robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Witam żona odpaliła pranie podczas gdy pralka zaczęła podgrzewać wodę w przedpokoju zaczął snuć się zapach spalenizny. Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami a tam dość ciepły bezpiecznik właśnie od gniazdek w łazience a co za tym idzie to i zapach intensywny z skrzynki. Teraz gdy pralka już nie podgrzewa a dalej pierze czuć na dotyk że włącznik się wychładza. Nie znam się więc podpytam czy to coś z grzałką czy owy bezpiecznik się sypie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Witam żona odpaliła pranie podczas gdy pralka zaczęła podgrzewać wodę w przedpokoju zaczął snuć się zapach spalenizny. Otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami a tam dość ciepły bezpiecznik właśnie od gniazdek w łazience a co za tym idzie to i zapach intensywny z skrzynki. Teraz gdy pralka już nie podgrzewa a dalej pierze czuć na dotyk że włącznik się wychładza. Nie znam się więc podpytam czy to coś z grzałką czy owy bezpiecznik się sypie? Odłącz zasilanie i sprawdź wszystkie połączenia. Któryś przewód się zapewne poluzował. tapatalked 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Dokręć kable do bezpiecznika. Ale wcześniej dobrze byłoby wyłączyć bezpieczniki przed licznikiem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Gdzie w skrzynce czy w pralce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Jak to zdjąć bo nie zabardzo chce zejść po luzowaniu sróbek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Z reguły albo jakieś zatrzaski albo zwyczajnie szarpnąć z wyczuciem. Same przewody jeśli dobrze skręcone nie powinny się poluzować. Wcześniej wszystko działało w takiej konfiguracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Wszystko działało bez problemu a tak to wygląda po zdjęciu czyli chyba wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Mógł tak sam z siebie paść,czy szukać gdzieś indziej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 5 minut temu, robert2609 napisał: Jak to zdjąć bo nie zabardzo chce zejść po luzowaniu sróbek Śrubki pewnie trzeba odkręcic i wyjąć. Skoro juz śmierdziało, to bezpiecznik moze byc nadtopiony. Moze wystarczy czyszczenie styków i dobre dokręcenie, ale niekoniecznie, moze trzeba bedzie wymienić bezpiecznik. Róznicówka przegrzana moze nie chcieć działac, masz przycisk TEST do weryfikacji roznicówki. To jest o tyle wazne, ze jak roznicówka nie zadziała w razie przebicia to moze porazic kogos prąd. Wygląda, ze pierwszy od lewej to zabezpieczenie głowne. Do wyłacznika przedlicznikowego nie dostaniesz sie bez zerwania plomb, czego nie radze robic bez wiedzy i zgody dostawcy energii bo moze to zostac potraktowane jako nielegalny pobór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 To jest tylko 10A z reguł daje się 16... Wymienił bym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 (edytowane) 9 minut temu, robert2609 napisał: Mógł tak sam z siebie paść,czy szukać gdzieś indziej? Mogł paść z powodu słabego dokręcenia przewodów. Wtedy na styku bezpiecznik-przewód tworzy sie zwiększona rezystancja, co przy duzym obciążeniu powoduje wydzielanie sie zwiększonej ilości ciepła według wzoru W= I^2*R*t, to powoduje pogorszenie sie styku i problem narasta az zacznie sie topić i palić. Wymieniłbym i po temacie. Edytowane 15 Listopada 2021 przez resmiki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Przycisk test działa. Ale jak widać coś się przypaliło będzie trzeba wymienić to chyba najlepiej do spółdzielni dzwonić oni mają dostęp do skrzynki na korytarzu... A czy grzałka czasami nie pomogła w tym przepleniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 2 minuty temu, robert2609 napisał: Przycisk test działa. Ale jak widać coś się przypaliło będzie trzeba wymienić to chyba najlepiej do spółdzielni dzwonić oni mają dostęp do skrzynki na korytarzu... A czy grzałka czasami nie pomogła w tym przepleniu? Ja bym odciął prąd wyłacznikiem głownym, pierwszym z lewej, sprawdził czy nie ma napiecia na tym do wymiany i wymieniał. Grzałka pomogła, dając duże obciążenie bo musi miec duzą moc zeby w miare szybko podgrzać wodę, ale gdyby były przewody dobrze dokręcone to nic by sie nie stało, chyba ze to usterka wewnatrz wyłącznika. Wyłacznik ma zatrzask do mocowania na szynie, obejrzyj nowy i bedziesz wiedział jak zdjąc stary. Jeżeli jednak nie czujesz sie w tym pewnie, to lepiej zleć to fachowcowi. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Ok dzięki będę działał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 (edytowane) Ej to nie jest zwykły bezpiecznik tylko wyłącznik różnicowo-prądowy z zabezpieczeniem nadprądowym. Sprawdź czy tam któryś kabel nie jest luźny i zagrzał styki. I wyłącz najpierw zasilanie bo cię może nawet zabić!!!! A swoją drogą w czym ta instalacja? W bloku? Masz tam siłę? Krawiec Edytowane 15 Listopada 2021 przez krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Tak w bloku siła chyba jest bo na fakturze jest jakaś opłata za 3 fazy.... Nie wiem nie znam się kpl.na prądzie mogę jedynie gniazdka zmienić zrobić przedłużacz,do takich rzeczy jak skrzynka elektryczna nie dotykam się... Po 15 ma być elektryk z spółdzielni podesłany bo zgłosiłem im problem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Hehe może i ubogo blok z 2004 roku to już nie do mnie z tym.... 17 lat działa więc chyba ktoś się pod tym podpisał.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 (edytowane) Koniecznie wymień ten uszkodzony bezpiecznik - to są grosiny (ok. 10 PLN) I przy okazji podokręcaj mocno wszystkie połączenia. U mojej byłej żony była identyczna sytuacja (też bezpiecznik łazienkowy - na którym chodziła pralka). Jak poczuła smród, to już ze skrzynki wyłaził ogień Przyczyną były słabo dokręcone połączenia. Edytowane 15 Listopada 2021 przez Tomo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 37 minut temu, alster napisał: Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój. U mnie w mieszkaniu 3pokojowym mniej jak połowa tego - jedna różnicówka i chyba 5 eSów U córki w kawalerce jeszcze mniej. Mieszkania ~ 20 letnie W domu mam trzy rzędy bezpieczników - sam robiłem isntalację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 41 minut temu, alster napisał: Strasznie ubogo w tej rozdzielnicy, dla porównania rozdzielnica w kawalerce niecałe 30m2 u mojego syna (pokój z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój. Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie Dla odmiany drugi biegun - mieszkanie 55m2 w starej kamienicy - całe mieszkanie na jednym obwodzie z zabezpieczeniem topikowym 25A (a w głównej skrzynce automat 20A ). I co najciekawsze - to od lat działało - oczywiście bez dużych urządzeń grzewczych. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alster Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 28 minut temu, Tomo napisał: Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie To nie deweloper, blok z lat 70, robiłem remont generalny i wymieniałem instalację z aluminium na miedź. To moje dzieło. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robert2609 Napisano 15 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Obecnie jestem w pracy na 2zm,po 15 był elektryk wymontował uszkodzony bezpiecznik i tymczasowo podpiął pod kuchnie.Kazał kupić bo oni nie mają. W pracy elektryk przynosił coś takiego i powiedział że fachowiec będzie wiedział jak to podłączyć.... Zagra to bo jak nie to jutro do południa kupię,żeby przed gościem nie świecić oczami jak przyjdzie. W skrzynce mam inne ale czy takie jeszcze występują... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Obecnie jestem w pracy na 2zm,po 15 był elektryk wymontował uszkodzony bezpiecznik i tymczasowo podpiął pod kuchnie.Kazał kupić bo oni nie mają. W pracy elektryk przynosił coś takiego i powiedział że fachowiec będzie wiedział jak to podłączyć.... Zagra to bo jak nie to jutro do południa kupię,żeby przed gościem nie świecić oczami jak przyjdzie. W skrzynce mam inne ale czy takie jeszcze występują... Jak dla mnie drugi wyłącznik różnicowo prądowy też już jest do wymiany. Jak masz możliwość to kup rożnicówki z członem nadmiarowym bo to co chcesz obecnie zamontować może się nie zmieścić. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 2 godziny temu, Tomo napisał: Widać bogaty deweloper i nie pożałował obwodów - zamiast centralnej różnicówki są na każdym dużym obwodzie Dla odmiany drugi biegun - mieszkanie 55m2 w starej kamienicy - całe mieszkanie na jednym obwodzie z zabezpieczeniem topikowym 25A (a w głównej skrzynce automat 20A ). I co najciekawsze - to od lat działało - oczywiście bez dużych urządzeń grzewczych. Podobnie miałem w starym mieszkaniu z lat 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 6 minut temu, KYRTAP napisał: Jak dla mnie drugi wyłącznik różnicowo prądowy też już jest do wymiany. Jak masz możliwość to kup rożnicówki z członem nadmiarowym bo to co chcesz obecnie zamontować może się nie zmieścić. Powinien zmieścić się, bo ma jeszcze kilka zaślepek do wyłamania w skrzynce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość krawiec Napisano 15 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 2 godziny temu, Artur_W_wa napisał: Powinien zmieścić się, bo ma jeszcze kilka zaślepek do wyłamania w skrzynce Chyba ze kabelki krótkie… Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...