komor Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Planujemy wiosną robić rekuperację, wykonawca proponuje podłączyć okap do instalacji i dołożyć presostat, którego zadaniem będzie włączenie wentylacji na max po włączeniu okapu. Czy takie rozwiązanie będzie sensowne? Można oczywiście robić to bez tego ustrojstwa włączając samodzielnie centralę na max, inaczej ponoć zapachy mogą roznieść się po instalacji i kotleta będzie czuć w innych pokojach. Pomijam fakt zwiększonego zużycia prądu jak i samej centrali, która będzie musiała często wchodzić na obroty aby powietrze z kuchni wypchnąć na zewnątrz. Myślałem też nad podłączaniem okapu do zwykłej dachówki odpowietrzającej, ale wykonawca przestrzega przed takim rozwiązaniem, aby nie zachwiać ilości powietrza nawiewanego i zasysanego. Ktoś z Was przerabiał temat? W co warto wejść? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Godzinę temu, komor napisał: Planujemy wiosną robić rekuperację, wykonawca proponuje podłączyć okap do instalacji i dołożyć presostat, którego zadaniem będzie włączenie wentylacji na max po włączeniu okapu. Czy takie rozwiązanie będzie sensowne? Można oczywiście robić to bez tego ustrojstwa włączając samodzielnie centralę na max, inaczej ponoć zapachy mogą roznieść się po instalacji i kotleta będzie czuć w innych pokojach. Pomijam fakt zwiększonego zużycia prądu jak i samej centrali, która będzie musiała często wchodzić na obroty aby powietrze z kuchni wypchnąć na zewnątrz. Myślałem też nad podłączaniem okapu do zwykłej dachówki odpowietrzającej, ale wykonawca przestrzega przed takim rozwiązaniem, aby nie zachwiać ilości powietrza nawiewanego i zasysanego. Ktoś z Was przerabiał temat? W co warto wejść? No no, podłączenie okapu do wentylacji mechanicznej, zaiste doskonały pomysł na uwalenie rekuperatora tłuszczem. Ja mam oddzielnie wyprowadzony okap na zewnątrz i wali mnie bilans nawiew/wywiew, gdyż on sam się wyrówna. A jak się nie wyrówna, to najwyżej dom mi imploduje jak okręt podwodny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Ja podobne kombinowałem, wybrałem opcję nr dwa, czyli pion + odprowadzenie przez dachówkę wentylacyjną. Pamietaj jedynie, że owy pion musi mieć swoją długość, jak jest zbyt krótki może być momentami ciąg wsteczny. U mnie jest ok 4,5m i jest spory ciąg, zamontowałem na nim klapki zamykajace, aby zmniejszyć ucieczkę ciepłego powietrza + okap tez ma swoje klapki. Z drugiej strony kiedy decymowałem się na takie rozwiązanie nie było dobrego rozwiązania do podpięcia pod reku. Jeżeli obecne reku pozwalają na to można się zastanowić, sprawdzając co się dzieje z tłuszczami i zanieczyszczeniami z okapy (bo nie bardzo więżę że okap to wyłapie w 100%). Pytanie też jak często używacie okapy,u nas dwa lata obyło się bez okapu - wentylacja mechaniczna radziła sobie bardzo dobrze z zapachami w kuchni. Od kilku miesięcy jest okap ale używany sporadycznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 8 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Zatem będę szedł jednak w stronę wyprowadzenia powietrza przez dach. Zastanawiam się czy dałoby się wprowadzić rurę do komina wentylacyjnego, który jest dosyć blisko i mógłbym wjechać w niego na poddaszu ... Okap będzie umiejscowiony tam gdzie płyta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Rozumiem, że i tak będziesz miał wentylację mechaniczną w kuchni ? Okap pewnie, że się da, ja mam podobnie .. w rogu pion i ok 90cm dalej okap / kuchenkę. Okap takie nadciśnienie wytwarza że popchnie w każdą stronę, ważne żeby przejść możliwie zbliżoną średnicą do wylotu okapu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 8 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Dokładnie, w kuchni będzie mechaniczna. To spróbuje w takim razie tak to wytrybić, pion wentylacyjny w kominie i tak będzie zaślepiony od dołu więc idealnie nada się pod okap Dzięki za podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 18 minut temu, komor napisał: Dokładnie, w kuchni będzie mechaniczna. To spróbuje w takim razie tak to wytrybić, pion wentylacyjny w kominie i tak będzie zaślepiony od dołu więc idealnie nada się pod okap Dzięki za podpowiedzi. Ja mam normalnie rurę na przestrzał przez ścianę. Tam mam dwie klapki zwrotne (jedna na początku ściany, drugi na końcu), aby tworzyły barierę cieplną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 19 minut temu, komor napisał: Dokładnie, w kuchni będzie mechaniczna. To spróbuje w takim razie tak to wytrybić, pion wentylacyjny w kominie i tak będzie zaślepiony od dołu więc idealnie nada się pod okap Dzięki za podpowiedzi. Jak będziesz go podłączał to w kazdym markecie budowlanym poza kształtkami/ rurami wentylacyjnymi są owe klapki, które grawitacyjnie zamykają odpływ jeżeli okap nie dmucha. U mnie po zdjęciu zaślepienia jak podpinałem okap ciąg był spory, więc szkoda ciepła .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 1 minutę temu, sherif napisał: Jak będziesz go podłączał to w kazdym markecie budowlanym poza kształtkami/ rurami wentylacyjnymi są owe klapki, które grawitacyjnie zamykają odpływ jeżeli okap nie dmucha. U mnie po zdjęciu zaślepienia jak podpinałem okap ciąg był spory, więc szkoda ciepła .. o, kolega ma nieszczelny dom i niezrównoważone strumienia powietrza w wentylacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 31 minut temu, maras77 napisał: o, kolega ma nieszczelny dom i niezrównoważone strumienia powietrza w wentylacji nie sądze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Tak koledzy napisali, szkoda puszczac syfy z kuchni do obiegu wentylacji. Jak masz możliwość to wyrzuć to na zewnątrz i zadbaj o to żeby ciągu wstecznego nie było kiedy okap nie działa.tapatalked Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 3 godziny temu, sherif napisał: nie sądze ... To skąd się bierze powietrze, które tam leci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 2 minuty temu, maras77 napisał: To skąd się bierze powietrze, które tam leci? z dużej kubatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 21 minut temu, sherif napisał: z dużej kubatury Acha. To po jakim czasie ciąg ustaje, bo kubatura się skończyła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 30 minut temu, maras77 napisał: Acha. To po jakim czasie ciąg ustaje, bo kubatura się skończyła? a jak okap działa to myślisz, że szyby wykrzywia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 1 minutę temu, sherif napisał: a jak okap działa to myślisz, że szyby wykrzywia ? Jak masz szczelny dom, to wg Ciebie kubaturę wysysa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sadlos Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 6 godzin temu, sherif napisał: Jak będziesz go podłączał to w kazdym markecie budowlanym poza kształtkami/ rurami wentylacyjnymi są owe klapki, które grawitacyjnie zamykają odpływ jeżeli okap nie dmucha. U mnie po zdjęciu zaślepienia jak podpinałem okap ciąg był spory, więc szkoda ciepła .. Czy to takie klapki jak na tym zdjęciu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 2 godziny temu, maras77 napisał: Jak masz szczelny dom, to wg Ciebie kubaturę wysysa. Tak, do pewno momentu tak jest. Godzinę temu, sadlos napisał: Czy to takie klapki jak na tym zdjęciu? Dokładnie, są też takie nakładane z kołnierzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Ja mam zwykły okap z filtrem węglowym, nie podłączony do żadnej wentylacji. Mam w miejsca wyciągu reku w kuchni, teoretycznie będzie taki ciąg, że nie powinien żaden zapach iśc na chałupe (kuchnia otwarta) - jak wyjdzie w praniu - sie okaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 8 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 1 godzinę temu, sherif napisał: Tak, do pewno momentu tak jest. A ja myślę, ze te całe onanizowanie się szczelnością domu, równowagą strumieni jest tylko tworzeniem sztucznej potrzeby, aby sprzedać produkt. Ja mam wentylację mechaniczną z rekuperatorem w starym domu. Nie jest szczelny, nie ma równoważenia strumieni, a dodatkowo powietrze zużyte częściowo leci na strych, bo go jeszcze ogrzewa. I działa. Fizyka mi równoważy wypływ i odpływ powietrza z domu. Jak dom jest szczelny, to zawsze strumienie będą równe, bo inaczej dom by pekł lub się zapadł. A jak jest nieszczelny, to trochę wciągnie lub wypuści nieszczelnościami. i co z tego. Włącza się okap, to spowoduje, że mniej będzie wylatywało rekuperatorem, ale więcej będzie zasysane - bo ciśnienia muszą się zrównoważyć. Bo inaczej dom by pękł lub implodował. Jak jest ciąg w kominie wyciągu, to oznacza, że po prostu mniej rekuperatorem wylatuje, a więcej wpada. A to powoduje dodatkowy spadek temperaturowej sprawności układu. Dlatego najlepiej wyciąg wyprowadzić przez ścianę w bok, bo żadnego ciągu nie będzie i nie ma się czym przejmować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 12 godzin temu, maras77 napisał: A ja myślę, ze te całe onanizowanie się szczelnością domu, równowagą strumieni jest tylko tworzeniem sztucznej potrzeby, aby sprzedać produkt. Ja mam wentylację mechaniczną z rekuperatorem w starym domu. Nie jest szczelny, nie ma równoważenia strumieni, a dodatkowo powietrze zużyte częściowo leci na strych, bo go jeszcze ogrzewa. I działa. Fizyka mi równoważy wypływ i odpływ powietrza z domu. Jak dom jest szczelny, to zawsze strumienie będą równe, bo inaczej dom by pekł lub się zapadł. A jak jest nieszczelny, to trochę wciągnie lub wypuści nieszczelnościami. i co z tego. Włącza się okap, to spowoduje, że mniej będzie wylatywało rekuperatorem, ale więcej będzie zasysane - bo ciśnienia muszą się zrównoważyć. Bo inaczej dom by pękł lub implodował. Jak jest ciąg w kominie wyciągu, to oznacza, że po prostu mniej rekuperatorem wylatuje, a więcej wpada. A to powoduje dodatkowy spadek temperaturowej sprawności układu. Dlatego najlepiej wyciąg wyprowadzić przez ścianę w bok, bo żadnego ciągu nie będzie i nie ma się czym przejmować. Fizyka to też unoszenie się ciepłego powietrza i wszystko to kwestia wyrównania ciśnień. Dlatego nawet w szczelnym domu ciąg może się pojawić, podobnie jak przy otworzeniu drzwi czy okna. Przy domu nieszczelnym podczas wytwarzania się różnic ciśnień zewn/wew z racji różnicy temp, przepływów czy wiatrów zimne powietrze jest wtłaczane nieszczelnościami. Może być nawet efekt "zawiewania" zimnym. Podłączanie okapu rurą w bok w domu to bardzo słaby pomysł, chyba że ktoś prowadzi lokal gastronomiczny w domu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 1 godzinę temu, sherif napisał: Podłączanie okapu rurą w bok w domu to bardzo słaby pomysł, chyba że ktoś prowadzi lokal gastronomiczny w domu. Dlaczego? Ja widzę same zalety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teres Napisano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2017 19 godzin temu, maras77 napisał: A ja myślę, ze te całe onanizowanie się szczelnością domu, równowagą strumieni jest tylko tworzeniem sztucznej potrzeby, aby sprzedać produkt. Ja mam wentylację mechaniczną z rekuperatorem w starym domu. Nie jest szczelny, nie ma równoważenia strumieni, a dodatkowo powietrze zużyte częściowo leci na strych, bo go jeszcze ogrzewa. I działa. Fizyka mi równoważy wypływ i odpływ powietrza z domu. Jak dom jest szczelny, to zawsze strumienie będą równe, bo inaczej dom by pekł lub się zapadł. A jak jest nieszczelny, to trochę wciągnie lub wypuści nieszczelnościami. i co z tego. Włącza się okap, to spowoduje, że mniej będzie wylatywało rekuperatorem, ale więcej będzie zasysane - bo ciśnienia muszą się zrównoważyć. Tylko zauważ, że wtedy powietrze omijające rekuperator nie odzyskuje / nie oddaje ciepła. A to już strata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 23 godziny temu, maras77 napisał: Dlaczego? Ja widzę same zalety. w zależności od siły i kierunku wiatru masz zmienny kierunek ciągu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 7 godzin temu, sherif napisał: w zależności od siły i kierunku wiatru masz zmienny kierunek ciągu. Wręcz może mieć wtłaczanie powietrza, o ile nie da zaworu zwrotnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Dnia 8.12.2017 o 09:59, komor napisał: Planujemy wiosną robić rekuperację, wykonawca proponuje podłączyć okap do instalacji i dołożyć presostat, którego zadaniem będzie włączenie wentylacji na max po włączeniu okapu. Czy takie rozwiązanie będzie sensowne? Można oczywiście robić to bez tego ustrojstwa włączając samodzielnie centralę na max, inaczej ponoć zapachy mogą roznieść się po instalacji i kotleta będzie czuć w innych pokojach. Pomijam fakt zwiększonego zużycia prądu jak i samej centrali, która będzie musiała często wchodzić na obroty aby powietrze z kuchni wypchnąć na zewnątrz. Myślałem też nad podłączaniem okapu do zwykłej dachówki odpowietrzającej, ale wykonawca przestrzega przed takim rozwiązaniem, aby nie zachwiać ilości powietrza nawiewanego i zasysanego. Ktoś z Was przerabiał temat? W co warto wejść? Podłączenie okapu do WM nie jest dobrym pomysłem, a jeśli już, to okap nie może mieć własnego wentylatora - ciągnie rekuperator. Najlepiej z punktu widzenia rekuperatora dać okap jako pochłaniacz. Jeśli z wyrzutem przez dach/ścianę, to rekuperator musi mieć niezależne sterowanie wentylatorami, aby można było ustawić większy nawiew. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 11 godzin temu, sherif napisał: w zależności od siły i kierunku wiatru masz zmienny kierunek ciągu. Trochę nietrafiony argument. Jest klapka zwrotna, więc jak nie pracuje to nie ma przepływu w żadną stronę. Ja mam trzy takie klapki, dwie w przewodzie i jedną w samym wyciągu. A jak pracuje wentylator, to żaden wiatr niestraszny. Z zalet - rura jest krótka, opory niskie i dzięki temu wyciąg pracuje wydajniej i ciszej. Jedyną wadą, jaką widzę, to że zapachy czuć obok domu czasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2017 Godzinę temu, Majkiel napisał: Jeśli z wyrzutem przez dach/ścianę, to rekuperator musi mieć niezależne sterowanie wentylatorami, aby można było ustawić większy nawiew. Niby tak, ale też bez przesady - to układ połączony (kubaturą domu) i nawet bez zmiany wydajności wentylatorów po prostu będzie reku więcej zasysał a mniej wyrzucał. Oczywiście zawsze taki wyciąg gdy działa jest stratą ciepła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Harp Napisano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Mając w planach budowę też się już zastanawiałem nad tym zagadnieniem. I rozkminiałem sobie to tak: Okap podłączony do instalacji rekuperatora. Okap wyposażony w filtr tłuszczowy + mata filtracyjna jak dla funkcji pochłaniacza z tym że, najlepiej by dało wymieniać się samą zwykłą matę a nie drogie wkłady węglowe. Przy takim zestawie naturalnie przez taki okap powietrze nie będzie w praktyce zasysane bo opory to ograniczą i powietrze będzie zasysane innymi anemostatami wyciągowymi, które nie mają na swojej drodze filtrów. Dlatego też okap musi posiadać własny wentylator o niewielkim sprężu, wydajności tak by możliwie nie zakłócał działania rekuperatora. Czyli tak wyregulować wentylator okapu by całkowity opór przepływu nitki jego przewodu do rozdzielacza stał się możliwie podobny do reszty z małym odchyleniem na + co da nam większy strumień usuwanego powietrza z kuchni kosztem łazienek. Okap włącza się czasowo więc krzywdy byśmy tym nie zrobili dla atmosfery w domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 19 godzin temu, maras77 napisał: Trochę nietrafiony argument. Jest klapka zwrotna, więc jak nie pracuje to nie ma przepływu w żadną stronę. Ja mam trzy takie klapki, dwie w przewodzie i jedną w samym wyciągu. A jak pracuje wentylator, to żaden wiatr niestraszny. Z zalet - rura jest krótka, opory niskie i dzięki temu wyciąg pracuje wydajniej i ciszej. Jedyną wadą, jaką widzę, to że zapachy czuć obok domu czasem. Klapka to cienki plastik, te co widziałem nawet nie mają uszczelek, więc jest to ograniczenie ale nie jest to szczelne ograniczenie. Byłem w domu z krótką rurą, mimo okapu z klapkami gdy wentylator nie działał, potrafiło wiać zimnym od okapu. Było to o tyle nie przyjemne, że raz że wchodziło zimno, dwa że dodatkowo (wstecznie) wywiewało zapachy. Jak dla mnie to kiepski pomysł, może do budek gastronomicznych czy nieogrzewanych garaży (bo też tam tak robią .. może tylko bez klapek). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
torelek Napisano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 Dnia 12/8/2017 o 11:13, maras77 napisał: Ja mam oddzielnie wyprowadzony okap na zewnątrz i wali mnie bilans nawiew/wywiew, gdyż on sam się wyrówna. A jak się nie wyrówna, to najwyżej dom mi imploduje jak okręt podwodny. Ja mam dokładnie tak samo. Jak włączę okap (wentylacja chodzi cały czas oczywiście) to mi się ściany do środka wyginają ale przez 14 lat nic nie implodowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...