Podłączenie płyty indukcyjnej - moc


slawekw

Rekomendowane odpowiedzi

W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

I mam 3 opcje:

1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

Którą bramę wybrać ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

> Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

> I mam 3 opcje:

> 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

> 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

> Którą bramę wybrać ?

Płyta bierze max 7400 czyli jak odpalisz 4 pola na max mocy. W innym wypadku będzie brała mniej ale musisz brać pod uwagę, że w mieszkaniu chodzi jeszcze kilka innych urządzeń. Teoretycznie tv, lodówka, zmywarka, mikrofalówka, suszarka do włosów i nie wiem co jeszcze. Mieszkałem parę lat w bloku ale nigdy nie myślałem ile mocy mam możliwość wykorzystać ale tutaj jakoś mało mi się wydaje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> A tak O/T to jakim cudem ta płyta ma cztery grzejniki każdy o mocy 3.2kW a bierze tylko 7.4kW? Czy

> to oznacza ze maksymalnie tylko dwa z nich moga działać jednocześnie?

Magia.

A na poważnie - pola mają moc 2300/3200 i pewnie przy odpaleniu wszystkich pól na max elektronika ogranicza moc na dwóch z nich.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

> Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

> I mam 3 opcje:

> 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

Kupić i pamiętać o ograniczeniu mocy. Rzadko chyba potrzebujesz maksymalnej mocy... hmm.gif

> 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

To brzmi rozsądnie.

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

Nie wiem, czy jest to możliwe przy jednej fazie ze względu na stopniowanie zabezpieczeń: zakładam, że masz już teraz Bi przed licznikiem 25A, za licznikiem nie powinieneś mieć większych, niż 20A (taki układ eksploatuję ja). Zwiększenie przydziału mocy być może będzie wymagać zasilania trójfazowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Zauważ ze jeden palnik tam ma 3.2kW - pilnowanie zeby płyta nie używała wiecej niz 5kW wymaga

> sporych wyrzeczeń (max 2 włączone z czego jeden na mała moc a i tak moze sie trafić ze

> przekroczy).

Weź pod uwagę, że ktoś dodatkowo odpali czajnik 2000W bo chce sobie kawę zrobić albo żonka w tym czasie prasuje ubrania i nawet przy jednym palniku wywali.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Zauważ ze jeden palnik tam ma 3.2kW - pilnowanie zeby płyta nie używała wiecej niz 5kW wymaga

> sporych wyrzeczeń

Zawsze można dodatkowo włączyć komplikatory grinser006.gif w postaci przekaźników priorytetowych i tak np. włączony czajnik "uziemi" inny prądożerczy odbiornik biglaugh.gif

W przeciwnym przypadku albo mniejsza moc zainstalowana, albo "siła".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest jeszcze opcja 4 - najpierw zapytać u operatora, czy i o ile da się zwiększyć moc.

Podejrzewam, że nawet, jeśli się da, to musisz na kuchenkę wydzielić osobny obwód (chyba, że jusz masz, to odpada).

Niby nie używasz wszystkich pól naraz, ale... tu zupka, tam kurczaczek, jeszcze woda na herbatę, a w pokoju obok komp, tv i parę dodatków i jest ciemno.

Ciekawą opcją jest też kuchnia 2 pola gaz + 2 pola prąd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

> Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

> I mam 3 opcje:

> 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

> 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

> Którą bramę wybrać ?

Za dużo pytań, za mało danych.

Zwykle ZE jest właścicielem sieci do licznika. Od licznika Ty/Spółdzielnia/Wspólnota.

Zacznij od tyłu. Dowiedz się, jaki przewód/kabel masz wprowadzony do rozdzielnicy mieszkaniowej. Na tej podstawie jesteś w stanie określić, jaką moc możesz pobierać przez ten przewód/kabel. Dopiero później wystąp do ZE o ewentualne zwiększenie mocy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

> Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

> I mam 3 opcje:

> 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

> 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

> Którą bramę wybrać ?

Najpierw zapytaj dostawcę o możliwości zwiększenia mocy zamówionej i jej koszt. Później ustala z zarządzą/administratorem/administracją możliwość doprowadzenia większej mocy do Twojego lokum (możesz potrzebować doprowadzenia ekstra kabla).

Jak te formalne sprawy załatwisz idź na zakupy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> W mieszkaniu (blok) mam podłączoną energię elektryczna o mocy 5000W.

> Chcę kupić płytę indukcyjną o mocy 7400W.

> I mam 3 opcje:

> 1. Kupić tę płytę, jak będzie wywalała bezpiecznik to rozważyć opcję 3.

> 2. Poszukać płyty o mniejszej mocy

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

> Którą bramę wybrać ?

Są płyty z programowym ograniczeniem mocy - ustawia się w menu i tej mocy nie przekroczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> masz trzy fazy w mieszkaniu?

> ta płyta jest 1 fazowa czy 3 fazowa?

Przy tej mocy w grę wchodzą raczej tylko 3 fazy.

Mam w domu moc zamówioną 14kW i jest to 3 fazy na bezpiecznikach 25A.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> masz trzy fazy w mieszkaniu?

> ta płyta jest 1 fazowa czy 3 fazowa?

W mojej kuchni jest możliwość podłączenia do jednej fazy bezpiecznik 32 A lub do dwóch faz bezpiecznik 2x16A.

Trzeciej fazy nie ma do czego podłączyć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Krawiec

> Przy tej mocy w grę wchodzą raczej tylko 3 fazy.

> Mam w domu moc zamówioną 14kW i jest to 3 fazy na bezpiecznikach 25A.

Tyle ze ja nie widzialem plyty indukcyjnej podlaczanej do trzech faz...

Krawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Tyle ze ja nie widzialem plyty indukcyjnej podlaczanej do trzech faz...

> Krawiec

Raczej większość ma możliwość podłączenia do 2 i 3 faz.

Wejdź choćby na stronę Amici.

Instrukcja http://partner.amica.com.pl/pliki/instrukcje/IOAA-689.pdf 13 strona.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Krawiec

O to sumie pierwsza jaka widze ktora ma mozliwosc uzywania wszystkich faz.

Te co ogladalem jak kupowalem swoja wykorzystywaly tylko maksymalnie dwie.

Krawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Podejrzewam, że nawet, jeśli się da, to musisz na kuchenkę wydzielić osobny obwód (chyba, że jusz

> masz, to odpada).

Mam.

Robię remont mieszkania, więc elektryk położył cała nową instalację od licznika do kuchni (3 obwody).

Płyta będzie miała jeden z tych obwodów (indywidualnie). Na obliczoną moc 7400W.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Mam.

> Robię remont mieszkania, więc elektryk położył cała nową instalację od licznika do kuchni (3

> obwody).

> Płyta będzie miała jeden z tych obwodów (indywidualnie). Na obliczoną moc 7400W.

a wiesz jakie są w tym obwodzie średnice(przekrój) przewodów? i ile faz będzie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> To jest na granicy obciążalności przewodu 2,5mm2 . Przy 7,4kW popłynie prąd blisko 19A (przy I

> faz)...

> Jezeli Kolega ma obwod 3fazowy to w tym przypadku ok.

Pisałem o 3 fazach w drutach 3 x 2,5 smile.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Omyłka pisarska jest w tabeli bo powinno byc zapewne 6mm2.

> Tabela pochodzi z elektrody z dyskusji o podłaczaniu podgrzewacza wody, ale nie mogę teraz znaleść

> linka.

Co ma z tym wspólnego podgrzewacz, przekroje są znormalizowane tak jak ich obciążalność.

A Ty to elektryk, czy tylko umisz jak wszyscy? grinser006.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

U mnie udało się "siłę" podciągnąć.

Do indukcji osobny obwód, przewód 5x4mm.

Nie mam dylematów jak znajomi, którzy pozakładali indukcje na 230V, i teraz gotując obiad modlą się, aby TV/Komp/ itp nie wywalił im "korków" zlosnik.gif

U mnie udało się zwiększyć z 5kw do 14kw + zmiana zabezpieczeń itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Witam.

> U mnie udało się "siłę" podciągnąć.

> Do indukcji osobny obwód, przewód 5x4mm.

> Nie mam dylematów jak znajomi, którzy pozakładali indukcje na 230V, i teraz gotując obiad modlą

> się, aby TV/Komp/ itp nie wywalił im "korków"

> U mnie udało się zwiększyć z 5kw do 14kw + zmiana zabezpieczeń itd.

Najsensowniejsze rozwiązanie ok.gif ale ludzie niestety nie myślą i jak im coś takiego wykładasz to się na ciebie patrzą jak na ufoludka hehe.gif

Najczęściej robią po swojemu i wtedy jest kicha ale to ich sprawa ok.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Najsensowniejsze rozwiązanie ale ludzie niestety nie myślą i jak im coś takiego wykładasz to się

> na ciebie patrzą jak na ufoludka

> Najczęściej robią po swojemu i wtedy jest kicha ale to ich sprawa

Ja od razu wiedziałem, że daję 14kW - wtedy dają bezpieczniki 3x25A - u mnie w rejonie norma w domkach smile.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Liczyć nie umi? 50A. Teraz "Zakłady Energetyczne" mają taki burdel że... A poza tym WLZ jest

> własnością budynku nie ich, więc ich podstawowe działanie to tylko sprzedać.

Ja mam 63A zlosnik.gif a co do reszty się zgadzam. Jak się pion zjara to admin wymieni ok.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czterech elektryków wzywałem, gdzie trzech stwierdziło, że do indukcji to siły się nie zakłada, chyba, że tartak chce w mieszkaniu uruchomić zlosnik.gif

Dopiero ostatni się podjął, ale też cyrków z nim miałem sciana.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Czterech elektryków wzywałem, gdzie trzech stwierdziło, że do indukcji to siły się nie zakłada,

> chyba, że tartak chce w mieszkaniu uruchomić

> Dopiero ostatni się podjął, ale też cyrków z nim miałem

W nowych mieszkaniach i domach raczej standardowo podciąga się 3 fazy do kuchni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Czterech elektryków wzywałem, gdzie trzech stwierdziło, że do indukcji to siły się nie zakłada,

> chyba, że tartak chce w mieszkaniu uruchomić

> Dopiero ostatni się podjął, ale też cyrków z nim miałem

Boże, ja nie wiem co ludziom tak ciężko zrealizować czyjeś życzenia?? Ja tam podejmuję sie różnych dziwnych rzeczy zlosnik.gif A czym bardziej dziwne tym większa mamona ok.gif więc dalej nie rozumiem niewiem.gif

A "siła" w kuchni to raczej standard niż fanaberia ok.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Czterech elektryków wzywałem, gdzie trzech stwierdziło, że do indukcji to siły się nie zakłada,

> chyba, że tartak chce w mieszkaniu uruchomić

> Dopiero ostatni się podjął, ale też cyrków z nim miałem

W zabudowie podłącza się dwie fazy do płyty trzecia do piekarnika.

Jak to starzy ludzie mówili, daj stówkę więcej i weź sobie fachowca.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> 3. Zwrócić się do operatora o zwiększenie mocy dostarczanej do mieszkania (np. do 8000W).

> Którą bramę wybrać ?

AFAIK nie da się, max prąd/mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym to 25A

*jednofazowo naturalnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> AFAIK nie da się, max prąd/mieszkanie w budownictwie wielorodzinnym to 25A

> *jednofazowo naturalnie.

Może tak powinno być ale tak nie jest. Znajomi mają przepływówki po około 20kW więc... zlosnik.gif

Ale tak nawiasem to powiem Ci że jak zechce wykupić to mu sprzedadzą pod warunkiem zgody administratora, tak myślę hmm.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Może tak powinno być ale tak nie jest. Znajomi mają przepływówki po około 20kW więc...

> Ale tak nawiasem to powiem Ci że jak zechce wykupić to mu sprzedadzą pod warunkiem zgody

> administratora, tak myślę

jak byłem przepisywać umowę po kupnie mieszkania to nie było opcji. 25A i koniec.

Nie miało znaczenia, że grzanie wody i gotowanie jest prądem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> jak byłem przepisywać umowę po kupnie mieszkania to nie było opcji. 25A i koniec.

> Nie miało znaczenia, że grzanie wody i gotowanie jest prądem.

Może źle gadałeś niewiem.gif ja ostatnio odeszłem od przepływowego ogrzewacza wody u znajomych bo musiał bym cały WLZ remontować za free a to się już nie opłacało no.gif a przydział miał być 27kW na pojedyńcze mieszkanie. Warunki już były złożone zlosnik.gif i je zabrałem hehe.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

> Może źle gadałeś ja ostatnio odeszłem od przepływowego ogrzewacza wody u znajomych bo musiał bym

> cały WLZ remontować za free a to się już nie opłacało a przydział miał być 27kW na pojedyńcze

> mieszkanie. Warunki już były złożone i je zabrałem

jakoś specjalnie mi więcej nie potrzeba, z doświadczenia te 25A starcza.

Pytanie było z rodzaju ciekawskich wink.gif

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.