mayster_tcz
użytkownik-
Liczba zawartości
4 262 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez mayster_tcz
-
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Jakiś umiar trzeba mieć hehe ale, jeśli ktoś zakłada w pełni inteligentny dom, wraz z oświetleniem sterowanym np. po KNX czy Dali, to można i do każdego punktu osobny przewód, do tego do każdego punktu skrętka, a kto wie, może w przyszłości światłowód ? Takie na maksa wypasione rozwiązania już sporo kosztują, no ale skoro jest zapotrzebowanie, to ktoś to robi -
Tu sami spece
-
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Teoretycznie można i oświetlenie awaryjne, jeśli klient sobie zażyczy. Zauważ, że domy zamieszkują nie tylko osoby pełnosprawne, i czasem trzeba modyfikacji. Robiłem np. instalację w domku parterowym, gdzie wyłączniki były na wysokości bioder, dodatkowo wszystkie można było załączyć z aplikacji jak i z panelu w salonie. Pan, emeryt, choć bardzo żywotny, miał problem z chodzeniem po wypadku. Sam sobie zresztą przeczysz, tu mówisz, że trzeba kupować 5 rozdzielnic i koszty, a dalej, że wyłącznik nadprądowy kupujesz za dyszkę i jest tanio. Czasy prostych instalacji się kończą, ludzie chcą mieć google assistant, Alexę czy inne rzeczy, internet masz teraz światłowodem, w domach często masz już szafki teletechniczne, oświetlenie (a czasem i niektóre gniazda) sterowane z wifi, automatyczne sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem, bramami czy oświetleniem zewnętrznym. Może mamy po prostu innych klientów A, nie, nie spinam się, przedstawiam mój punkt widzenia, moją praktykę, a jeśli ktoś ma inny, to luz -
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Jam skromny elektryk, przyznam, że uprawnień nie mam, niemniej, trochę km tych drutów położyłem Co do projektów - ostatnimi czasy, muszę przyznać, że biura projektowe coraz częściej mają dobre projekty instalacji, przystosowane do obecnych czasów , gdzie często nic nie trzeba dodawać -
Jest to też pokłosie oszczędzania wody - jak wlałeś tłuszcz po schabowych i zalałeś to 10l wody, to zdążyło spłynąć, teraz spłukujesz 100ml i tłuste zostaje.
-
Daj tak ze 2 - 3 dni, w ziemi troszkę dłużej schnie.
-
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Skoro mówisz o domu - zwarcie w jednej lampie nie wyrzuca nam wszystkiego i np. nie spadamy ze schodów w kompletnej ciemności. Poza tym, taką instalację łatwo dostosować do "inteligentności" i np. kupić przekaźniki wifi do puszek itp. Koszt - w domu też raczej nie masz 30 pokoi i odległości po 100m, przy koszcie domu rzędu 500000 obecnie, to te kilkaset PLN to raczej kropla. Deweloperka to inna sprawa, i tam jest patologia pełną gębą, osprzęt np. bemko, jedna różnicówka na mieszkanie, itp. -
Jaka odległość zlewu od pionu? Aż 10 metrów ?
-
Powinni mieć
-
Bez przesady, to raptem ze 4 gięcia i 2 otwory.
-
Kup bednarkę elektryczną, masz ocynk i taniość. Wygnij w imadle i tyle.
-
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Jak developer robi to pewnie, ale oszczędność jest na poziomie 300 PLN, więc warto to podzielić -
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Luz. Gniazd ogólnego przeznaczenia można dać do 10 (choć rzadko kto idzie w taką ilość). Ja daję na każdy pokój dwa obwody - światło plus gniazda, kuchnia, łazienka, kotłownia etc. osobno, oraz obwody powyżej 2kW osobno, typu piekarnik, jakieś bojlery itp. -
Bierz 10mm2, patrząc na rozwój PV, aut elektrycznych itp., to bym dopłacił. Co do pokrycia - obojętnie, ceramika będzie najtrwalsza, dla PV nie ma znaczenia. Blachodachówkę również można kupić w różnych grubościach.
-
Instalacja elektryczna - przerwabe połączenie w ścianie?
mayster_tcz odpowiedział analyzer64 na temat - Zrób to sam
Czyli skręcasz przewody ze sobą i wkładasz je do gniazda ? Mało możliwe jeśli używasz 2,5mm2, bo się zwyczajnie nie mieszczą. Co do puszki to archaizm i najczęstsze źródło pożarów w starych instalacjach. -
No 5cm to może mu się udać, ale o takie coś mi chodziło
-
5cm to nie, ale przeklikaj się albo przejedź do marketu, może coś dobierzesz
-
Są takie np. do kotłów, mają już kątowe końcówki itp. - są na allegro ale też w sklepach typu Brico itp.
-
Jak nie masz 500m ciągiem tego ogrodzenia, to spokojnie sprawdzi się metoda na sznurek. Ogrodzenie to nie kafelki, 1-2cm roznicy na przęśle da się spokojnie ukryć w razie jakiegoś błędu. W połączeniu z waserwagą natomiast jest to precyzyjna metoda, płot wyjdzie elegancko
-
Wykręcić śrubunek i włożyć wężyk ?
-
Bez przesady, jak firma na miejscu i nie ma nawału pracy, to taka "fucha" jest fajnym uzupełnieniem budżetu. Inna sprawa, że polskie Janusze najlepiej by 2000 wzięli...
-
Ja też nie lubię, ale akurat tutaj strużka wody niezauważona może narobić szkód na kilkadziesiąt tysi, więc ryzyko robi się za duże
-
Co do blachy - kup jak najgrubszą, sprawdź czy laty nie są spróchniałe i zrób dobre obróbki blacharskie i rynny - będzie sucho i bezpiecznie.
-
To pewnie membrana pękła. wymienić i zapomnieć.
-
Jak blacha płaska to spoko, ale jak nie, to nie będzie nigdy szczelne. Lubię majsterkować i zrobić coś taniej/samemu, ale tutaj ze względu na możliwy rozmiar potencjalnych szkód zleciłbym wykonanie przepustu dekarzowi. Będzie umowa, gwarancja, koszt pewnie z 300 PLN, ale dla kogoś wprawnego to pół godziny roboty.