UPS pod piec

Featured Replies

Napisano

Załóżmy że chcę sobie zmontować UPS do podtrzymania pieca z aku samochodowych i kawałka falownika.

I pytanie w mojej głowie powstało dosłownie kilka dni temu, bo mi się wziął i piec dziwnie zepsuł. Dziwnie, bo się wziął i naprawił.

Otóż, awaria polegała na tym, że wyskoczył bezpiecznik w domu na tej fazie gdzie był piec wpięty. Nie wiem czy dobrej terminologii używam, ale bezpiecznik to bezpiecznik ;)

Trochę poszukałem co wysadza ten bezpiecznik, ale po odłączeniu dosłownie wszystkiego okazało się że to jednak piec na pellet bo podłączeniu wtyczki do gniazdka, dosłownie w ułamku sekundy wywala bezpiecznik.

Mniejsza o to co się stało i dlaczego się naprawiło ;]

Interere mnie, co by było jakby był wpięty w ten falownik, a falownik pod akumulatory.

Wywaliłoby bezpiecznik w falowniku?

Czy może wsadza się coś pomiędzy piec i falownik? Jakaś dodatkowa listwa z bezpiecznikiem?

Jak to macie rozwiązane?

Napisano
1 godzinę temu, kravitz napisał:

Załóżmy że chcę sobie zmontować UPS do podtrzymania pieca z aku samochodowych i kawałka falownika.

I pytanie w mojej głowie powstało dosłownie kilka dni temu, bo mi się wziął i piec dziwnie zepsuł. Dziwnie, bo się wziął i naprawił.

Otóż, awaria polegała na tym, że wyskoczył bezpiecznik w domu na tej fazie gdzie był piec wpięty. Nie wiem czy dobrej terminologii używam, ale bezpiecznik to bezpiecznik ;)

Jak to macie rozwiązane?

Jeszcze nie macie ale mieć będziecie ;)

Napisano
14 godzin temu, kravitz napisał:

Załóżmy że chcę sobie zmontować UPS do podtrzymania pieca z aku samochodowych i kawałka falownika.

I pytanie w mojej głowie powstało dosłownie kilka dni temu, bo mi się wziął i piec dziwnie zepsuł. Dziwnie, bo się wziął i naprawił.

Otóż, awaria polegała na tym, że wyskoczył bezpiecznik w domu na tej fazie gdzie był piec wpięty. Nie wiem czy dobrej terminologii używam, ale bezpiecznik to bezpiecznik ;)

Trochę poszukałem co wysadza ten bezpiecznik, ale po odłączeniu dosłownie wszystkiego okazało się że to jednak piec na pellet bo podłączeniu wtyczki do gniazdka, dosłownie w ułamku sekundy wywala bezpiecznik.

Mniejsza o to co się stało i dlaczego się naprawiło ;]

Interere mnie, co by było jakby był wpięty w ten falownik, a falownik pod akumulatory.

Wywaliłoby bezpiecznik w falowniku?

Czy może wsadza się coś pomiędzy piec i falownik? Jakaś dodatkowa listwa z bezpiecznikiem?

Jak to macie rozwiązane?

Imho warto sprawdzić piec dlaczego wywala.

To co wywali po podłączeniu awaryjnym zależy jak to będzie podłączone. Może bawić się w przełączanie na krótko, bezpośrednio w inwerter a możesz to połaczyć, żeby działało automatycznie. Wtedy będą potrzebne rozłączniki do zasilań awaryjnych, zgodnie z normą i instrukcją 3: faza, zero, uziemienie. Kotły i piece do poprawnej pracy muszą mieć pełny sinus i 3 zyły (mój bez uziemienia nie ruszy).

Aku się podpina pod wejście nisko prądowe 12v lub 24v.

aha i szukasz inwertera nie upsa.

Jak tego nie ograniasz to niech to zrobi elektryk, przy okazji może Ci piec sprawdzi.

Napisano

Takie coś mam, tylko trzeba aku dobrać.ZASILACZ AWARYJNY UPS PIECA 800W 12/230 +100AH AGM

Podłączenie idiotoodporne. Działa

Screenshot_20260129_091341_Allegro.jpg

Napisano

Wytłumaczcie mi czy do pompy obiegowej do pieca wystarczy prosty UPS ?

Chodzi mi o urządzenie, które jest na stałe podłączone do gniazdka i do UPS jest podłączona pompa obiegowa.

W razie braku prądu pompa jest zasilana przez UPS.

Pompa na średniej prędkości bierze 60W , interesuje mnie podtrzymanie pracy pompy do 3h.

Potrzebuję ok. 180 Wh czyli (zakładając 20-25% spadek na przetwornicę) powinien mi wystarczyć akumulator o pojemności 220-230 Wh ?

Chodzi mi tylko o zabezpieczenie przez zagotowaniem pieca - brakuje prądu, gaśnie światło, pompa rusza na UPS, ja skręcam piec na zero i czekam.

Jak w ciągu godziny-dwóch nie wróci zasilanie to się pakuję i wracam do domu.

Napisano
8 minut temu, Tomo napisał:

Chodzi mi tylko o zabezpieczenie przez zagotowaniem pieca - brakuje prądu, gaśnie światło, pompa rusza na UPS, ja skręcam piec na zero i czekam.

jaki to piec, ze bedzie sam chodzil bez pradu i grzal godzinami?

do zabezpieczenia przed zagotowaniem sluza zawory schladzajace np taki zawór

Napisano
9 minut temu, Tomo napisał:

Wytłumaczcie mi czy do pompy obiegowej do pieca wystarczy prosty UPS ?

Chodzi mi o urządzenie, które jest na stałe podłączone do gniazdka i do UPS jest podłączona pompa obiegowa.

W razie braku prądu pompa jest zasilana przez UPS.

Pompa na średniej prędkości bierze 60W , interesuje mnie podtrzymanie pracy pompy do 3h.

Potrzebuję ok. 180 Wh czyli (zakładając 20-25% spadek na przetwornicę) powinien mi wystarczyć akumulator o pojemności 220-230 Wh ?

Chodzi mi tylko o zabezpieczenie przez zagotowaniem pieca - brakuje prądu, gaśnie światło, pompa rusza na UPS, ja skręcam piec na zero i czekam.

Jak w ciągu godziny-dwóch nie wróci zasilanie to się pakuję i wracam do domu.

Często pompy potrzebują pełnego sinusa (pure sin) w zasilaniu awaryjny. Te zwykłe, tanie, komputerowe mają prostokatny przebieg pompa nie ruszy lub może nawet się uszkodzić. Są takie jak komputerowe ups, czyli mające aku w środku które mają sinusa. Wtedy jak piszesz podpinasz przez ups i musi działać.

Imho straty są większe ale nawet taki mały AGM z 10Ah powinien styknąć na 3h przy 60W.

Napisano
1 minutę temu, marcin_szary napisał:

jaki to piec, ze bedzie sam chodzil bez pradu i grzal godzinami?

do zabezpieczenia przed zagotowaniem sluza zawory schladzajace np taki zawór

Jeżeli nie ma jakiś podajników, ślimaków to czemu miałby nie chodzić ? Zwykły piec czy kominek nie potrzebuje prądu.

Te zawory należy traktować jako ostateczność i bezpieczeństwo a nie rozwiązywaniem problemów braku prądu. Poza tym potrafią być zawodne.

Napisano
Teraz, sherif napisał:

Jeżeli nie ma jakiś podajników, ślimaków to czemu miałby nie chodzić ? Zwykły piec czy kominek nie potrzebuje prądu.

Te zawory należy traktować jako ostateczność i bezpieczeństwo a nie rozwiązywaniem problemów braku prądu. Poza tym potrafią być zawodne.

no tak, ale zwykly piec na drewno wegiel moze miec ministerownik, ktory zamknie klapke w śmieciuchu, albo nawet jest czysto hydrauliczne rozwiązanie co tez zamyka klapke pieca po osiagnieciu danej temperatury i ogien zgasnie. to po co kombinować? nigdy u nikogo nie widzialem UPSa do starego smieciucha 🤦

Napisano
2 minuty temu, marcin_szary napisał:

no tak, ale zwykly piec na drewno wegiel moze miec ministerownik, ktory zamknie klapke w śmieciuchu, albo nawet jest czysto hydrauliczne rozwiązanie co tez zamyka klapke pieca po osiagnieciu danej temperatury i ogien zgasnie. to po co kombinować? nigdy u nikogo nie widzialem UPSa do starego smieciucha 🤦

Może mieć, ale nie musi.

U szwagra jest prosty pieć, ma właśnie podpięty przez UPS, bo na wiosce są wyłączenia prądu.

Napisano
16 minut temu, marcin_szary napisał:

jaki to piec, ze bedzie sam chodzil bez pradu i grzal godzinami?

do zabezpieczenia przed zagotowaniem sluza zawory schladzajace np taki zawór

Dom na wsi i prymitywny kopciuch z Zębca 10 kW

Napisano
16 minut temu, sherif napisał:

Często pompy potrzebują pełnego sinusa (pure sin) w zasilaniu awaryjny. Te zwykłe, tanie, komputerowe mają prostokatny przebieg pompa nie ruszy lub może nawet się uszkodzić. Są takie jak komputerowe ups, czyli mające aku w środku które mają sinusa. Wtedy jak piszesz podpinasz przez ups i musi działać.

Imho straty są większe ale nawet taki mały AGM z 10Ah powinien styknąć na 3h przy 60W.

A możesz podrzucić jakiś przykład z Allegro ?

Napisano
10 minut temu, marcin_szary napisał:

no tak, ale zwykly piec na drewno wegiel moze miec ministerownik, ktory zamknie klapke w śmieciuchu, albo nawet jest czysto hydrauliczne rozwiązanie co tez zamyka klapke pieca po osiagnieciu danej temperatury i ogien zgasnie. to po co kombinować? nigdy u nikogo nie widzialem UPSa do starego smieciucha 🤦

Ale w momencie kiedy stanie pompa to przy piecu załadowanym węglem przymknięcie klapy na zero go nie zgasi - będzie się jeszcze żarzył długo, a przez ten czas niekrążąca woda w piecu się zagotuje.

Napisano
9 minut temu, Tomo napisał:

A możesz podrzucić jakiś przykład z Allegro ?

Wpisz "ups sinus", zwróć uwagę czy jest w opisie czysty sinus/pure sine. Przykładowe linki:

https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-gazowego-kominka-ekogroszek-pellet-komputera-18216004715

  • W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:

  1. Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)

https://allegro.pl/oferta/zasilacz-ups-volt-polska-3sp080012e-800-va-500-w-17118708315

Ja mam podobnego Volta, działą od ok 8lat. Popatrz czy wolisz mieć ups z aku w jednej obudowie. Czy tak jak ten Volt ma wyprowadzenie do aku na zewn. Są też wersje do powieszenia na ścianę. Dodatkowo cżęsto sprzedawcy opisują, że są dedykowane do pomp, CO, ogrzewania.

Możesz też sprawdzić zużycie energii w trybie czuwania, ten mój Volt bierze dość sporo, ok 50W (ale jest większy i ma większe obciążenie).

Napisano
W dniu 29.01.2026 o 12:42, sherif napisał:

Wpisz "ups sinus", zwróć uwagę czy jest w opisie czysty sinus/pure sine. Przykładowe linki:

https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-gazowego-kominka-ekogroszek-pellet-komputera-18216004715

  • W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:

  1. Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)

https://allegro.pl/oferta/zasilacz-ups-volt-polska-3sp080012e-800-va-500-w-17118708315

Ja mam podobnego Volta, działą od ok 8lat. Popatrz czy wolisz mieć ups z aku w jednej obudowie. Czy tak jak ten Volt ma wyprowadzenie do aku na zewn. Są też wersje do powieszenia na ścianę. Dodatkowo cżęsto sprzedawcy opisują, że są dedykowane do pomp, CO, ogrzewania.

Możesz też sprawdzić zużycie energii w trybie czuwania, ten mój Volt bierze dość sporo, ok 50W (ale jest większy i ma większe obciążenie).

do tych przetworników musi byc AGM czy moze byc zwykłu akumulator samochodowy?

Napisano
29 minut temu, deszczowyRoman napisał:

do tych przetworników musi byc AGM czy moze byc zwykłu akumulator samochodowy?

Dla przetwornicy to bez roznicy ale jak zwykły rozładujesz do 0 to juz nie wstanie. Powinien być głębokiego rozładowania lub agm.

Napisano
W dniu 29.01.2026 o 12:10, sherif napisał:

Imho straty są większe ale nawet taki mały AGM z 10Ah powinien styknąć na 3h przy 60W.

Jak to policzyłeś?totalszok

Moim zdaniem to może 1 godzina i to przy w miarę świeżym akumulatorzeskromny

Napisano
14 minut temu, volf6 napisał:

Jak to policzyłeś?totalszok

Moim zdaniem to może 1 godzina i to przy w miarę świeżym akumulatorzeskromny

Racja. Nie liczyłem, bo miałem mały i pracował kilka h przy deko większym obciążeniu, ale miał .. 50Ah.

Po liczeniu niby daje 2h z 10A, ale uwzględniając straty to będzie pewnie z 1h.

Napisano
Wpisz "ups sinus", zwróć uwagę czy jest w opisie czysty sinus/pure sine. Przykładowe linki:
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-awaryjny-ups-do-pieca-gazowego-kominka-ekogroszek-pellet-komputera-18216004715
  • W jednym urządzeniu zawarte zostały funkcje:
  1. Przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-ups-volt-polska-3sp080012e-800-va-500-w-17118708315

Ja mam podobnego Volta, działą od ok 8lat. Popatrz czy wolisz mieć ups z aku w jednej obudowie. Czy tak jak ten Volt ma wyprowadzenie do aku na zewn. Są też wersje do powieszenia na ścianę. Dodatkowo cżęsto sprzedawcy opisują, że są dedykowane do pomp, CO, ogrzewania.
Możesz też sprawdzić zużycie energii w trybie czuwania, ten mój Volt bierze dość sporo, ok 50W (ale jest większy i ma większe obciążenie).
Zastanawia mnie tylko to, dlaczego UPS kosztuje mniej niż sama przetwornica, ze względu na to tak jak piszesz, że może większe moce przerobić? Czy są jeszcze jakieś inne niuanse, na które warto zwrócić uwagę? Nie patrzyłem ile taki AGM 100Ah kosztuje, ale też pewnie z 500zł? Pytam też pod kątem zwykłego Termeta gazowego.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
15 minut temu, vlad1431 napisał:

  W dniu 29.01.2026 o 12:42, sherif napisał:

Zastanawia mnie tylko to, dlaczego UPS kosztuje mniej niż sama przetwornica, ze względu na to tak jak piszesz, że może większe moce przerobić? Czy są jeszcze jakieś inne niuanse, na które warto zwrócić uwagę? Nie patrzyłem ile taki AGM 100Ah kosztuje, ale też pewnie z 500zł? Pytam też pod kątem zwykłego Termeta gazowego.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Porównujesz te z pure sine ?

Przetwornica, podobnie jak UPS ma dwa parametry max moc w peaku i ciągłą. Nie raz można się zdziwić, że np 5m brama garażowa która pewnie bierze z 80W przy starcie w górę powoduje pikanie 300W inwertera. Ważne jest też to, że ta moc max jest istotna nawet podczas pracy z sieci. O tym nie było w instrukcji a przekonałem się, jak chwilę po podpięciu wywaliło w nim bezpiecznik.

Ja obecnie mam AGM ok 100Wh, zasila Termeta, kominek, IT, bramy i domowon. Przy poborze 100-300W te kilka godzin chodzi bez problemu. Potem trzeba podać inne zasilanie 12V )

Napisano
25 minut temu, sherif napisał:

Racja. Nie liczyłem, bo miałem mały i pracował kilka h przy deko większym obciążeniu, ale miał .. 50Ah.

Po liczeniu niby daje 2h z 10A, ale uwzględniając straty to będzie pewnie z 1h.

Nie tylko straty.

Taki akumulator (ołowiowy) to będzie miał pojemność 10 Ah przy prądzie rozładowania 0,5 A ewentualnie 1 A, tutaj byłby rozładowywany pewnie 7-8 A a to drastycznie zmniejsza pojemność-prawo Puekerta

Przykładowo charakterystyka rozładownia akumulatora Europower 12V 17Ah

aku17.png

Napisano
Porównujesz te z pure sine ?
Przetwornica, podobnie jak UPS ma dwa parametry max moc w peaku i ciągłą. Nie raz można się zdziwić, że np 5m brama garażowa która pewnie bierze z 80W przy starcie w górę powoduje pikanie 300W inwertera. Ważne jest też to, że ta moc max jest istotna nawet podczas pracy z sieci. O tym nie było w instrukcji a przekonałem się, jak chwilę po podpięciu wywaliło w nim bezpiecznik.
Ja obecnie mam AGM ok 100Wh, zasila Termeta, kominek, IT, bramy i domowon. Przy poborze 100-300W te kilka godzin chodzi bez problemu. Potem trzeba podać inne zasilanie 12V smile1.png
Ok, teraz się dopatrzyłem, że jeden i drugi jest bez akumulatora. I podejrzewam że tak jest, że na starcie spokojnie jest przynajmniej 5 razy większy pobór niż w normalnej pracy. Czyli generalnie żeby mieć spokój trzeba wydać przynajmniej te 1100zł. W badziewie też się nie chce pakować, tylko coś sprawdzonego.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano

Właśnie skończyłem montować

2x120Ah AGM

Przy średnim poborze mocy kotła gazowego 40W, to mam równo 72h ciągłej pracy ogrzewania, w trybie komfort (23°C w domu).

W przypadku wojny i dostosowania się do zaleceń MINISTRY klimatu ( 19°C) pewnie koło tygodnia 🤔

Teraz czas na ziemniakę i magazyn paliwa rotfl2

IMG_20260131_141428232_HDR.jpg

IMG_20260131_141938665_HDR.jpg

Napisano
1 godzinę temu, technix napisał:

Właśnie skończyłem montować

2x120Ah AGM

Przy średnim poborze mocy kotła gazowego 40W, to mam równo 72h ciągłej pracy ogrzewania, w trybie komfort (23°C w domu).

W przypadku wojny i dostosowania się do zaleceń MINISTRY klimatu ( 19°C) pewnie koło tygodnia 🤔

Teraz czas na ziemniakę i magazyn paliwa rotfl2

IMG_20260131_141428232_HDR.jpg

IMG_20260131_141938665_HDR.jpg

Jaki Model inwertera?

Btw Termet wymaga filtrów gazu, na powrocie c.o i powrocie cwu. U Ciebie tylko na powrocie c.o. gdzie reszta? 😆

Sciana tak blisko pieca? Wg instrukcji ma być 50cm. 🙃

Napisano

Wg instrukcji...

Co do reszty, cóż, szewc bez butów chodzi 😁

Ale wiesz, tak naprawdę powrót jest wspólny.

Na rurze gazowej filtr jest 👍

To było " na szybko" 2 lata temu ( oczywiście na chwilę).

Teraz się nudzę (zima) i właśnie zaczynam rewolucję w domu 😁

Efekt końcowy - m.in. kocioł będzie prawilnie

IMG_20260131_144652571.jpg

Edytowane przez technix

Napisano

Mały update

Aku wytrzymały 50h ciągłej pracy.

Kocioł pracuje na 80% mocy maksymalnej.

Temp. c.o. 72°C w pomieszczeniach 23-23,5°C

Jak na tak komfortowe warunki vs tak skrajne na zewnątrz, jestem co najmniej zadowolony.

Całkowita wartość inwestycji 2.800,00 zł brutto

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.