Napisano

Witam żona odpaliła pranie podczas gdy pralka zaczęła podgrzewać wodę w przedpokoju zaczął snuć się zapach spalenizny.

Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami a tam dość ciepły bezpiecznik właśnie od gniazdek w łazience a co za tym idzie to i zapach intensywny z skrzynki. Teraz gdy pralka już nie podgrzewa a dalej pierze czuć na dotyk że włącznik się wychładza.

Nie znam się więc podpytam czy to coś z grzałką czy owy bezpiecznik się sypie?

 

Napisano
Witam żona odpaliła pranie podczas gdy pralka zaczęła podgrzewać wodę w przedpokoju zaczął snuć się zapach spalenizny.
Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami a tam dość ciepły bezpiecznik właśnie od gniazdek w łazience a co za tym idzie to i zapach intensywny z skrzynki. Teraz gdy pralka już nie podgrzewa a dalej pierze czuć na dotyk że włącznik się wychładza.
Nie znam się więc podpytam czy to coś z grzałką czy owy bezpiecznik się sypie?
 
Odłącz zasilanie i sprawdź wszystkie połączenia. Któryś przewód się zapewne poluzował.

tapatalked

Napisano
  • Autor

Gdzie w skrzynce czy w pralce?

IMG_20211115_103534.jpg

Napisano
  • Autor

Jak to zdjąć bo nie zabardzo chce zejść po luzowaniu sróbek 

Napisano

Z reguły albo jakieś zatrzaski albo zwyczajnie szarpnąć z wyczuciem.

Same przewody jeśli dobrze skręcone nie powinny się poluzować.

Wcześniej wszystko działało w takiej konfiguracji?

Napisano
  • Autor

Wszystko działało bez problemu a tak to wygląda po zdjęciu czyli chyba wymiana.

IMG_20211115_104624.jpg

Napisano
  • Autor

Mógł tak sam z siebie paść,czy szukać gdzieś indziej?

Napisano
5 minut temu, robert2609 napisał:

Jak to zdjąć bo nie zabardzo chce zejść po luzowaniu sróbek 

 

Śrubki pewnie trzeba odkręcic i wyjąć.

 

Skoro juz śmierdziało, to bezpiecznik moze byc nadtopiony. Moze wystarczy czyszczenie styków i dobre dokręcenie, ale niekoniecznie, moze trzeba bedzie wymienić bezpiecznik. Róznicówka przegrzana moze nie chcieć działac, masz przycisk TEST do weryfikacji roznicówki.  To jest o tyle wazne, ze jak roznicówka nie zadziała w razie przebicia to moze porazic kogos prąd.

 

Wygląda, ze pierwszy od lewej to zabezpieczenie głowne. Do wyłacznika przedlicznikowego nie dostaniesz sie bez zerwania plomb, czego nie radze robic bez wiedzy i zgody dostawcy energii bo moze to zostac potraktowane jako nielegalny pobór.

Napisano
9 minut temu, robert2609 napisał:

Mógł tak sam z siebie paść,czy szukać gdzieś indziej?

 

Mogł paść z powodu słabego dokręcenia przewodów. Wtedy na styku bezpiecznik-przewód tworzy sie zwiększona rezystancja, co przy duzym obciążeniu powoduje wydzielanie sie zwiększonej ilości ciepła według wzoru W= I^2*R*t, to powoduje pogorszenie sie styku i problem narasta az zacznie sie topić i palić.

Wymieniłbym i po temacie.

Edytowane przez resmiki

Napisano
  • Autor

Przycisk test działa. Ale jak widać coś się przypaliło będzie trzeba wymienić to chyba najlepiej do spółdzielni dzwonić oni mają dostęp do skrzynki na korytarzu...

A czy grzałka czasami nie pomogła w tym przepleniu?

Napisano
2 minuty temu, robert2609 napisał:

Przycisk test działa. Ale jak widać coś się przypaliło będzie trzeba wymienić to chyba najlepiej do spółdzielni dzwonić oni mają dostęp do skrzynki na korytarzu...

A czy grzałka czasami nie pomogła w tym przepleniu?

 

Ja bym odciął prąd wyłacznikiem głownym, pierwszym z lewej, sprawdził czy nie ma napiecia na tym do wymiany i wymieniał.

Grzałka pomogła, dając duże obciążenie bo musi miec duzą moc zeby w miare szybko podgrzać wodę, ale gdyby były przewody dobrze dokręcone to nic by sie nie stało, chyba ze to usterka wewnatrz wyłącznika.

 

Wyłacznik ma zatrzask do mocowania na szynie, obejrzyj nowy i bedziesz wiedział jak zdjąc stary.

Jeżeli jednak nie czujesz sie w tym pewnie, to lepiej zleć to fachowcowi.

 

Napisano
  • Autor

Ok dzięki będę działał

Napisano

Ej to nie jest zwykły bezpiecznik tylko wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym. 

Sprawdź czy tam któryś kabel nie jest luźny i zagrzał styki.  I wyłącz najpierw zasilanie bo cię może nawet zabić!!!!

 

A swoją drogą w czym ta instalacja? W bloku? Masz tam siłę? 

 

Krawiec

 

 

 

 

Edytowane przez krawiec

Napisano
  • Autor

Tak w bloku siła chyba jest bo na fakturze jest jakaś opłata za 3 fazy....

Nie wiem nie znam się kpl.na prądzie mogę jedynie gniazdka zmienić zrobić przedłużacz,do takich rzeczy jak skrzynka elektryczna nie dotykam się...

Po 15 ma być elektryk z spółdzielni podesłany bo zgłosiłem im problem.

Napisano

Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój.

 

 

20181219_122536.jpg

Napisano
  • Autor

Hehe może i ubogo blok z 2004 roku to już nie do mnie z tym....

17 lat działa więc chyba ktoś się pod tym podpisał....

Napisano

Koniecznie wymień ten uszkodzony bezpiecznik - to są grosiny (ok. 10 PLN)

I przy okazji podokręcaj mocno wszystkie połączenia.

 

U mojej byłej żony była identyczna sytuacja (też bezpiecznik łazienkowy - na którym chodziła pralka).

Jak poczuła smród, to już ze skrzynki wyłaził ogień :panic:

Przyczyną były słabo dokręcone połączenia.

 

Edytowane przez Tomo

Napisano
37 minut temu, alster napisał:

Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój.

 

U mnie w mieszkaniu 3pokojowym mniej jak połowa tego - jedna różnicówka i chyba 5 eSów ;]

U córki w kawalerce jeszcze mniej.

Mieszkania ~ 20 letnie

W domu mam trzy rzędy bezpieczników - sam robiłem isntalację ;]

 

 

Napisano
41 minut temu, alster napisał:

Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój.

 

 

20181219_122536.jpg

 

Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie :brawo:

 

Dla odmiany drugi biegun - mieszkanie 55m2 w starej kamienicy - całe mieszkanie na jednym obwodzie z zabezpieczeniem topikowym 25A (a w głównej skrzynce automat 20A :hehe:).

I co najciekawsze - to od lat działało - oczywiście bez dużych urządzeń grzewczych.

 

 

IMG_1537.jpg

Napisano
28 minut temu, Tomo napisał:

Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie 

To nie deweloper, blok z lat 70, robiłem remont generalny i wymieniałem instalację z aluminium na miedź. To moje dzieło.

Napisano
  • Autor

Obecnie jestem w pracy na 2zm,po 15 był elektryk wymontował uszkodzony bezpiecznik i tymczasowo podpiął pod kuchnie.Kazał kupić bo oni nie mają.

W pracy elektryk przynosił coś takiego i powiedział że fachowiec będzie wiedział jak to podłączyć....

Zagra to bo jak nie to jutro do południa kupię,żeby przed gościem nie świecić oczami jak przyjdzie. W skrzynce mam inne ale czy takie jeszcze występują...

 

IMG_20211115_161552.jpg

Napisano
Obecnie jestem w pracy na 2zm,po 15 był elektryk wymontował uszkodzony bezpiecznik i tymczasowo podpiął pod kuchnie.Kazał kupić bo oni nie mają.
W pracy elektryk przynosił coś takiego i powiedział że fachowiec będzie wiedział jak to podłączyć....
Zagra to bo jak nie to jutro do południa kupię,żeby przed gościem nie świecić oczami jak przyjdzie. W skrzynce mam inne ale czy takie jeszcze występują...
 
IMG_20211115_161552.jpg.a27c60d6746409a8065021c0b1398ad1.jpg
Jak dla mnie drugi wyłącznik różnicowo prądowy też już jest do wymiany. Jak masz możliwość to kup rożnicówki z członem nadmiarowym bo to co chcesz obecnie zamontować może się nie zmieścić.

Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka

Napisano
2 godziny temu, Tomo napisał:

 

Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie :brawo:

 

Dla odmiany drugi biegun - mieszkanie 55m2 w starej kamienicy - całe mieszkanie na jednym obwodzie z zabezpieczeniem topikowym 25A (a w głównej skrzynce automat 20A :hehe:).

I co najciekawsze - to od lat działało - oczywiście bez dużych urządzeń grzewczych.

 

Podobnie miałem w starym mieszkaniu z lat 50 :)

 

Napisano
6 minut temu, KYRTAP napisał:

Jak dla mnie drugi wyłącznik różnicowo prądowy też już jest do wymiany. Jak masz możliwość to kup rożnicówki z członem nadmiarowym bo to co chcesz obecnie zamontować może się nie zmieścić.

Powinien zmieścić się, bo ma jeszcze kilka zaślepek do wyłamania w skrzynce

Napisano
2 godziny temu, Artur_W_wa napisał:

Powinien zmieścić się, bo ma jeszcze kilka zaślepek do wyłamania w skrzynce

Chyba ze kabelki krótkie…

 

Krawiec

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.