa, to podłoga może wydawać się chłodna bo jest mała różnica pomiędzy nią a otaczającym powietrzem. Po prostu wystarczy mieć temp. podłogi np 27*C by w domu było ciepło, ale jest to zbyt mała temperatura dla ciała by odczuwało przez dotyk powierzchnię jako ciepłą.

 

 

To tak jest. Na dole tylko podłogówka :ok:

 

Napisano
  • Autor
6 minut temu, Adam___ napisał(a):

Dokładnie jest tak jak pisze @Harp.

U mnie nawet w największe mrozy temperatura na kotle to było 30-31 stopni.

Ostatnio było nawet chyba 26 stopni.

Nie no, temp. u mnie na piecu jest obecnie 28 st. C.

Pytam o max - mam do ustawienia parametry max.

Ustawiłem po 48 st. C.

Tyle będzie miała woda bieżąca.

C.O ten max to dopiero w mroźną noc wykorzysta.

Napisano
5 godzin temu, rwIcIk napisał(a):

Mam ustawione po 50 st. C dla c.o. i podgrzewania wody bieżącej.

Piszą, by c.o. niżej ostawiać, gdy nie ma mrozów.

Bo wodę to raczej nie, by Legionella nie rozwijała się.

dobry sterownik ogarnie temat plus podgrzewanie wody okresowe przeciwko legionelli.

 

Pytanie też jakie masz grzejniki (jak zwymiarowane) czy masz podłogówkę.

Bo przy niższej temperaturze może być zwyczajnie za zimno.

Napisano
  • Autor
3 minuty temu, bergerac napisał(a):

dobry sterownik ogarnie temat plus podgrzewanie wody okresowe przeciwko legionelli.

 

Pytanie też jakie masz grzejniki (jak zwymiarowane) czy masz podłogówkę.

Bo przy niższej temperaturze może być zwyczajnie za zimno.

Dół podłogówka, góra grzejniki, łazienki i to, i to.

Ustawione na komfortowe 22 st. C. W łazienkach jest 24.

Sterowanie jest na piecu właśnie do temp. max wody.

Na przedpokoju do temp w domu.

I właśnie chodzi o te parametry max na piecu.

Czytam, że dla pieca kondensacyjnego te maksy im mniej tym oszczędniej.

Teraz dałem po 48 st. dla c.o. i w.u.

Wodę dogrzewa do tych 48, a c.o. obecnie 28.

 

Napisano
49 minut temu, Adam___ napisał(a):

Dokładnie jest tak jak pisze @Harp.

U mnie nawet w największe mrozy temperatura na kotle to było 30-31 stopni.

Ostatnio było nawet chyba 26 stopni.

To musisz mieć bardzo gęsto podłogówkę, albo kocioł chodzi non-stop.

U mnie przy -20C pompuje już 40C. 30C to jest przy niewielkim minusie. Kocioł ma krótkie przerwy w nocy ok 3h i w ciągu dnia.

Napisano
 
Nie do końca...
 
to znaczy to prawda z tą niższą temp na piecu, jest różnica między 85 a 48 w kosztach ;] między 50 a 45 za dużej różnicy nie odczujesz [emoji6] ale piec będzie efektywniej pracował na niższej... oczywiście przy mrozach trzeba podnieść bo po prostu może nie dać rady
 
Co do ciepłej wody ja mam niżej niż 50 stopni i raz na miesiąc robię dezynfekcje termiczną która nie daje się rozwinąć Legionella
A to jeszcze dodam że ja mam na kaloryferach... To też jest inaczej.

Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka

Napisano
3 godziny temu, rwIcIk napisał(a):

Dół podłogówka, góra grzejniki, łazienki i to, i to.

Czyli powinieneś mieć grupę pompową i mieszacze, które dają wymagane temperatury na podłogówkę i na grzejniki odpowiednio.

 

Daj fotkę kotłowni.

 

Napisano
  • Autor
2 minuty temu, maras77 napisał(a):

Czyli powinieneś mieć grupę pompową i mieszacze, które dają wymagane temperatury na podłogówkę i na grzejniki odpowiednio.

 

Daj fotkę kotłowni.

 

W kotłowni jest tylko piec.

Reszta chyba jest w skrzynce rozdzielczej w garażu.

Kiedyś cyknę fotkę.

 

Napisano
22 minuty temu, rwIcIk napisał(a):

W kotłowni jest tylko piec.

Reszta chyba jest w skrzynce rozdzielczej w garażu.

Kiedyś cyknę fotkę.

 

To jak nie wiesz, co masz w instalacji, to nie gmeraj na kotle, bo być może sobie popsujesz ogrzewanie.

 

ja mam grupę pompową i temperatura na kotle musi być wyższa, niż najwyższa zadana w obiegu ogrzewania - a resztę robią zawory mieszające i ich sterowniki.

 

Dodatkowo - dla sprawności kotła kondensacyjnego nie jest ważne, jaka jest temperatura na obiegu, tylko jaka jest temperatura powrotu wody - im niższa, tym sprawniej działa.

 

 

Co do grzania CWU to ja mam ustawione 50 stopni temp zadanej w 1/3 wysokości zbiornika, a temperatura wody grzejącej wężownice - 85 stopni, ale niska prędkość pompy i niska moc maksymalna grzania - to skutkuje, że do tych 85 stopni długo dochodzi i jest ciągle dość chłodny powrót, bo cale ciepło oddaje wodzie w zbiorniku.

 

 

Edytowane przez maras77

Napisano

u mnie nawet jak na dworze było -20 to kocioł max 30 ustawione, podłoga chłodna, jedynie w łazience gęściej co 10 cm czy nawet mniej pętle więc czuć cieplejszą, w domu 21-22 stopnie i nie grzebie w tym sterowaniu, 100% podłogówka, woda na 47 - obsługuje baterie termostatyczne, co 2-3 miesiące wygrzewanie termiczne zbiornika  wody i wszystko ok, 150m2

Napisano
W dniu 5.03.2024 o 21:51, maras77 napisał(a):

To jak nie wiesz, co masz w instalacji, to nie gmeraj na kotle, bo być może sobie popsujesz ogrzewanie.

 

ja mam grupę pompową i temperatura na kotle musi być wyższa, niż najwyższa zadana w obiegu ogrzewania - a resztę robią zawory mieszające i ich sterowniki.

 

Dodatkowo - dla sprawności kotła kondensacyjnego nie jest ważne, jaka jest temperatura na obiegu, tylko jaka jest temperatura powrotu wody - im niższa, tym sprawniej działa.

 

 

Co do grzania CWU to ja mam ustawione 50 stopni temp zadanej w 1/3 wysokości zbiornika, a temperatura wody grzejącej wężownice - 85 stopni, ale niska prędkość pompy i niska moc maksymalna grzania - to skutkuje, że do tych 85 stopni długo dochodzi i jest ciągle dość chłodny powrót, bo cale ciepło oddaje wodzie w zbiorniku.

 

 

Znasz sie na tym? Ile takie bajery kosztuja?

 

 

Bo ja wiem tylko ze potrzebna pompa c.o i to tyle

Napisano
24 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a):

Znasz sie na tym? Ile takie bajery kosztuja?

 

 

Bo ja wiem tylko ze potrzebna pompa c.o i to tyle

Potrzebne są, jak masz potrzebę różnych temperatur w obiegu, na przykład podłogówka + grzejniki, albo masz bufor ciepła z solarów lub kominka i musisz sterować temperaturą na obiegach, a nie źródle ciepła.

 

Najlepiej tego po prostu nie mieć, bo to zawsze dodatkowy kłopot, prąd i kocioł gorzej działa.

 

Napisano

Ja mam tak jeden obiegi rozdzielony

  1. grzejniki bezpośrednio z pieca.
  2. podłoga z mieszaczem sterowany zwykłym termostatem z kapilarą, który dopuszcza ciepłej wody z pieca.

Sterownik pogodowy, krzywa. Zimnej cieplejsza woda, piec dłużej grzeje. 

  1. grzejniki mamy dwie zmienne automatyczne, temperatura wody, długość grzania.
  2. podloga ma tylko jedną zamienną automatyczną długość grzania.

 

Napisano
10 godzin temu, maras77 napisał(a):

Potrzebne są, jak masz potrzebę różnych temperatur w obiegu, na przykład podłogówka + grzejniki, albo masz bufor ciepła z solarów lub kominka i musisz sterować temperaturą na obiegach, a nie źródle ciepła.

 

Najlepiej tego po prostu nie mieć, bo to zawsze dodatkowy kłopot, prąd i kocioł gorzej działa.

 

Brak solarów, ppdlogowki nie chce lub tylko w kuchni i lazience?

Kominek z DGP

Jaka musi byc grubiac ocieplenia . stropów przy podlogowce?

Napisano
  • Autor
13 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):

Brak solarów, ppdlogowki nie chce lub tylko w kuchni i lazience?

Kominek z DGP

Jaka musi byc grubiac ocieplenia . stropów przy podlogowce?

Co masz w projekcie?

Będzie też piec c.o.?

 

Napisano
Godzinę temu, deszczowyRoman napisał(a):

Brak solarów, ppdlogowki nie chce lub tylko w kuchni i lazience?

Kominek z DGP

Jaka musi byc grubiac ocieplenia . stropów przy podlogowce?

Wszystko na opak zielonego ładu. Będzie potem płacz i przerabianie instalacji.

Napisano
19 godzin temu, maras77 napisał(a):

Wszystko na opak zielonego ładu. Będzie potem płacz i przerabianie instalacji.

C.o piec gazowy,

kominek jako awaryjne zrodło ciepła.

jaka musi byc grubość ocieplenia stropu do podłogówki?

Napisano

Rodzaj ogrzewania niema znaczenia. Bo czy masz podłogówkę czy grzejnik ciepło ucieka tak samo.

U mnie jest w sumie około 40 cm plus 10 cm pustki powietrznej.

Napisano
18 minut temu, Adam___ napisał(a):

Rodzaj ogrzewania niema znaczenia. Bo czy masz podłogówkę czy grzejnik ciepło ucieka tak samo.

U mnie jest w sumie około 40 cm plus 10 cm pustki powietrznej.

Ma. Bo izolacja termiczna nie jest jednorodna i taka sama. Przy podłogowym ważna jest dobra izolacja podłogi i fundamentów. Dlatego m.in dokładanie podłogówki do starych domów z marnie ocieploną podłogą to słaby pomysł.

Napisano

Ja jak robiłem podłogówkę w starym domu, to dałem 24 cm styropianu i ociepliłem fundamenty.

Napisano
3 godziny temu, maras77 napisał(a):

Ja jak robiłem podłogówkę w starym domu, to dałem 24 cm styropianu i ociepliłem fundamenty.

Na stropie? Czy dom bez piwnicy?

Napisano
2 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a):

Na stropie? Czy dom bez piwnicy?

Na gruncie płyta betonowa, na tym styropian 24 cm i na tym płyta z rurkami.

Napisano
11 godzin temu, maras77 napisał(a):

Ja jak robiłem podłogówkę w starym domu, to dałem 24 cm styropianu i ociepliłem fundamenty.

W sumie mam podobnie, 15cm pod wylewką, dodatkowo 5 czy 10 pod chudziakiem, do tego w fundamentach jest z 20cm styro + 10cm od wew. Na zdjęciach z termowizji wyszło idealnie.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.