Mam ogrzewacz na taras, 2000W

Featured Replies

Napisano

Uciągnie, tylko rozwiń cały kabel żebyś cewki nie zrobił

Napisano

Da radę. Ja 4 kW mam podpięte na 25 metrach kablem 2x2.5.

Napisano
6 godzin temu, PawelWaw napisał(a):

Uciagnie to ???


Bierz 3x2,5mm2

Napisano
3 godziny temu, KYRTAP napisał(a):


Bierz 3x2,5mm2

 

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem: 

Napisano
6 godzin temu, KYRTAP napisał(a):


Bierz 3x2,5mm2

 

Niech bierze 5x35mm². Na pewno nie zaszkodzi!

Napisano
5 godzin temu, Tomo napisał(a):

 

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem: 

Dlaczego? Każde gniazdo 16A powinno być w instalacji domowej podłączone kablem 3X2,5mm2. 3X1,5 mm2 stosuje się do zasilania oświetlenia.

Napisano

spokojnie możesz brać, przy 7 metrach spadek napięcia będzie pomijalny, kabel nie będzie się grzał. Obserwuj na początku i tyle.

Napisano
6 godzin temu, Tomo napisał(a):

 

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem: 


Gniazdko zasilane 3x1,5 mm2 ? Gdzie takie druciarstwo widziałeś?

Napisano
7 godzin temu, Tomo napisał(a):

 

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem: 

To pogratuluję instalacji 

Napisano
3 godziny temu, bergerac napisał(a):

Dlaczego? Każde gniazdo 16A powinno być w instalacji domowej podłączone kablem 3X2,5mm2. 3X1,5 mm2 stosuje się do zasilania oświetlenia.

 

U mnie cały dom jest zrobiony (w 1999) na 3 x 1,5mm2 i B16

Napisano
Godzinę temu, Set napisał(a):

To pogratuluję instalacji 

 

A dziękuję - działa bez problemu od 26 lat.

Napisano
3 minuty temu, Tomo napisał(a):

 

U mnie cały dom jest zrobiony (w 1999) na 3 x 1,5mm2 i B16

to wydaje mi się, że nawet w 1999 normy PN tego nie dopuszczały, przy kablu 3X1,5mm2 stosowało się zabezpieczenie B10. Ktoś dziadowsko podszedł do tematu.

Napisano
23 minuty temu, Tomo napisał(a):

 

U mnie cały dom jest zrobiony (w 1999) na 3 x 1,5mm2 i B16

 

Nie mógłbym spać spokojnie. 

Napisano
4 minuty temu, KYRTAP napisał(a):

 

Nie mógłbym spać spokojnie. 

 

Ale na logikę dlaczego ? :nie_wiem:

 

Przewód 3 x 1,5 w ścianie przeniesie 16A i taki jest bezpiecznik.

Pójdzie więcej - wywali bezpiecznik.

Do spalenia kabla potrzebne by było ok. 2x tyle w długim stałym obciążeniu.

Napisano
W dniu 26.08.2025 o 04:58, format napisał(a):

Uciągnie, tylko rozwiń cały kabel żebyś cewki nie zrobił

a jak nie rozwinie i zrobi cewke to co bedzie?

Napisano
W dniu 26.08.2025 o 11:58, Tomo napisał(a):

 

W jakim celu skoro podłączy to do gniazdka które jest zasilane 3 x 1,5mm2 ? :nie_wiem: 

skad wiedza jakie tam ma gniazdka?

 

Napisano
Teraz, exor napisał(a):

a jak nie rozwinie i zrobi cewke to co bedzie?

 

To samo co zrobiła moja żona z przedłużaczem ogrodowym gdy do rolki podłączyła na całą noc Skodę Citigo-E do ładowania. Po kilku godzinach stopiła się izolacja, zwarły się druty i wywaliło bezpiecznik.

Napisano
Godzinę temu, format napisał(a):

 

To samo co zrobiła moja żona z przedłużaczem ogrodowym gdy do rolki podłączyła na całą noc Skodę Citigo-E do ładowania. Po kilku godzinach stopiła się izolacja, zwarły się druty i wywaliło bezpiecznik.

 

ja sfajczyłem rolkę przedłużacza wiertarką albo szlifierką 😄 nie pamietam już teraz

Napisano
3 godziny temu, Filipfm napisał(a):

 

ja sfajczyłem rolkę przedłużacza wiertarką albo szlifierką 😄 nie pamietam już teraz

Kiedyś kupiłem słaby przedłużacz, który grzał się, gdy połączyłem odkurzacz 8]

Miedzi było dużo mniej, niż plastiku wokół.

 

Napisano
4 godziny temu, format napisał(a):

 

To samo co zrobiła moja żona z przedłużaczem ogrodowym gdy do rolki podłączyła na całą noc Skodę Citigo-E do ładowania. Po kilku godzinach stopiła się izolacja, zwarły się druty i wywaliło bezpiecznik.

Młody kiedyś podłączył przez przedłużacz BMW do instalacji w domu u dziadków. Przedłużacz i kable w starym domu grzały się ;]

 

Napisano
3 godziny temu, Filipfm napisał(a):

 

ja sfajczyłem rolkę przedłużacza wiertarką albo szlifierką 😄 nie pamietam już teraz

 

Krótkotrwałe obciążenia nie stanowią jakiegoś dużego problemu. Gorzej jak zapniesz do ładowania auto na 8 godzin 

Napisano
6 minut temu, format napisał(a):

 

Krótkotrwałe obciążenia nie stanowią jakiegoś dużego problemu. Gorzej jak zapniesz do ładowania auto na 8 godzin 

 

Ja miałem druciak na wiertarce i zdzierałem "baranka" ktorym jakis kretyn potraktował całe wnętrze rajdowki, ktora kupilem 😄 to było kilka godzin niemal ciaglej pracy. I popłyneła izolacja, zrobiło się ładne zwarcie i poszły korki 😄 

Napisano
7 godzin temu, exor napisał(a):

a jak nie rozwinie i zrobi cewke to co bedzie?

Rozwinięty się sam chłodzi, a zwinięty grzeje od przepływu prądu, powstają spadki napięcia,  prądy wirowe (cewka) podgrzewa jeszcze bardziej. Jak coś pominąłem - proszę dopisać.

Napisano
  • Autor

ok wzialem ten mniejszy przekroj...

7 metrow ledwo starczylo na moim blokowym tarasie, o zadnej petni nie moglo byc mowy :jem:

dzieki za rady, odpalilem testowo grzanie na 3 sekundy i dziala, nastepny test jak bedzie zimno... czyli jutro ;]

Napisano
  • Autor

swoja droga 150 zl za kabel, co to za czasy.... :panic:

Napisano
3 godziny temu, PawelWaw napisał(a):

swoja droga 150 zl za kabel, co to za czasy.... :panic:

kable mocno podrożały, jak kupowałem ostatnio kilkadziesiąt metra kabla ziemnego, to też byłem lekko zaskoczony.

 

Ale cena, którą wstawiłeś jest dobra, wygląda solidnie.

Napisano
2 godziny temu, bergerac napisał(a):

Ale cena, którą wstawiłeś jest dobra, wygląda solidnie.

 

Ciekawe jaki przekrój jest w rzeczywistości. 

Napisano
  • Autor
3 godziny temu, bergerac napisał(a):

kable mocno podrożały, jak kupowałem ostatnio kilkadziesiąt metra kabla ziemnego, to też byłem lekko zaskoczony.

 

Ale cena, którą wstawiłeś jest dobra, wygląda solidnie.


doszedl, dziala, wyglada solidnie :jem:

Napisano
  • Autor
56 minut temu, KYRTAP napisał(a):

 

Ciekawe jaki przekrój jest w rzeczywistości. 


to bedzie chyba interesowalo tylko pana z pzu ;]

Napisano
W dniu 26.08.2025 o 04:58, format napisał(a):

Uciągnie, tylko rozwiń cały kabel żebyś cewki nie zrobił

 

Przy 50 Hz?! Daj spokój... 

Napisano
W dniu 26.08.2025 o 08:01, KYRTAP napisał(a):


Bierz 3x2,5mm2

 

To już przesada imho. 2x2.5 + 1x1.0 podpiete do współczesnej instalacji z wyłącznikiem różnicowym jest w zupełności wystarczające. 

Napisano
55 minut temu, KYRTAP napisał(a):

 

:hmm::hmm: :panic:

 

Przewód PE nie przenosi obciążenia. W najgorszym wypadku ma przez kilka ms przenieść kilkanaście mA...

Napisano
30 minut temu, grogi napisał(a):

 

Przewód PE nie przenosi obciążenia. W najgorszym wypadku ma przez kilka ms przenieść kilkanaście mA...

 

No to wiem ale jak chcesz to zrealizować 

 

3 godziny temu, grogi napisał(a):

2x2.5 + 1x1.0

 

Napisano
4 godziny temu, grogi napisał(a):

 

Przy 50 Hz?!

 

Tak

Napisano
Godzinę temu, KYRTAP napisał(a):

 

No to wiem ale jak chcesz to zrealizować 

 

 

 

Najlepiej po prostu nie idź na łatwiznę i zamiast gotowego kabla sam zbuduj szynoprzewód. Nigdy nie czytałeś internetowych mądrości widzę ;)

Napisano
4 godziny temu, grogi napisał(a):

 

Przewód PE nie przenosi obciążenia. W najgorszym wypadku ma przez kilka ms przenieść kilkanaście mA...

to zależy od rodzaju zwarcia. Bez powodu nie ma takiego samego przekroju.

Napisano
24 minuty temu, bergerac napisał(a):

to zależy od rodzaju zwarcia. Bez powodu nie ma takiego samego przekroju.

 

To pokaż mi takie zwarcie lub usterkę, kiedy PE przenosi duży prąd.

Edytowane przez grogi

Napisano
W dniu 29.08.2025 o 16:48, grogi napisał(a):

 

To pokaż mi takie zwarcie lub usterkę, kiedy PE przenosi duży prąd.

nie wiem co próbujesz udowodnić? :nie_wiem:

 

jeśli chcesz to sobie zrób żyłę PE grubości włosa, jeśli dostaniesz taki przewód. Przy zwarciu może popłynąć duży prąd, wystarczy, że np. obudowa zabezpieczona PE będzie miała przebicie od L.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tego serwisu, wyrażasz zgodnę na naszą Polityka prywatności oraz Warunki użytkowania.

Account

Navigation

Szukaj

Szukaj

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.